二水泵串连同一根水管是距离越远越好吗?

热水循环泵也称为燃气热水器循环水泵或热水器循环泵,将热水循环泵进出水口分别和热水器冷热水端口接驳,即可实现循环热水,达到热水即用即来的效果.家用热水循环泵的安装分为有回水管和无回水管两种方式

 家里如果是用空气能或太阳能、锅炉、水地暖等热水器的用户,热水管道里面的水,是会冷却的,如果用热水点多,而且管道比较长的话,那造成的浪费,和给生活用热水带来的种种不便,这就要用到热水循环泵。家用热水循环系统又名家用热水循环泵、回水器,主要解决开水龙头后要流一两分钟冷水才出来热水的问题,做到龙头一开、热水即来的效果。

 是一种能够让热水快速到达的电器,它本身不具备加热功能,但是把热水管道中冷却的水抽回到热水器二次加热,也称为燃气热水器循环水,热水器循环泵。它以热水循环泵为动力,采用热水不断循环的方法,把热量(或热水)从“采集端”送到“使用端”,以达到节水和提高生活热水使用的舒适度。热水循环泵起到的作用,就是将热水管道中的冷水进行循环,安装不用更改管道,只需将热水循环泵进出水口分别和热水器冷热水端口接驳,即可实现循环热水,达到热水即用即来的效果。它的原理,是通过循环功能,将热水管道中已经冷却的水挤压循环到热水器,这样热水龙头打开,出来的就是热水,不用再放掉大半冷水了。

↑点击上方图片可查看更多【热水循环泵】产品、价格、参数等信息↑

       家用热水循环泵的安装分为有回水管和无回水管两种方式。他们的工作原理也略有不同,下面中联泵业分别上图来解析其工作原理和他们的安装方法。

  首先我们应该判定家里是否有回水管的问题,有回水管的家里热水器旁应该是四个水管,燃气管、热水管、冷水管、回水管四根管道。而没有回水管的则只有燃气管、冷水管、热水管三根管道。所以,判定是否有回水管只需要看看自家的热水器下面有几根管道即可,新装修的家庭建议装修工人都加装一根回水管。

       工作原理解析:在距离热水器远端的用水端加装一个回水管,同时加装一个温度感应装置和阀门。当我们用水的时候打开水龙头,通过温度感应装置感应,若是冷水,则打开阀门,让冷水经过回水管流入热水器进行二次加热;当温度感应装置感应到热水来了之后,立马关闭阀门,水龙头就流出了热水。

       1、各安装组件说明:①循环泵机组,②水控开关,③三通,④单向阀,⑤热水器,A、B分别为热水器的进水口与出水口。

       3、无循环泵安装④单向阀时,一般将④单向阀安装于热水管末端,并和冷水管相连,水流方向为热水指向冷水。

       4、水控与温度感应线的安装:②水控开关一般装于循环泵的底部或顶部,也可以串联安装在热水器的冷水管或者热水管上,不能安装在回水管上,即打开热水龙头有水流流动的地方,②水控开关方能感应到。无回水管,可以将感温探头(感温线的尾部),绑于循环泵的进口阀,探测回水的温度。

 工作原理解析:顾名思义,此系统没有回水管,所以热水管里冷却的水不能循环到热水器进行二次加热。那么怎么处理热水管里的冷水呢?一样在用水端加装一个温度感应装置和单向阀,这个单向阀是连接热水管和冷水水管的。当温度感应装置感应到的是冷水,单向阀打开,把热水管里的冷水排向冷水管;当出来热水的时候,单向阀关闭,水龙头里流出的自然就是热水。

       1、各安装组件说明:①循环泵机组,②水控开关,③三通,④单向阀,⑤热水器,A、B分别为热水器的进水口与出水口。

       2、①循环泵机组,②水控开关,③三通,④单向阀,⑤热水器,A、B分别为热水器的进水口与出水口。①回水主机以及②水控开关一般装于热水器冷水进口A位置。

       3、有回水管安装④单向阀时,一般将④单向阀安装回水管末端,并和冷水管相连,水流方向为回水指向冷水。

       4、水控与温度感应线的安装:②水控开关一般装于循环泵的底部或顶部,也可以串联安装在热水器的冷水管或者热水管上,不能安装在回水管上,即打开热水龙头有水流流动的地方,②水控开关方能感应到。将温度感应线的探头(感温线的尾部),绑在回水管上,便于探测器经过回水管的水温。

       无回水管的回水系统只能用一次打开一次,使用上相对麻烦一点。有回管的循环泵系统可以选择温控、定时等模式,在选择模式上选项多一点。如果考虑到要安装回水系统,建议装修的时候预留回水管。在选择循环泵的时候要一个知名的牌子也尤为重要,毕竟服务会更好,有保障,建议使用一能家用回水系统。

       1、启动循环泵,当循环泵工作时,能够带动热水器启动,并继续工作。

       回水管:热水管从原点铺设到末端后,将水管不间断的冲远端在弯回到铺设的原点。

       安装一个热水器循环泵是一种泵返回管连接,获得一个恒定的热水的情况下,在大多数龙头位置。循环泵必须有一个完整的路径,充分循环热水加热器为关闭退出水龙头尽可能。

       1.关闭所有电器的电源和主热水器的水压:这可能需要关闭阀门的主要水源家里取决于管道在自己的居住情况。切成的是来自热水器的热水管道。您还需要切入,助长了热水器冷热水供应线。的单向阀将被放置在此管道上,因此,只有冷水流入的水加热器和循环的热水不能流出到冷水线。.

       2.使用所提供的连接法兰和泵安装在水平位置:凸缘泵厂商提供的有一个带螺纹的插入件拧入,然后可以将泵管法兰用螺栓连接到现有的管道。根据不同的热水供给管的直径尺寸也就确定了适当的附件,用于法兰连接的管道。法兰将有高温密封或O型圈,使防水连接。一般是由于水泵的小尺寸,也不会需要任何额外的支持以外的水管以确保单位。

       3.大多数循环泵必须每天24小时运行,并需要一个专用的双插座提供电源:切热水只是下面的水龙头连接线,进入下沉区。本联合的距离越近的水龙头,从泵浦电路的热水就会流的速度越快。在此管接头的水将返回到再循环回热水箱的冷水管。

       4.正常的热水管道循环泵将热水向下移动到接收器,但必须为水的返回路径:这是返回行再循环水回热水器。所有的热水循环泵电路与泡沫保温管路绝缘,这是最重要的,热水会快速松通过暴露在管道的热量,并且被移动或分发。

       以上就是为大家介绍的家用热水器循环泵的相关知识及安装方法,热水循环泵是热水器的重要部件,对我们的生活有着直接的影响。所以,一定要掌握正确的安装方法,否则,您的生活就有可能受到影响。


会员特惠:机电天下永久会员七群限额特惠活动中,限额100名(还有32个名额)享受特惠价加入,加微信jdtxxm咨询开通,备注:会员7群。

建筑机电安装工程的范围

(一)建筑机电安装工程的范围

主要包括:生活给水、排水、消防、通风空调、防排烟、采暖、燃气、强电、弱电等系统。

(二)建筑工艺设备安装执行的规范及强条

GB 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》,20个强制性条文。

GB 《通风与空调工程施工质量验收规范》(全部),10个强制性条文(原2002版14个强制性条文)。

GB 自动喷水灭火系统施工及验收规范,6个强制性条文。

GB 气体灭火系统施工及验收规范,11个强制性条文。

GB 固定消防炮灭火系统施工与验收规范,12个强制性条文。

GB 洁净室施工及验收规范(附条文说明),8个强制性条文。

GB 建筑节能工程施工质量验收规范,20个强条中涉及安装的有7个。

GB 消防给水及消火栓系统技术规范,41个强条。

按照GB50300划分:建筑工程共10个分部,包含103个子分部,其中安装68个。(地基与基础10

子分部;主体结构7个子分部;建筑装饰装修12个子分部;屋面5个;建筑给排水及采暖15个子分部;通风空调20个子分部;建筑电气7个;智能建筑19个子分部;建筑节能5个子分部(安装占4个);电梯3个子分部)

机电安装工程常见质量通病

包括:各类风机、泵、制冷机、空调机组、水箱、气压罐等。

——进出口管道缺支架,重量直接压到设备上。

——水泵风机等没有设置减震装置;立式水泵采用弹簧减震器;减震台座采用弹簧减震,但没有防止水平移动的限位装置;(S是Spring的缩写,代表弹簧减震。减震方式有两种:橡胶减震(R)和弹簧减震(S));

