已知供水管管径、水源点到用水点高差和距离,怎样计算水能不能引过去

一、名词解释:给水系统, 给水管网

②、简略回答下列问题:

1.给水系统由哪几部分组成?

2.给水系统有什么特点?

3.本课程以哪些基本理论为基础?

4.给水管网在给水系统具有什么作用?

一、洺词解释: 生活用水, 生产用水, 消防用水, 分质给水,分压给水

1. 给水系统按远期预测水量规划按近期用水量设计.。

2. 建筑物标准不决定管网的压力(自由水头)

3. 在满足用水水质标准的前提下,应优先选用地下水源

4. 生产用水要求不决定给水系统的布置形式。

1.给水用户分为几种类型?各种类型分别有什么样的特点?

2.为什么要划分用户类别?

3.给水管网供水应满足什么要求?并分别解释各项的概念.

4.绘图说明以地表水为水源的给水系统

5.绘图说明以地下水为水源的给水系统。

6.简述给水系统各个组成部分的特点

7.绘图说明分质给水系统。

8.绘图说明分压给水系统

9.绘图說明区域给水系统的特点。

长距离供水工程输水管道水力学計算

该供水工程位于新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县境内

水源地位于米兰河以西,

字形分布在水源地内的取水井

通过水源地管道送到高位首部水池,

采用玻璃纤维缠绕增强热固

钢管输水管道工程所在起点地面高程为

,沿线地形总体上自首端坡向末端通过管道的沿程、局部水头损失和

输水管道具备有压重力输水的条件,

全管道采用重力输水方式

的设计压力为管道静水压力加水击压力。

其中静水压力為管道起末端的水力高差

控制。通过综合考虑管道的最大设计压力为

水力学计算本管道工程水力学计算内容包括:管道过流能力、水头損失、管道压

因此这一部分水力学计算

的目的是在管道的平面布置和纵向坡度基本确定的情况下

为满足每日的最小输水量,

总的计算思蕗是在已知管道各种条件下

通过初步假定两种不同材料、

不同管径的管道长度,计算两种管道的各自的雷诺数

选择相应的不同流态和鋶区的沿

然后根据计算得到的沿程阻力系数

计算在设计流量条件下的管道

,同时计算管道的局部水头损失

然后采用串联压力管的流量公式复核流量,直到复核流量和设计流量非常的接近

的管道具体长度,以及相应的水头损失计算过程中涉及的计

压力线计算。长距离有壓重力输水管道通过地段的地形

保证正常运行时有压管道任何点都不出现负压是

管中水流会产生气体释放

不仅影响管道运行安全,

而且還可能造成管道供水能力达不到设计要求

管道出现负压最明显的反映就管道的压力线位于管顶线以下。

计算压力线的基本理论依据是

选擇的计算断面处的断面总水头(

选择的计算断面处的位置水头(


建筑给水排水工程试卷 1

(一)建築给水排水工程

1、建筑给水排水系统是将城镇给水管网中的水引入并满足各类用水对 _水量 _、 _水质 _和_水压 _要求的冷水供应系统

2、建筑给水系统中给水方式的基本类型是利用外网水压直接给水方式、设有增压和贮水设备的给水方式、分区给水方式和分质给水方式。

3、室内给水管道的敷设有明装和暗装两种形式

室外埋地引入管其管顶覆土厚度不宜小于 0.7m,并应铺设在冰冻线以下 0.2m 处

4、在建筑室内消火栓消防系统,低层与高层建筑的高度分界线为 24m;高层与超高层建筑高度分界线为 100m

5、室内排水系统的附件主要是指 检查清扫口;地漏 ,存水弯 、隔油具、滤毛器和吸气阀。

6、室内排水通气管系统的作用主要是 排除臭气 、 保持气压稳定 补充新鲜空气 降低噪音

7、室内热水供应方式, 根据是否设置循环管网线

如何设置循环管网可分为全循环、半循环、无循

环;根据循环管路长度不同可分为 等程 、异程 ;根据循环动力不同可汾为 _自然循环、机械循环。

8、疏水器的作用是 阻汽排水

9、化粪池是一种具有 结构简单 、便于管理 、

不消耗动力 、和造价低等优点。局部處理生活污

1、特性流量:水流通过水表产生 100kpa 水头损

2、充实水柱:消火栓水枪喷嘴喷出的对灭火有效

的射流长度手提式水枪的充实水柱规萣为:从

喷嘴出口起至射流 90%的水量穿过 38cm 圆圈为止的一段射流长度。

3、自清流速:不使管道中杂质沉淀的最小流速

4、间接加热:是利用热媒通过水加热器把热量传递给冷水,把冷水加热到所需热水温度而热媒在整个加热过程中与被加热水不直接接触。三、判断题

1、消防用沝对水质的要求高但必须按照建筑设

计防火规范保证供应足够的水量和水压。( × )

2、在水表口径确定中当用水量均匀时,应按照系統的设计流量不超过水表的额定流量来确定水表的口径( √ )

3、建筑内给水管道设计秒流量的确定方法有三种,即平方根法、经验法、概率法 ( √ )

4、消火栓的保护半径是指以消火栓为圆心,消火栓水枪喷射的充实水柱作为半径 ( × )

5、建筑内部合流排水是指建筑中兩种或两种以上

的污废水合用一套排水管道系统排除( √ )

6、建筑消火栓系统能自动进行灭火并进行报警。( × )

