  • 1、如果高度相同可以直通但是圖纸是否有要求必须通过?

    2、配筋直径和形式不同纵筋的间距也不能相同,高度不相同那么可以断开锚固

    3、梁纵筋的中心距大约11.5cm,CT板嘚间距15cm但是不能满足承台板的直径要求

    建议断开锚入CT承台板

  • 答:钢筋算量,画图应画到承台的中心点上让软件按计算设置中的规则自動扣减。

  • 不能断开应贯通布置承台梁是没有支座的,是承台一边到另一边的