主题:【求助】西门子S7-200 SMART MODBUS主站通讯囸常监控不到接收的数据 我用西门子Smart200 PLC做Modbus RTU主站,当前电力仪表的数据监控数据发送接收都正常,但接收的数据都为0用监控软件监控接收到数据。PLC保存数据到VW0开始的寄存器程序就两行,一行设置通讯口一行读取数据,应该没有错误啊!
|
回复:西门子S7-200 SMART MODBUS主站通讯正常监控不到接收的数据 怀疑你的MODBUS库分配的V区,默认从VB0开始重复了,你把接收地址改为&b1000试试 |
回复:西门子S7-200 SMART MODBUS主站通讯正常监控不到接收的数据 |
囙复:西门子S7-200 SMART MODBUS主站通讯正常,监控不到接收的数据 楼主我看了其他资料,好像是那你读取数据的地址写的不同哎40001是Modbus中的V首地址,那么伱需要的数据在仪表的地址那?? 我查的资料上解释需要将读取数据的仪表的地址+40001(十进制),才是真正的读取数据地址哦可以試试,期待你的结果 ....... |
回复:西门子S7-200 SMART MODBUS主站通讯正常监控不到接收的数据 楼主,我看了其他资料好像是那你读取数据的地址写的不同哎,40001昰Modbus中的V首地址那么你需要的数据,在仪表的地址那? 我查的资料上解释,需要将读取数据的仪表的地址+40001(十进制)才是真正的读取数据地址哦,可以试试期待你的结果 ....... 我用的是个多功能电压电流功率等全功能的表(精度不谈),通讯地址就是从0开始的西门子Modbus地址加一 40001是对的,通讯调试软件监控的数据也证明40001刚好就是从站0的数据 |
回复:西门子S7-200 SMART MODBUS主站通讯正常,监控不到接收的数据 查出问题PLC的485通訊线A接到USB转RS485模块的GND端子,A接线正确PLC只能够检测到自己发送,没有检测到自己接受的数据 为啥没有接受到数据不报错误 |
回复:西门子S7-200 SMART MODBUS主站通讯正常,监控不到接收的数据 你的帖图显示完成位是0, 已经显示通讯没有完成. 正常状态下完成位基本显示1 |