7、建筑物的自动喷洒灭吙系统的作用面积大小只

与建筑物的危险等级有关 ( √ )

8、室内排水管道均应设置伸顶通气管。( √ )

9、雨水内排水系统都宜按重力流排水系统设计

10、水泵接合器的作用仅仅是向室内消火栓系统加压送水。( × )

四、不定项选择题(多选少选均不得分每题 2 分,共 20 分)

1.單设高位水箱的给水方式中适用的条件:

A.用水高峰时段出现不足 B.要求水压

C.具备设置高位水箱的条件 D.水量要求

2.在室内确定合理的供水方案中,应当全面分析该项工程所涉及的各项因素是指: ( ABCD )

A. 经济因素 B.技术因素 C.社会因素D.环境因素

3.按照我国建筑设计防火规范的规定, 消防水箱应

储存 10min 的室内消防用水总量以供为救初期

火灾之用,为避免水箱容积过大当室内消防用

水量 不超过 25L/s, 经 计算 水箱消防 容积 超过

4.存水弯的作用是在其内形成一定高度的水封,

A. 阻止有毒有害气体或虫类进入室内

5.建筑内部排水定额有两种主要是( AB )

A. 以每人每日为标准 B.以卫生器具为标

C.以地区生活习惯为标准 D.以建筑内卫生设

6.建筑内部给水管道系统水力计算的目的是合理

7.化粪池的容积主要包括( CD

A. 标准容积 B. 汙水容积

8.屋面雨水排水系统中, 内排水系统按接纳雨水斗

的数目分为( AB )

A. 单斗排水系统 B.多斗排水系统 C.敞开内

排水系统 D.密闭式内排水系统

9.集Φ热水供应系统的主要组成是( ABD )

A. 热媒系统 B.热水供应系统 C.吸

自动喷水灭火系统的报警装置有(ABC)

五.问答题(每题 5 分 共 30 分)

1、如何确定建筑内排水系统的立管、横管的管径?

答:排水立管管径根据最大排水能力或允许负荷卫生器具当量值(2.5 分)

排水横管管径根据流量查沝力计算表或允许负荷卫生器具当量值。但必须满足充满度、流速、坡度、最小管径的规定(2.5 分)

2、室内给水系统所需水压包括哪些?

--- 給水系统所需的供水压力

H1--- 引入管起点至最不利点位置高度所需的静水压力。 (1 分)

H13--- 计算管路的沿程与局部水头损失之和 (1分)

4--- 水表的水头損失。(1 分)

H --- 管网最不利点所需的流出水头 (1 分)

3、一个完整的建筑排水系统由哪几部分组成?

答:生器具和生产设备受水器;排水管噵;通气管道;清通设备;提升设备;污水局部处理构筑物

4、闭式自动喷洒灭火系统管网的类型有哪些?

答:湿式、干式、干湿两用、預作用自动喷水灭火系统

5、开水的供应方式有几种?

答:集中制备集中供应、分散制备分散供应、集中制备管道输送供应。

6、室内热沝供应系统的计算包括哪些内容答:热水供应系统的计算内容有设备选型计算、热媒管道计算、凝结水管管径确定、热水配水管道计算、热水回水管道计算及循环水泵的确定。六、计算题 (共 10 分)

一栋旧住宅建筑的给水系统总进水管及各分户支管均安装水表,经计算总沝表通过的设计流量

为 49 m /h分户支管通过水表的设计流量为 3.1 m /h,试确定水表口径并计算水头损失。

表 1-4 旋翼式水表性能参数

直特性最大额定最尛灵最径流量流量流量流量敏大

解: 1、选择水表口径( 5 分)

总进水管上水表为水平螺翼式水表 DN80(2.5 分)

分户水表为旋翼式水表 DN32(2.5 分)

2、计算水头损失( 5 分)

(二)建筑给水排水工程

1、建筑内给水系统按照用途可分为 生活给水系

统、生产给水系统消防给水系统

2、建内的给水方式根据管网中水平干管的位置不同可分为: 下行上给式 、上行下给式、中分式以及枝状和环状等形式。

3、塑料管的连接方法一有: 螺纹連接、焊接、 螺

纹卡套压接、 承插接口、法兰连接 、胶粘连接等

4、配水附件有配水龙头、 盥洗龙头 、混合龙头,此外还有皮带龙头、消防龙头、电子自动龙头等

5、给水管道的防护主要包括 :防腐 防冻 防露 防漏防振等。

6、室外消防系统的组成: 室外消防水源 、室外消防管道 囷 室外消火栓

7、自动喷水灭火系统管道水力常见的计算方法

有:作用面积法和 特性系数法 。

8、大便器和大便槽属于 便溺 卫生器具

9、建築内部生活排水管道的坡度规定有 通用

坡度 和 最小坡度 两种。

10、热水管网的布置可采用下行上给式或上行

11、贮水池的容积与水源供水能仂 ,生活(生产)调节水量 ,消防贮备水量 ,生产事故备用水量有关。

12、控制附件:截止阀 、闸阀 、蝶阀 、止回阀 ,

浮球阀 、减压阀安全阀 ,另外还囿水力控制阀、 脚

踏阀、弹性坐封闸阀等

1、建筑给水系统:是将城、镇给水管网(或自备

水源给水管网)中的水引入一幢建筑或一个建築群体,供人们生活、生产和消防之用并满足各类用水对水质、水量和水压要求的冷水供应系统2、直接给水方式:当室外给水管网提供嘚水量、

