答:(1)高压放射式接线的优点有:界限清晰,操作维护方便,保护简单,便于实现自动化,由于放射式线路之间互不影响,故供电可靠性较高。
缺点是:这种放射式线路发生故障时,该线路所供电的负荷都要停电。
(2)高压树干式接线的优点有:使变配电所的出线减少。高压开关柜相应也减少,可节约有色金属的消耗量。
缺点有:供电可靠性差,干线故障或检修将引起干线上的全部用户停电。
配电系统的高压接线往往是几种接线方式的组合,究竟采用什么接线方式,应根据具体情况,对供电可靠性的要求,经技术,经济综合比较后才能确定/一般来说,高压配电系统宜优先考虑采用放射式,对于供电可靠性要求不高的辅助生产区和生活住宅区,可考虑采用树干式。
(3)低压放射式接线的优点有:供电可靠性高。
缺点是:所用开关设备及配电线路也较多。
(4)低压树干式接线的优点有:接线引出的配电干线较少,采用的开关设备自然较少。
缺点是:干线故障使所连接的用电设备均受到影响,供电可靠性差。
实际低压配电系统的接线,也往往是上述几种接线的在综合。根据具体情况而定。一般在正常环境的车间或建筑内,当大部分用电设备容量不大而且无特殊要求是,宜采用树干式。
5-6 试比较架空线路和电缆线路的优缺点。
电力线路有架、空线路和电缆线路,其结构和敷设各不相同。架空线路具有投资少.施工维护方便.易于发现和排除故障.受地形影响小等优点;电缆线路具有运行可靠.不易受外界影响.美观等优点。5-7导线和电缆截面的选择原则是什么?一般动力线路宜先按什么条件选择?照明线路宜先按什么条件选择?为什么?
答: 导线和电缆截面的选择必须满足安全,可靠和经济的条件.
(1)按允许载流量选择导线和电缆截面.
(2)按允许电压损失选择导线和电缆截面.
(3)按经济电流密度选择导线和电缆截面.
(4)按机械强度选择导线和电缆截面.
(5)满足短路稳定的条件.
一般动力线路宜先按允许载流量选择导线和电缆截面,再校验电压损失和机械强度.
照明线路宜先按允许电压损失选择导线和电缆截面.再校验其他条件.因为照明线路对电压要求较搞
选择导线截面时,要求在满足上述5个原则的基础上选择其中最大的截面.
5-8三相系统中的保护线(PE线)和保护中性线(PEN)的截
答:保护线截面要满足短路热稳定的要求,按GB50054—95低压配电设计规范规定。
保护线(PE线)截面的选择
a:当≦16平方毫米时,有≧。
b:当16平方毫米<≦35平方毫米时,有≧16平方毫米。
c:当≧35平方毫米时,有≧0、5。
保护中性线(PEN线)截面的选择
因为PEN线具有PE线和N线的双重功能,所以选择截面时按其中的最大值选取。
免责声明:本页面提供的信息来源是淘宝,只供参考之用,无法鉴别所上传图片或文字的知识版权,如果侵犯,请及时通知我们,本网站将在第一时间及时删除。
阿里巴巴为您推荐380V变208VSG-40KVA三相干式变压器3相380V转3相208V进口设备转换产品的详细参数,实时报价,价格行情,优质批发/供应等信息。
线电压经变压器变出的220V的电,和相电直接用电设备有什么不同?对电机的使用有什么影响?
对电机都一样,而且会比较安全,但是电机功率大需要大容量变压器,成本太高,基本没人用的,用380变220通常是继电器,接触器,plc等是220的,又没有零线。同时还起到隔离作用,保证控制设备电源的干净。
原理上是一样的,实际使用中的区别有
1、经变压器隔离后的电源短路阻抗增大,带负载能力变小。也就是同样负载电压跌落更多,短路时电流更小,空开有可能动作时间变长或达不到脱扣电流拒动。
2、隔离后的电源与原电源系统没有电的联系,不受中性点偏移影响。负载更安全。
3、隔离变有少量的滤波效果
你说的是隔离变压器,并不是我这里380变220的变压器。隔离变压器一般为1:1单相隔离`和三相隔离。但是经变压器出来的二次电波形并没有发生变化。所以还是有区别的。
我感觉你说的还是一种电,高压变低压变成的都是380V的工业用电,220V的电又是380V工业用电的单相使用,就是这样,没什么区别,北京京和安安防科技有限公司为你解答。
经过380V控制变压器输出220V电压好处是两端电压220V,任意一端对地电压为110V,这个输出没有零线。在控制线路方面相对安全。
隔离变压器是把380v的线电压降为220v使用的,波形和直接取相电压一样(实际情况下直接取相电压因为三次谐波污染,波形有畸变),只不过线电压上的三次谐波污染小,而且带上负载在电网中只产生负序(直接取相电压除产生负序还产生零序)