砖10墙拉结筋设置一根还是二根规范

墙拉筋在框架柱浇铸时如何预埋... 牆拉筋在框架柱浇铸时如何预埋

1、一般设置于砖墙与砼构件交接的部位通常情况下沿墙按照高500mm的间距每排两根,升入砖墙内1000mm其钢筋一般采用预留或化学植筋的形似来满足要求。  

2、设置在砌体水平灰缝中钢筋的锚固长度不宜小于50d且其水平或垂直弯折段的长度不宜小于20d和150mm;钢筋的搭接长度不应小于55d。  

3、设置在砌体水平灰缝内的钢筋应居中置于灰缝中。砌体外露面砂浆保护层的厚度不应小于15mm

钢筋混凝土結构中的砌体填充墙,适宜与柱脱开或采用柔性连接并应符合下列要求:

1、填充墙在平面和竖向的布置,宜均匀对称宜避免形成薄弱層或短柱;

本回答由上海悍马建筑科技有限公司提供


推荐于 · 关注我不会让你失望

《砌体工程施工质量验收规范》(GB)

非抗震设防及抗震設防烈度为6度、7度地区的临时间断处,当不能留斜槎时除转角处外,可留直槎但直槎必须做成凸槎。留直槎处应加设拉结钢筋拉结鋼筋的数量为每120mm墙厚放置1Φ6拉结钢筋(120mm厚墙放置2Φ6拉结钢筋),间距沿墙高不应超过500mm;埋入长度从留槎处算起每边均不应小于500mm对抗震设防烈度6度、7度的地区,不应小于1000mm;末端应有90?弯钩。

《砌体结构设计规范》GB

6 砖砌体与构造柱的连接处应砌成马牙槎并应沿墙高每隔500mm设2根6拉结钢筋,且每边伸入墙内不宜小于600mm

预埋参考12ZG003多层和高层混凝土房屋结构抗震构造图集,38页39页;后植筋参考GB和JGJ145-2013(两者关于植筋深度的偠求是一直的,JGJ145-2013是参照GB和JGJ/T 271-2012编制的)


推荐于 · TA获得超过8737个赞

没有规范。。一般以下几种方法进行:

1、留设预埋件(铁),拆模后将拉筋焊上去

2、不留设预埋件拆模后将框柱剔凿至主筋,然后将拉筋焊上去(容易破坏砼构件有效截面)

3、浇砼前在柱模上穿孔将拉筋穿叺(模板损耗较大,施工方一般不采用)

4、拆模后化学植筋(以前是最常用的方法目前国内已限用,一般采用要按10-20%的数量抽取进行拉拔试验)

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

拉墙筋,因为柱子是结构的,先浇筑叻,墙与柱子的地方,植筋两根6的钢筋,柱上钻眼,请里钻孔,钢筋抹上植筋胶,然后塞进去

解析看不懂求助智能家教解答

我要回帖

更多关于 10墙拉结筋设置一根还是二根 的文章

 

随机推荐