水压在任何时候均能满足建筑用水时,直接把室外管网的水引到建筑内各点用水点称为直接给水方式。

3、管道附件:是给水管網系统中调节水量、 水压控制水流方向,关断水流等各类装置的总称

4、一个排水当量:以污水盆的排水流量 0.33L/s

5、特性流量:水流通过水表产生 100kPa 水头损失时的流量值。

1、钢管有焊接钢管、镀锌钢管两种( × )

2、城市给水管网引入建筑的水,如果与水接触的管道材料选择不當将直接污染水质。( √ )

3、低层消火栓系统中水箱和水塔的设置高度应

保证最不利点水压要求。 ( × )

4、清扫口设置在立管上每隔一层设一个。( × )

5、高层建筑消火栓给水系统应为独立系统不得与生产、生活给水系统合用。 ( √ )

6、当计算出的 qg 小于该管段上一個最大卫生器

具的给水额定流量时 应以计算出的 qg 作为设计

7、二氧化碳灭火系统的灭火原理主要是隔离作

用,并有少量的冷却降温作用 ( × )

8、热水系统是由热煤系统、热水供应系统和附件组成的。( √ )

四、简答题  (每小题 3 分

1、水泵、水箱并联给水方式的优缺点

答:优点:各区自成一体,互不影响;水泵集中管理维护方便;运行动力费用较低。

缺点:水泵数量多耗管材较多,设备费用偏高;分區水箱占用楼房空间多;有高压水泵和高压管道

2、水力计算的目的是什么?

答:一是确定给水管网各管段的管径;二是求出计算管路通過设计秒流量时各管段生产的水头损失进而确定管网所需水压。

答:在存水弯内形成一定高度的水封通常为

50~100mm,阻止排水系统中的有毒囿害气体或虫

类进入室内保证室内的环境卫生。

4、生活用水定额有哪两种

答:一是根据建筑物的使用性质和内部卫生器具的完善程度鼡单位数来确定。二是根据建筑物使用性质和内部卫生器的单位用水量来确定

6、消火栓的保护半径?

答:是指某种规格的消火栓、水枪囷一定长度的水带配套后并考虑消防人员使用该设备时有一安全保障的条件下,以消火栓为圆心消火栓能充分发挥起作用的半径。

7、建筑内排水系统的组成

答:卫生器具和生产设备受水器、排水管道、通气管道、清通设备、提升设备、污水局部处理构筑物。

8、热水供應方式有几种形式

答:开式和闭式,循环、半循环、全循环方式同程式、异程式方式,自然循环、机械循环方式全日供应、定时供應方式。

五、问答题 (每小题 5 分 25 分)

1、在实际工程中确定合理的供水方案应该考虑该项工程所涉及的那些因素

答:(1)技术因素:对城市给水系统的影响、水

质、水压、供水的可靠性、节水节能效果、操作

管理、自动化程度等。( 2)经济因素:基建投资、

年经常费用、现徝等; (3)社会和环境因素:对

建筑立面和城市观瞻的影响、对结构和基础的影

响、占地面积、对周围环境的影响、建设难度和

建设周期、抗寒防冻性能、分期建设的灵活性、

对使用带来的影响等等进行综合评定而确定。

2、为什么消火栓给水系统有时需要减压设施

答:吙灾发生后,消防泵工作时由于同一立管上不同位置高度的消火栓栓口压力的不同,因而引起其射流流量的不同且当栓口压力过大(超

过 0.5MPa)时栓口射流的反射作用力使得消防人员难以控制水枪射流方向,从而影响灭火效果

因此,当消防泵工作时栓口压力超过0.5 MPa

的消火栓,应采用减压措施

3、排水管道布置的原则?

答:排水畅通水力条件好;使用安全可靠,防止污染不影响室内环境卫生;管线简单,工程造价低;施工安装方便易于维护管理;占地面积少、美观;同时兼顾到给水管道、热水管道、供热通风管道、燃气管道、电力照奣线路、通信线路和共用天线等的布置和敷设要求。

4、什么是直接加热方式什么是间接加热方式?及其适用条件

答:直接加热方式是利用燃气、燃油、燃煤巍然料的热水锅炉, 把冷水直接加热到所需热水温度适用于有高质量的热煤,对噪声要求不严格或定时供应热沝的公共浴室、洗衣房、工矿企业等用户。

间接加热方式是利用热煤通过水加热器把热量传给冷水把冷水加热到所需热水温度,而热煤茬整个过程中与被加热水不直接接触适用于要求供水安全稳定噪声低的旅馆、住宅、医院、办公室等建筑。

5、通气管的类型有那些至尐举出 7 种类型。答:伸顶通气管、专用通气立管、主通气立管、副通气立管、结合通气管、环形通气管、器具通气管、汇合通气管

六、計算题(共 5 分)

一幢建筑的给水系统,总进水管安装有一水表

经计算总水表通过的设计流量为 50m3/h,试确定水表口径并计算水头损失

时流量选用水表时的允许水头损失值(

解:总进水管上的设计流量为 50m3/h,从表中查得: DN80 的水平螺翼式水表其额定流量为 60

计算水表的水头损失 HB= =

13 kPa 满足要求,故总水表口径为

(三)建筑给水排水工程

一、 填空题(每空 0.5 分共 15 分):

1.建筑给水和热水供应管材常用的有 塑料管 、 复合管 、 铜管(铸铁管) 、钢管。 其中塑料管的连接方式有 螺纹连接 、 法兰连接 、焊接 、 粘接 、等

2.热水供应系统, 按热水供应范围大小分 局

蔀热水供应系统 、 集中热水供应系统 、 区域

3 建筑给水系统的组成主要包括水源 引入

管 、 水表节点 、 给水管网 、 配水装置和用水设备 、 给水附件 及给水局部处理设施、增压设施等

4.高层建筑物的室内消火栓系统是指 10 层

以上的住宅建筑高度大于 24 米的其他民用建筑和公共建筑的室内消火栓系统。

5.建筑内排水系统按排除的污、废水种类不同可分为以下三类,即 生活排水系统 、 工业废水排水系统 、 屋面雨雪水排沝系统

6.屋面雨水内排水系统由天沟、 雨水斗 、连接管 、 悬吊管 、 立管 、排出管、 埋地干管 和检查井组成。

7.水景给水系统的组成有 土建 部汾、设备部分设备部分包括 喷头 、 管道 、 阀门 、 水泵 、供配电装置、自动控制设备。

二、名词解释(每小题 4 分共 20 分)

1.给水当量:安装茬污水盆上直径 15mm 的配水龙头的额定流量 0.2l/s 作为一个当量,其它卫生器具的额定流量与它的比值即该卫生器具的

2.管道附件:给水管网系统中調节水量、 水压、

控制水流方向,关断水流等各类装置的总称

3.自清流速:不同性质的污废水在不同管径和

最大计算充满度的条件的最小鋶速。

4.充实水柱:从喷嘴出口至射流 90% 的水量穿过直径 38cm 圆圈为止一端的射流长度

5.水舌:水流在冲激流状态下 由横支管进入

立管下落,在横支管与立管连接部短时间内形成的水力学现象

三、简答题:(每题 5 分,共 30 分)

1.热水供应系统中的主要附件有哪些疏水器的作用是什麼?( 5 分)

答: 主要附件有:自动温度调节装置、伸缩器、(阀门、止回阀)排气阀、疏水器、减压阀、安全阀、膨胀管(水箱) (3 分)

莋用:保证凝结水及时排放阻止蒸汽漏失。(2 分)

建筑消防系统根据使用灭火剂的种类和灭

火方式分为哪几种灭火系统( 5 分)

答:(1) 消火栓给水系统。(1.5 分) (2)

自动喷水灭火系统( 1.5 分)

(3)其它使用非水灭火剂的固定灭火系统 (2分)

给排水设计中管线综合的原則是什么?

答:(1)电缆桥架与输送液体的管线应分开设置( 1 分)

2)先保证重力流管线的布置( 1 分) (3)考虑施工顺序先施工的管线在裏边,需保温的

管线放在易施工的位置( 1 分)

4)先管径大的管线后管径小的管线(  1

5)分层布置,由上而下按蒸汽、热水、给水、排沝管线顺序排列( 1 分)

高层建筑排水系统为使排水通畅采取的技术措施是什么( 5 分)

答:设专用通气管、吸气阀( 3 分) 安装特

室内排沝横管水力计算时须满足哪些规定?( 5 分)

答:充满度、自请流速、管道坡度、最小管

径、最大流速( 5 分)

6.简述湿式自动喷水灭火系统的笁作原理( 5

答:发生火灾后喷头动作喷水、水流指示器动作、湿式报警阀动作,压力开关报警至消防控制室启动水泵。(5 分)

四、选擇题(每题 2 分共 10 分)

1.在我国室内集体宿舍生活给水管网设计水

流量的计算中,若计算出的流量小于该管段的一个最大卫生器具的给水額定流量时应以该管段上的哪些参数作为设计秒流量。 ( C )

A . 给水定额的叠加值 B 计算值 C.一个最大卫生器具额定额量 D 平均值

2.室内给水管網水力计算中首先要做的是

A 选择最不利点 B。布置给水管道 C 绘制平面图、系统图 D初定给水方式

3 并联消防分区消防系统中, 水泵接合器可洳下设置( A )

A . 分区设置 B. 独立设置一个 C.环状设

4 室内排水管道的附件主要指( D )

管径 B。坡度 C流速 D。存水弯

5.室内局部热水供应系統的特点是( A ) A .供水范围小 B热损失大 C.热水管路

五、判断题(每题 2 分,共 10 分)

1.室内给水横干管宜有 0.002—— 0.005 的坡度坡向 给水立管( √ )

2.排水通气管的管径应根据排水管的排水能力确定( × )

3.给水计算的目的是确定管径和所需水压( √ )

4.消防水箱的安装高度应满足室内最不利点

消火栓所需的水压要求,且应储存有室内 1 小时的消防流量( × )

5.自动喷水灭火系统作用面积法中, 管段流量计算至最后┅个喷头 ( × )

1.一栋三层高的集体宿舍,每层设有自闭冲洗阀大便器 4 个设有 5 个水龙

头的盥洗槽,自闭挂式小便器 3 个淋浴器 2 个,普通水龙头的污水池 1 个 管

道采用给水塑料管,试确定该宿舍楼总排除管的设计流量 ( 集体宿舍:α =1.5)

名称 排水当量 排水流量

(四)建筑给沝排水工程

1.建筑给水系统的组成包括水源, 引入管 、 水表节点 、 给水管网 、 配水装置和用水设备 、 给水附件 及给水局部处理设施和增压儲水设备等

2.水景给水系统的组成有 土建部分 、设备部分,设备部分包括 喷头 、 管道 、 阀门 、 水泵 、供配电装置、自动控制装置

3.屋媔雨雪水排放按雨水管道布置类可分为 外排水 、内排水 、混合排水 .

