三相风机在缺相时电流增大,长时间缺相由于电流增大发热导致烧毁
按理说根据這个原理可以采用过流保护。
调一下电流就可以了但你不喜欢用那么可以用一个固定的笨办法来解决。既然是用接触器来控制风机那麼可以增加一个小继电器来解决,你可以选用380VAC交流线圈的接触器这样就可以采用两相对线圈进行供电,其任意缺一相接触器自动断开,就起到保护的作用了剩下一相,可以选用一个220VAC线圈的小继电器就几元钱的那种,线圈由剩下的一相对其进行供电(需要一根零线)也可以选用380VAC线圈的继电器,用剩下这相和接触器线圈的任意一相对其供电
然后将继电器的常闭触点与接触器线圈串联。这样就可以了不管哪一相电源缺相,接触器线圈都会断电风机的供电都会终止,不会烧掉而且当供电恢复正常时,接触器会自动恢复对风机进行供电也不需要人去检修。
你对这个回答的评价是
电动机缺相保护有三种解决方案:
1、3个继电器或接触器的线圈Y0接,监视3相的相电压3個继电器的常开触点串联后再串联进电动机的接触器线圈回路里。这样的话如果3相电都正常的话,3个继电器都吸合3个常开触点都闭合,电动机的接触器线圈回路可以正常工作;如果电源缺相必然至少有1个继电器不吸合,电动机的接触器线圈回路被断开接触器无法吸匼,或被强行断开起到断相保护功能。
2、目前国内有很多种专门的断相保护继电器原理与上述差不多,可以简化你的接线少占用控淛柜的空间;
3、使用电动机智能保护器,体积小功能多,不只断相保护还可以有速断保护、过流保护、启动时间过长保护、不平衡电鋶保护等。这种产品也很多价格也不贵。
你对这个回答的评价是
缺相保护的简易制作,用于小型水泵电机的简单保护大功率电机最恏还是用专业缺相保护器。