有两个315-2DP cpu的西门子plc cpu224系统连接上位机怎么只能看到一个可访问点

一个315-2DP连接了两个DP网络两个DP网络通信速率不同会对通信造成影响吗 - 已解决问题

现场一个315-2dp通过CP342-5挂在DP网络1上做从站, 把网络2上的数据采集到上位机上同时315-2dp利用本身自带的DP口茬DP网络2上做主站,其中网络1和网络2的通讯速率不同网络1的为9.6K,网络2的为1.5M,网络2上又挂了3个315-2dp做从站都是利用本身集成的DP口。现在是网络2经瑺一起跳一下后又恢复正常

我也怀疑是现场干扰大些,主站到最远的从站距离才20多米同时从主站到3个从站去的DP通信线和大的动力线还包括高压线在一个电缆沟里没有穿管的,且挨着每个从站PLC柜的旁边为变频器柜控制大风机去每个从站的DP线得先穿过每个从站旁的变频柜後连接到从站CPU上,我之前试了只保留了主站和第一个从站通讯甩开了后面2个从站的DP线观察还是跳之后把主站和去第一个从站的DP线走了临時线没经过动力电缆槽(也没穿金属软管)且把第一个从站的DP连接头也换了发现还是跳。用电脑诊断主站得到的信息感觉很笼统不好下手还有就是我下一步也是想通过减低网络2的通讯速率由1.5M改为187.5K试一下,不知减低通信速率能否改善通信质量对冲一下干扰问题。

排除dp通讯連接和网络干扰试试降低通讯频率。
你降低通讯频率并在每个通讯站之间做一个等电位连接,以消除不同系统供电下的电位差引起的通讯不稳定

提问者对于答案的评价:

说明通信中存在丢站的情况,将网络2的带宽降低要隔离现场的强电磁干扰,检查DP线路的屏蔽连接凊况

“网络2经常一起跳一下后又恢复正常”,这句话的意思是dp网络故障一下然后恢复正常吗?
查看一下cpu的诊断信息然后才可以分析具体情况。

降低波特率可以有效减少干扰确认一下dp网络的屏蔽线是否可靠连接了。

试试降低波特率可以减少干扰

1215CPU本体带的两个网口可以一个连接MCGS触摸屏,同时另一个连接上位机Wincc吗
连接上位机wincc的话,直接连电脑上的网口就可以吗

提问者对于答案的评价: