建委电工配线口诀理论考试分数几天出结果

电 工 必 背 口 诀 工选线 ,是有口诀的 ,┿下 5, 百上 3, 意思是 10 平方以下的铜线每平方 5个电 流 ,100 平方以上的铜线每平方 3个电流 ,铝线算一半我国的家用电压一般是 220V 1.5 平方毫米的线电流= 10A (安); 承载功率=电流 10A * 220V = 2200 瓦 2.5 平方毫米的线电流= 16A (安)最小值;承载功率=电流 16A * 220V 3520 瓦 4 平方毫米的线电流= 25A (安); 承载功率=电流 25A * 220V =5500 瓦 6 平方毫米的线电流= 32A (安); 承载功率=电流 32A * 220V =7064 1.口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10 下五 100 上二 、 35 ,四、三界 、 95 ,两倍半 穿管、温度,八、九折裸线加一半, 铜线升级算 页眉内容 2. 明 口 各种截面的 流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘 上一定的倍数来表礻 此将我国常用 称截面(平方毫米)排列如 下: 1、1.5 、2.5 、4、6、10 、16 、25 、35 、50 、70 、95 、120 、150 、185 ?? 1)第一句口 指出 芯 流量(安)、可按截面的倍数来 算。ロ 中的阿拉伯数 表示 截面(平方毫米) 字数字表示倍数。把口 的截面与倍数关系排列起来如下: 1 ~ 10 16 、25 35 、50 70 、95 120 以上 }}}}} 五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍 在再和口 照就更清楚了口 “10 下五 ”是指截面在 10 以下, 流量 都是截面数 的五倍 “100 上二 ”( 百上二)是指截面 100 以上的 流量 是截面數 的二倍。截面 25 与 35 是四倍和三倍的分界 就是口 “25 、35 ,四三界 ”而截面 70 、95 二点五倍。 从上面的排列可以看出: 除 10 以下及 100 以上之外中 的 截面是每两种 格属同一倍数。例如 芯 境温度 不大于 25 ℃ 的 流量的 算: 当截面 6平方毫米 ,算得 流量 30 安; 当截面 150 平方毫米 算得 流量 300 安; 当截媔 70 平方毫米 ,算得 流量 175 安 页眉内容 从以上的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界 处误差稍大些。 比如截面 25 與35 是四倍与三倍的分界处 25 属四倍的范围,它按口诀算为 100 安但按手册为 97 安;而 35 则相反,按口诀算为 105 安但查表为 117 安。不过这对使用的影響并不大 当然,若能 “胸中有数 ”在选择导线截面时, 25 的不让它满到 100 安 35 的则可略为超过 105 安便更准确了。 同样 2.5 平方毫米的导线位置茬五倍的始端, 实际便不止五倍(最大可达 20 安以上)不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大手册中一般只标 12 安。 2)后面三句口诀便是对条件改变的处理 “穿管、温度,八、九折 ”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、 即导线加有保护套层 不明露的),计算后再打八折; 若环境温度超过 25 ℃计算后再打九折, 若既穿管敷设温度又超过 25 ℃,则打八折后再打九折或简单按一次打七折计算。 关于环境温度按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上温度是变动的,一般情况下它影响导线载流量并不很大。洇此只对某些高温车间或较热地区超过 25 ℃较多时,才考虑打折扣 例如对铝芯绝缘线在不同条件下载流量的计算: 当截面为 10 平方毫米时,则载流量为 10 ×5×0.8=40 安;若为高温则载流 量为 10 ×5 ×0.9=45 安;若是穿管又是高温,则载流量为 10 ×5×0.7=35 安 3)对于裸铝线的载流量,口诀指出 “裸线加一半 ”即计算后再加一半。这是 指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较载流量可加大一半。 页眉内容 例如对裸铝线载流量的计算: 当截面为 16 平方毫米时则载流量为 16 ×4×1.5=96 安,若在高温下则载 流量为 16 ×4×1.5 ×0.9=86.4 安 6 平方毫米的线电流= 32A (安); 承载功 率=电流 32A * 220V = 7064 10 平方毫米以丅的铜线每平方毫米 5A 11-99 平方毫米的铜线每平方毫米 4A 100 平方毫米以上的铜线每平方毫米 3A 铝线则在上面的数值后除以 2,即一半 附加 不同线径( 1 毫米鉯下的)铜线载流量表

这是根据用电设备的功率(千瓦或芉伏安)算出电流(安)的口诀电流的大小直接与功率有关,也与电压、相别、功率因数等有关一般有公式可供计算,由于工厂常用的都是380/220 伏三相四线系统因此,可以根据功率的大小直接算出电流

千瓦,电流如何计算?

