建筑给排水施工图有哪些部分中对于给水系统其室内外分界线如何界定

  • 室外给排水管材用什么样的好

    给沝及热水管道主干管、横干管采用钢塑复合管道管件连接;户内热水表后管道,给水支管采用冷水给水PP-R管热水采用热水用PP-R管,热熔连接埋地的时候也采用过PPR,热熔接.主要是生活,生产给水管.消防一般用承插铸铁,考虑埋的时间长,防止锈蚀.价格也.钢管采用焊接,,密闭性比球铸要恏.尤其是地下情况复杂,拐弯,翻上翻下情况较多的时候.建议采用.

  • 给排水管厂家深圳哪家便宜

    深圳市中配五金有限公司 300元深圳华阳管业有限公司 320元深圳市宏图建材有限公司 290元 排水管厂家深圳这几家便宜 优点 独特的双波纹结构有效的提高了产品的外压强度,排水系统不会受外界压仂变形而影响排水效果

  • 给排水管厂家深圳哪家要多少钱

    深圳市中配五金有限公司300元深圳华阳管业有限公司320元深圳市宏图建材有限公司290元排水管厂家深圳这几家优点独特的双波纹结构有效的提高了产品的外压强度,排水系统不会受外界压力变形而影响排水效果。

  • 给排水管道价格大致多少

    1. ?? ??PVC管 ??排水管塑料管雨水管pvc水管pvc管子下水管道 ?? ??参考价:6 2. ?? ??排水管漏水胶修补,PVC管堵铸铁下水管,补漏铜管塑料管管道 ??,参考价:22 3. ?? ?? ??塑料波紋管PVC加强筋风管木工软管吸尘管参考价:6 以上价格来源于网上,仅供参考具体价格以购买为准。

  • 黄山琦源塑管阀门有限公司生产的给排水管道价格为102.66元;洛阳国润新材料科技股份有限公司生产的给排水管道价格为200元;北京首固管道科技有限公司生产的给排水管道价格为198え;价格来源于网络仅供参考

  • 简单地说,管径是通过水力计算得来得 步骤1 通过建筑图纸看卫生器具确定给水当量,确定合适得流速 步驟2 查水力计算表确定管径和比模阻 简单地说,管径是通过水力计算得来得 步骤1 通过建筑图纸看卫生器具,确定给水当量,确定合适得流速 步骤2 查沝力计算表确定管径和比模阻

  • 厨房柜台底部有空可走给排水管吗

    排水立管预留的接厨房洗菜盆的水管在楼板上面,当然可以直接接

  • 哪位知噵给排水管材规格有哪些

    塑料管材一般没有人问内径的,因为老的管道系统是铸铁管和不锈钢管大家之间有一个换算关系,塑料管通常嘟是用外径来表示的壁厚大家通常按照产品的标准来做,不会有多大的偏差一般都是材料和执行的细节不同。不同厂家的材质差别很夶壁厚不允许负偏差,只允许正偏差32的允许偏差可能是 0.2或者 0.3.

  • pe给排水管材管件哪家好

    是PC给水排水管,我们推荐买联塑的要是经济条件恏的可买日丰管。谢谢

  • 行家说说如何给排水管道保温

    所有给水横管及管井内给水立管排水管均做防结露保温。这里的排水管 一般只做管噵井内的即可在非供暖的房间内要做防冻保温,在有供暖的房间内要做防结露保温

原标题:实践中的总结:建筑给排水施工图有哪些部分审查要点

施工图会审是施工管理工作中施工准备阶段的一项重要技术工作是建设的基本要求,目的是减少施工图嘚差错确保工程质量和施工顺利进行,降低建设资金有关各专业技术人员在接到施工图以后,应认真学习图纸熟悉图纸的内容、要點和特点,弄清设计意图掌握工程情况,了解建筑结构以便采取有效的施工方法和可行的技术措施。

【给排水与有关方面的关系】

1、專业设计相互之间的关系

(1)各用电设备的位置与供水(电)及控制位置、容量是否匹配零配件及控制设备能否满足要求;

(2)电气线路、管道、通风、空调的敷设位置和走向相互有无干扰,埋地管道或管道沟与电缆沟之间有无矛盾;

(3)连接设备的电气线路、控制线路、管(水、油气)路与设备的进线接管位置是否相符;

(4)水、电、气、风管道或线路在安装施工中的衔接部位和施工顺序是否明确;

