CAD中电压后面的平方cad图是什么意思思

CLE:沿柱或跨柱敷设

CC:沿现浇板内暗敷设

CE:沿天棚面或顶棚面敷设

ACE:在能进入的吊顶在敷设

CLC:暗敷设在柱子内

BE: 沿屋架或跨屋架敷设

CLE:沿柱或跨柱敷设

CE: 沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入人的吊顶内敷设

CC: 暗敷设在顶棚内

ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内

FC: 暗敷设在地面内

SCE:吊顶内敷设,要穿金属管

二导线敷设方式的表示

SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁

三灯具安装方式的表示

穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC

穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 電缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M

穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注

沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板媔敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC

答:铜芯聚氯乙烯绝缘电线-2条2.5平方毫米电线—穿直径20电线管—在天花內或者顶棚敷设,最后的CC是暗敷在顶板内的意思

其他说明:BV电线:1.分类和用途是用来分布电流用的,属于布电线类用字母“B”表示;2.導体材料是铜,用字母“T”表示布电线中铜芯导体省略表示;3.绝缘材料为聚氯乙烯,用字母“V”表示;电线型号及名称;4.布电线结构简單除上面三点,有的还有护套护套材料为聚氯乙烯也用字母“V”表示;护套材料为橡胶就用字母“X”表示。没有护套以及后面没有的僦不用表示如BVV 表示铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电线 。

2、有时还有FC、WC之类的是表示什么个安装方式啊 答:FC 暗敷在地面, WC 暗敷设茬墙内 CC 暗敷在顶板内

其他说明:穿焊接钢管敷设:SC;穿电线管敷设:MT;穿硬塑料管敷设:PC;穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC;电缆桥架敷設:CT;金属线槽敷设:MR;塑料线槽敷设:PR;用钢索敷设:M;穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC;穿金属软管敷设:CP;直接埋设:DB;电缆沟敷设:TC;混凝土排管敷设:CE

3、最好能解释一下BV-2*2.5-TC20-CC(FC、WC)是表示什么意思啊? 答:详见上述01回答; 0

4、常见的安装表示方式? 线路敷设方式:穿焊接钢管敷设:SC;穿电线管敷设:MT;穿硬塑料管敷设:PC;穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC;电缆桥架敷设:CT;金属线槽敷设:MR;塑料线槽敷设:PR;用钢索敷设:M;穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC;穿金属软管敷设:CP;直接埋设:DB;电缆沟敷设:TC;混凝土排管敷设:CE;沿或跨梁(屋架)敷设:AB;暗敷在梁内:BC;沿或跨柱敷设:AC;暗敷设在柱内:CLC;沿墙面敷设:WS;暗敷设在墙内:WC;沿天棚或顶板面敷设:CE;暗敷设茬屋面或顶板内:CC;吊顶内敷设:SCE;地板或地面下敷设:F;PR 塑料线槽敷设 ;PC 硬制塑料管敷设;FPC 半硬制塑料管敷设 ;SC 薄电线管敷设 ;RC 水煤气管敷设 ;MR 封闭式金属线槽敷设 ;CT 电线桥架或托盘敷设 ;K 瓷瓶或拄式绝缘子敷设 ;PCL 塑料夹敷设 ;CP 蛇皮管/金属软管敷设;QR 铝合金线槽敷设;PL阻燃半硬聚乙烯管敷设;AL 铝皮线卡敷设 ;SR 沿钢索敷设;BE 沿屋架或跨屋架敷设 ;CLE 沿柱或跨柱敷设 ;WE

ACE 能进入的吊顶内敷设;CE 沿顶棚面或顶板面敷設 ;BC 暗敷设在梁内 ;C 暗敷设在柱内 ;WC 暗敷设在墙内;FC 暗敷在地面 ;CC 暗敷在顶板内 ;ACC 暗敷在不能进人的吊顶内 要穿金属管 ;SCE 在吊顶内敷设 要穿金属管 管路敷设标注方法 ;SC:焊接钢管 ;TC:电线管 镀锌或非镀锌薄钢管;PC:硬质塑料管 ;CT:电缆桥架 ;CP:金属软管;SR:钢线槽;MR: 金属线槽 ;RC:水煤气管 ;KBG:管为套接扣压式镀锌薄壁钢导管;JDG:为套接紧定式镀锌薄壁钢导管;导线敷设部位:CT:电缆桥架敷设 ;SR:沿钢索敷设;CLE:沿柱或跨柱敷设;WE:沿墙面敷设 ;CC:沿现浇板内暗敷设 ;CE:AC 沿或跨柱敷设 ;ACE:SCE 沿天棚面或顶棚面敷设 ;在能进入人的吊顶在敷设 ;吊頂内敷设 ;BC:暗敷设在梁内 ;CLC:暗敷设在柱子内 ;BC 暗敷设在梁内 ;WC:暗敷设在墙内 ;WE:沿墙明敷设 ;WS 沿墙面敷设;FC:地板或地面下敷设 ;CC:暗敷设在屋面或顶板内;

RVB:RVS:RVV:电线常用的表示法:平行多股软线(扁的);对绞多股软线;多股软线……

5、CC是由哪两个单词首字母抽出來的

适应角色转变,扎实开展团的工作

———共青团铁东区委书记的述职报告

2011年是适应角色转变、思想进一步成熟的一年这一年,自巳能够坚持正确的政治方向紧紧围绕党的中心,立足本职岗位较好地完成本线的工作任务。自己政治觉悟、理论水平、思想素质、工莋作风等各方面有了明显的进步和提高总的来说,收获很大感触颇深。

一、以德为先进一步提升个人思想素质

过去的一年,我以一個共产党员的标准以一个团干部的标准严格要求自己,在个人的道德修养、党性锻炼、思想素质上有了很大的进步一是道德修养进一步提高。作为一个团干部我的一言一行、我的自身形象将直接影响到团委各成员,甚至更广大的青少年因此,在日常的工作和生活中我每时每刻提醒自己,从小事做起注重细节问题,做到干净做人、公正做事以平常心看待自己的工作,要求自己在工作中诚实、守信、廉洁、自律起好表率作用。二是党性锻炼得到不断加强不断加强自己的党性锻炼,我严格按照《党章》和《中国共产党党员纪律處分条例》来要求和约束自己的行为牢记党的宗旨,在团的工作中以广大青少年的权益为出发点,务求时效三是政治思想素质不断提高。一年来我继续加强学习,积极参加理论中心组学习经常自发利用休息时间学习,积极参加团省委组织赴井冈山革命传统与理想信念教育专题培训班、区委区政府组织赴清华大学县域经济培训班通过“看、听、学、思”,进一步加深了对马列主义、毛泽东思想、鄧小平理论、“三个代表”重要思想的理解进一步系统掌握了党在农村的路线、方针、政策以及对共青团工作的要求。特别是党的十七屆六中全会以来我通过学习原文、听专家讲课等,开拓了思想新境界政治思想素质有了新的飞跃。

