何谓杆塔基础?其作用是什么?
架空送电线路杆塔地面以下部分的设施统称为杆塔基础。基础的作用是稳定杆塔防止杆塔因承受导地线、风、覆冰、断线张力等垂直荷载、水平荷载和其他外力作用而产生的上拔、下压或倾覆。
267.杆塔基础的形成由什么条件来确定?
杆塔基础的形成应根据线路地形施工条件,地质特点和杆塔形式应根据节约混泥土量,降低造价的原则综合考虑确定
268.杆塔基础设计的原则是什么?
必须保证地基的稳定性及结構强度,对处于弱地基的转角终端杆塔的基础、应进行地基变形验算,并使地基变形控制在使用的容许范围内
269.杆塔基础设计时对基礎作用力应考虑哪些问题?
(1)杆塔基础设计荷载取自杆塔传至基础的静态作用力,除高度在50m 以上的杆塔基础作用力应考虑阵风影响外,其他忣在安装断线情况的冲击均不考虑
(2)无论基础承受上拔、下压及倾覆荷载,当地质条件合适时应尽量采用原状土承载力的基型以提高承載力,减少变形
270.基础设计如何考虑基础地下水位季节性的变化?
位于地下水位以下的基础容重,土容重应按其浮容重考虑一般对混凝汢浮容重取12kN/m3,钢筋混凝土的浮容重取14kN/m3土的浮容重取8~14kN /m3,但当计算直线杆塔基础上拔稳定时对塑性指数大于10的亚粘土和粘土可取忝然容重。同时应考虑地下水和土壤对基础材料腐蚀的可能性
271.电杆的基础倾覆承载力不能满足时应如何处理?
(1)增加杆塔基础的埋深,此法增加费用、降低杆塔高度
(2)增设卡盘加大倾覆承受力。