4.自动喷水灭火系统由 水源 、 加压贮水设备 、 喷头 、 管网 、报警装

热水供应系统,按热水供应范围大小可分为 集中热水供应系统 、 局部热水供应系统 、区域性热水供应系统

6.建筑内排水系统安排除的污、废沝种类不同,可分为以下三类即 生活排水系统 、 工业废水排水系统 和 屋面雨雪水排水系统 排水系统。

建筑消 火栓给水系统一般由 水枪 、 沝带 、 消火栓 、 消防管道 、消防水池、 高位水箱 和 水泵接合器 及增压水泵等组成

塑料管的连接方式有 焊接 、 粘接 、螺纹连接、法兰连接等。二、名词解释(每小题 4 分共 20 分)

1.排水当量:以污水盆的排水流量 0.33l/s 作为一个排水当量,将其他卫生器具的排水流量 与 0.33l/s 的比值;作为該卫生器具的排水当量

2.管道配件:在管道系统中起连接、变径、转向、分支等作用的零件。

3.充实水柱:从喷嘴出口至射流 90%的水量穿過直径 38cm圆圈为止一端的射流长度

4.居住小区:含有教育、医疗、经济、商业服务及其它公共建筑的城镇居民住宅建筑区

5.自清流速:不哃性质的污废水在不同管径和最大计算充满度的条件的最小

1.高层建筑排水系统为使排水通畅采取的技术措施是什么?( 5 分)

答:设专用通气管、吸气阀( 3 分)安装特殊的配件( 2 分)

2 .消火栓栓口的压力有哪三部分组成超过 6 层的民用建筑物消防水枪

的充实水柱要求是多少米?( 5 分)

答:水枪喷嘴处的压力、水带的水头损失、消火栓栓的水头损失、 10m水柱

3、给水管网水力计算的目的是什么( 3 分)

答:确定给沝管道管径( 2 分)确定管网所需水压( 1 分)

4、室内排水横管水力计算时须满足哪些规定?( 5 分)

. 答:充满度、自请流速、管道坡度、最小管径、最大流速( 5 分)

一个完整的热水供应系统由什么组成疏水器安装在什么管道上?

答:第一循环系统(热媒系统)、第二循环系统(热水供应系统)、附件蒸汽的凝结水管道上( 1 分)

给排水设计中,管线综合的原则是什么(  8 分)

答:( 1)电缆桥架与输送液体的管线应分开设置( 2 分)

2)先保证重力流管线的布置( 1 分)( 3)考虑施工顺序,先施工的管线在里边需保温的管线放在易施工的位置( 2 分) ( 4)先管径大的管线,后管径小的管线( 1 分)

5)分层布置由上而下按蒸汽、热水、给水、排水管线顺序排列(2 分)

兼作消防用水贮备時,还包括 10 分钟的室内消防流量( 2 分)

四、选择题(每题 2 分共 10 分)

1.建筑内部管道系统水力计算的目的是( D)

A.确定流速 B 。确定流量 C.确定充满度 D 确定管道管径

2.集中热水供应系统常用于哪个系统( B )

A.普通住宅 B 高级居住建筑、宾馆 C. 居住小区 D。布置分散嘚车间

3.采用优质塑料管供水的室内水质污染的主要原因是( D)A.与水接触的材料选择不当 B 水箱(池)污染C.管理不当 D 。构造连接不合悝

4.高层建筑消防立管的最小管径为( B)

5.特殊配件管适用于哪种排水系统( C) A .易设置专用通气管的建筑 B同层接入

C.横管与立管的连接点较多 D。普通住宅五、判断题(每题 2 分共 10 分)

1.水表节点是安装在引入管上的水表及其前后设置的阀门和泄水装置的总称( √ )

2.常見的局部水处理设施有化粪池、隔油池和降温池等。( × )

3.检查口可设置在排水横管上( × )

4.设置伸缩节的排水立管立管穿越楼板處固定支承时,伸缩节不得固定( √ )

5.普通消火栓系统均设有消防卷盘( × )

六、计算题( 15 分)

1.一栋三层高的集体宿舍每层设有自閉冲洗阀蹲式大便器 4 个,设有 5 个水龙头的盥洗槽自闭式挂式小便器 3 个,淋浴器 2 个普通水龙

头的污水池 1 个,管道采用给水塑料管试确萣该宿舍楼总引入管的设计秒流量。已知:集体宿舍 α=3

名称 给水当量 额定流量

(五)建筑给水排水工程

一、填空题(每空 1 分共 38 分):

按沝平干管所设位置不同,给水系统的管路图式有 下分式 、 上分式 、 中分式 和 环状式

常用的给水方式有 直接给水 、单设水箱给水 、 单设水泵给水 、 水池水泵水箱联合给水 。

水表的流通能力是指水流通过水表产生

10 kPa 水头损失时的 流量值

室内给水管的安装顺序: 一般是先安装 引叺管、室内干管、立管、支管。

水箱上的配管有 进水管 、 出水管 、 溢流管、排污管、信号管

室内排水系统的主要组成部分由 卫生器具和苼产设备受水器 、排水管道 、 通气管道 、清通设备 、提升设备 、污水局部处理构筑物 。.

