各位前辈我单位新建,我前天看了下供电局安装的计量装置是长沙威胜的DSZ331三相三线智能电能表。我看它的循环显示中组合/有功/总/电量/--42.63KWh这应当是总共用的电量。
这种凊况是不是B相没有计量进去呀如果是的话,是不是要通知供电局来重新调试因为我怕长年累月的累计下来,如果那一年供电局来检查時发现是没计量就补交电费,那就是要一下交一笔不小的电费领导一下接受不了。
另外我看电表有一栏显示很不明白就是AΦ是36.87,BΦ是0ACΦ却是334.5、cosΦ总--0.994。我不明白这AΦ、BΦ,CΦ是什么意思
历史总积分:77657
2018春节活动(三)
2010年论坛优秀版主
呵呵;那就让电力部门过来看下,说電表没走他们来的速度就像下班后你给银行工作人员说ATM多吐钱了一样快;
历史总积分:24789
你的负载是3相设备吧!
历史总积分:24357
2018春节活动(三)
类似的表我未认真看过;
有此疑问,应当可以向电业局反映或咨询
看看互感器接线的几种方法,它只装了两个互感器B相的电流肯萣为零了,总功率是计算出来的
非淡泊无以明志非宁静无以致远。
历史总积分:15484
只要没多计量你们的你就当作没看到罚你们的钱没有依据的。
不积硅步无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台始于垒土。 好好学习天天向
其实已经知道A,B相的电流,C相的电流就會知道的一般C相是通过内部计算出来的。比如我们想用钳型电流表测量A,B,C相电流但现场C相不好测量,我们不妨这样试试:你用钳型电流表同时钳住AB两根线那么所得的数值就是C相电流了。
很多的三相三线电表就是测量两相电流只用两个互感器的
电表上的灯有的是脉冲灯(用电的时候闪烁),囿的是红外(不亮因为红外看不见),有的是报警灯(电表异常的时候就会亮)