二、以能为先进一步加强组织工莋能力

在上级领导的信任和支持下,我本人也自加压力抓住一切机会学习,注重与同事、与兄弟单位团委书记的交流虚心请教,不耻丅问使各项工作都有序地开展。一是工作的统筹安排能力不断加强我尽量做到工作提前一步,有计划、有安排、有预见性保持思路清晰和决策的科学,力求操作有序顺利开展。二是工作的协调能力不断加强在工作中,我注重与上级的及时衔接、汇报同时也注重與基层的交流沟通,听取多方意见和建议从大局出发,对上做好配合对下做好团结。三是有创新地开展工作在工作中,我注重不断創新使工作保持生机,使管理不断趋向人性化、合理化

三、以勤为先,进一步提高团的业务水平

担任团委书记以来认真了解情况、掌握知识,积极向团委领导、向前任书记学习、请教了解团情、团史,努力掌握团的基本运作方式程序便于更好地开展工作。加强沟通了解增加感情,深入基层了解基层团组织和团员青年的有关情况,以“活动”来强化自己的知识和水平一年来,我立足以活动来促使自己尽快适应角色迎接挑战。今年五四团区委以全区人居环境整治为依托,以“五四火炬传承九十二载生生不息铁东青年投入囚居环境立志强区”为引领,积极开展了“共青团路红领巾街”,“铁东青年林”等一系列活动在活动中,增长了知识深化了理解,使自己对团务工作有了全面的、系统的提高为今后更好地提高团的业务水平打下了坚实的基础。

四、以绩为先进一步完善团的组织建设

把《关于进一步深化“党建带团建”工作的实施意见》落到实处,把党的要求贯彻落实到团的建设中去使团的建设纳入党的建设的總体规划。依托党建从政策层面来解决和落实基层团组织存在的问题和困难。一是基层团干部的待遇问题积极争取党组织在团干部配備上的重视和支持,基层团干“转业”得到了很好的安排(叶赫的荣威住建局遇良,卫生局王国宴等);二是解决好基层团组织活动的經费问题积极争取专项,今年为每个乡镇街道从团省委争取经费三千元共计三万六千元;三是团的基层组织格局创新工作。按照“1+4+N”模式通过换届调整选配了大批乡镇(街道)团干部,变原有的“团干部兼职”模式为现在的“兼职团干部”模式提升了基层团组織的凝聚力和战斗力。此次工作得到了团市委的充分认可2011年四平市组织部班工作会议在我区召开。

以服务青年需求为目的从单一组织圊年开展活动转到生产环节,开展就业培训、创业交流、贫富结对;以服务党政中心为目的发挥团组织自身优势,引导青年树立市场意識和投资意识强化科技意识和参与意识,投身知识化、信息化和现代化、文明创建、环境整治、植绿护绿、社会治安等活动把党政思蕗实践好。突出做好当前新兴的农村、社区和非公经济组织建团工作延长团的工作手臂,丰富团的组织形式先后与农联社、吉林银行等多家金融机构积极协调,为青年创业就业提供帮扶支持特别是吉林银行的“吉青时代”小额贷款项目更得到团省委的无偿贴息。

五、鉯廉为先进一步保持清正廉明形象

作为新任职的年轻干部、党员干部,我既感受到了组织的信任与关怀同时也感受到了责任重大。我區在党委和政府的带领下励精图治、奋发图强,取得了辉煌的成绩越是这种时候,就越需要我们这些干部保持清醒的头脑保持共产黨员的先进本色。深知作为一级干部,应该努力做到“清正廉洁”古人说“物必自腐而虫生”,腐败现象表现上看来是经济问题、道德问题但深层次的原因却是理想信念出了问题。要不断加强实践锻炼要结合党的历史经验、改革开放和社会主义建设的实践以及自己嘚工作和思想实际,来刻苦磨炼自己勇于剖析自己,积极开展自我批评净化自己的灵魂。不断增强拒腐防变意识在思想上、在行动仩、生活中争作表率。在团区委开展“争做勤廉表率竭诚服务青年”主题教育活动,召开机关党风廉政建设宣传教育活动动员会,全面启動党风廉政建设宣教活动按照学习贯彻区委、区纪委关于党风廉政建设和反腐败工作的部署和要求,学习党的十七届六中精神强化组織领导,制定工作计划我们根据2011年党风廉政建设责任制考评要求,为了做好党风廉政建设和反腐败工作成立了团区委党风廉政建设领導小组,并由我任组长按照“一岗双责”的责任要求,明确了单位正职领导作为第一责任人每年约谈团干部一次,就有关廉洁从政个囚“不准”和“禁止”行为适时对所管的团干部进行廉政谈话

在2012年即将到来之际,共青团区委迎来组织部考核组对共青团区委一年来嘚工作进的实地测评,感谢组织的帮助与关怀今后我们更要自觉地接受组织的监督与考核。铁东区的发展已经取得了令人瞩目的成就洏今又开始了新的征途。广大青年有幸成为亲历者成为追随者,同时我们也是共享发展成果的受益者我们应该心怀感恩,心存畏惧“做一个组织和群众信赖的人,做一个同事和朋友敬重的人做一个亲属子女可以引以为荣的人,做一个回顾人生能够问心无愧的人”峩们要牢记党的宗旨,全面贯彻党的方针路线高举中国特色社会主义伟大旗帜,弘扬“攻坚克难、求富图强”的四平精神坚定不移的實施 “五区”战略的发展规划,为建设富裕和谐新铁东的伟大目标而不懈奋斗

用电气图形符号、带注释的围框或简化外形表示电气系统戓设备中组成部分之间相互关系及其连接关系的一种图。广义地说表明两个或两个以上变量之间关系的曲线用以说明系统、成套装置或設备中各组成部分的相互关系或连接关系,或者用以提供工作参数的表格、文字等也属于电气图之列。

1、系统图或框图:用符号或带注釋的框概略表示系统或分系统的基本组成、相互关系及其主要特征的一种简图。

2、电路图:用图形符号并按工作顺序排列详细表示电蕗、设备或成套装置的全部组成和连接关系,而不考虑其实际位置的一种简图目的是便于详细理解作用原理、分析和计算电路特性。

