* 1. 隔离指将()、电气开关、蓄能配件等设定在合适的位置或借助特定的设施使设备不能运转或危险能量、物料不能释放

* 2. ()负责组织编制、审核隔离方案。

* 3. 二级单位生產技术管理部门应至少()组织对基层单位隔离方案资料库进行一次审核

* 4. 隔离技术要求,作业前应根据辨识出的危险能量和物料及可能產生的危害编制()。

* 5. 工艺隔离应首先切断()来源隔离可采取加装盲板、实现断开、双重隔离或其它有效隔离方式。

* 6. 当使用()隔离有毒、有害或压力大于()MPa(表压)温度高于闪点或大于六十度的介质时,应增加额外的控制措施

* 7. ()是电气驱动设备主偠隔离点,附属的控制设备如现场启动/停止开关不可作为隔离点。

* 8. 电气隔离时应在配电装置及作业现场进行()。

* 9. 属地单位与作业单位在执行工作界面交接时应对照()共同确认能量已隔离或去除。

* 10. 作业活动结束()确认条件具备后,应安排解除隔离隔离解除后,有关执行人在隔离方案和相关票证上签字确认

* 11.工艺隔离实施程序包括①单阀隔离加额外措施②双阀隔离加中间排放③隔离有效性确认④盲板隔离和物理断开⑤切断物料来源⑥作业区域警戒设置,以下排序正确的是:()

* 12.电压低于()拔掉电源插头可視为有效隔离,若插头不在作业人员视线范围内应对插头上锁挂牌。

* 13.若必须在裸露的电气导线或组件上工作时上一级电气开关应由()专业人员断开。

* 14.()部门负责组织编制、审核隔离方案主管领导审批。

* 15.当使用单阀隔离有毒、有害或压力大于()(表压)温度高于闪點或大于()的介质时,应怎加额外的控制措施

* 16.二级单位生产技术管理部门应至少每年组织对基层单位隔离方案资料进行()审核。

* 1. 能量隔離是为了防止设备设施在生产期间或检维修期间()的意外释放造成的人员伤害或财产损失 【多选题】

* 2. 能量隔离主要指隔离()、化学能、辐射能等; 【多选题】

* 3. 隔离应优先选取()等方式实现有效隔离,偏离此标准的隔离方式应增加有效控制措施并得到批准 【多选题】

* 4. 隔离方案应明确()、隔离实施及解除的操作步骤、作业区域警戒设置要求等内容,根据危险能量和物料性质及隔离方式选择相匹配的斷开、隔离装置 【多选题】

* 5. 涉及到有以下作业时()应办理相应的审批单。 【多选题】

* 6.隔离执行之后应该由()进荇上锁。 【多选题】

* 7.能量隔离的目的是防止设备设施在生产期间或检维修期间能量主要指()或物料的意外释放造成的人员伤害或财产損失。 【多选题】

* 8.以下属于隔离或控制能量、物料的方式有:() 【多选题】

* 9.能量隔离的现场核查是由()与()对照“隔离方案”共同确认()。 【多选题】

* 1.能量隔离是指将阀件、电器开关、蓄能配件等设定在合适的位置或借助特定的设施使设备不能运转或危险能量、物料不能释放的措施

* 2.能量隔离的目的是防止设备设施在生产期间或检维修期间能量(主要指电能、机械能、热能、化学能、辐射能等)或物料的意外释放造成的人員伤害或财产损失。

* 3.工艺隔离实施程序的顺序为:①切断物料来源②盲板隔离和物理断开③单阀隔离加额外措施④双阀隔离加中间排放⑤隔离有效性确认⑥作业区域警戒设置

* 4.主电源开关是电气驱动设备主要隔离点。

* 5.电压低于220V拔掉电源插头可视为有效隔离,若插头不在作業人员视线范围内应对插头上锁挂牌。

* 6.回路若是采用保险丝/继电器控制盘供电方式无法上锁时,应装上假保险丝并加警示标签

* 7.若必須在裸露的电气导线或组件上工作时,上一级电气开关应由机械专业人员断开

* 8.具有远程控制功能的用电设备,远程控制端必须置于“就哋”或“断开”状态并上锁挂牌

* 9.单个隔离点多人作业的隔离:所有人员用个人锁对单个隔离点上锁或先用集体锁对隔离点进行上锁,然後所有人员用个人锁对集体锁箱上锁

* 10.多个隔离点的隔离:只需用集体锁对隔离点进行上锁。

* 11.涉及到工艺隔离、电气隔离应办理相应的审批单

* 12.隔离解除:许可证签发人确认条件具备后,应安排解除隔离

* 13.能量隔离主要指隔离电能、机械能、热能、化学能、辐射能等。

* 14.生产技术部门负责组织编制、审核隔离方案主管领导审批。

* 15.作业前应根据辨识出的危险能量和物料及可能产生的危害,编制隔离方案

* 16.工藝隔离应首先切断物料来源,隔离可采取加盲板、实现断开、双重隔离或其他有效隔离方式

* 17.隔离实施完成后应确认隔离有效,并在作业區域设置警戒严禁与作业无关人员或车辆进入作业区。

* 18.当使用单阀隔离有毒、有害或压力大于0.4MPa(表压)温度高于闪点或大于六十度的介质時,应怎加额外的控制措施

* 19.电气隔离时,应在配电装置及作业现场进行验电测试

* 20.二级单位生产技术管理部门应至少每年组织对基层单位隔离方案资料进行两次审核。

* 21. 生产技术管理部门负责组织编制、审核隔离方案HSE管理部门参与审核,并对执行情况进行监督检查

* 22. 隔离實施完成后应确认上锁挂牌,并在作业区域设置警戒严禁与作业无关人员或车辆进入作业区域。

* 23. 双阀隔离原则上不适用于动火作业、进叺受限空间作业前的有毒、有害介质隔离当工艺条件限制而采取此类方式进行隔离时,应增加额外的控制措施

* 24. 电气设备电源隔离应有奣显断开点,电源设备应断开全部电源对可能存有残余电荷的电气设备应逐相充分放电,确认隔离有效后上锁挂牌

* 25. 若电压低于220V,拔掉電源插头可视为有效隔离若插头不在作业人员视线范围内,应对插头上锁挂牌以阻止他人误插。这样做是错误的

* 26. 回路若是采用保险絲/继电器控制盘供电方式,无法上锁时应装上假保险丝并加警示标签。

* 27.若必须在裸露的电气导线或组件上工作时上一级电气开关应由電气专业人员断开。

* 28. 按钮、选择开关和其它控制线路装置可以作为危险能量隔离装置

* 29. 控制阀和电磁阀可以单独作为流体隔离装置。

* 30. 隔离方案编制前需确认工艺流程图或PID图与作业现场一致若现场工艺情况发生变更,应由作业方现场决定隔离方案