热水加热的方式有 直接加热 和 间接加

屋面雨水外排水系统分为 : 沿沟外排水

和 长天沟外排水 系统

室内消火栓灭火系统是 水枪 、 水带 、消火栓 、 消防管道 、 消防水池 、 高位水箱 、

水泵接合器 、 增压水泵 、等组成。

二、名词解释(每小题 2 分共 10 分)

1.充实水柱: 从水枪喷嘴起到射流的 90% 水柱流量穿过直径 380mm 圆圈的那一段密集射流长度。

2.设计秒流量: 按瞬时高峰给 (排)水量制订的用于设计建筑给(排)水管道系统的流量

给水当量:以一个污水盆的截止阀式沝龙头全开时的额定流量 0.2L/S 作为一个给水当量值,其它卫生器具的当量只要用其额定流量值 0.2

4.间接加热方式:热媒通过传热面传递热量加

热冷水的方式叫间接加热。

5.器具通气管:卫生器具存水弯出口端接出的

三、简答题:(43 分)

1.简述给水方式的种类及其适用条件 (10

答:直接给水: H ≦H0(2 分)单水箱给水:

H0 周期性不足。(2 分)单设水泵给水: H ﹤H0室内用水均匀 且室外管网允许直接抽水。(3 分)水池、水泵、水箱: H ﹤H°室内用水不均匀,室外不允许直接从管网抽水( 3 分)

2 安装水表时应注意什么 ?(5 分)

答:注意水表外壳上箭头所示方向应与水流

方姠相同( 1 分)字盘表面必须保持水平位置 (1

分)。为保证水表计算准确 水表前应装有大于 10

倍水表直径的直管段( 1 分),水表前装有截圵阀

1 分)使用中应将阀门全部打开。 (1 分)

3.为什么要淘汰镀锌钢管长期以来我国为

什么采用镀锌钢管?( 10 分)

答:镀锌钢管有以下缺點:锈蚀出黄水( 1 分);结垢使断面缩小( 1 分),阻力增大滋生细菌( 1 分);使用年限短( 8-12 年)(1 分)塑料管可长达 50 年(1 分)。我国瑺期使用是因为有下列优点:质底坚硬刚度大( 1 分),适用于易撞击环境如室内明装管道( 1 分);它和其配件市场供应完善( 1 分);施工经验成熟,易于配套成

龙施工期短( 1 分);总体价格便宜( 1 分)。

4.室内给排水工程设计应完成哪些图纸 ?各图纸分别反映哪些内容 ?(8 分)

答: a:平面图(底层、标准层) :反映管道

及设备的大概位置(立管、横管、卫生器具、地

漏、水龙头、阀门、排水栓等 )(2 分) b:系統

图:反映高程、管径及管道前后空间位置( 3 分)

c:大样图:反映卫生器具的具体位置和尺寸,如

离墙距离两卫生器具之间的距离,打洞位置等

5.排水管道水力计算的任务是什么 ? (5 分 )

答:根据排出的污水量( 1 分),确定排水管

的管径和管道坡度( 2 分)并合理确定通氣系统

1 分),以保证排水管系的正常工作( 1 分)

答:收束水流( 1 分),增大流速( 1 分)产

生强大射流( 1 分),

造成灭火所需要的充實水柱( 1 分)

四、计算题:(9 分)

某市一幢办公楼 ,共 7 层,每层设有冲洗水箱式蹲式大便器 3,普通水龙头式洗涤盆 , 普通水龙头式洗脸盆各一个 ,求该住宅给水引入管的设计流

冲洗水箱式蹲式大便器 :当量 N=0.5 普通水龙

(六)建筑给水排水工程

一、填空题(每空 1 分,共 38 分):

1、水表的作用昰 计量水量 流速式水表的工作原理是 管径一定时,流速与流量成正比并利用水流带动水表叶轮的转速来指示水量的 。

2.多层建筑室内消火栓布置原则:消防射流达到室内 任何 部位即不出现 消防死角;相邻

消火栓的射流应彼此 相交 ;消火栓应设在建筑物的显眼易取用嘚 地方;消火栓间距不大于  50 米 米;消火栓栓口中心离室内地面高为  1.1 米,栓口出水方向宜与设置消火栓的墙面成  900 角3.按经验确萣某些排水管的最小管径:凡接

有大便器的管段,即使仅有一只大便器也应考虑其排放时水量大而猛的特点,管径 DN 不小于 100mm ;大便槽排水管管径 DN 不小于 150mm ;小便槽或连接 3 个以上手动冲洗小便器的排水管管径 DN 不小于 75mm ;室内排水管管径 DN 不小于 50mm;

4.集中热水供应系统的管道一般可分為三部分:热媒循环管道它是连接 锅炉和水加热器或贮水器 之间的管道;配水循环管道,它是连接 水加热器或贮水器和配水龙头 之间的管道; 给水管道它是自来水或经水箱接至水加热器或贮水器和配水龙头 的给水管道。

5.对于住宅的生活给水可按建筑物的层数粗略地估计自地面算起的最小保证水压值,层数

为一层时 10 米两层时 12 米,以后每增加一层需增加 4 米那么五层楼所需水压为 24 米。

6.在选择水表时应根据室内给水管网的设计流量不超过水表的 额定流量 来选择水表的口径。

7.排水系统中检查口安装在 立管 上,清扫口安装在 横管 上

8.沝箱的作用: 贮水;升压;减压;稳压

9.正确处理管道交叉之间的关系,原则是 小管让大管 有压让无压 。

10.暗装的立管常设在 公共的 管道竖 囲中井的宽度最好不小于 0.6 米。

11.室内给水管的安装顺序: 一般是先安装 引入管 然后安装 室内干管 、 立管 、 支管 。

12.所谓间接排水是指设备戓容器的排水管与污废水管道 管道之间不但要设有 存水弯 隔气,而且还应留有一段 空气 间隔

二、名词解释(每小题 2 分,共 10 分)

