双立管排水系统可采用什么管的H型管,通常是紧靠什么管件的上方安装?

《《2021国标给排水专业图集》12SS508 混凝土模块式室外给水管道附属构筑物.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《2021国标给排水专业图集》12SS508 混凝土模块式室外给水管道附属构筑物.pdf(128页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。1、12SS508 国家建筑标准设计图集混凝土模块式室外给水管道附属构筑物中国建筑标准设计研究院0的NFJ川剧工ZDZN。DZNZ叮d。20w w w .w e b o o s .co m给水排水专业图集简明目录图集号图集名称12Sl 01矩形给水箱02SS104二次供水消毒设备选用与安装12S108一1倒流防止器选用及安装12S108-2真空破坏器选用与安装12S109叠压(无负压)供水设备选用与安装05SS121热水机组选用与安装S122-l -10水加热器选用及安装(2001年合订本)08S126热水器选用及安装06SS127热泵热水系统选用与安装06SS128太阳能集中热水系统选用与安装02、1S201室外消火栓安装04S202室内消火栓安装99S203消火水泵接合器安装(含2003年局部修改版)04S204消防专用水泵选用及安装98S205消防增压稳压设备选用与安装(隔膜式气压罐)04S206自动喷水与水喷雾灭火设施安装07S207气体消防系统选用、安装与建筑灭火器自己直08S208室内固定消防炮选用及安装04S301建筑排水设备附件选用安装09S302雨水斗选用及安装09S303医疗卫生设备安装09S304卫生设备安装08S305小型潜水排污泵选用及安装12S306住宅卫生间同层排水系统安装03S401管道和设备保湿、防结露及电伴热03S402室内管道支架及吊架02S403钢制3、管件图集号图集名称02S404防水套管11S405-1-4建筑给水塑料管安装10S406建筑排水塑料管道安装09S407一1建筑给水铜管道安装10S407-2建筑给水薄壁不锈钢管道安装03SS408住宅厨、卫给排水管道安装04S409建筑排水用柔性接口铸铁管安装10SS410建筑特殊单立管排水系统安装1 OSS411建筑给水复合金属管道安装SSOl-1-2单层、双层井盖及踏步s(2 002年合订本)05S502室外给水管道附属构筑物10S505柔性接口给水管道支墩05S506-1自承式平直形架空铜管06S506-2自承式圆弧形架空铜管1oss07建筑小区埋地塑料给水管道施工12SS508混凝土4、模决式室外给水管道附属构筑物。2S515排水检查井(含2003年局部修改版)04S516混凝土排水管道基础及接口05S518雨水口04S519小型排水构筑物04S520埋地塑料排水管道施工12S522混凝土模块式排水检查井08SS523建筑小区塑料排水检查井S531-1-5湿陷性黄土地区室外给水排水管道工程构筑物(2004年合订本)10S605游泳池设计及附件安装02S701砖砌化粪池详细内容请参照2013年国标图集目录或查询国家建筑标准设计网(附w.chinabuilding. com. en) 国标图热线电话:010-68799100发行电话:010-68318822图集号图集名称03S75、02钢筋混凝土化粪池03SS703-1建筑中水处理工程(一)08SS703-2建筑中水处理工程(二)08SS704混凝土模块式化粪池10SS705雨水综合利用04S801-1、2钢筋混凝土倒锥壳保温水塔04S802-1、2钢筋混凝土倒锥壳不保温水塔04S803圆形钢筋混凝土蓄水池总容积5Om3 -2000m3 05S804矩形钢筋混凝土蓄水池总容积50m32000m307S906给水排水构筑物设计选用图(水池、水塔、化粪池、小型排水构筑物)Sl (一)给水设备安装(冷水部分)2004版Sl (二)给水设备安装(热水及开水部分)2004版S2消防设备安装2004版S3排水设备及卫生设备安装2016、0版S4 (一)室内给水排水管道及附件安装(一)2004版S4 (二)室内给水排水管道及附件安装(二)2012版S4 (三)室内给水排水管道及附件安装(三)2011版SS (一)室外给水排水管道及附属设施(一)2011版SS (二)室外给水排水管道工程及附属设施(二)2012版09FS01防空地下室给排水设计示例07FS02防空地下室给排水设施安装05SFS10人民防空地下室设计规范图示一给水排水专业。7MS101市政给水管道工程及附属设施06MS201市政排水管道工程及附属设施09SMS202-1埋地矩形雨水管道及其附属构筑物(混凝土模决砌体)10SMS202-2埋地矩形雨水管道及其附属构筑7、物(砖、石砌体)w w w .w e b o o s .co m国家建筑标准设计图集12SS508 混凝土模块式室外给水管道附属掬筑物批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部组织编制:中国建筑标准设计研究院守阁计划生版社w w w .w e b o o s .co m住房和城乡建设部关于批准混凝土模块式室外给水管道附属构筑物等14项国家建筑标准设计的通知建质2012185号各省、自治区住房和城乡建设厅,直辖市建委(建交委、规划委及有关部门,新疆生产建设兵团建设局,总后基建营房部工程局,国务院有关部门建设司:经审查,批准由北京市市政工程设计研究总院等单位编制的混凝土模块式室外给水管道附属构筑物等8、14项标准设计为国家建筑标准设计,自2013年2月1日起实施。