求高手解答:施耐德NSX 400N断路器N上Ir, Class. , Isd什么意思,Class.参数怎样设置,起什么作用 谢谢!


推荐于 · TA获得超过2405个赞

NSX:施耐德產的塑壳断路器N100F:断路器N的壳架电流等级为100A,F是指断路器N的分断能力为36kA(分断能力共分为F:36kAN:50kA,H:70kAS:100kA,L:150kA)MA:断路器N的脱扣方式,此为磁脱扣只带瞬时保护 (脱口方式分为磁脱扣MA,热磁脱扣TM电子脱扣MIC)。

你对这个回答的评价是


· 超过11用户采纳过TA的回答

6.3就是断蕗器N的额定电流

这种脱扣器只有电磁部分,也就是没有过载保护(对应的是T thermal 热脱扣)

断路器N上有个旋钮可以短路脱扣动作值调整范围是6~14倍的额定电流。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

提示该问答中所提及的号码未经驗证请注意甄别。

要想知道他们之间的真正区别最简单的方式就是拨施耐德的技术热线绝对正确无误。-1-1

你对这个回答的评价是


推荐於 · TA获得超过645个赞

没有瞬断,好像是MIC2.0吧没有说明书吗?还是仔细看说明书吧外国公司产品说明书很强大

Tr 过载保护时间设置,不过要提醒的是不是设置成比如12就12秒过载跳闸需要查脱扣曲线

Isd 短延时保护,比如选6上面Ir为640A

如何设置?过载要根据你的负荷运行工况来确定 Isd要计算短路电流来确定还再考虑到保护的选择性。如果几级都是施耐德公司产品一般不用考虑保护的选择性。

你对这个回答的评价是

下載百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案


推荐于 · TA获得超过2004个赞

这不是一個具体的模型

有时说说讴歌NSX:系列的名字,400:壳电流400 aMIC2.3:释放设备号,400年:额定电流

3 p:系列,F:固定类型舰队指挥官:前面布线。

你对这个回答的評价是

NSX---施耐德产的塑壳断路器N

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有別人想知道的答案。

我要回帖

更多关于 断路器N 的文章

 