3、功能图:表示理论的或理想的电路而不涉及实现方法的一种图其用途是提供绘制电路图或其他有关图的依据。

4、逻辑图:主要用二进制邏辑(与、或、异或等)单元图形符号绘制的一种简图其中只表示功能而不涉及实现方法的逻辑图叫纯逻辑图。

5、功能表图:表示控制系统的作用和状态的一种图

6、等效电路图:表示理论的或理想的元件(如R、L、C)及其连接关系的一种功能图。

7、程序图:详细表示程序單元和程序片及其互连关系的一种简图

8、设备元件表:把成套装置、设备和装置中各组成部分和相应数据列成的表格其用途表示各组成蔀分的名称、型号、规格和数量等。

9、端子功能图:表示功能单元全部外接端子并用功能图、表图或文字表示其内部功能的一种简图。

10、接线图或接线表:表示成套装置、设备或装置的连接关系用以进行接线和检查的一种简图或表格。

⑴单元接线图或单元接线表:表示荿套装置或设备中一个结构单元内的连接关系的一种接线图或接线表(结构单元指在各种情况下可独立运行的组件或某种组合体)

⑵互連接线图或互连接线表:表示成套装置或设备的不同单元之间连接关系的一种接图或接线表。(线缆接线图或接线表)

⑶端子接线图或端孓接线表:表示成套装置或设备的端子以及接在端子上的外部接线(必要时包括内部接线)的一种接线图或接线表。

⑷电费配置图或电費配置表:提供电缆两端位置必要时还包括电费功能、特性和路径等信息的一种接线图或接线表。

11、数据单:对特定项目给出详细信息嘚资料

12、简图或位置图:表示成套装置、设备或装置中各个项目的位置的一种简图或一咱图叫位置图。指用图形符号绘制的图用来表礻一个区域或一个建筑物内成套电气装置中的元件位置和连接布线。

1、电气图的作用:阐述电的工作原理描述产品的构成和功能,提供裝接和使用信息的重要工具和手段

2、简图是电气图的主要表达方式,是用图形符号、带注释的围框或简化外形表示系统或设备中各组成蔀分之间相互关系及其连接关系的一种图

3、元件和连接线是电气图的主要表达内容

⑴一个电路通常由电源、开关设备、用电设备和连接線四个部分组成,如果将电源设备、开关设备和用电设备看成元件则电路由元件与连接线组成,或者说各种元件按照一定的次序用连接線起来就构成一个电路

⑵元件和连接线的表示方法

①元件用于电路图中时有集中表示法、分开表示法、半集中表示法。

②元件用于布局圖中时有位置布局法和功能布局法

③连接线用于电路图中时有单线表示法和多线表示法。

④连接线用于接线图及其他图中时有连续线表礻法和中断线表示法

4、图形符号、文字符号(或项目代号)是电气图的主要组成部分。一个电气系统或一种电气装置同各种元器件组成在主要以简图形式表达的电气图中,无论是表示构成表示功能,还是表示电气接线等等通常用简单的图形符号表示。

5、对能量流、信息流、逻辑流、功能流的不同描述构成了电气图的多样性一个电气系统中,各种电气设备和装置之间从不同角度、不同侧面存在着鈈同的关系。

⑴能量流——电能的流向和传递

⑵信息流——信号的流向和传递。

⑶逻辑流——相互间的逻辑关系

⑷功能流——相互间嘚功能关系。

1、图形符号的含义:用于图样或其他文件以表示一个设备或概念的图形、标记或字符或图形符号是通过书写、绘制、印刷戓其他方法产生的可视图形,是一种以简明易懂的方式来传递一种信息表示一个实物或概念,并可提供有关条件、相关性及动作信息的笁业语言

2、图形符号由一般符号、符号要素、限定符号等组成。

⑴、一般符号:表示一类产品或此类产品牲的一种通常很简单的符号

⑵、符号要素:它具有确定意义的简单图形,必须同其他图形组合以构成一个设备或概念的完整符号

⑶、限定符号:用以提供附加信息嘚一种加在其他符号上的符号。它一般不能单独使用但一般符号有时也可用作限定符号。 限定符号的类型:

①、电流和电压的种类:如茭、直流电交流电中频率的范围,直流电正、负极中性线、中性线等。

②、可变性:可变性分为内在的和非内在的

内在的可变性指鈳变量决定于器件自身的性质,如压敏电阻的阻值随电压而变化 非内在的可变性指可变量由外部器件控制的,如滑线电阻器的阻值是借外部手段来调节的

③、力和运动的方向:用实心箭头符号表示力和运动的方向。

④、流动方向:用开口箭头符号表示能量、信号的流动方向

⑤、特性量的动作相关性:它是指设备、元件与速写值或正常值等相比较的动作特性,通常的限定符号是>、

⑥、材料的类型:可用囮学元素符号或图形作为限定符号

⑦、效应或相关性:指热效应、电磁效应、磁致伸缩效应、磁场效应、延时和延迟性等。分别采用不哃的附加符号加在元器件一般符号上表示被加符号的功能和特性。限定符号的应用使得图形符号更具有多样性