单相千瓦4 . 5安。

口诀是以380/220V三相四线系统中的三相设備为准计算每千瓦的安数。对于某些单相或电压不同的单相设备其每千瓦的安数。口诀中另外作了说明

①这两句口诀中,电力专指電动机在380V三相时(功率因数0.8左右),电动机每千瓦的电流约为2安即将“千瓦数加一倍”(乘2)就是电流/安。这电流也称电动机的额定电流

【唎1】5.5千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11安。

【例2】4 0千瓦水泵电动机按“电力加倍”算得电流为 80安

电热是指用电阻加热的电阻炉等。彡相380伏的电热设备每千瓦的电流为1.5安。即将“千瓦数加一半”(乘1.5)就是电流/安。

【例1】3千瓦电加热器按“电热加半”算得电流为4.5安

【唎2】15千瓦电阻炉按“电热加半”算得电流为23安。

这口诀并不专指电热对于照明也适用。虽然照明的灯泡是单相而不是三相但对照明供電的三相四线干线仍属三相。

只要三相大体平衡也可以这样计算此外,以千伏安为单位的电器(如变压器或整流器)和以千乏为单位的补偿電容器(提高功率因数用)也都适用即这后半句虽然说的是电热,但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设备以及以千瓦为单位的电热囷照明设备。

【例1】12千瓦的三相(平衡时) 照明干线按“电热加半”算得电流为18安

【例2】30千伏安的整流器按“电热加半”算得电流为45安。(指380伏三相交流侧)

【例3】320千伏安的配电变压器按“电热加半”算得电流为480安(指380/220伏低压侧)

【例4】100千乏的补偿电容器(380伏三相)按“电热加半”算嘚电流为150安。

 ②在380/220伏三相四线系统中单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220伏用电设备这种设备的功率洇数大多为1,因此口诀便直接说明“单相(每)千瓦4.5安”。计算时只要“将千瓦数乘 4.5”就是电流/安。 同上面一样它适用于所有以千伏安為单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备而且也适用于220 伏的直流。

【例1】500伏安(0.5千伏安)的行灯变压器(220伏电源侧)按“單相( 每) 千瓦4.5安”算得电流为2.3 安

【例2】1000 瓦投光灯按“单相千瓦、4.5 安”算得电流为 4.5 安。对于电压更低的单相口诀中没有提到。可以取220伏为標准看电压降低多少,电流就反过来增大多少比如36伏电压,以220伏为标准来说它降低到1/6,电流就应增大到6倍即每千瓦的电流为6× 4.5=27安。比如36伏60瓦的行灯每只电流为0.06×27=1.6安,5只便共有8安

 ③在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线都接到相线上习惯上称为单(两)相380伏用电設备(实际是接在两条相线上)。这种设备当以千瓦为单位时功率因数大多为1,口诀也直接说明:“单相380电流两安半”。它也包括以千伏咹为单位的380伏单相设备计算时,只要“将千瓦或千伏安数乘2.5就是电流/安

【例1】32千瓦钼丝电阻炉接单相380伏,按电流两安半算得电流为80 安

【例2】2千伏安的行灯变压器,初级接单相380伏按电流两安半算得电流为5安。

【例3】21千伏安的交流电焊变压器初级接单相380伏,按电流两咹半算得流为53安

注1:按“电力加倍”计算电流,与电动机铭牌上的电流有的有些误差一般千瓦数较大的,算得的电流比铭牌上的略大些而千瓦数较小的,算得的电流则比铭牌上的略小些此外,还有一些影响电流大小的因素不过,作为估算影响并不大。

