梁柱偏心等于四分之一应该水平加腋吗?

14层框剪加构(剪力墙很少,只是在电梯间四周布置),这样的结构形式做住宅使用,5层以下的柱断面很大,梁宽如果做200,则造成梁柱中心距离超过柱宽1/4,构造上采用梁水平加腋,框架柱箍筋也要加大。这样的造价比梁直接做成250宽的能节省吗?
各位有水平加腋梁详图吗

扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取

这么大的柱子,住户不要投诉吗?
通过提高混凝土标号等来减小截面.

既然柱子截面很大,我想说200宽的梁计算不会超筋吗?200宽的框梁与那么大的柱子连接。我觉得有问题啊。如果不是建筑方案不合理就是结构布置不合理,否则200宽的梁应该算不下来的。不管是什么不合理,造成的浪费远远比讨论200宽梁加腋,还是250宽梁要大得多。

谢谢各位同行的建议,我做的是C30混凝土,老板都是觉得框架的能省钱,才不管好卖不好卖呢;我们这儿的甲方还得要求我们控制钢筋含量,每平方米的钢筋含量高了,还得要求我们重做呢

水平加腋附加筋可用二级12以上,间距200以内,分别锚入梁和柱内Lae,箍筋按梁端加密要求设置即可,可参见李国盛编著的:多高层钢砼结构设计中疑难问题的处理及算例57页

  【学员问题】框架结构梁柱偏心距较大应采取的措施?

  【解答】框架结构梁柱偏心较大时,将导致节点核心区受剪面积减小,且梁端弯矩作用在节点上时出现扭矩。因此当梁柱偏心距大于柱截面在该方向宽度的1/4时,应采取措施。通常可加大梁宽或设置梁水平腋。当设置梁水平腋时,在梁柱节点处形成了较强的刚域,梁塑性铰将外移。因此梁端箍筋加密区长度应与普通框架梁有所区别,水平加腋梁的梁端箍筋加密区长度应取普通框架梁箍筋加密区长度与加腋水平长度之和。

  以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。