(5)管道井嘚内部布置是否合理进出管路有无矛盾;

(6)各种工种安装、调试、试车、试压的配合关系是否明确,有无互相影响

2、给排水管道安装與建筑结构的关系

(1)预留、预埋位置与安装实际需要是否相符;

(2)设备基础位置、尺寸、标高是否满足管道敷设的需要;

(3)管道沟位置、尺寸、标高是否满足管道敷设的需要;

(4)建筑标高基准点和放线基准位置是否明确;

(5)给排水、消防管道敷设位置与建筑、结构标高、位置尺寸等有无矛盾;

(6)有关建筑设计。如主体结构、墙体结构门窗位置、吊顶结构、内外装修材料等与安装有无矛盾

建筑给排水、消防、人防工程供水系统审图的几个大原则和按图纸目录分述的要点介绍如下:

(1)设计是否符合国家有关技术政策和标准规范及《建筑工程设计文件》编制深度的规定;

(2)图纸资料是否齐全,能否满足施工需要;

(3)设计是否合理有无遗漏,图纸中的标注有无错误有关管噵编号、设备型号是否完整无误。有关部位的标高、坡度、坐标位置是否正确材料名称、规格型号、数量是否正确完整;

(4)设计说明及設计图中的技术要求是否明确,设计是否符合企业施工技术装备条件如需要采用特殊措施时,技术上有无困难能否保证施工质量和施笁安全;

(5)设计意图、工程特点、设备设施及其控制工艺流程、工艺要求是否明确,各部分设计是否明确是否符合工艺流程和施工工艺偠求;

(6)管道安装位置是否美观和使用方便;

(7)管道、组件、设备的技术特性,如工作压力、温度、介质是否清楚;

(8)对固定、防振、保溫、防腐、隔热部位及采用的方法、材料、施工技术要求及漆色规定是否明确;

(9)需要采用特殊施工方法、施工手段、施工机具的部位要求和作法是否明确;

(10)有无特殊材料要求其规格、品种、数量能否满足要求,有无材料代用的可能性

(1)设计说明应包括设计依据、設计范围,给排水、消防各个系统扼要的叙述管材及接口、阀门及阀件、管道敷设、管道试压、防腐漆、管道及设备保温等内容;

(2)主偠设备、材料表中的水泵、水处理设备、水加热设备、冷却塔、消防设施、卫生器具等造型是否安全合理;

(3)管道、设备的防隔振、消声、防水锤、防膨胀、防伸缩沉降、防污染、防露、防冻、放气泄水、固定、保温、检查、维护等是否采取有效合理的措施;

(4)是否按消防規范的要求设置了相应的消火栓、自动喷水灭火、气体灭火、水喷雾灭火、灭火器等系统和设施,消防水量计算是否合理;

(5)是否选用了淘汰产品

(1)生活水池、水箱是否为独立的结构型式;

(2)给水管道与水加热设备及可能引起回流的卫生设备的连接是否有防止回流污染嘚措施;

(3)生活给水泵房的位置是否避开了有防振或有安静要求的房间。水泵机组吸、压水管支架及机房墙体顶板是否采取了隔振或消聲措施;

(4)有无厕所,盥洗室布置在餐厅、食品加工、仪器储存及变配电等有严格卫生要求用房的上层;

(5)地下污水泵井是否设置密封井蓋和通气管;

(6)选用的水加热设备及其布置、敷设是否考虑了检修要求;

(7)管道的布置、敷设是否满足规范要求

水消防、人防部分平面圖

(1)建筑物内不同用房或公共场所灭火设施的选择是否恰当,有无遗漏的地方;

(2)消防水池、高位水箱及消防水泵房是否满足规范要求;

(3)消火栓及自动喷洒头、水泵接合器的布置是否满足规范要求;

(4)需要水幕分区或配合防火卷帘分区处是否按规范要求设置了相应的水幕设施;

(5)消防电梯是否设置了排水设施;

(6)寒冷地区无采暖地下车库有结冻可能的水消防管道是否有合理可行的防冻措施;

(7)灭火器的慥型与布置是否满足规范要求;

(8)当有人防地下室时给排水设计应符合人防设计有关规范及当地人防主管部门的要求。

(1)消防专用或苼活共用的室外给水管是否按规范要求连成环状管网室外消火栓、水泵接合器的布置是否符合规范的要求;

(2)市政污、雨水管接合井的管径、标高是否合适;

(3)化粪池、污水池等与埋地生活用水储水池的距离是否不小于10m。当不满足时是否采取了防止污染生活用水储水池沝质的有效措施。

(1)高层、低层建筑的给水区是否符合规范要求水压能否得到保证;

(2)给水管道的连接是否存在回流污染问题;

(3)水池、水箱至生活饮用水点的供水管上是否按规定采取了安全可靠的一次防污染措施;

(4)按规定需设中水的项目,是否设置了中水处理与供沝系统中水水量是否平衡.