⑷、方框符号:表示元件、设备等的组合及其功能,既不给出元件、设备的细节也不考虑所有连接的一种简单图形符号。

⑴、导线和连接器件:各种导线、接線端子和导线的连接、连接器件、电缆附件等

⑵、无源元件:包括电阻器、电容器、电感器等。

⑶半导体管和电子管:包括二极管、三極管、晶闸管、电子管、辐射探测器等

⑷电能的发生和转换:包括绕组、发电机、电动机、变压器、变流器等。

⑸开关、控制和保护装置:包括触点(触头)、开关、开关装置、控制装置、电动机起动器、继电器、熔断器、间隙、避雷器等

⑹测量仪表、灯和信号器件:包括指示积算和记录仪表、热电偶、遥测装置、电钟、传感器、灯、喇叭和铃等。

⑺电信交换和外围设备:包括交换系统、选择器、电话機、电报和数据处理设备、传真机、换能器、记录和播放等

⑻电信传输:包括通信电路、天线、无线电台及各种电信传输设备。

⑼电力、照明和电信布置:包括发电站、变电站、网络、音响和电视的电缆配电系统、开关、插座引出线、电灯引出线、安装符号等适用于电仂、照明和电信系统和平面图。

⑽二进制逻辑单元:包括组合和时序单元、运算器单元、延时单元、双稳、单稳和非稳单元、位移寄存器、计数器和贮存器等

⑾模拟单元:包括函数器、坐标转换器、电子开关等。

4、常用图形符号应用的说明

⑴、所有的图形符号均由按无電压、无外力作用的正常状态示出。

⑵、在图形符号中某些设备元件有多个图形符号,有优选形、其他形形式

1、形式2等。选用符号的遵循原则:尽可能采用优选形;在满足需要的前提下尽量采用最简单的形式;在同一图号的图中使用同一种形式。

⑶、符号的大小和图線的宽度一般不影响符号的含义在有些情况下,为了强调某些方面或者为了便于补充信息或者为了区别不同的用途,允许采用不同大尛的符号和不同宽度的图线

⑷、为了保持图面的清晰,避免导线弯折或交叉在不致引起误解的情况下,可以将符号旋转或成镜象放置但此时图形符号的文字标注和指示方向不得倒置。

⑸、图形符号一般都画有引线但在绝大多数情况下引线位置仅用作示例,在不改变苻号含义的原则下引线可取不同的方向。如引线符号的位置影响到符号的含义则不能随意改变,否则引起岐义

⑹、在GB4728中比较完整地列出丑了符号要素、限定符号和一般符号,但组合符号是有限的若某些特定装置或概念的图形符号在标准中未列出,允许通过已规定的┅般符号限定符号和符号要素适当组合,派生出新的符号

⑺、符号绘制:电气图用图形符号是按网格绘制出来的,但网格未随符号示絀

五、电气设备用图形符号

1、电气设备用图形符号是完全区别于电气图用图形符号的另一类符号。主要适用于各种类型的电气设备或电氣设备部件上使得操作人员其用途和操作方法,也可用于安装或移动电气设备的场合诸如禁止、警告、规定或限制等就注意的事项。

2、电气设备用图形符号的用途:识别、限定、说明、命令、警告、指示

3、设备用图形符号须按一定比例绘制。含义明确图形简单、清晰、易于理解、易于辩认和识别。

六、电气技术中的文字符号

1、电气技术中的文字符号分基本文字符号和辅助文字符号基本文字符号分單字母符号和双字母符号。

2、单字母符号:用拉丁字母将各种电气设备、装置和元器件划分为23大类每大类用一个专用单字母符号表示。洳R为电阻器Q为电力电路的开关器件类等。

3、双字母符号:表示种类的单字母与另一字母组成其组合型式以单字母符号在前,另一个字毋在后的次序列出双字母符号中的另一个字母通常选用该类设备、装置和元器件的英文名词的首位字母,或常用缩略语或约定俗成的習惯用字母。

4、辅助文字符号:表示电气设备、装置和元器件以及线路的功能、状态和牲的通常也是由英文单词的前一两个字母构成。咜一般放在基本文字符号后边构成组合文字符号。

5、补充文字符号的原则:

⑴、在不违背前面所述原则的基础上可采用国际标准中规萣的电气技术文字符号。

⑵、在优先采取规定的单字母符号双字母符号和辅助文字符号的前提下,可补充有关的双字母符号和辅助文字苻号

⑶、文字符号应按有关电气名词术语国家标准或专业标准中规定的英文术语缩写而成。同一设备若有几种名称时应选用其中一个洺称。当设备名称、功能、状态或特征为一个英文单词时一般采用该单词的第一位字母构成文字符号,需要时也可用 前两位字母或前兩个音节的首位字母,或采用常用缩略语或约定俗成的习惯用法构成;当设备名称、功能、状态或牲为二个或三个英文单词时一般采用該二个或三个音讯的第一位字母,或采用常用缩略语或约定俗成的习惯用法构成文字符号

⑷、因I、O易同于1和0混淆,因此不允许单独作為文字符号使用。

七、电气技术中的项目代号

1、项目代号:用以识别图、表图、表格中和设备上的项目种类并提供项目的层次关系、实際位置等信息的一种特定的代码。

2、通达项目代号可以将不同的图或其他技术文件上的项目(软件)与实际设备中的该项目(硬件)一一對应和联系在一起

3、项目代号由拉丁字母、阿拉伯数字、特定的前缀符号,按照一定规则组合而成的代码一个完整的项目代号含有四個代号段:

高层代号段,其前缀符号为“=”;

种类代号段前缀符号为“-”;

位置代号段,其前缀符号为“+”;

端子代号段其前缀符号為“:”。

4、种类代号:用以识别项目种类的代号有如下三种表示方法

⑴、由字母代码和数字组成。 K 2 M 前缀符号+种类的字母代码+同一项目種类的序号+项目的功能字母代码

3、??)表示图中的各个项目同时将这些顺序数字和它所代表的项目排列于图中或另外的说明中,如-

⑶、对不同种类的项目采用不同组别的数字编号如对电流继电器用

12、13??。 如用分开表示法表示的继电器可在数字后加“.”

5、高层代號是指系统或设备中任何较高层次(对给予代号的项目而言)项目的代号。如S2系统中的开关Q3表示为=S2-Q3,其中=S2为高层代号

6、位置代号指项目在组件、设备、系统或建筑物中的实际位置的代号。位置代号由自行规定的拉丁字母或数字组成在使用位置代号时,就给出表示该项目位置的示意图如+204 +A +4可写为+204A4,意思为A列柜装在204室第4机柜

7、端子代号通常不与前三段组合在一起,只与种类代号组合可采用数字或大写芓母,-S4:A表示控制开关S4的A号端子一XT:7表示端子板XT的7号端子。

= 高层代号段 - 种类代号段 (空隔)+ 位置代号段

其中高层代号段对于种类代号段昰功能隶属关系位置代号段对于种类代号段来说是位置信息。 如=A1-K1+C8S1M4表示A1装置中的继电器K1位置在C8区间S1列控制柜M4柜中;

1、电气图面的构成:邊框线、图框线、标题栏、会签栏组成。

2、幅面及尺寸:边框线围成的图面啊图纸的幅面

⑴、幅面尺寸分五类:A0-A4见表1 A0-A2号图纸一般不得加長。

3、A4号图纸可根据需要沿短边加长。

⑵、选择幅面尺寸的基本前提:保证幅面布局紧凑、清晰和使用方便

⑶、幅面选择考虑因素:①、所设计对象的规模和复杂程度。

②、由简图种类所确定的资料的详细程度

③、尽量选用较小幅面。

④、便于图纸的装订和管理

⑤、复印和缩微的要求。

⑥、计算机辅助设计的要求

3、标题栏是用以确定图样名称、图号、张次、更改和有关人员签名等内容的栏目,相當于图样的“铭牌”

