输出额定,380w(6极电机)
脉冲频率≥16khz
输出,额定电源600w(6极电机)
脉冲频率,≥16khz
红色led:ssm与门控制通信故障
绿色led:ssm与门控制通信正常
← → 菜单方向键用于调整
status 门移动控制和门的当前状態显示
↓ ↑设置编码器脉冲数
↓ ↑ 出错代码 ↓ ↑统计菜单
↓ ↑ 开门次数 ↓ ↑设置减速度
减速度和加速度对开关门同样有效
初始调试阶段需執行初始化启动
首先要确认所有初始菜单(参见步骤5—9)然后菜单status closed必须出现,如果不是所有步骤必须重复。
3保持ssm在其红外线锥体接收范围
在ssm上绿灯应亮显示
(如不是如图所示,请再重复以上步骤)
1 在菜单上选择:“特殊功能”按↑↑
2 选择“统计”菜单按↑↑
3 选择“出错代码”菜单,按↑↑
代 码 故 障 描 述 出 错 纠 正
1 系统不处于运行状态 主开关未复位
2 最大许可力矩超出 参数太低
3 电压过低 检查主电源电压
4 电压过高 检查主电源电压
5 变频器温度过高 检查温度连接
6 电机温度过高 检查温度传感器连接
7 断路 检查所有连接(主电源和电机)
8 内部系统问题 主开关未复位
9 馬达过载 检查驱动参数及通风
10 参数范围 检查参数输入范围
13 位置出错 检查编码器连接及开启位置值
15 通信出错 检查驱动系统
17 电源出错 检查电源
20 編码器出错 检查编码器连接