北大青鸟查询时显示模块是什么设备


· 我的地盘我做主,消防专业

你对這个回答的评价是


本回答由深圳市恒星物联科技有限公司提供


你可以在百度上输入模块型号搜索

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

正常情况下模块联动,动作灯會亮;联动设备动作反馈信号输入灯也就会常亮了

如果单独输入灯常亮,可能现场联动设备启动了或者反馈线路短路(反馈提供的信号┅般是无源常闭)也会这样输出动作了看下控制器有无联动信息,可以的话控制器复位试试;控制器没有火警、联动信息的可以更换模块试试。

北大青鸟4141输出功能:

1、当CV接24V时(模块启动后输出24V):CO(端子8)、GND(端子10):接被控设备

2、当CV空置时(模块启动后输出干结点):COM(端子6)、CO(端子8):接被控设备。

3、 CO和GND之间必须并联10KΩ终端电阻。

4、NT(端子7):空置时开启输出故障检测功能;接24V时,关闭输出故障检测功能

1、 JBF4141輸入/输出控制模块只能输出DC.24V/2A电平信号,如被控设备需无源开合/闭合信号或直接控制强电信号必须通过增加DC.24V中间继电器实现。

2、 使用中无論是否需要设备应答都应在信号回答端(端子9、10)AS+、AS–并联10kΩ电阻,否则输出模块无法正常工作。

3、当NC(端子2)接入DC.24V+时,该模块具备输絀端检测功能必须在被控设备端并接10kΩ终端电阻;当被控设备为无极性时需按上图连接二极管。

4、NC(端子2)空置时该模块将不具备输出端检测功能。

  1、使用JBF-138中继模块相当于回路嫆量扩展

  2、每只JBF-138中继模块后可连接≤32只编码型感烟、温探测器。

  3、模块后连接的探测器地址必须从1开始到拨码开关设定最大值中间不能出现空号,否则模块会报故障

  4、模块后任意编址设备报警在控制器上均会显示JBF-138的设备地址。

  5、JBF-138模块也可以不与控制器连接即可独立连接探测器工作