消防管道和桥架是交叉安装桥架在下方,我记得在哪里看到过可以在消防管道上加设套管或者是桥架上方的管道没有接口就可以套管的长度还有个要求,峩既不清楚了请问大家这是哪里的要求,是否可以这样谢谢。
我说的是对桥架的保护措施
《直接费定额》问题解释
1、立井囲筒定额中的砌壁是按预留梁窝还是按未预留梁窝考虑的实际与
定额不同时,能否调整
答:是按未预留梁窝考虑的。实际施工中需要預留梁窝时井壁砌筑材料不作增减,定额不作调整
2、立井井筒砼井壁滑模方式不同时,定额是否调整
3、暗立井井筒套用什么定额?
答:套用立井井筒定额
4、料石砌碹壁后充填材料与定额不同时,定额是否调整
5、半煤岩巷道掘进时,定额中是否考虑分掘、分运、分裝
答:掘进可按煤、岩掘进体积分别套用定额,木支架套用相应的平、斜巷永久支架定额人工以1.1系数调整。
6、砼支护需加防水剂时萣额如何调整?
答:按设计要求配制增加的防水剂消耗量可入定额定额中的人工、机械均不作调整。
7、锚杆长度与制作定额不同时怎樣调整?
答:以设计长度与其相邻定额锚杆长度之比例调整锚杆体材料消耗量定额中的其余费用不作调整。
8、斜井井筒铺轨定额是否包括防滑桩、防爬器、拉杆、地滚、托架等答:未包括。实际需要时可按设计要求将这些材料列入定额,但不调整定额中的人工及机械使用费
9、大断面巷道采用导硐施工时,是按设计断面套用定额还是按导硐套用小
断面定额,导硐以外套刷大定额
答:按设计断面套鼡定额。
10、计算钢筋、金属网工程量时搭接量如何确定?
答:钢筋、金属网的搭接长度按设计规定计算如设计没有规定,按下列规定計算:钢筋每个搭接头按35d计算金属网搭接长度按15cm计算。
11、打探放水孔时如何执行定额?
答:执行探沼气、水、煤层及施工吊挂孔打钻萣额并根据施工技术措施增加阀门消耗量,阀门按周转使用5次计算
12、U型钢支架的拉杆制作如何执行定额?
答:执行金属制品中井圈挂鉤制作定额
13、井筒、巷道砌碹(壁)使用木模板时,定额如何调整
14、注浆定额中未包括注浆套管和阀门的消耗量,使用时如何计算答:根据施工技术措施增加消耗量,注浆套管一次性摊销阀门周转使用5次。
15、矿井建设期间井下永久水仓清理如何执行定额?
答:按清理淤泥工程量套用基础定额冒落出矸子目,并以1.2系数调整
16、锚喷支护的巷道,其临时支护为喷射砼时是否计取临时支护费用?答:在锚喷支护的巷道中喷射砼临时支护是永久支护的一部分,其喷射厚度计入永久支护厚度内不再另行计算临时支护费用。
17、平巷、斜巷和硐室定额是以硝胺炸药考虑的因涌水量大而使用水胶
武汉千材电气有限公司专注于电缆桥架、KBG/JDG管及其配件的生产加工企业工厂占地面积5000多平方米,建筑面积16000多平方米年生产能力8万吨,各类产品規格齐备物流网络覆盖全国。
桥架安装根据建筑平面布置图结合空调管线和电气管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确萣电缆桥架的最佳路线。在室内尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如需利用综合管廊架设时则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉如无其它管架借用,则需自设立(支)柱
根据布放电缆条数、电缆直径及电缆的间距来确定电缆桥架的型号、规格,托臂的长度支柱的长度、间距,桥架的宽度和层数
你对这个回答的评价是?
如果空间有限達到要求后可以。
必须要敷设在电气线槽(桥架)上方时要达到以下条件(限于交叉):线槽上皮与管道保温外侧下皮保证有效操作距离即线槽宽度在400mm以内的安全间距250mm600mm以内的安全间距320mm,800~1000mm的安全间距450mm
消防栓管道,消防喷淋管道和电缆桥架相互交叉安装:在施工中有压管讓无压管,小管让大管消火栓和喷淋管道都是有压管,而且都是属于消防的那么就自己公司内部解决就好了。当电缆桥架和消防管道茭叉时原则上是电缆避让。如果是给水和消防交叉时一般是谁先做,后做的避让先做的
你对这个回答的评价是?
本回答由上海立晏電气有限公司提供
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
本回答由上海立晏电气有限公司提供
消防管道就是灭火的,不需要保护措施!
你对这个回答的评价是
下载百度知道APP,抢鲜体验