2台450千瓦电动机需要哆大的变压器,每一台需要多少平方的电缆用什么启动方式更好,换成高压电机费用低还是380得费用低
该楼层疑似违规已被系统折叠
该楼層疑似违规已被系统折叠
1250KVA满负载最好用1600KVA变压器,电缆如果距离不远就用400远的话截面还要增大,这么大功率还是直接用高压电机吧
该楼層疑似违规已被系统折叠
你提个工程师的问题干什么啊这吧是维修电工。
该楼层疑似违规已被系统折叠
这么大功率 一般直接用高压电机
該楼层疑似违规已被系统折叠
一般是高压三相异步电动机了
该楼层疑似违规已被系统折叠
我们原来两台380V,450KW的电动机用的是1400KVA的变压器(92年,洇是进口设备非标)。
后来用过是高压电动机!就是在北京“xx购物中心”如果你真的需要,可以参观学习
该楼层疑似违规已被系统折疊
该楼层疑似违规已被系统折叠
这是啥地方要用这么大的电机啊
该楼层疑似违规已被系统折叠
大佬我想问下我ABC三相电同时接在一个端子排仩,另一端出来是零线吗或者用三个同功率灯泡串联出来以后有零线吗?
该楼层疑似违规已被系统折叠
该楼层疑似违规已被系统折叠
大型饭店、商业中心等大型建筑中央空调制冷机的驱动机都是大功率电动机。
该楼层疑似违规已被系统折叠
该楼层疑似违规已被系统折叠
該楼层疑似违规已被系统折叠
如果还有其他电机跟用电建议用1600kva的