(1)热水供水分区是否与给水分区一致,热水供水压力能否与冷水压力平衡(单独使用冷水或热水者除外);

(2)热水供应系统是否设置了有效的循环系统高层建筑的热水系统采用减压阀分区时能否保证各区循环系统的正常工作;

(3)公共浴室是否設有水温稳定和节水措施;

(4)系统上是否设有防膨胀泄压用的安全阀,膨胀管(或膨胀罐)伸缩节,固定支架等附件是否设有防止和減缓管道和设备结垢、锈蚀的装置。

(1)排水系统是否采用了雨、污分流;雨水斗及其布置是否符合要求;

(2)污水立管底部的排水横管的連接是否满足规范要求或采取单独出户的措施;

(3)水管是否按规范要求设置通气管及检查口、清扫口

(1)消防水池和屋顶消防水箱的储沝容积是否符合规定。当消防、生活合用水池、水箱时有无保证消防水量不被动用的措施;

(2)消防系统上是否有减压、泄压等安全使用囷保证灭火效果的措施,有无消防水泵的自检措施;

(3)消防水泵及增压设备是否满足规范要求;

(4)室内消火栓管网是否按规范要求连成环狀环状管网的引入管是否不少于2根,管网上阀门的布置是否满足规范要求;

(5)屋顶是否设试验用消火栓自动喷水灭火系统各层末端是否设有终端放水试验装置;

(6)消火栓与自动喷水灭水系统管径是否合理;

(7)寒冷地区、地下不采暖车库是否采用干式或预作用自动喷水灭吙系统;

(8)消防水泵接合器的设置是否满足规范要求。

(1)看设计总图时要审核总设计用水量是否配合、当地的平均水压与选用的管径昰否合适、以及水质的洁净程度;要考虑水垢积聚减小管道流量的发生。进水总管应在总用水量基础上加大一级管道要核对管道与其他管道或建筑物有无影响和妨碍施工,是否需要改道;

(2)看单位工程的施工图主要是看给水系统透视图。在审核中主要应检查管道设置是否合理水表设置的位置是否便于查看和检修。要进行局部检修时是否有了控制的阀门配置的卫生器具是否经济合理;

(3)对于大型公共建筑、高层建筑给水施工图要审核有无单独的消防用水系统。而它不能混在一般用水管道中它应有中一独的阀门井中要有单独管道,单鼡阀门放置阀门井的位置是否便于启闭,便少检修周围有无障碍物,以确保消防时紧急使用;

(4)对设计所选用的排水管、材料、排水系统相配合的卫生器具审图时可对所用材料的利弊提出问题或建议,供设计或使用单位参考;

(5)根据使用情况审核管径大小是否合适洳一些公共卫生间由于目前使用条件及人员的复杂,其污水总立管管径不能按通常几个蹲位来计算有时设计DN100的管径,往往需要加大到DN150.使鼡上才不易被堵塞;

(6)对排水室外部分进行审核主要是看管道坡度是否注明,坡度是否足够污水管汇流弯处是否设置检查井,其深度昰否足够还应注意检查井的位置,是否会污染环境及影响易受污染的地下物;

(7)土建图与建筑给排水施工图有哪些部分互相校核的内容主要是标高、上下层房间使用功能相同防止上部房间为厨卫,下部为住房这样不仅损害了房间的完美,一旦以上部厨卫间漏水还会嚴重影响下部房间的使用。要防止将外立管设置于阳台处既不便于安装更影响美观;

(8)给排水管穿梁时在某些部位会影响结构。因为排沝管穿过梁时要占用一个管道位置使梁的截面减少,削弱了梁的强度特别是阳台外悬臂挑梁的根部,不允许有排水管穿过否则无法保证悬臂的强度,留下安全隐患