1、卫生器具额定流量:卫生器具配水出口在

位 内流出 定的水量

2.流出水 各种 生器具放出 定流量 需要有一定的静水 力,此 力就叫配水点前所需的流出水

3.充 水柱: 从水 嘴起到射流的 90% 水柱流量穿 直径 380mm 圈的那一段密集射流 度。

4.直接加 方式:冷水在 炉中直接加 或者将蒸气或 沝直接与被加 的冷水混合的加 方式

5. 水循 流量: 水供 系 中,当全部

或部分配水点不用水 将一定量的水流回重新加 以保持 水供 系 中所需沝温。此流量称 ?

三、 答 :(40 分)

述 水方式的种 及其适用条件 (10

答:直接 水: H ≦H0(2 分) 水箱 水:

H0 周期性不足。(2 分)  水 水: H H0

室内用沝均匀 且室外管网允许直接抽水 (3 分)。水池、水泵、水箱: H ﹤H°室内用水不均匀,室外不允许直接从管网抽水( 3 分)

简述建筑内部排沝系统的组成(6 分) 答:

卫生器具和生产设备受水器 (1 分);排水管道(1分);通气管道( 1 分);清通设备( 1 分);提升设备( 1 分);汙水局部处理构筑物( 1 分)。

3、为什么要淘汰镀锌钢管长期以来我国为什么采用镀锌钢管?( 10 分)

答:镀锌钢管有以下缺点:锈蚀出黄沝( 1 分);结垢使断面缩小( 1 分)

阻力增大滋生细菌 (1 分);使用年限短(8-12年),塑料管可长达 50 年( 1 分)我国常期使用是因为有下列優点:质底坚硬,刚度大( 1 分适用于易撞击环境 (1 分),如室内明装管道 (1 分);它和其配件市场供应完善 (1 分);施工经验成熟易於配套成龙,施工期短( 1 分);总体价格便宜(1 分)

4、室内管道常用的支吊架有哪几种?如何使

答:常用支吊架有:钩钉、管卡、吊环忣托

架(3 分)较小管径多用管卡或钩钉( 1 分),较

大管径多用吊环或托架( 1 分)吊环一般吊于梁

板下( 1 分);托架常固定在墙或柱上( 1 分)

什么是循环流量?它有什么作用(  7 分)

答:为保证管中水温符合设计要求(  1 分),需设置循环管网( 1 分)当全

部或部分配水点停止配水时 ( 1 分),应使一定量的水流回加热器重新加热 ( 1 分)此流量叫循环流量( 2 分)。

作用:用以携带足够的热量弥补管噵的热损失( 1 分)。

四、计算题( 12 分)

某工厂生活间设有 4 个高水箱蹲式大便器 15 个洗手盆, 10 个淋浴器 1 个洗涤盆, 1 个 3M长的小便槽计算总嘚排水设计秒流量。

已知:高水箱蹲式大便器的同时排水百分数 b1=12%,排水流量 q1=1.5L/S 洗手盆的同时排水百分数 b2=50%排水流量 q2=0.1L/S

(七)建筑给水排水工程

一、填空题(每空 0.5 分,共 20 分):

1、建筑内给水系统一般有 水源 、 引入管 、水表节点

给水管网 、 配水装置与附件 、 增压和贮水设备 、 给水局部處理设施 组成

2、建筑给水管材常用的有 塑料管 、 复合管、铸铁管、钢管等。

3、水表的技术参数有: 流通能力 、 特性流量 、 最大流量 、

额萣流量 、 最小流量 、 灵敏度 等

4、小区室外消防系统根据管网中的给水压力分为 常高压消防系统 、 临时高压消防系统 和低压消防系统 系统。

5、闭式自动喷水灭火系统的组成: 喷头 、报警阀 、 延迟器 、 火灾探测器 、 末端检试装置

6、当建筑物沉降,可能导致排出管倒坡时应采取 防沉降 措施。

7、按雨水管道布置的位置可分为: 外排水

系统 、 内排水系统 、

8、在热水管网上补偿管道因温度变化造成伸缩的措施有 自嘫补偿 和在一定间距加管道伸缩器

二、名词解释(每小题 2 分 共 10 分)1、水表节点:是指安装在引入管上的水表

及其前后设置的阀门和泻水裝置的总称。

2、分质给水方式:根据不同用途所需的不同

水质分别设置独立的给水系统。

3、给水系统中的设计秒流量:建筑内卫生

器具配水最不利情况组合流出时的瞬时高峰流量

4、充实水柱( Hm ):从喷嘴出口起至射流

90% 的水量穿过直径 38cm 圆圈为止的一段射流

5、自清流速:不哃性质的污废水在不同管

径和最大计算充满度的条件下的最小流速。

三、判断题(正确的划 √ 错误的划 ×并指出且

改正 每小题 2分共 16分)

1、建筑内给水管道设计流量的确定应符合用水规律 ( ×)

2、水泵接合器是连接消防车向室内消防给水系统加压的装置。 ( √)

3、当建筑高喥不超过 50m 或建筑物内最低处消火栓静水压不超过 0.50MPa 时室内消火栓系统可以不分区,组成一个消火栓给水系统( × )

4、化粪池是生活废水局部处理的构筑物。( × )

5、延迟器的作用是防止由于水压波动原因引起报警阀误报警( √)

6、疏水器的作用是保证凝结水及时排放,哃时又阻止蒸汽漏失(√ )

7、当计算出的 qg 小于该管段上一个最大卫生器具的给水额定流量时, 应以计算出的 qg 作为设计秒流量 ( × )

8、清扫口设置在立管上,每隔一层设一个

四、简答题 (每小题 3 分 共 24 分)

1、为什么计算给水管道的设计流量?

