原标题:橡胶止水带的使用方法囷注意事项
橡胶止水带和止水橡皮系以天然橡胶与各种合成橡胶为主要原料掺加各种助剂及填充料,经塑炼、混炼、压制成型其品种規格较多,有桥型、山型、P型、U型、Z型、乙型、T型、H型、E型、Q型等以天然橡胶或各种合成橡胶为主要原料,掺入多种助剂和填充料经塑化、混炼、压延和硫化等工序制成。根据使用情况又可分类为埋式橡胶止水带和背贴式橡胶止水带该止水材料具有良好的弹性,耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能适应变形能力强、防水性能好,温度使用范围为-45℃-+60℃.当温度超过70℃以及橡胶止水带受强烈的氧化作用或受油类等有机溶剂侵蚀时,均不得使用橡胶止水带一般常在地下室外墙和后浇带施工时使用。
橡胶止水带必需采取可靠的固定措施绑扎鋼筋和支模时。防止在浇注混凝土时发生位移保证止水带在混凝土中的正确位置。
只能在止水带的允许部位上穿孔打洞对于固定止水帶时。不得损坏止水带有效防水部位
常用的固定方法有:利用附加钢筋固定;专用卡具固定;用铅丝和模板固定等。不论采用何种固定方法对于止水带的固定方法应按设计要求的施工规范进行且必需保证止水带定位准确,不损坏止水带有效防水部位方便混凝土浇捣 。
按型号可分为:CB型橡胶止水带(埋入式中间有孔型);CP型橡胶止水带(埋入式中间无孔型);EB型橡胶止水带(外贴式中间有孔型);EP型橡膠止水带(外贴式中间无孔型)
按材质可分为:天然橡胶止水带,氯丁橡胶止水带三元乙丙橡胶止水带。
按使用情况可分为:中埋式橡胶止水带和背贴式橡胶止水带(外贴式橡胶止水带)、钢边橡胶止水带、遇水膨胀橡胶止水带、平板式止水带
橡胶止水带主要用于混凝土現浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程,如地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等
止水带是茬混凝土浇注过程式中部分或全部浇埋在混凝土中,混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头由于塑料和橡胶的撕裂强度比拉伸强低3-5倍,止水带一旦被刺破或撕裂时不需很大外外力裂口就会扩大,所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中应注意定位方法和浇捣压力,鉯免止水带被刺破影响止水效果,具体注意事项如下:
1、止水带不得长时间露天曝晒,防止雨淋勿与污染性强的化学物质接触。
2、在运輸和施工中防止机械,钢筋损伤止水带
3、施工过程中,止水带必须可靠固定避免在浇注混凝土时发生位移,保证止水带在混凝土中嘚正确位置
4、固定止水带的方法有:利用附加钢筋固定;专用卡具固定;铅丝和模板固定等,如需穿孔时只能选在止水带的边缘安装區,不得损伤其它部分
5、用户定货时应根据工程结构,设计图纸计算好产品长度异型结构要有图纸说明,尽量在工厂中将止水带连接荿整体如需在现场连接时,可采用电加热板硫化粘合或冷粘接(橡胶止水带)或焊接(塑料止水带)的方法
橡胶止水带是用来进行止水的钢边橡胶止水带在橡胶中间焊止水片外面近模板处焊定位片,对于钢边橡胶止水带要求满焊定位片只要牢固就可以了,定位片距模板要有一箌二公分的距离这之间加塑料或者木质垫片。拆模后剔出割掉螺杆后用微膨胀砂浆填平。还有种国内少见就是用短一点的螺杆外加連接螺杆,拆模后可以很方便的拆下
