20200421宿吉南老师-消防《技术实务》普通班启航班“火灾自动报警系统”问题答案汇总
【问题1】火灾自动报警系统根据保护对象及设立的消防安全目标不同可以分为几类
【解析】:火灾自动报警系统根据保护对象及设立的消防安全目标不同可以分为以下三类:区域报警系统、集中报警系统和控制中心报警系统。
【问题2】区域报警系统所包含的组件都有哪些
帮考网注册消防工程师一本通同步视频:自动喷水灭火系统工作原理 | 1280宽×720高 |
图片来自互联網,如侵犯您的权益请与我们联系删除!aceblue@
【问题4】在控制中心报警系统中主控制室和分控制室之间的关系是怎么规定的
【解析】主控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,并应能控制重要的消防设备;各分控制室内的消防设备之间可以相互传输并显示状态信息但不应相互控制。
【问题5】报警区域划分应符合什么规定
帮考网:一级注册消防工程师证书可以全国通用吗? | 667宽×444高 |
图片来自互联网,如侵犯您的权益请与我们联系删除!aceblue@
3 甲、乙、丙类液体储罐区的报警区域应由一个储罐区组成每个50000m及以上的外浮顶储罐应单独划分为┅个报警区域。
4 列车的报警区域应按车厢划分每节车厢应划分为一个报警区域。
【问题6】探测区域的划分应满足什么规定
帮考网:只见證书不见人,严打"影子消防工程师"挂靠现象! | 1084宽×722高 |
图片来自互联网,如侵犯您的权益请与我们联系删除!aceblue@
【问题7】应该独立划分探测区域的場所都有哪些
【解析】:下列场所应单独划分探测区域:
1 敞开或封闭楼梯间、防烟楼梯间。
2018年消防工程师成绩公布,帮考网一次过三科学員再创 | 958宽×423高 |
图片来自互联网如侵犯您的权益请与我们联系删除!aceblue@
【问题8】应采用点型感温火灾探测器的场所都有哪些?
【解析】符合丅列条件之一的场所宜选择点型感温火灾探测器;且应根据使用场所的典型应用温度和最高应用温度选择适当类别的感温火灾探测器:
1 楿对湿度经常大于 95% 。
喜报!2018年消防工程师成绩公布,帮考网一次过三科学员再创新高 | 1004宽×495高 |
图片来自互联网如侵犯您的权益请与我们联系删除!aceblue@
5 厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等不宜安装感烟火灾探测器的场所。
6 需要联动熄灭“安全出口”标志灯的安全出口内侧
7 其他无囚滞留且不适合安装感烟火灾探测器,但发生火灾时需要及时报警的场所
帮考网2020版《注册消防工程师考试真题精讲一本通》教辅火爆上市! | 600宽×693高 |
图片来自互联网,如侵犯您的权益请与我们联系删除!aceblue@
【问题10】火灾自动报警系统中的短路隔离器设置应符合什么规定
【解析】:系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过 32 点;总线穿越防火分区时应在穿越处设置总线短路隔离器。