这个三用电表 现在的读数113 代表几A?

据易学啦专家说,试题“ 图中的电流表读数为________.....”主要考查你对 [ ]考点的理解。关于这些考点的知识点整理如下:

电流表及其使用方法,读数方法:(如下表)

 有三个接线柱,分别是“-”、“0.6”和“3”,“-”表示负接线柱,“0.6”和“3”是两个正接线柱
①电流表必须与被测用电器串联
②要让电流从电流表的正接线柱流入,从负接线柱流出
③所测电流不能超过电流表的量程,若不能估测被测电流的大小,可用试触法来试一下
④绝对不允许不经过用电器直接把电流表接在电源的两极上,这样会烧坏电流表和电源
① 根据导线连接的接线柱判定电流表使用的是哪个量程
② 根据量程确定所对应的分度值
③ 根据指针位置正确读取电流表的示数,若指针不指在整刻度要适当估读
④ 记录数值时不要忘记写上单位

1.分类:电流表是用来测量电流大小的仪表,常用的电流表是磁电式电流表(亦称磁电式表头),由于测量的需要不同,电流表可分为安培表、毫安表和微安表,

2.特点:电流表的内阻很小,可视为零,接人电路不会影响电路中电流的大小。所以在使用时,不允许把电流表直接接到电源的两极上,这样会造成电流过大,烧坏电流表。

用“试触法”选择电流表的量程:   在连接电流表之前,为选择合适的量程都要进行试触。试触时主要看指针的偏转情况。
(1)不偏转。一方面可能电流表所在的电路是断路,另一方面也可能是电流表已经损坏。

(2)反偏。即指针向反方向偏转,说明“+”“-” 接线柱接反了,造成通过表中电流的方向相反。这样不但无法读数,还会损坏电流表。

(3)满偏。即指针大幅度地向满刻度偏转,造成满偏的原因:一是待测电路可能发生了短路,电流过大;二是可能所选量程太小。短路和量程太小都会损坏电流表。

(4)偏转太小。偏转太小是由于电流表所选量程太大。一个电流表有0~3A和0~0.6A两个量程,用 0~3A量程时每小格表示0.1A,用0~0.6A量程时,每小格表示0.02A,我们说0~0.6A量程的准确度高些。如果通过电流表的电流是0.04A,用0~3A量程去测就读不准确,而用0—0.6A量程去测就可以读准确。可见换用小量程是为了提高测量的准确度。所以用大量程测而偏角很小时,应该换用小量程。

三相四线电度表上写3*220/380V表示是三元件表适应于三相四线电路中20(80)A则是允许20安培的电流通过,最大不连续工作可通过80A。

3是指3相电源,220/380V指可接3相380v(或220v,一般没有用到)电源,3*20(80)A是指工作电流为3相每相20A,最大可到80A(因为现在的新型表都具有较宽的负载,一般为4倍)。读数时要看你有没有接互感器,没接就直接看表读数,是多少就多少,如接互感器则要乘上其放大倍数,比如穿单匝200/5的互感器,则要将表上的读数乘上4,就是正确的用电数了。

给了一堆没用的参数,想知道倍率,只能找个大仙儿猜测一下。


你这是高压线路计量电表,3×57.7/100V代表电压互感器二次为星形连接,相电压57.7V,线电压100V。1.5(6)A指标定电流值1.5安,最大电流值6A.这种表同时配电压互感器和电流互感器,读表:两次读数差额×电压互感器倍率×电流互感器倍率。举例:线路电压10千伏,电压互感器为V,则倍率0;电流互感器为200/5A,则倍率200/5=40.电表两次读数差额为10;则消耗电能为:10×100×40=40000度。