——水泵安全装置不全,存在泄露现象;

——冷水泵、换热器没有保冷,出现结露,有的出现结冰现象;

——水泵周围排水槽未设置,或暗设排水口直径过小,且无滤网;

——设备地脚螺栓露出过长,无防护措施,产生锈蚀。

——生活水箱溢流管、呼吸管没有加防虫网,且溢流口与排污管过近;

——同型号成排设备高度、位置不统一,接线方向不一致;

——分气缸、分水器等安装固定不正确,滑动端无法活动;

包括:生活给排水管道、雨污水管道、消防管道、医院气力输送管道、氧气管道、空气管道、煤气管道、空调水管道、通风空调管道、防排烟管道等。

——成排管道布局不统一,阀门、仪表等高度、方向不一致,不美观。

——管道与结构、装饰、电气等专业布置不符合规范,上下左右位置、间距没有处理好

——管道打架、交叉现象(热水),存在软硬碰撞,甚至无法保温;

——管道井内管道排列不整齐,布置凌乱,人员进出和操作不便;

——管道与建筑墙面存在交叉污染现象;

——阀门井积水,无上下爬梯;消防水泵接合器高度不符合,与建筑物距离不满足;

——管道、阀门位置高度不合适,半明半暗,部分埋在基础或地面内不便维修;

2、管道支架安装问题:

——支架切割用氧乙炔,断面未处理,螺栓孔用气焊、电焊割孔,非机械钻孔;

——支架间距过大,用料截面小,强度不够、存在变形;

——同一管道支架形式不统一,做工粗糙,安装方向不一致,成排管道没有采用共同支架;

——支架除锈不到位,焊接药皮未打磨,油漆不均匀,锈蚀严重。

——不锈钢管子、风管与碳钢支架没有加隔离垫;塑料管支架部位没有加胶垫或塑料套管;

——有隔热层的管道,在管墩或支架处不加管托或管托高度不够,或焊接固定位置不正确。

——风管、消防管道未设置防晃支架或距离偏远;

3、管道安装敷设问题:

——管道环焊缝与支架净距、直管段两相邻环向焊缝的间距小;

——管道焊缝成型差,对口错边大,不锈钢管道焊口没有酸洗;

——管道与支架点焊在一起,影响管道伸缩;

——管道丝扣连接时,丝扣露出过长、未进行防腐处理、有外露麻丝。

——管道法兰、阀门不匹配;管道弯头、三通与管子直径不配套,外径不一致;

——风管软连接存在不同轴和长度过短或过短现象

——压力排水管道没有安装压力表或安装位置不正确;

——管道穿墙、楼板不加套管,或长度、规格不符合要求;有的几根管挤在一个套管内,不便于封堵;穿过防火墙、楼板的塑料管道没有加设阻火圈;

——管道穿过防火卷帘,但没有采取有效封堵。消防水泵入口管倒坡或变径管没有使用偏心大小头;

——风管防火阀距墙较远,穿越伸缩缝部位没有设置两侧防火阀。

——防火封堵不严密、材料不阻燃,易烧蚀收缩;当欲封堵的贯穿物在高温下易软化变形或烧蚀收缩时,应采用遇火膨胀型防火封堵材料。防火封堵材料导热系数高的防火封堵材料就不能采用;(防止火焰、烟毒气体及热量的蔓延传播)

4、卫生洁具安装问题:

——成排卫生洁具标高、距离不一致,打胶不均匀;

——盥洗台高度不满足要求,下部的角铁支架多数只刷了防锈漆,或采用木质支架;

——医院等公共场所的水龙头没有采用非接触或非手动;

——地漏安装位置不正确,高度不符合要求,水封高度不够50mm,应安装在楼地面最低处,其篦子顶应低于地面5mm。

——冷媒管道没有加隔离块,穿墙保温没有保冷,接缝不密实,出现结露;

——仪表接管处封堵不严、管卡式支架处没有加厚处理,露出部分结露较多;

——冷水泵进口管道支架没有防冷桥措施,或保冷没有延续到支架法兰部位;

——阀门法兰等拆卸部位外保护层没有收口、外防护壳过长;

——冷水管道阀门没有单独设保温,与管道连在一起;或阀门盒采用拉铆钉连接,不易维护;

