哈哈,从百度成语翻译在线知道了。名词是从山上出来的,但是凌晨到底有几个呢?

给苹果,迪斯尼等知名企业做过企业培训,教你深入掌握全球最强大的图像处理和设计软件。

本课程的目标就是让你顺利跨入设计领域打下坚实的技能基础。

易黄速存,他山之石,失效不补。

差十几天就接近3年了,目前那根可拆卸螺母的波纹钢管换过一次燃气灶,备用密封圈我想不起来有没有以及放哪儿了,没换,也没漏气。另外两根不可拆螺母管子,其中透明塑料皮的,螺母下面的金属部分生锈了,但还没漏气;黄色塑料皮的由于那边物业突然禁用燃气灶了,没用上,然后把燃气灶拿回自己家用时螺母丢了,没地方配就废了,憋屈。目前来看黄色塑料皮的管子的金属部分都没生锈,估计透明塑料皮贵,占用成本高,导致在金属部分有偷工减料,燃气管还是得买黄色塑料皮的。

诶,今天有燃气公司的上门检查了,看来2年一次的检查并没有被停下来(原来的男员工不见了换了个女生),只是很久没看到他们过了所以误以为没有检查了(或者是老爸对他们小区的看法误导了我?)……她用电子设备检测了一下说不漏气(已经9个月多了),还说那么棒~~我问自己换燃气管违法吗,她一开始不置可否后来说没事(不过好像又是在肯定不漏气就没事?哈哈)。

又想到一个问题,日本那个合成橡胶燃气软管的寿命是15年,可能和日本中高档燃气灶普遍使用交流电供电(因为要自动调节风门和阀门火力实现恒温耗电较大),不需要换电池不容易对软管产生产生拉伸动作有关……在国内的电池型燃气灶上,可能要搞成嵌入式,换电池时不用抬起燃气灶才能达到同样的寿命(但嵌入式需要在橱柜上开通风口或搞成百叶窗通气门以避免燃气堆积又闻不出来的隐患)……

有老鼠的地方推荐装波纹钢管,有条件就上螺纹接口的燃气灶,把燃气管道出口处也换成螺纹口,如此燃气管也用螺纹口,并且是额外买耐高温硅胶垫圈,寿命可以最大化,起码不低于国标要求的8年吧? 但为了防止8年后钢管变脆,燃气灶换电池时拉伸软管导致管壁出现破孔漏气,按湖南卫视的说法,8年后没发现漏气也要换掉。最好每次换电池后都在晚上对燃气表后3位拍照,第二天再去对表查看有没有漏气。 波纹钢管里固定头的比可拆卸头的安全(活动点越少越安全,所以台面能扩孔还是扩孔),硅胶密封圈比橡胶密封圈安全,密封圈前面有塑料垫片拧的时候容易感受到阻力不容易拧过头更好。按理说不透明的阻燃塑胶比透明的耐压,但仔细一想,透明的能看出来是不是回料(回料透明度更低啊),这个就不太好说哪个更好了。 自己用钳子钳平3个波来打波不可取,气密性可能会下降,买之前要和商家确认是否帮忙打波——最好还是扩孔用固定头。 ——————————————————————————————————————————— 没老鼠的地方,如果橱柜大理石台面上预留的孔又细又斜,借不到也不打算买扩孔,为了避免每次换电池都拉伸波纹钢软管造成其破裂漏气的风险加大,反而是应该优先考虑多层复合软管的,日本住友就是2层合成橡胶+2层树脂但却有15年设计寿命。 ——————————————————————————————————————————— 台面孔偏细,偶尔也能看到老鼠的,还有种思路是内衬1到2层钢丝网的燃气管,算是防鼠抗弯折耐磨擦介于前两种之间的产品,我也用了8年,但我们西城区的楼里没看到过老鼠,具体防鼠效果如何有待其它同学反馈。 ——————————————————————————————————————————— 关于报警器得纠错一下,刚刚又搜了个讨论燃气(泄露)报警器的旧帖子,里面有人说100多的报警器,灵敏度也够了,可能会因为擦皮鞋油、油烟、灰尘(看一个报警器生产厂家的人的写的新浪博文,还包括臭鸡蛋和中药)搞得误报呢~~ 不过设计寿命就3到5年,要及时更换。20多块的可能几个月就失效了,要经常检查有效性,检查方法是打火机不点着火,只是按下气体开关,往报警器上喷点可燃气体试试看。 那看来我原先说的几百块的报警器还不如人的鼻子灵,是一种误解,关键是另一个帖子里有人说软管前面的前置阀门漏气,燃气公司来检查了几遍都说不漏所以产生了这种想法,其实可能是那家燃气公司没有定期校准他们的燃气泄漏检测器。

请教了自动定时的磊信防干烧燃气灶的发明者,他说检查气密性时要把管子弯来弯去弯几下,之后再喷肥皂水,如此才能确认炒菜时燃气灶被振荡后也不会漏气;此外,如果密封圈到更换年限了,他建议去买硅胶的密封圈,要比橡胶的更可靠。色影无忌论坛也有人这么说,百度知道有人反对 此说法,卖波纹钢燃气管的厂家没有送硅胶密封圈的,所以初期我是对此说法持否定态度的…… 但既然发明燃气灶的工科生都说硅胶密封圈好,他自己的产品也用硅胶密封圈,那应该是真的好吧,那些波纹钢管厂家不送大概是成本会加大?另外,硅胶密封圈也会被做成黑色不透明的,鉴定方法就是用火烫,因为阻燃效果比橡胶的好,不会容易干硬,手感是偏柔软的。需要注意的是,硅胶密封圈一般只有针对螺纹接口的,很少见到插口的,所以要换成它,必须把燃气灶和燃气管都买成带螺纹接口的,还要把燃气管道的末端出口也换成螺纹的。 还有就是,某些城市里,冲击钻在闲鱼上有人出租,同城20块一天,大概是交200元押金买下,用完后退货再申请退180元。可以找芝麻信用积分高的人去租。

1、虽然此文的主题是波纹钢燃气管的安装实践,不过装好后的疑虑是,密封圈的更换周期看某家的文案说是也2年(没发现哪家会特别标注自己的密封圈也是50年设计寿命的),不按期更换违反安全规范,真的经常更换又不清除波纹钢管多次弯折加热胀冷缩后是否会变脆出现小孔和漏气,所以还是觉得后悔,似乎安装丁腈橡胶+尼龙或钢丝防爆网+阻燃塑胶层的复合软管,然后按厂家的设计寿命更换更科学。国产有10年寿命3层带钢丝的复合管,日本住友是4层15年寿命。

如果复合管口太紧太细插不进宝塔头(也叫格林接口),可以用热水烫软一点再试试。

【15:28 追加:晕菜啦,哈哈,刚刚还是对密封圈的寿命存疑,干脆去找论文去了,根据百度文库的这个论文:

    铸铁管橡胶密封圈使用寿命的预测_百度文库在线互动式文档分享平台,在这里,您可以和千万网友分享自己手中的文档,全文阅读其他用户的文档,同时,也可以利用分享文档获取的积分下载文档去看看

铸铁燃气管上用的专用橡胶密封圈在埋入南方的地下约在20摄氏度的恒温理想条件下,理论寿命可以到55年(普通橡胶密封圈寿命25年),南方地上温度高会低于这个寿命,介质压力和成分的改变也会影响这个寿命。过于靠近燃气灶也会缩短寿命,但是不是会缩短到2年论文作者没有给出进一步的结论……

不过从这个论文倒是能看出来形变越大寿命越短,那我那样死命去拧其实是会缩短密封圈寿命的,可惜我也没有自带力矩测量功能的电子扳手,没办法了。如此看,像发现号波纹钢燃气管那样在丁腈橡胶密封圈前面加塑料垫片防止突出的设计,应该是有道理的。

    304不锈钢燃气管天然液化气煤气灶热水器软管家用防爆金属波纹管_淘宝搜索去看看

可惜这家的燃气管只有固定接头的有这种带塑料垫圈的密封圈,可拆卸头的没有这种密封圈。

16:18 追加:刚刚问乐文航天晨光那个国产名牌波纹钢燃气管的客服,他们等了一段时间给我回复了个10到12年的数据。如此说来波纹钢管的省心程度不会比多层复合管高太多,尤其是管子被大理石台面上预留的过细的孔卡死不好推拉的情况下……那么,在借不到冲击钻时还是用多层复合管算了……

