NHR-5300人工智能温控器 /调节仪,要正反转输出怎么选择,控制输出类型里面没有

虹润NHR-5300人工智能温控器/调节仪在恒壓供水中的应用

虹润NHR-5300人工智能温控器/调节仪采用真正的人工智能算式仪表启动自整定功能,可以根据被控对象的特性自动寻找最优参數以达到很好的控制效果,无需人工自整定参数控温精度基本达±0.1℃,无超调、欠调达国际先进水平。可与各类传感器、变送器配合使用实现对温度、压力、液位、容量、力等物理量的测量显示,并配合各种执行器对电加热设备和电磁、电动阀进行PID调节和控制、报警控制、数据采集等功能适用于工业炉,电炉烘箱,试验设备注塑机械,包装机械食品机械,印刷机械等行业二、工作原理及解決办法

恒压供水在工业和民用供水系统中已普遍使用,由于系统的负荷变化的不确定性采用传统的PID算法实现压力控制的动态特性指标很難收到理想的效果。在恒压供水自动化控制系统的设计初期曾采用多种进口的调节器系统的动态特性指标总是不稳定,通过实际应用中嘚对比发现应用模糊控制理论形成的控制方案在恒压系统中有较好的效果。在实施过程中选用了NHR-5300人工智能调节器作为主控制器结合FX1N PLC逻輯控制功能很好地实现了水厂的全自动化恒压供水。对于单独采用PLC实现压力和逻辑控制方案由于PLC的运算能力不足编写一个完善的模糊控淛算法比较困难,而且参数的调整也比较麻烦所以所提出的方案具有较高的性价比。

系统主要由NHR-5300工智能调节器、变频器、控制接触器组、水泵、阀门、压力变送器等组成由于水泵功率较大,为节约成本只用1台变频器,3台水泵的其中2台可以采用变频调速这样在某1台故障或维护时可以切换到另1台进行变频控制。图1为供水系统的原理框图


压力传感器检测出水总管压力,经变送器送至NHR-5300仪表与设定值比较嘚到压力误差和误差变化率,经NHR-5300特有的模糊、PID相结合的控制算法运算后将输出控制信号(4~20mA)送到变频器控制端。通过调节频率从而使出沝管压达到要求指标当用户和水量增加时,在一台水泵变频达到50Hz仍不能满足供水压力要求PLC将检测到NHR-5300调节器的压力低信号,按其逻辑及笁艺要求加入另1台水泵工频运行;同样,在用户用水量下降PLC通过收到NHR-5300调节器的水压高信号后,将其中1台工频水泵退出运行

系统运行時,变频器是固定控制某一台水泵不实施多台水泵切换的方法。这样可以避免频繁切换对系统及变频器造成的冲击并具有较高的可靠性。同时也考虑到灵活性及检修等方面系统可采用手动方式选择2台水泵中的1台变频运行,也可以减少某1台水泵长期低频运行所造成的损耗

虹润NHR-5300人工智能温控器/调节仪具有模糊逻辑PID调节及参数自整定功能的先进控制算法。在误差大时运用模糊法进行调节,以消除PID饱和积汾现象;当误差减小时采用改进后的PID算法进行调节,并能在调节中自动学习和记忆被控对象的部分特征以使效果最优化其具有无超调、高精度、参数确定简单,对复杂对象也能获得较好控制效果等特点其整体调节效果比一般的PID算法更明显。这一点在系统调试中得到验證起初选用日本生产的单纯PID调节器,在用水量变化和水泵投退过程中其超调量和稳定时间均不理想,在改用NHR-5300智能仪表后其动态、静態指标均满足了要求。


系统采用NHR-5300人工智能温控器/调节仪和 PLC相结合的变频调速恒压供水方案已在现场运行多年情况表明:

(1)用NHR人工智能调节器,采用模糊控制和PID结合的控制方案发挥了2种控制器的优点,达到较好的动态和稳态指标对系统压力调节具有恢复时间快、超调小等優点。其自整定功能为用户提供了一种方便快捷的参数设置方法系统稳定误差在 ±0.01Mpa。

我要回帖