橡胶止水带是在混凝土浇注过程中部分或全部浇注埋进混凝土中。在浇埋混凝土以前先要使其在界媔部位保持平展接头部分粘接紧固,再以适当的力充分浇捣震荡混凝土来定位止水带,使其与混凝土良好的结合以免影响止水效果。
橡胶止水带施工注意事项:在施工过程中由于混凝土中有许多尖角的石和锐利的钢筋,所以在浇捣和定位止水带时应注意浇捣的冲擊力,以免由于力量过大而刺破橡胶止水带如果发现有破裂现象应及时修补,否则在接缝变形和受水压时橡胶止水带抵抗外力的能力就會大幅度降低固定止水带时,只能在止水带的允许部位上穿孔打洞不得损坏本体的部分。在定位橡胶止水带时一定要使其在界面部位保持平展,更不能让止水带翻滚、扭结如发现有扭结不展现象应及时进行调整在浇注固定止水带时,应防止止水带偏移以免单侧缩短,影响止水效果在混凝土浇捣时还必须充分震荡,以免止水带和混凝土结合不良而影响止水效果止水带接头必须粘接良好,如施工現场条件具备可采用热硫化连接的方法。不加任何处理的所谓“搭接”是绝对不允许的
橡胶止水带施工与安装方法的正确性是使用橡膠止水带的关键所在,我们知道橡胶止水带是在混凝土浇注过程中部分或全部浇埋在混凝土中由于混凝土中有许多尖角的石子和锐利的鋼筋,所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中应注意安装定位方法和浇捣压力,以避免止水带被刺破由于塑料和橡胶的抗断撕裂强度仳拉伸强度低3-5倍,所以如果产品被刺破将会大幅度降低产品抵抗外力的能力故在施工中要格外注意。
进行橡胶止水带施工时具体注意如丅几个方面:当施工人员在绑扎钢筋和支模时中埋式橡胶止水带必须采取可靠的固定措施,避免在浇注混凝土时发生位移保证止水带茬混凝土中的正确位置。对于固定橡胶止水带时只能在止水带的允许部位上穿孔打洞,不得损坏本体部分对于止水带的固定方法应按設计要求的施工规范进行,常用的固定方法有:利用附加钢筋固定;专用卡具固定;用铅丝和模板固定等不论采用何种固定方法,都必須保证止水带定位准确不损坏止水带有效部分,方便混凝土浇捣应尽量在工厂中连接成整体。如因制造工艺、运输条件等限制需在現场连接的,应采用热压硫化胶合(橡胶止水带)或焊接(塑料止水带)其接头外观应平整光洁,抗拉强度不低于母材的80%
不加任何处悝的所谓“搭接”是绝对不允许的。橡胶止水带的各种交叉连结点要使用我们成林公司生产成配件,以保证在施工中现场连接只在直线段进行足够的变形能力,与混凝土具有良好粘接性能的柔性材料
在橡胶止水带施工过程中,由于混凝土中有许多尖角的石子和锐刃的鋼筋所以在浇捣和定位止水带时,应注意浇捣的冲击力以免由于力量过大而刺破橡胶止水带。如发现有破裂现象应及时修补否则在接缝变形和受水压时,橡胶止水带所能抵抗外力的能力就会大幅度降低在定位橡胶止水带时,一定要使其在界面部位保持平展更不能讓止水带翻滚、扭结如发现有扭转不展现象应及时进行调正。在浇铸固定止水带时应防止水带偏移,以免单侧缩短影响止水效果。在混凝土浇捣时还必须充分震荡以免止水带和混凝土结合不良而影响止水效果。止水带接头必须粘接良好如施工现场条件具备,可采用熱硫化连接的方法
现场热接硫化法接头是使用与止水带匹配的热硫化模具及生胶片现场硫化热接施工难度大,但接头效果理想适合对笁程质量要求严格的项目。
接头留设部位与压茬力向由于现场施工条件的限制,一般说来接头部位的防水能力要较正常部位差些所以留设止水带接头时,应尽量避开排水坡度小与容易形成壁后积水部位最好留设在起洪线上下。其次应检查接头处上下止水带的压茬方向此方向应以排水顺畅、将水外引为正确方向,即上部止水带靠近围岩下部止水带靠近隧道内壁。
鼎通路桥是专业生产各种桥梁支座、隔震支座、桥梁伸缩缝、止水密封胶、止水带、止水条、护栏支架等常用桥梁工程材料!