追加:不过如果你所在的地区老鼠很多,经常找东西磨牙,则波纹钢软管还是比多层复合管省心的,哪怕是日本住友的多层复合管~~毕竟耐温差耐老化和防老鼠磨牙是两码事~~刚看湖南卫视的一个视频时了解的。呃,话说其实我也是**,我家的华尔顿定时燃气灶也用了8年了,这个不换光换燃气管也是够呛,有点青睐其它值友介绍的磊信自动定时+手动定时双重防干烧燃气灶,但老妈舍不得换也是白搭,哈哈。】

【16:40 追加:人民网转载的湖南卫视的视频里有用肥皂水喷雾法检测漏气的效果演示,这片子里居然说软管都要18个月一换(也不管是不是双层三层复合管),减压阀都要2年一换,硬管都要8年一换(也不管是铝塑复合管还是304不锈钢波纹管加阻燃塑胶的),甚至是不论有没有发现漏气,感觉太一刀切了,也可能是视频里的那个社区用的液化气的压力更高,所以预期安全寿命更短?

不过,同学们过年回老家的时候最好能帮父母看看家里的燃气管及配件多久没有换了……

    燃气软管不常换会爆炸吗?--湖南频道--人民网.cn去看看

然后根据自家情况(有没有老鼠),选购合适的产品更换或升级……】

2、要穿过大理石台面的软管,更换前最好量一下尺寸,用管子周长除以圆周率去看看

这帖子的作者的母亲在发生微量漏气时居然除了开窗外还会想到开的?!居然没发生闪爆事故,也算是福大命大,但由此来看轻度漏气是能被闻出来的,人的鼻子起码比几百元的燃气泄漏报警器可靠些。当然该贴后面的其他网友也有说住的地方的燃气公司认真负责,用了几千元的机器做检测,发现漏气点就拍照上传备案再派人免费处理,看来各地的燃气公司的敬业精神也是不同的,不可一概而论。

————————————————————————————————————————————————

大约8年前,燃气公司的人上门来检查,说我家软管老化不安全,那时是丁腈橡胶的绿色软管,摸起来都硬了,有变脆出裂缝漏气,引发闪爆的可能;当时他说可以免费换,但是一看我家的软管穿过了大理石台面,就说没带冲击钻一类的工具,就不给换了——奇哉怪也,那第一根软管怎么装上去的?又没让他装更粗的管,试一下都不肯。

当时我就想装不锈钢波纹管来着,但问题还是没工具,而且报价好像是100多块一米,老妈也不同意就作罢了。之后就去楼下五金店买了一种橡胶、钢丝编织网、阻燃塑料外皮的3层管,自己折腾了一番装上去了。

由于尺寸似乎有点差异,我是剪破了一个小口,然后用电吹风吹软一些再硬套上去的,比较逗逼的是我还在物业师傅的建议下缠绕了电动工胶布(甚至自己还缠绕了透明胶条上去):

这导致水蒸汽散不出去,燃气管道上的油漆反而加速脱落了。此外,记不清是我还是上一个房东在末端还缠绕了生料带:

这个,后来看某个天猫商家和用户发生纠纷的评论里,用户抱怨说商家的管子装上去就漏气,商家就说是你私自缠绕生料带导致的……所以这次换装中我就没缠,也能用。但是刚刚在网上搜索了一下,有个波纹钢燃气软管厂家的官方网站上的文章里说,燃气管中的螺纹接口应该用生料带的:

    燃气波纹管安装需要生料带吗?-新闻-佛山金富荣 燃气波纹管以其安全性能强的特点,因此目前很多家庭用户都会选择它来作为燃气用管道,不过大家对于它的安装过程有点不了解,部分用户说要用生料带作拧紧处理,而有的却说根本没必要。...去看看

该文说缠绕2-3层即可,百度文库里则有人说是顺着螺母旋转方向,缠3到7圈,缠绕圈数根据管材的材质不同而不同,不过我买的快拆接口的文案里没说要生料带(甚至说可以不打波),所以我这次就没用生料带了。