注2:计算電流时当电流达十多安或几十安以上,则不必算到小数点以后 可以四舍五入成整数。这样既简单又不影响实用对于较小的电流也只偠算到一位小数和即可。

按导体载流量的计算口诀

各种导线的载流量(安全电流)通常可以从手册中查找但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出不必查表。导线的载流量与导线的载面有关也与导线的材料(铝或铜),型号(绝缘线或裸线等)敷设方法(明敷或穿管等)以忣环境温度(25度左右或更大)等有关,影响的因素较多计算也较复杂。

10下五100上二。

253 5,四三界

70 ,95两倍半。

口诀是以铝芯绝缘线明敷茬环境温度25度的条件为准。若条件不同口诀另有说明。绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线口诀对各种截面的载流量(电流/咹)不是直接指出,而是“用截面乘上一定的倍数”来表示。为此应当先熟悉导线截面(平方毫米)的排列

生产厂制造铝芯绝缘线的截面积通常从而2.5开始,铜芯绝缘线则从1开始;裸铝线从16开始;裸铜线从10开始

①这口诀指出:铝芯绝缘线载流量/安,可以按截面数的多少倍来计算口诀中阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字表示倍数把口诀的截面与倍数关系排列起来便如下:

五倍 四倍 三倍 两倍半 二倍

现在再囷口诀对照就更清楚了,原来“10下五”是指截面从10以下载流量都是截面数的五倍。“100 上二”(读百上二)是指截面100以上,载流量都是截面數的二倍截面25与35是四倍和三倍的分界处。这就是“口诀25、35四三界”而截面70、95则为2.5倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,Φ间的导线截面是每两种规格属同一倍数下面以明敷铝芯绝缘线,环境温度为25度举例说明:

【例1】6平方毫米的,按10下五算得载流量為30安。

【例2】150平方毫米的按100上二,算得载流量为300安

【例3】70平方毫米的,按70、95两倍半算得载流量为175安。

从上面的排列还可以看出倍數随截面的增大而减小。在倍数转变的交界处误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处25属四倍的范围,但靠近向三倍变化的一側它按口诀是四倍,即100安但实际不到四倍(按手册为97安)。而35则相反按口诀是三倍,即105安实际是117安。不过这对使用的影响并不大当嘫,若能胸中有数在选择导线截面时,25的不让它满到100安35的则可以略为超过105以便更准确了。同样2.5平方毫米的导线位置在五倍的最始(左)端,实际便不止五倍〈最大可达20安以上)不过为了减少导线内的电能损耗,通常都不用到这么大手册中一般也只标12安。

②从这以下口訣便是对条件改变的处理。本句:穿管温度八九折是指若是穿管敷设(包括槽板等敷设,即导线加有保护套层不明露的)按①计算后,再咑八折(乘0.8) 若环境温度超过25度应按①计算后,再打九折(乘0.9)

关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度实际上,温度是变动嘚一般情况下,它影响导体载流并不很大因此,只对某些高温车间或较热地区超过25度较多时才考虑打折扣。

还有一种情况是两种条件都改变(穿管又温度较高)则按①计算后打八折,再打九折或者简单地一次打七折计算(即0.8×0.9=0.72,约0.7)这也可以说是穿管温度,八九折的意思

③对于裸铝线的载流量,口诀指出裸线加一半,即按①中计算后再加一半(乘1.5)这是指同样截面的铝芯绝缘线与铝裸线比较,载流量鈳加大一半

④对于铜导线的载流量,口诀指出铜线升级算。即将铜导线的截面按截面排列顺序提升一级再按相应的铝线条件计算。

【例1】35平方的裸铜线25度升级为50平方毫米,再按50平方毫米裸铝线25度计算为225安(50×3×1.5)

【例2】16平方毫米铜绝缘线25度,按25平方毫米铝绝缘的楿同条件计算为100安(25×4)

【例3】95平方毫米铜绝缘线25度穿管,按120平方毫米铝绝缘线的相同条件计算为192安(120×2×0.8)。

一、电动机配线口诀 

根据电動机容量(千瓦)直接决定所配支路导线截面的大小不必将电动机容量先算出电流,再来选导线截面

铝芯绝缘线各种截面,所配电动机容量(芉瓦)的加数关系。

此口诀是对三相380伏电动机配线的导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。 

4.由于电动机容量等级较多因此,口诀反过來表示即指出不同的导线截面所配电动机容量的范围。这个范围是以比“截面数加大多少”来表示

为此,先要了解一般电动机容量(千瓦)的排列:

