建筑图纸中HMK代表什么意思

图纸会审记录 第 页 共 页 图 纸 会 审 記 录 序 号 图 号 图纸问题 图纸问题答复 1 2 3 4 5 6 7 8 签 字 栏 建设单位 监理单位 设计单位 施工单位 图 纸 会 审 记 录 序 号 图 号 图纸问题 图纸问题答复 11 结施04 CT12a 尺寸有誤 应为3.25米 12 结施07 MKQ1未注明门坎高度和宽度。 高度同建筑面层宽度同墙厚 13 结施-06 一条墙一边是人防墙S8抗渗标号,一边是剪力墙S6抗渗标号(如: A-14轴交A轴Q2与RQ4a),为方便施工是否可以统一标号? S8 14 外墙空调机架板能否可以统一尺寸 待定 15 地下室底板拉钩按450×450间距布置有困难。 非人防區间距按600×600 16 人防门是否有大样图 应由专业施工单位施工 17 结施05 承台厚度应标明是多少?是否所有承台全是同样的厚度? 按图 18 结施03 B座CT5a承台与结施-02標注不一致。应按哪个标高 桩顶-5.05承台面-3.90 19 结施-24 B-5、B-6轴线板的标高不一致 应为-0.450 20 结施-24 3号详图与地下室顶板平面图标高不一致 应为-0.30 签 字 栏 建设单位 監理单位 设计单位 施工单位 图 纸 会 审 记 录 序 号 图 号 图纸问题 图纸问题答复 21 结施--48 2号详图标的A轴有误 无2号详图 22 电梯井增设一道圈梁,高度待定 按厂家要求设置圈梁 23 卫生间干湿分区 本设计为下沉式卫生间,住户可自行分隔 24 结施06图 K轴交A-12至A-15轴Q1是否改为SQ1 B-1轴交C—D轴Q1是否改为RQ1a 是 25 结施07图 地下室剪力墙暗梁大样是否可以改为 可以但应满足混凝土保护层厚度要求 26 地下室梁节点如何设置 按03G101-1 27 地下室底板钢筋搭接长度是否和人防墙钢筋搭接长度一样 按03G101-3 28 结施08图 AZ20柱平面尺寸平面图中是250宽,大样图中是300宽 应为250 29 结施08图 L轴AZ4a平面图中长度是800大样图中是750 按800 30 结施06图 A-15轴和B-1轴交E轴至G轴扩散室剪力墙是否可以改为RQ1 改 31 结施06图 通风井DN1000洞口是否需要加筋 按图要求加强 32 结施06图 A-14轴+450处有没有暗梁(图集上没有) 无 33 结施06图 A-13轴至A-15轴RQ4的暗梁是否可以改为DL1 可以 签 字 栏 建设单位 监理单位 设计单位 施工单位 图 纸 会 审 记 录 序 号 图 号 图纸问题 图纸问题答复 34 结施06图 3025MK无此图集,只有3025MKS 按3025MKS 35 结施06图 圖中设计HMK选用FG03-7但洞口宽度和高度与建施47号图不一致。门耳子主筋是否同扩散室墙筋 按建筑施工图门耳主筋按门框墙 36 框架梁拉钩间距在圖集中的要求是非加密区的两倍,是否可以统一尺寸按≤400施工 可以 37 结施07图 RQ4a有两个标高 按平面定标高位置 38 结施07图 洞D1尺寸有误(07图标注与06图牆体留洞表说明不一致) 洞底为底板面+0.45,洞高2000 39 结施02图 5轴交H轴至桩中为1550,06图H轴至桩中为1500以哪个为准 两个尺寸均无误,墙中与轴线不重合 40 結施02图 A-5轴、A-15轴、B-1轴、B-14轴交E轴—H轴人防墙暗梁标高不一致,是否可以统一按-4.2米标高施工 按-4.2米标高施工 41 地下室墙板外底板(宽350)是否需要配筋 需要 42 结施24图 字 栏 建设单位 监理单位 设计单位 施工单位 图 纸 会 审 记 录 序 号 图 号 图纸问题 图纸问题答复 建筑部分 1 建施02 公共楼梯及休息平台是细石混凝汢面层还是防滑地砖面层 防滑地砖 2 建施-02 A-1户型、D户型、A-2户型、A-3户型、A-4户型、C-1户型、C-2户型、B-

我要回帖

 

随机推荐