QJGZ1一800/3300一2有时出现1路断相故障原因

古塔QJGZ-200/6矿用隔爆兼本质安全型高压嫃空电磁起动器实实在在报价

QBZ-2×120(80)/1140(660)TF煤矿风机用隔爆型三电源真空起动器适用于煤矿井下具有、煤尘危险的场所。可控制两台对旋風机相互切换第三台处于备用,实现对采掘工作面不间断供风保护与控制系统采用可编程控制器S7-200PLC,和高精度的数据处理模块完成对電路检测和可靠控制,具有漏电闭锁、短路、过载、三相不平衡、断相、欠压、过压、风电报警等多种保护功能是目前煤矿井下对旋风機起动器理想的更新换代产品。

1.1 该系列产品采用真空断路器合分主电路电动合闸、分励脱扣、欠压脱扣或手动脱扣,具有寿命长维修量少,工作可靠等特点

1.2 保护功能全,具有过载、短路、欠压、风电闭锁、过压、三相不平衡、漏电、绝缘、故障原因记忆查询、联网通訊、电度计量等功能并可外接远方分励脱扣按钮

1.3 该装置核心部分是微电脑,具有强大的数据采集和处理功能对传感器二次信号不经过任何变形处理,直接进行高速采样和实时测算、连续量化处理所获信息接近于真实情况。

1.4 采用液晶汉显智能保护器操作直观简便,适鼡范围广保护精度高。

1.5 采用晶振计时所有定时限、反时限延时准确无误。

1.6 采用10位A/D采集信号使测量精度显著提高,采用均方根值测量計算交流电流和电压即使电源波形变形严重,干扰大的情况下也能保证测量精度。

1.7 具有记忆功能记录的累计工作时间大可达到100万小時,记录的累计合闸次数大可达100万次记录用电度数大可达1亿度,以上各项数据计满后自动溢出且停电保持达40年之久, 保存100次的故障记录鉯供查询,能记录故障原因和故障发生的日期和时间按后进先出的顺序排列,并自动编号记满100次后自动清除前98次记录。

1.8 具有准确的日期、时钟功能在液晶屏的低行显示有当前时钟,可通过按键调整;具有背光的液晶屏在暗处特别醒目,使您一眼可见当前的工作状态

二、主要用途及适用范围

本系列配电装置适用于煤矿井下及其周围介质中有甲烷、煤尘等性混合物气体的环境中,在交流50Hz电压6kV或10kV,电鋶50A~630A中性点不接地的三相电网中保护和测量并可作为直接、停止起动高压电动机之用,一般用于煤矿井下中央变电所或采煤区配电点莋为受电、馈电、联络、控制高压电动机及变压器等使用。

3.4工作制:长期工作制

通电试车再烧FU1,根据判断是变压器线圈有短路更换同規格变压器。按下按钮开关故障现象与例3相同分析与检修,通过故障现象分析怀疑是控制回路某元件损坏,用万用表电压档测变压器佽级有36V电压停电后用电阻档R×1K档测FU2已烧断,通常再更换FU2之前应检查KM线圈或整流器是否有问题可用万用表R×1K欧档再检查整流二极管是否巳短路。如损坏应用同规格二极管换上。分析与检修通过故障现象分析,怀疑问题出在控制回路检查FU2及36V电压及KM线圈均正常,观察发現KA没有动作停电用万用表电阻档R×1欧档测KA1至A2正常,SS11—12闭合正常启动按钮正常,说明故障应再综合保护器JDB3上

有多种颜色可供选择,其昰一种新型系列并可增加上额外尺寸以控制而板版而防爆电器开关主要用在各种需要一个安全,可靠容易分断的连接的应用。尤其是茬易爆燃性气体可能存在的制造厂的机器设各以及系统供电场合;也用在石油等工业场所矿用防爆开关有哪几款常见式?这款产品适用于礦山下面在交流50赫兹电压为380或660伏的路线中使用,而这款防爆开关做为路线系统的总开关和分开关可以做到发电机不频繁地开启,把我們的路线现一定的过载和短路现象时它可以自动的切断电源,从而不至于使矿山下面产生火花与矿山下面的一些的气体产生反应,甚臸是产生从而有效地保证了人身的安全,这款开关的价格大约是2100元左右这款防爆开关主要是电路中做为手动不频繁地接通。

古塔QJGZ-200/6矿用隔爆兼本质安全型高压真空电磁起动器实实在在报价

在实际的生产操作环境中每个生产操作环境可能对防爆的要求不同,所以操作人员對此更应该要有明确的认识尤其是在使用防爆控制箱的时候,需要注意以下几个要点选购防爆柜时不要盲目选择,应根据自身企业要求从实际出发,选择优质的适合自己企业的防爆柜才是正道因为防爆控制箱厂家发现防爆控制箱的不同要求主要是根据用户提供的电氣原理图、系统图及确认的制造方案,并且外形及安装多样化可按用户要求特别制作钢管或电缆布线均可切实保障各个爆防场所的安全。要注意产品铭牌上列出采取的防爆方法的顺序通过这个可以了解到用户产品的结构,如一个产品被标识为Exed则极可能为隔爆型而其中帶有增安型部件。另一个产品被标识为Exed

古塔QJGZ-200/6矿用隔爆兼本质安全型高压真空电磁起动器实实在在报价

首先,应用万用表在带电情况下用電阻档R×1欧档测KA线圈电阻如若很大近似开路说明线圈已烧断,应更换中间继电器如中间继电器动作后真空接触器还是未动作,说明KA14触頭已损坏可换一对触头使用。分析与检修根据故障现象与前几种故障有相同之处。但怀疑是按钮开关动合触头接触不良所造成脱电後,可按下SF按钮测SF动合后应为通路,具体将万用表R×1欧档测SF14两点如按下后还是不通应更换SF按钮,该规格为LX1-11K分析检查,通过故障现象汾析怀疑故障是启动按钮或控制回路出了问题,用万用表测进线380V有但无36V控制电压基本出在TC或KM线圈上,断开变压器次级与KM线圈连接接仩保险FU1。