另外,对于带钢丝网夹心的3层软管来说,其实真没必要弄这些东西,我把那个卡箍的螺丝拧松后发现都拔不出来了,用大号一字螺丝刀撬了好多下才勉强撬开,仅凭热胀冷缩的效果其实就能套得很结实了。

我自行更换了这种3层的钢丝网夹心管后,燃气公司的人又来检查时,只说我装的不规范,给天然气用煤气管,但没说为何这样算不规范?我猜可能是有钢丝网,导致其始终很硬,是否老化无法摸出来吧?物业的师傅反而说无所谓,因为楼下饭店也在用这个。

说实在的这种3层夹心管子用了大约8年,距离淘宝上的各种C店给出的保用10年的数据也就差2年了,还挺结实的没发现漏气。在色影无忌论坛上,有人说他用过几次普通国产软管,平均一年多就漏气,有点轻微的气味,但没有引发啥大问题(哇,他胆子够大的),不过他建议说凡是软管要弯折的情况,还是用波纹钢管或日本住友的进口软管比较放心:

    有研究天然气软管的么 - 玩主论坛家里装修。上周末让燃气热水器厂家来安装。安装师傅没带接气表的软管,问我:燃气公司没给么?我说,没有啊,燃气公司只给装了表。然后师傅说,我们的软管,68一米,保修5 ...去看看

其实普通软管我妈在出租房里也用过,大概就是这种:

说实话也用了5、6年了吧?出租房里的人可能吃快餐多未必经常自己做饭,但也不见得有长期不用燃气时就关掉阀门减轻软管压力的好习惯,可也没发生漏气。当然最近这次家里更换燃气管时,我也过去把那根给换掉了。换成了不可拆卸头的zmkam透明套的波纹钢燃气管:

说实在的只要台面上的洞打得够大,还是挺好装的,先把头部螺母插入宝塔口(也叫格林接口):

两个活动扳手一起上就能拧上——最好是固定接口处的螺母,然后去拧管身上的那个。要注意的是一开始量长度的时候不能只算直线长度,每多打一个弯就要多预留10厘米的长度以防不够长。其实这种外皮透明的软管虽然好看,但未必比不透明的结实,因为看滤筒的一些卖家的文案,透明塑料的耐水压强度一般要比不透明的低些的,那想必燃气管的透明塑料的强度也要低些?

只是当时我没找到卖去看看

当时随便搜了个可拆卸铜镀镍接头里运费低、单价低,而且点击信用图标(蓝色钻石)后有红色企业认证字样的店铺去买的(企业认证至少要上传工商执照,有个10万的注册资本吧,比个人店铺认证更严格一点)。

它的快拆接头也要单买,居然没放在同一个页面里,真奇怪:

    3分燃气管专用接头格林插口转换接头螺帽快速接头燃气灶具配件_淘宝搜索去看看

我买的是3分管,所以要配3分快拆接头,毕竟大理石台面上的孔太小了。其实我家的燃气管道反而是6分的。同学们要买之前可以先量一下自家原有的燃气软管的直径,除以圆周率去看看

个人认为设计寿命15年的管子卖50左右不包邮还是有些贵,但这种快速免工具卡箍看着挺有创意的(5.74元一个不包邮)。

波纹钢管过了7、8年后也难说会不会老化变脆,在换密封圈时被弯折出小孔导致漏气(我家的万家乐上的热水出水波纹钢管在使用7、8年后,我尝试用柠檬酸钠酸洗内胆水垢时,就被我在拆转过程中弯折出小洞开始嗞水了)。

所以,我现在反而认为,真要是追求一次安装,长期不管也不违反安全规范,不算超出设计寿命的话,其实还是模仿日本住友的思路,买橡胶和阻燃塑胶多层复合的燃气软管更合理一点,10年换一次好了。当然愿意花更多钱买日本住友的产品15年一换也行,虽然有些贵,但因为没有钢丝网,是能摸出来是否老化发硬的。

如果是用了国产的3层无钢丝网(大概是尼龙网?)的复合软管,则请询问厂家设计寿命是多少年,按其年限来更换。

我要回帖

更多关于 百度成语翻译在线 的文章

 