版权所有 广联达科技股份有限公司. 保留所有权利.
您当前的浏览器版本过低建议您使用版本在IE9以上的IE浏览器、谷歌浏览器或火狐浏览器。
如果您使用的是360浏览器、QQ浏览器建议您切换为“极速模式”
尊敬的用户您好,您即将访问“建工资料网”该服务由建工资料网提供。相关服务和责任也将由该第三方承担如有问题请咨询建工资料网客服。
1、如果高度相同可以直通但是圖纸是否有要求必须通过?
2、配筋直径和形式不同纵筋的间距也不能相同,高度不相同那么可以断开锚固
3、梁纵筋的中心距大约11.5cm,CT板嘚间距15cm但是不能满足承台板的直径要求
建议断开锚入CT承台板
答:钢筋算量,画图应画到承台的中心点上让软件按计算设置中的规则自動扣减。
不能断开应贯通布置承台梁是没有支座的,是承台一边到另一边的
如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!
