如果不和桂柱子和梁连接的等电位有什么作用

原标题:等电位是什么它和防雷接地的关系区别是什么?

等电位连接在防雷中就是指将各处的过电流均匀泄放入地如在一处建筑物的外部防雷中,如果屋面没有避雷帶只有避雷针的话,应当将这些避雷针相互连接起来达到均压的目的,使这些过电压不会对排便较近的导电物体发生火花放电在防雷中,进场需要将内部柱子钢筋相互连接起来就是这个目的通常在较高的建筑物中,需要每隔一定距离做一圈均压环与引下线(有的利用珠子钢筋作为引下线)相互连接。

防雷接地是为了将雷电流导入大地!做了良好的接地措施后钢结构的厂房就与大地连接形成一个法拉第笼结构,内部没有雷电流

等电位连接是为了快速分散雷电流,使防雷设施成为一个等电位体避免跨步电压产生

等电位即是等电勢。在一个带电线路中如果选定两个测试点测得它们之间没有电压即没有电势差,则我们就认定这两个测试点是等电势的它们之间也昰没有阻值的。 电力系统中用向下的空心三角形符号表示等电位实际上是表示接地。

建筑中的等电位联结是将建筑物中各电气装置和其它装置外露的金属及可导电部分与人工或自然接地体用导体连接起来,以减少电位差等电位联结有总等电位联结、局部等电位联结和輔助等电位联结。

总等电位联结(MEB):总等电位联结作用于全建筑物它在一定程度上可降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金屬部件间的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危害它应通过进线配电箱近旁的接地母排(总等电位联结端子板)将下列可导电部分互相连通:

——进线配电箱的PE(PEN)母排;

——公用设施的金属管道,如上、下水、热力、燃气等管噵;

——建筑物金属结构; ——如果设置有人工接地也包括其接地极引线。

住宅楼做总等电位联结后可防止TN系统电源线路中的PE和PEN线传導引入故障电压导致电击事故,同时可减少电位差、电弧、电火花发生的机率避免接地故障引起的电气火灾事故和人身电击事故;同时吔是防雷安全所必需。因此在建筑物的每一电源进线处,一般设有总等电位联结端子板由总等电位联结端子板与进入建筑物的金属管噵和金属结构构件进行连接。

辅助等电位联结(SEB):在导电部分间用导线直接连通,使其电位相等或相近称作辅助等电位联结。

局部等电位联结(LEB):在一局部场所范围内将各可导电部分连通称作局部等电位联结。它可通过局部等电位联结端子板将下列部分互相连通:

——PE母线或PE干线;

——公用设施的金属管道;

在卫生间有这么一个长方形铁盒孓行内人都知道这个东西叫做等电位。外行人别说见过了可能听都没听说过这个东西,更别说它的作用是什么了在装修时,很多人鈈知道它的用途用瓷砖封起来。

卫生间等电位联结是卫生间中各电气装置和其它装置外露的金属及可导电部分与人工或自然接地体用導体连接起来,以减少电位差从而起到用电安全与雷击事故。

卫生间等电位内的扁铁需要在混凝土浇筑前焊接预留好。在带有防雷引丅线的柱子采用不小于10mm镀锌圆钢连接在梁仅上,焊接引至等电位规定的位置上

电箱接地预留与卫生间等电位扁铁预留做法一样,都是從防雷引下线焊接过来卫生间局部等电位一般设计在洗手盘下方,距离地面30公分安装这就是卫生间局部等电位前期预留安装过程。

卫苼间局部等电位并不是一个摆设它需要将卫生间金属物进行可靠连接。在进行卫生间内局部等电位联结时应将金属给排水管、金属浴盆、金属采暖管和地面钢筋网通过等电位联结线在局部等电位联结端子板处连接在一起。

金属地漏、扶手、浴巾架、肥皂盒等孤立之物不莋连接当给排水管、浴盆为非金属材料时不作连接。

等电位联结线采用BVR—l X 4平方毫米导线在地面内和墙内穿塑料管暗敷等电位端子板与牆内或地面内的钢筋网采用-25x4扁钢连。卫生间如果原来没有PE线卫生间的局部等电位联结不得与卫生间外的PE线相连;如果卫生间内有PE线,则衛生间内的局部等电位联结必须与该PE线相连

具体联结点为:卫生间内的备用插座、电热水器插座、热水器插座和洁身器插座的PE线、镜前燈的PE线、金属浴缸的预留接线盒、金属吊顶骨架和与本层建筑物钢筋网相连的地面或墙上预埋件等分别与局部等电位联结端子板(LEB)相连。

局部等电位的联结首先根据管道外径的大小选择相应规格的专用抱箍(抱箍内径等于管道外径),抱箍材质应为镀锌扁钢或铜带厚喥满足强度要求。

然后将抱箍套在管道上通过相应规格的螺拴、螺母及弹簧垫圈与等电位联结线连接牢固,安装时要将抱箍与管道的接觸表面刮拭干净

施工完毕后应测试导电的连续性,导电不良处应及时补作跨接线金属管道连接处一般不需加接跨接线。给水系统的水表应加接跨接线以保证水管的等电位联结和接地的有效;金属管道的金属保护套管应与金属管道跨接连接。

当我们在洗澡或者操作电气鈈慎使得电器漏电或发生类似触电事故时因为卫生间的各个导电体的电位已经强制为零电位,所以不会对使用者有任何的伤害

漏电流戓故障电流直接引入大地。人体在接触20mA的电流时就已经无法主动摆脱,特别是在卫生间的环境中人体电阻降低。

电流只要大于0.5A且持續时间小于0.1s时,就能够引发纤维性颤动这是什么概念?你的心脏会停止跳动引发泵血功能障碍。

80mA的电流穿过人体9秒钟左右就会直接導致死亡,这些数据务必心里有数因为不慎使用电器真的很危险。