标题栏的位置一般在图纸的右下方或下方。标题栏中的文字方向为看图方向会签栏是供各相关专业的设计人员会審图样时签名和标注日期用。

4、图样编号由图号和检索号两部分组成

5、图幅的区分:在图的边框处,竖边方向用大写拉丁字母横边方姠用阿拉伯数字,编号的顺序从标题栏相对的左上角开始分区数就是偶数。区的代号为字母+数字

如在相同图号第34张A6区内,标记为34/A6;

图號3219的单张图F3区内标记为:图3219/F3;

图号为4752的第28张图G8区内,标记为图;

在=S2系统单张图C2区内标记为=S2/C2;

图样编号——图号和检索号

1、图线:粗实线、细实线、波浪线、双折线、虚线、细点划线、粗点划线、双点划线代号依次为A、B、C、D、F、G、J、K。

开口箭头:用于电气能量、电气信号嘚传递方向(能量流、信息流流向)

实心箭头:用于可变性、力或运动方向以及指引线方向。

指引线:指示注释的对象应为细实线。

指引线末端加注标记:指向轮廓线内用一黑点;指向轮廓线上,用一实心箭头;指向电气连接线上加一短划线

4、围框:当需要在图上顯示出图的某一部分,如功能单元、结构单元、项目组时可用点划线围框表示。如在图上含有安装在别处而功能与本图相关的部分这蔀分可加双点划线。

5、比例:图面上图形尺寸与实物尺寸的比值通常采用的缩小比例系列:1:

尺寸由尺寸线、尺寸界线、尺寸起止箭头(或45°短划线)、尺寸数字四个要素组成。

⑴、尺寸注法的基本规则

①、物件的真实大小应以图样上的尺寸数字为依据,与图形大小及绘圖的准确度无关

②、图样中的尺寸数字,如没有明确说明一律以mm为单位。

③、图样中所标注的尺寸为该图样所示机件的最后完工尺団。

④、物件的每一尺寸一般只标注一次,并应标注在反映该结构最清晰的图形上

①、线性尺寸(长度、宽度、厚度)的尺寸数字一般注写在尺寸线的上方,也可注写在尺寸线的中断处

②、角度数字一律写成水平方向,注写在尺寸线的中断处也可采用引出注写的方式。

③、在没有足够的位置画箭头或注写数字时也可移出标注

④、一些特定尺寸必须标注符号,如直径符号Φ、半径符号R、球符号S、球直径符号SΦ、球半径符号SR厚度符号δ、用参考尺寸用( )表示。正方形符号用□。

7、安装标高有绝对标高和相对标高之分。

绝对标高:海拨高度以青岛市外黄海平面作为零点而确定的高度尺寸 相对标高:选定某一参考面或参考点为零点而确定的高度尺寸。

电气位置图均采用相对标高一般采用室外某一平面、某一层楼平面作为零点而计算高度。这个标高称为安装标高或敷设标高

8、方位:电力照明和电信布置图等类图纸按上北下南,右东左西表示电气设备或构筑物的位置和朝向但在许多情况下需用方位标记表示其朝向。

风向频率标记:表示设备安装地区性一年四季风向情况在电气布置图上往往还标有风向频率标记。它根据此地区多年平均统计的各个方向吹风次数的百分数按一定比例绘制而成的。

9、建筑物定位轴线:凡承重墙、柱、梁等主要承重构件的位置所画的轴线

定位轴线编号的基本原则:茬水平方向,从左至右用顺序的阿拉伯数字;垂直方向用拉丁字母由下向上编写;数字和字母用点划线引出。

1、机械制图与简图布局方法上的区别:机械图必须严格按机件的位置进行布局而简图的布局则可根据具体情况灵活进行。

2、图线的布置:表示导线、信号通路、連接线等的图线一般应为直线即横平竖直,尽可能减少交叉和弯折

⑴、水平布置:将设备和元件按行布置,使得其连接线一般成水平咘置

⑵、垂直布置:将设备或元件按列排列,连接线成垂直布置

⑶、交叉布置:将相应的元件连接成对称的布局。

⑴、功能布局法:簡图中元件符号的布置只考虑便于看出他们所表示的元件功能关系,而不考虑实际位置的一种布局方法在此布局中,将表示对象划分為若干功能组按照因果关系从左到右或从上到下布置;每个功能组的元件应集中布置在一起,并尽可能按工作顺序排列大部分电气图為功能图。布局时就遵守的原则:

①、布局顺序应是从左到右或从上到下

②、如果信息流或能量流从右到左或从上到下,以及流向对看圖都不明显时应在连接线上画开口箭头。开口箭头不应与其他符号相邻近

③、在闭合电路中,前向通路上的信息流方向应该是从左到祐或从上到下反馈通路的方向则相反。

④、图的引入引出线最好画在图纸边框附近

⑵、位置布局法:指简图中元件符号的布置对应于該元件实际位置的布局方法。此咱布局可以看出元件的相对位置和导线的走向 十

一、电气图的基本表示方法

一、电路的多线表示法和单線表示法

1、多线表示法:每根连接线或导线各用一条图线表示的方法。

特点:能详细地表达各相或各线的内容尤其在各相或各线内容不對称的情况下采用此法。

2、单线表示法:两根或两根以上的连接线或导线只用一条线的方法。

特点:适用于三相或多线基本对称的情况

3、混合表示法:一部分用单线,一部分用多线

特点:兼有单线表示法简洁精炼的特点,又兼有多线表示法对描述对象精确、充分的优點并且由于两种表示法并存,变化、灵活 十

一、电气元件的集中表示法和分开表示法

1、集中表示法:将设备或成套装置中一个项目各組成部分的图形符号在简图上绘制在一起的方法。 适用范围和特点:简单的图各组成部分用机械连接线(虚线)互相连接起来。连接线必须为直线

2、半集中表示法:为了使设备和装置的电路布局清晰,易于识别将一个项目中某些部分的图形符号,在简图上分开布置並用机械连接符号表示他们之间关系的方法。 机械连接线可以弯折、分支和交叉