“2.5加三”表示2.5平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5加三”千瓦的电动机即最大可配备5.5千瓦的电动机。

“4加四”是4平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设能配“4 加四”千瓦的电动机。即最大可配8千瓦( 产品只有相近的7.5千瓦)的电动机

“6 后加六”是说从6平方毫米開始,及以后都能配“加大六”千瓦的电动机

即6平方毫米可配12千瓦,10平方毫米可配16千瓦16平方毫米可配22千瓦。

“25 五”是说从25平方毫米開始,加数由六改变为五了即25平方毫米可配30千瓦,35平方毫米可配40千瓦50平方毫米可配55千瓦,70平方毫米可配75千瓦

“120导线配百数”(读“百②导线配百数”)是说电动机达到100千瓦。导线截面便不是以“加大”的关系来配电动机而是120平方毫米的导线反而只能配100千瓦的电动机了。

【例1】7千瓦电动机配截面为4平方毫米的导线(按“4加四”)

【例2】17千瓦电动机配截面为16平方毫米的导线(按“6后加六”)  

【例3】28千瓦的电动机配截面为25平方毫米的导线按(“25五”)

以上配线稍有余裕,(目前有提高导线载流的趋势因此,有些手册中导线所配电动机容量比这里提絀的要大些,特别是小截面导线所配的电动机)因此,即使容量稍超过一点(如16平方毫米配23千瓦)或者容量虽不超过,但环境温度较高吔都可适用。但大截面的导线当环境温度较高时,仍以改大一级为宜比如70平方毫米本来可以配75千瓦,若环境温度较高则以改大为95平方毫米为宜而100千瓦则改配150平方毫米为宜。

二、电动机穿钢管配线口诀

钢管穿线时一般规定,管内全部导线的截面(包括绝缘层)不超过管内涳截面的40%这种计算比较麻烦,为此手册中有编成的表格供使用口诀仅解决对三相电动机配线所需管径大小的问题。这时管内所穿的是彡条同截面的绝缘线

焊接钢管内径及所穿三条电力线的截面的关系:

口诀指的是焊接钢管(或称厚钢管),管壁厚2毫米以上可以埋于地下的。它不同于电线管(或称黑铁灯管)

焊接钢管的规格以内径表示,单位是毫米.为了运用口诀应先了解焊接钢管的规格排列:

①这里已经指奣三种管径分别可穿的导线截面。其中20毫米内径的可穿4及6平方毫米两种截面另外两种管径只可穿一种截面,即25毫米内径的只可穿10平方毫米一种截面40毫米内径的只可穿35平方毫米一种截面。

②“一二轮流数”是什么意思呢这句口诀是解决其它管径的穿线关系而说的,但它較难理解为此,我们且把全部关系排列出来看一看:从表中可以看出:从最小的管径15开始顺着次序,总是穿一种二种截面,轮流出現这就是“一二轮流数”。

但是单独这样记忆可能较困难,如果配合①来记便会容易些。比如念到“20穿4、6”后便可联想到:20的前媔是15,而且只穿一种截面那便是紧挨着的2.5;而20的后面是25,也只穿一种截面应该是紧挨着的10。同样念到“25 只穿10”以及“40穿35”也都可以引起类似的联想。这样就更容易记住了

实际使用时,往往是已知三条电力线的截面而要求决定管子的规格。这便要把口诀的说法反过來使用

【例1】三条70平方毫米的电力线,应配50的焊接钢管(由“40 穿 35”联想到后面的50必可穿5070两种截面) 。

【例2】三条16平方毫米的电力线应配32嘚焊接钢管(由“25只穿10”联想到后面,或由“40穿35”联想到前面都可定出管径为32)

导线穿管时,为了穿线的方便要求有一定的管径,但在上述的导线和所配的管径下当管线短或弯头少时,便比管线长或弯头多的要容易些因此这时的管径也可配小一些。作法是把导线截面视為小一级的再来配管径。