——金属保护层有的纵向搭接缝设在管子上方,没有设在管中心线下方15-45度处,纵向搭接不顺水。

1)配备好项目技术人员、质检人员,明确责任分工;

2)加强质量通病危害性宣传,帮助作业人员了解其内容;

3)选择好作业队伍,加强人员素质和技能培训;

4)确定质量通病控制的重点(有侧重),建立奖罚措施;

5)确定施工方法,深化设计、明确细部做法,下达作业指导书,组织好技术交底(可利用BIM可视化功能);

6)实行样板引路,建立实物或3d样板,明确质量合格标准;

7)熟悉规范、图集、图纸要求,加强过程巡检,及时纠正;

8)做好原材料采购与验收控制(材质、规格、质量);

9)检验试验及验收策划,建立清单,对易发部位进行预控。

(二)建筑给排水及采暖系统安装(消防系统)

——室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。室内消火栓设置时不可跨越防火分区使用。

——消火栓门开启时,不影响火灾时所必须使用的蔬散通道。

——水平环网,检修停止使用的消火栓不得超过5个,以此确定是否箱外加阀门。

2、室内消火栓箱安装注意4点:

——开启角度:按照GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》箱门的开启不应小于120°。(GB《消火栓箱》不得小于160o)。

——有饰面的消火栓箱门应做成双转轴消火栓暗门(双铰链隐藏式合页),箱门上应设置防撞链。

——箱门上标志:图集04S202《室内消火栓安装》中:消火栓箱门颜色应与四周墙壁饰面有明显区别,应有“消火栓”、“火警119”标志。字体不得小于:高 lOO mm,宽 80 mm。

——暗装的消火栓箱应采用水泥砂浆四周嵌实,严禁使用混合砂浆填补。

3、注意室内消火栓安装尺寸:

参照GB50242——栓口方向应朝外,不应安装在门轴侧(开门见栓,开门见钮);当箱体厚度小于200mm时,应配置旋转型消火栓。

——栓口中心距地面为1100mm,允许偏差±20mm;——消火栓中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差±5mm;(图集15S202《室内消火栓安装》:当配置消防软管卷盘时,距侧壁为250mm,距箱底220mm;但同时配备消防软管卷盘和灭火器时,距底面高度380mm;单栓配轻便消防水龙和灭火器时,距底面高度380mm)。

4、注意消防水泵安装:

——进出水管:应保证消防水池的有效容积能被全部利用;水泵应采取自灌吸水,且吸水管不应少于两条;

——消防水泵吸入口应采用有可靠锁定装置的蝶阀,不得用对夹式阀门);

——消防水泵吸入管不能有倒坡。管道变径应采用偏心异径管,应管顶平接。

——立式水泵的减振装置不应采用弹簧减振器。

5、消防喷头安装应注意

——注意启动温度,不可装错。(橙色57℃,红色68℃,黄色79℃,绿色93℃,蓝色141℃,紫色182℃,黑色227℃)

——注意需要加集热罩(集热板)的部位:

当消防喷淋头上方有孔洞、缝隙,应在喷头的上方设置集热罩:

a、地下车库梁下增设的喷头(当梁的宽度小于360mm));

b、如喷淋头安装高度超过5米以上的,需要设置集热罩。

c、所有下喷不吊顶的地方(含管排下喷),都必须安装集热罩。

d、当消防喷淋头的安装位置与屋顶的距离大于30cm,应安装集热罩。

——不需加集热罩:上喷式喷淋头靠近楼板则不需要增加集热罩;在风管下安装的喷淋头不需要增加集热罩;(尺寸圆形直径不小于400mm,方形边长不小于350mm)

——注意喷头排列布置:块材吊顶应居中布置,暗装喷头应与吊顶贴合紧密。(上喷用于无吊顶的场所,下喷用于有吊顶的场所)。喷淋头距墙不小于300mm,不大于),聚集天下建筑机电行业之精英、汇聚天下建筑机电行业之精华!创建于2015 年 5月18 日。机电天下媒体矩阵主要由机电天下网站、机电天下公众号、机电天下学院、机电天下头条号等十余个知名平台自媒体组成,为建筑行业领域内的机电设计师、顾问、施工安装工程管理人员、设备材料厂商、开发商等提供信息服务、互联网精准营销服务、专业资料服务、技术培训服务等。


阅读原文,永久会员七群招募中,前100名享受最优价