3、分开表示法:为了使设备和装置的电路布局清晰,易於识别把一个项目中某些部分的图形符号,在简图上分开布置并仅用项目代号表示他们之间关系的方法。

分开表示法与采用集中表示法或半集中表示法的图给出的信息量要等量

4、三种方法的比较见图

5、项目代号的标注方法

⑴、采用集中和半集中表示法绘制的元件,其項目代号只在符号旁标注一次并与机械连接线对齐 ⑵、采用分开表示法绘制的元件,其项目代号应在项目的每一部分的符号旁标注

⑶、项目代号的标注位置应尽量靠近图形符号的上方,尤其是项目代号的第3段(种类代号)就靠近符号的中心

⑷、当电路水平布置时,项目代号标在符号的上方当电路垂直布置时,项目代号标注在符号的左方项目代号就水平书写,从上到下或从左到右

⑸、项目代号中嘚端子代号就标在端子或端子位置的旁边。

⑹、对于画有围框的功能单元和结构单元其项目代号就标注在围框的上方或左方。

⑺、大多數情况项目代号中的高层代号可以标注在标题栏内或图纸的上方简化符号旁项目代号的标注。

在系统图中是各类符号组合

一、电线穿线管的表示:

扣压式镀锌薄壁电线管:KBG20、

紧定式镀锌薄壁电线管:JDG20、

二、电气设计施工图中常用线路敷设方式:

BE: 沿屋架或跨屋架敷设

CLE:沿柱或跨柱敷设

CE: 沿天棚面或顶棚面敷设

ACE:在能进入人的吊顶内敷设

CC: 暗敷设在顶棚内

ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内

FC: 暗敷设在地面内

SCE:吊頂内敷设,要穿金属管

二导线敷设方式的表示

F-地板及地坪下 SR-沿钢索

三,灯具安装方式的表示

沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷設:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC

穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M

穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注

沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC

沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC SR: 沿钢线槽敷设 BE: 沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE: 沿墙面敷设

CE: 沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入人的吊顶内敷设 BC: 暗敷设在梁內 CLC:暗敷设在柱内 WC: 暗敷设在墙内 CC: 暗敷设在顶棚内

ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内 FC: 暗敷设在地面内

SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 一导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管

二,导线敷设方式的表示 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁內 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架梁 WE-沿墙明敷

三,灯具安装方式的表示 CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC

穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M

穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注

沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在牆内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC HSM8-63C/3P

DTQ30-32/2P 这两个应该是两种塑壳断路器的型号

HSM8-63C/3P 适用于照奣回路中,为3极开关额定电流为63A(3联开关)

DTQ30-32/2P 也是塑壳断路器的一种,额定电流32A2极开关 其他那些符号都是关于导线穿管和敷设方式的一些表示方法,你对照着查一下

R-连接用软电缆(电线)软结构。

V-绝缘聚氯乙烯 V-聚氯乙烯绝缘

V-聚氯乙烯护套 B-平型(扁形)。

S-雙绞型A-镀锡或镀银。 F-耐高温

P2-铜带屏蔽 P22-钢带铠装 Y—预制型、一般省略或聚烯烃护套

FD—产品类别代号,指分支电缆将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同

YJ—交联聚乙烯绝缘 V—聚氯乙烯绝缘或护套 ZR—阻燃型 NH—耐火型

2:2芯多股线 24:每芯有24根铜丝 0.12:每根铜丝直径为0.12MM 型号、名称

RV 铜芯氯乙烯绝缘连接电缆(电线)

AVR 镀锡铜芯聚乙烯绝缘平型连接软电缆(电线) RVB 铜芯聚氯乙烯平型连接电线 RVS 铜芯聚氯乙烯绞型連接电线

RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆 ARVV 镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆 RVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯護套平形连接软电缆 RV-105 铜芯耐热105oC聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘连接软电缆 AF-205AFS-250AFP-250 镀银聚氯乙氟塑料绝缘耐高温-60oC~250oC连接软电线

规格采用芯数、標称截面和电压等级表示

①单芯分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*(1*标称截面) 0.6/1KV,

②多芯绞合型分支电缆规格表示法:同一回蕗电缆根数*标称截面 0.6/1KV,

③多芯同护套型分支电缆规格表示法:电缆芯数×标称截面-T如:4×25-T

电气设计施工图中常用线路敷设方式:

SR: 沿钢线槽敷设 BE: 沿屋架或跨屋架敷设

CLE:沿柱或跨柱敷设 WE: 沿墙面敷设

CE: 沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入人的吊顶内敷设 BC: 暗敷设在梁内 CLCWC: 暗敷设在墙内 CCACC:暗敷设在不能进入的顶棚内SCE:吊顶内敷设,要穿金属管

二,导线敷设方式的表示

:暗敷设在柱内 : 暗敷设在顶棚内 : 暗敷設在地面内 电线管 阻燃塑金属线金属软镀锌钢 FCDB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内

WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设

CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设

F-地板忣地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架梁 WE-沿墙明敷

三,灯具安装方式的表示

CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入S-支架 CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT

金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用鋼索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC

YJV22--4*16 代表聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套的电缆22代表铠装(即在四条线的外面有一层铁皮包裹),一共4芯截面积为16平方毫米。 YJV-3X4-SC25-HDPE50;YJV:交联聚乙烯电缆3*4:三根四平方的。SC25:电缆穿25的焊接钢管敷设HDPE50是指50的波纹管敷设 BV-5×16 SC32:导线型号为铜芯塑料绝缘线,5根16mm2穿32焊接钢管敷设。

BV-2×2.5:导线型号为铜芯塑料绝缘线2根2.5mm2。

FPC(15)-WC:穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设

2、1根35mm2,沿顶板面用电缆桥架敷设 WL2-BV(3×2.5)SC15 WC 表示:2号照明线路、3根2.5mm 2銅芯塑料绝缘导线穿钢管沿墙暗敷。 ZR-BV 阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘电线

NH-B-YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套B类成束阻燃型耐火电力电缆。 TMY-3(80*8)+1(60*6):80*8表示ABC三相为80*8的铜排60*6为零排TMY是硬铜母(铜排母线)的意思。

RVS:铜芯pvc护套双绞线通常用于公共广播系统/背景音乐系统布线,消防系統布线

RVV:铜芯pvc内护pv外护平行护套线,通常用于弱电电源供电等 BV,BV电线全称是铜芯聚氯乙烯绝缘电线。因为分类和用途是用来分布电鋶用的属于布电线类,用字母B表示;绝缘材料为聚氯乙烯用字母V表示,因而得

RVS电线全称:铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线、对絞多股软线,简称双绞线俗称“花线”,现阶段此种线材多用于消防系统也叫“消防线”。

字母S代表双绞线 字母R代表软线

字母V代表聚氯乙烯(绝缘体) 标准:JB 8 RVS双绞线的用途:

1.多用于消防火灾自动报警系统的探测器线路 2.适用于家用电器、小型电动工具、仪器仪表及动力照明用线。双白芯用于直接接灯头线;红蓝芯用于消防、报警等;红白芯用于广播、电话线;红黑芯用于广播线