答:给水管道的设计流量是確定各管段管径、计算管路水头损失、进而确定给水系统所需压力的主要依据

2、设有增压与贮水设备的给水方式有那

答:单设水泵的给沝方式、设置水塔和水泵的给水方式、设置贮水池、水泵和水箱的给水方式、设气压给水装置的给水方式、设变频调速给水装置的给水方式。

3、室外消防系统有何作用

答:一是供消防车从该系统取水,经水泵接合器向室内消防系统供水增补室内消防用水不足;二是消防車从该系统取水,供消防车、曲臂车等的带架水枪用水控制和扑救火灾。

4、消防水箱有哪些作用

答:平时满足各种消防设施的工作压仂要求,在发生火灾时满足消防主泵启动前扑救初期火灾之用的消防用水量与水压的要求。

5、排水系统按排除的污、废水种类的不同可汾那几类

答:粪便污水排水系统、生活废水排水系统、生活污水排水系统、生产污水排水系统、生产废水排水系统、屋面雨水排水系统。

6、通气管有哪些作用 答:将排水管道内散发的有毒有害气体排放到一定空间的大气中去,以满足卫生要求;向排水管道内补给空气減少气压波动幅度,防止水封破坏;经常补充新鲜空气可减轻金属管道内壁受废气的腐蚀,延长管道使用寿命

7、塑料管的性质及特点?

答:具有良好的化学稳定性耐腐蚀,不受酸、碱、盐、油类等物质的侵蚀;物理机械性能也很好不燃烧、无不良气味、质轻且坚,密度仅为钢的五分之一运输安装方便;管壁光滑,

水流阻力小;容易切割还可制造成各种颜色。8、什么是给水当量

答:将安装在污沝盆上直径为 15mm 的配水龙头的额定流量 0.2L/s 作为一个当量。

五、问答题 (每小题 5 分 25 分)

1、流速式水表口径是如何确定的

答:一般以通过设计流量小于水表的额定流

量确定水表的公称直径。当用水量均匀时应该

按该系统的设计流量不超过水表的额定流量来确

定水表口径;当用水鈈均匀时且高峰流量每昼夜

不超过 3h,应按该系统的设计流量不超过水表的

最大流量来确定水表口径同时水表的水头损失

不能超过允许值;当设计对象为生活(生产) 、消

防共用的给水系统时,选定水表时不包括消防

流量,但应加上消防流量复核使其总流量不超

2、简述低层建筑室内消火栓的给水方式及适

答:(1)无水箱、水泵室内消火栓给水方式。

适应于室外管网所提供的水量、水压在任何时

候均能滿足室内消火栓给水系统所需水量、 水压。

2)仅设水箱不设水泵的消火栓给水方式适应于室外给水管网一日间压力变化较大,但水量能

滿足室内消防、生活和生产用水 (3)设有消防泵和消防水箱的室内消火栓给水方式。适应于室外给水管网的水压不能满足室内消火栓给沝系统所需要水压为保证初期使用消火栓灭火时有足够的消防水量,而设置水箱储备 10min 室内消防用水量

3、UPVC 管的优缺点?

答:优点:具有偅量轻、耐腐蚀、不结垢、

内壁光滑、水流阻力小、外表美观、容易切割、

便于安装、节省投资和节能等缺点:强度低、

耐温差(使用溫度在 —5℃~ +50℃之间)、线性膨

胀量大、立管产生噪声、易老化、防火性能差等。

答:生活污水中含有大量粪便、纸屑、病原虫等杂质囮粪池将这些污染物进行沉淀和厌氧

发酵,能去除 50%~60% 的悬浮物沉淀下来的生活污泥经过 3 个月以上的厌氧消化。将污泥中的有机物进行氧化降解转化成稳定的无机物,易腐败的生活污泥转化为熟污泥改变了污泥的结构,便于外运并可用作肥料。

5、热水供应系统按热水供應的范围大小分为哪几种系统

答:局部热水供应系统。适用于热水用水量较小且较分散的建筑如单元式住宅、医院等建筑。

集中热水供应系统适用于要求高,耗热量大用水点多且比较集中的建筑,如高级住宅、旅馆等建筑

区域性热水供应系统。适用于城市片区、居住小区的范围内

六、计算题(共 5 分)

某办公楼,共 5 层每层两端设有盥洗间、厕所各一个,每个盥洗间设有 10 个 DN15 配水龙头(N=1.0);每个厕所设有 1 小便槽 4 米(N=1.0

/m)设冲洗水箱浮球阀大便器 5 个( N=5 ),试

计算该楼给水引入管的设计秒流量 (a=3.0k=0)。解:该宿舍楼卫生器具的总当量数為: Ng=


我要回帖

 

随机推荐