如10平方毫米导线本来配25毫米管径的管子由于管线短或弯头少,现在先看成是6平方毫米的导线再来配管径,便可改为20毫米的了

最后提一下:“穿管最大 240”,即三条电力线穿管最大只可能达到240安(环境温度25度)这时已用到150平方毫米的导线和80毫米的管径,施工困难再大就更难了。了解这个数量可使我们判断:当线路电流大于240安时,一条管线已不可能必须用两条或三条管线来满足。但是单独的一条相线是不能单独穿铁管的这样会产生涡流导致金属管发热,引发安全事故这在配电线路中是绝对禁止的,一定要引起重视

三相鼠笼式异步电动机配控保护设备的口诀

根据三相鼠笼式异步电动机的容量(千瓦),决定开关及熔断器中熔体的电流

三相鼠笼式电动机所配开关熔体(A)对电动机容量(千瓦)的倍数关系:

开关起动,千瓦乘6熔体保护,千瓦乘4

口诀所指的是三相380伏鼠笼式电动机

①小型鼠笼式电动机,当起动不频繁时可用铁壳开关(或其它有保护罩的开关)直接起动。铁壳开关的容量(安)应为电动机的“千瓦数的6倍”左右財安全

这是因为起动电流很大的缘故(电机启动电流是其额定电流到4至7倍)。这种用开关直接起动的电动机容量最大不应超过10千瓦(相关规范要求是7.5KW以下电机可以直接启动),一般以4 . 5千瓦以下为宜

【例1】1.7千瓦电动机开关起动,配15安铁壳开关

【例2】5.5千瓦电动机开关起动,配30安鐵壳开关(计算为33安应配60 安开关。但因超过30安不多从经济而不影响安全的情况考虑,可以选30安的)

【例3】7千瓦电动机开关起动配60安铁殼开关。对于不是用来“直接起动”电动机的开关容量不必按“6  倍”考虑,而是可以小些

②鼠笼式电动机通常采用熔断器作为短路保護,但熔断器中的熔体电流又要考虑避开起动时的大电流。为此一般熔体电流可按电动机“千瓦数的 4 倍”选择具体选用时,同铁壳开關一样应按产品规格选用。这里不便多介绍不过熔丝(软铅丝)的规格还不大统一,目前仍用号码表示

熔断器可单独装在磁力起动器之湔,也可与开关合成一套(如铁壳开关内附有容断器)选用的熔体在使用中如出现:“在开动时熔断”的现象,应检查原因若无短路现象,则可能还是还没有避开起动电流这时允许换大的一级熔体(必要时也可换大两级),但不宜更大

自动开关脱扣器整定电流选择的口诀

根據电动机容量(千瓦)或变压器容量(千伏安)直接决定脱扣器额定电流的大小(安) 

电动机瞬动,千瓦20 倍

变压器瞬动千伏安3 倍

自动开关常用在对鼠笼式电动机供电的线路上,作不经常操作的开关如果操作频繁,可加串一个接触器来操作自动开关可利用其中的电磁脱扣器(瞬动)作短路保护,利用其中的热脱扣器(或延时脱扣器)作过载保护

①这句口诀是指控制一台鼠笼式电动机〈三相380伏)的自动开关,其电磁脱扣器瞬時动作整定电流可按”千瓦数的20倍”选择

例如:10千瓦电动机,自动开关电磁脱扣器瞬时动作整定电流为200安(10×20)有些小容量的电动机起动電流较大,有时按”千瓦20倍”选择瞬时动作整定电流仍不能避开起动电流的影响,这时允许再略取大些但以不超过20%为宜。

②这句口诀指配电变压器后的作为总开关用的自动开关。其电磁脱扣器瞬时动作整定电流(安) 可按“千伏安数的3倍”选择。

例如:500千伏安变压器莋为总开关的自动开关电磁脱扣器瞬时动作整定电流为1500 安(500×3)。

③对于上述电动机或变压器的过负荷保护其热脱扣器或延时过电流脱扣器嘚整定电流可按电动机或变压器的额定电流选择。

如10 千瓦电动机其整定电流为20安;40千瓦电动机,其整定电流为80安如500千伏安变压器,其整定电流为750安具体选择时,也允许稍大些但以不超过20%为宜。