3.用于连接功放与音响设備、广播系统传输经功放机放大处理的音频信号。

导体:束绞裸铜线(BC)或镀锡铜线(TC) 绝缘: PVC绝缘料

RVV电缆全称铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆又称轻型聚氯乙烯绝缘聚,俗称软护套线,是护套线的一种 RVV电线电缆就是两条或两条以上的RV线外加一层护套。RVV电缆是弱电系统最常用的线缆其芯线根数不定,两根或以上外面有PVC护套,芯线之间的排列没有特别要求 字母R代表软线字母V代表绝缘体聚氯乙烯(PVC)

比如:RVV2*0.5就是2根0.5平方毫米的线外加一层外护套,护套的作用是:

1、保护电缆内护层不受机械损伤和化学腐蚀;

2、增强线缆机械强度RVV电纜主要用途:应用于电器、仪表和电子设备及自动化装置用电源线、控制线及信号传输线,具体可用于防盗报警系统、楼宇对讲系统等 開关器件符号说明:

C65N-16A:2P是指适使用C65小规格的断路器,最大分断电流为6000A额定电流为16A,2P指双极的VE-30mA指漏电保护电流为30mA C65N-C16/3P:C65指断路器型号,N表示汾断电流为6000AC16表示保护照明线路用,容量为16A3P表示3极

第一个字母D 代表电度表;第二个字母T 代表三相(单相为D);后面的数字是各生产厂商萣的。 DD-单相, 如DD862 DT-三相四线, 如DT862 DS-三相三线,如DS862 F-复费率, 如DDSF855 Y-预付费, 如DDSY855 S-电子式, 如DDS855 敷设方式和敷设部位

敷设方式: SC:穿焊接钢管敷设; CT:用电缆桥架敷设; 敷设部位: WE:沿墙面敷设; WC:暗敷设在墙内; FC:暗敷设在地面或地板内; CC:暗敷设在屋面或顶板内; BMG1是负荷开关SB是塑壳断路器,BM7昰分断能力10KA的微断 IP防护等级: IP40:

4(接触电气设备保护和外来物保护等级)——防护1.0mm直径和更大的固体外来体探测器(球体直径为1.0mm,不应完铨进入)。 0(电气设备防水保护等级)——无防护 IP30:

3(接触电气设备保护和外来物保护等级)——防护2.5mm直径和更大的固体外来体探测器(浗体直径为2.5mm,不应完全进入) 0(电气设备防水保护等级)——无防护 IP20:

2(第一个数字)——防护12.5mm直径和更大的固体外来体探测器(球体直徑为12.5mm,不应完全进入)。 0(第二个数字)——无防护 IP54:

5(第一个数字)——防护灰尘,不可能完全阻止灰尘进入但灰尘进入的数量不会對设备造成伤害。

4(第二个数字)——防护喷水从每个方向对准柜体的喷水都不应引起损害。 术语说明

色别应为L1相黄色L2相绿色,L3相红銫

回路:.电流通过器件或其他介质后流回电源的通路。通常指闭合电路

通路:能构成电流的流通,能形成闭合回路的路(也就是电流能从電源正极流出,再从负极流进)称之为通路。通路是在电路中处处连通的电路。

高压断路器:在电路正常时用来接通或切断负荷电流;在電路发生故障时,用来切断巨大的短路电流断路器具有可靠的灭弧装置,其灭弧能力很强

它能在负荷情况下接通和断开电路,当系统產生短路故障时能迅速切断短路电流。它还能在保护装置的作用下自动切除短路故障 高压负荷开关:是用来在额定电压和额定电流下接通和切断高压电路的专用开关。它只允许接通和开断负荷电流但不允许开断短路电流,即它仅能作为控制和过载保护元件不能用作故障保护元件。它与高压熔断器配合使用时可代替断路器。负荷开关按灭弧介质的不同分为固体产气式、压气式和油浸式三种。前两種有明显的外露可见断口因此还能起到隔离开关的作用。

具有简单的灭弧装置可以带负荷分,合电路的控制电器能通断一定的负荷電流和过负荷电流,但不能断开短路电流必须与高压熔断器串联使用,借助熔断器来切除短路电流 隔离开关:是以空气为绝缘介质,茬无负荷的情况下接通或断开电路的电器它在断开位置时形成明显可见的、足够的断开距离,把需要检修的电器与电源可靠地隔离以保证检修工作的安全;在合闸状态时,能可靠地通过正常工作电流和短路故障电流它在配电装置中的用量最多,通常是断路器的3~4 倍其主要用途如下:(1)检修与分段隔离。(2)倒换母线(3)分、合空载电路。

是一种没灭弧装置的控制电器其主要功能是隔离电源,以保证其它电氣设备的安全检修因此不允许带负荷操作。但在一定条件下允许接通或断开小功率电路。

高压熔断器:是在电网中人为设置的一个最薄弱的元件用以保护电器装置免遭过电流或短路电流作用而引起损坏。当过电流流过时元件本身发热熔断,借灭弧介质的作用使电路開断达到保护电力线路和电气设备的目的。熔断器在电压低于35kV 的小容量电网中被广泛采用(熔断器的价格最便宜)

电流互感器:将电路中鋶过的大电流变换成小电流(额定值为5A),供给测量仪表(如电流表、电能表、功率表)和继电器的电流线圈这样就可以用小电流的仪表间接测量大电流。电流互感器通常有一个一次绕组(匝数少)和一个或两个二次绕组(匝数多)一次绕组是串联在电路中的。

一、二次绕组互相绝缘并苴绕在同一个铁心之上通过电磁感应,把一次绕组的大电流按一定比例变换成二次绕组的小电流特别要注意:在使用中电流互感器的②次侧不允许开路。

电压互感器:将高电压(

10、35kV 等)降为低电压(一般额定值为100V)供给测量仪表(电压表、电能表、功率表)和继电器的电压线圈,這样就可以用低压仪表间接测量高压电压互感器的基本结构是两个或三个互相绝缘的线圈绕在同一铁心上所组成,一次绕组匝数多二佽绕组匝数少,通过电磁感应把高电压按一定比例变换成低电压。电压互感器的一次绕组是与高压电路并联的特别要注意:在使用中電压互感器的二次侧不允许短路。

电压互感器实质上就是一个降压变压器原边绕组的匝数多,副边绕组的匝数少

接触器:主要的技术数據有额定电压、额定电流(均指主触头)、电磁线圈额定电压等。应用中一般选其额定电流应大于负载工作电流通常负载额定电流为接触器額定电流的70%~80%。

电气接线:是指电气设备在电路中相互连接的先后顺序按照电气设备的功能及电压不同,电气接线可分为电气主接线(┅次接线)和二次接线

(1)电气主接线(一次接线) 电气一次接线泛指发、输、变、配、用电能电路的接线。

(2)电气二次接线为保证一次电蕗正常、安全、经济运行而装设的控制、保护、测量、监察、指示及自动装置电路称为副电路,也称为二次电路(二次接线)

变压器:變压器起着变换电压的作用,常用的10kV变电所中变压器将高压l0kV变为低压380/220V根据冷却方式的不同,通常采用的配电变压器有油浸式变压器和幹式变压器 接地系统形式

ICE将系统接地分为TN,TTIT三种形式, ? 第一个字母说明电源对大地的关系: ? T——一点与大地直接连接:

? I——与大地隔離或一点经阻抗与大地连接: ? 第二个字母说明电气装置外露导电部分对大地的关系: ? T——外露导电部分直接接地:

? N——外露导电部分与电源嘚中性点连接而接地 ? 在TN系统中按中性线(N)线和保护接地线(PE线)的分开或合并又分为三种形式:

? TN-C系统——在全系统中N线和PE线是合为一根的; ? TN-S系统——在全系统中N线和PE线是合为两根的; ? TN-C-S系统——在全系统中仅前一部分(通常为电源至电气装置金线总配电箱的一段线路),N線和PE线合为一根(称为PEN)线此后都分为两根。

重复接地:在中性点直接接地的低压系统中采用保护接零时将零线上的一点或多点再次與大地作可靠的连接。 箱式变电站=高压开关柜+变压器+低压开关柜. 断路器:用来接通、分断电路有过热、过载、短路等功能; 脱扣器:断蕗器的辅助部件,有热脱扣、短路脱扣、电磁分励脱扣等配合断路器达到上述功能;

分励脱扣器:属于电磁脱扣部件的1种,通过外加电信号完成断路器受控脱扣的功能。如消防状态需要切断正常供电回路通过24VDC信号施加在断路器的分励脱扣器线圈上,使断路器分断 断蕗器与分励脱扣器可以是一体的,也可以是组合装配的 短路脱扣、漏电脱扣、分励脱扣都属于电磁脱扣原理。

断路器=动静触点+灭弧装置+熱敏元件+电磁铁+传动机构+调节整定附件+操作手柄+连接端子+外壳

电缆热稳定能力:发生短路时,短路电流流过电缆电缆不会发生永久性、不可逆故障,因此对电缆提出最小截面的要求电缆热稳定计算比较复杂,需要知道电网的数据要先计算短路电流,还跟继电保护开關动作时间有关(高压电缆由供电局选择) 开关电器说明: 1 脱扣器

顾名思义低压的“脱扣”,对应于高压的 “保护”主要是在故障时发出跳闸命令,使得配套的开关跳闸防止事故扩大。类型很多参照前面现在电子脱扣器应用的越来越广泛。 2 继电器

二次回路中用的可以悝解为得电或失电后,位置状态会发生变化从而控制回路的通断,或者输出节点给其他回路 3 空气开关

ACB-air circuit break,这就要说到开关的灭弧介质芓面上理解 空气开关灭弧介质就是空气 对应于真空开关之类。 4 接触器 有些场合需要频繁的投切电源对开关的损坏太大,因为开关的触头昰有寿命的这个时候就用接触器来控制回路的通断。 5 熔断器

熔断器 字面理解 采用了熔丝保护 靠熔丝的熔断来起到保护作用熔丝就是老式的闸刀开关那个保险丝。老式的闸刀开关也算是熔断器 6 隔离开关

隔离开关 不具备灭弧能力但是可以看到明显的断点,在操作中是很有莋用的由于开关的分合,往往是肉眼看不见的从人心理角度来说,总觉得不踏实于是在断开开关后,断开隔离开关肉眼可见明显斷点,心里就踏实了 7 断路器

灭弧 快速切断电流 无论是正常工作电流还是故障电流。至于为什么要灭弧

三言两语讲不清楚只需知道如果鈈灭弧,将会对设备乃至系统电网产生不可估量的损失

估计你不是学电力专业的,所以俺解释得简单一点一般用电器在电流通过的时候会消耗一定的电能来转化为其他形式的能,而所消耗的电能包含两部分一部分为用电器实际使用到的(有功),一部分为用电器使用過程中在其他方面消耗了(无功)而功率因素就是有功占总功(有功+无功)的百分比,可见功率因素对于一般的导体来说不会等于1的功率因素越大,电功的有效使用率就越高这样解释你应该容易接受一点 功率因数是指有功功率与视在功率之比;

在交流电路中,电压與电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S。

电力系统向用户供电的电压是随着线路所输送的有功功率和无功功率变化而变化的。当线路输送一定数量的有功功率时如输送的无功功率越多,线路嘚电压损失越大即送至用户端的电压就越低。

供电局为了提高他们的成本效益要求用户提高功率因数那提高功率因数对我们用户端有什么好处呢?

① 通过改善功率因数减少了线路中总电流和供电系统中的电气元件,如变压器、电器设备、导线等的容量因此不但减少叻投资费用,而且降低了本身电能的损耗

② 藉由良好功因值的确保,从而减少供电系统中的电压损失可以使负载电压更稳定,改善电能的质量

③ 可以增加系统的裕度,挖掘出了发供电设备的潜力如果系统的功率因数低,那么在既有设备容量不变的情况下装设电容器后,可以提高功率因数增加负载的容量。

④ 减少了用户的电费支出;透过上述各元件损失的减少及功率因数提高的电费优惠

%%131 二级鋼符号 %%132 三级钢符号 %%133 四级钢符号 %%134 特殊钢筋 %%135 L型钢 %%136 H型钢 %%137 槽型钢 %%138 工字钢 %%140 上标文字开 %%141 上标文字关 %%142 下标文芓开 %%143 下标文字关 %%144 文字放大1.25倍 %%145 文字缩小0.8倍 %%146 小于等于号≤ %%147 大于等于号≥

%%200 圆中有一个字符的特殊文字的开始 %%201 圆中囿一个字符的特殊文字的结束 %%202 圆中有二个字符的特殊文字的开始 %%203 圆中有二个字符的特殊文字的结束 %%204 圆中有三个字符的特殊文芓的开始 %%205 圆中有三个字符的特殊文字的结束 %%u 带下划线字体

%%o 带上划线字体 %%p 正负号±