原内装修一室内吊顶(03J502-2)、建筑无障碍设计(03J926)、建筑结构设计常用数据(06Gl12)、轴流式通风机安装(94K101-1)、玻璃钢屋顶风机基础及安装(94K101-2)、离心通风机安装图(A式在钢支架上安装)(98K101-3)、风机安装(05K102)、35kV及以下电缆敷设(94D101-5)标准设计同时废止。附件:国家建筑标准设计名称及编号表中华人民共和国住房和城乡建设部二0一二年十二月十四日“建质2012185号”文批准的14项国家建筑标准设计图集号序号图集号序号图集号1255508 126101-49、11 9 1125108-211 11 l12K101-211 13 l12K101-4 2 112J912-211 4 6 I 12J926 II 8 1126112-111 10 l12K101-1 II 12 l12K101-3ll 14 1120101-5 w w w .w e b o o s .co m叶厅芸巾于贾单巍号名叫川剧由t查编华辉灿W川机桥附巩国和乐木属天41民叮凯非副刊道筒吕杰敏水吴刘给彭青岩式王萧也EJ 模澈海宪石土FUM啤忧疑甜苦却月17如曰比。巨鹏光生成奇大希雨玉宋纪宋刘张人员长员顷成组成组愧查组制审查编编审审项目负责人:郭金鹏项目技术负责人:贾苇国标图热线电话:010、10-68799100发行电话:010-68318822查阅标准图集相关信息请登录国家建筑标准设计网站http:/w w w .w e b o o s .co m混凝土模块式室外给水管道附属构筑物主编单位负责人价格侈在4在主编单位技术负责人7镇海队技术审定人习和非队设计负责人乡例抖叫砌批准部门中华人民共和国住房和城乡建设部批准文号建质2012185号主编单位北京市市政工程设计研究总院北京市自来水设计公司统一编号GJBT-1220 实行日期二0一三年二月一日图集号12SS508目目录总说明典型模块尺寸及代码表圆形井组砌图矩形井组砌图井墙底部构造及盖板安装节点大样图17管道穿墙柔性做法大样图18管11、道穿墙刚性做法大样图钢筋混凝土预制保温井圈JQ及木盖板详图.20 踏步安装图集水坑详图圆形立式闸阀井闸间组合节点图圆形立式闸间井预制盖板YB-I -13配筋图YB-I -13钢筋表及材料表底板DB-I -13配筋图、钢筋表及材料表27录圆形立式闸间井模块用量表28圆形立式闸阅井主要材料汇总表29圆形立式蝶阀井圆形立式蝶阀井(DNl00DN600) 30 圆形立式蝶阀井(DN700DN1800)31预制盖板YB-I -46配筋图YB-I -4 -6钢筋表及材料表.33 预制盖板YB-I一79配筋图.34 YB-I -79钢筋表及材料表.35 底板DB-I -49配筋图.36 底板DB一I-49钢12、筋表及材料表37圆形立式蝶阀井模块用量表.38 圆形立式蝶间井主要材料汇总表39圆形卧式蝶阀井圆形卧式蝶阀井.40 目录!叫l川审核宋奇E啤和!校对王青l1-1 I设计纪大鹏乡长晴页I 1 w w w .w e b o o s .co m预制盖板YB-I -1012配筋图.41 YB-I -1012钢筋表及材料表底板DB-I -10 -12配筋图、钢筋表及材料表.43 圆形卧式蝶间井模块用量表44圆形卧式蝶阀井主要材料汇总表圆形水表井圆形水表井(DN15-DN40) 46 预制盖板YB-1配筋图及材料表.47 圆形水表井模块用量表圆形排气阀井圆形排气阀井预制盖板YB-I -13 -17配筋图Y13、B-I -1315钢筋表及材料表YB-I -16、17钢筋表及材料表底板DB-I -13、14配筋图、钢筋表及材料表.5 3 圆形排气间井模块用量表圆形排气间井主要材料汇总表圆形排泥阀(湿)井排泥阀安装图圆形排泥湿井预制盖板YB-I -1820配筋图.58 YB-I -1820钢筋表及材料表底板DB-I -15配筋图圆形排泥湿井主要材料汇总表及模块用量表61矩形立式闸阀井矩形立式闸阀井矩形立式闸间井井墙及底板配筋图.63 矩形立式闸间井井墙及底板钢筋表及材料表64预制盖板YB-11-1、2配筋图YB-II -1、2钢筋表及材料表“矩形立式闸阀井主要材料汇总表及模块用量表67矩形立式蝶阀井矩形立14、式蝶阅井(DN700DNl000) 68 矩形立式蝶阀井(DN1200DN1800)矩形立式蝶阅井(DN700DNl000)井墙及底板配筋图70 矩形立式蝶阀井(DN700DNl 000)井墙及底板钢筋表及材料表矩形立式蝶阀井(DN1200DN1800)井墙及底板配筋图72矩形立式蝶阅井(DN1200DN1800)井墙及底板钢筋表及材料表矩形立式蝶阀井盖板平面布置图(一)74矩形立式蝶阅井盖板平面布置图(二)预制盖板YB-II -35配筋图.76 预制盖板YB-II -611配筋图YB-II -35钢筋表及材料表.78 YB-II -6、7(11)钢筋表及材料表YB-II -810钢筋表及材料15、表.80 矩形立式蝶阅井主要材料汇总表及模块用量表81矩形卧式蝶阀井矩形卧式蝶阀井目录罔l川审核宋奇副主押在校对王青吟设计纪大鹏糊略页I 2 w w w .w e b o o s .co m矩形卧式蝶间井(DN450DNl000)井墙及底板配筋图83矩形卧式蝶阀井(DN450DNl000)井墙及底板钢筋表及材料表矩形卧式蝶间井(DN1200DN1800)井墙及底板配筋图.85 矩形卧式蝶阅井(DN1200DN1800)井墙及底板钢筋表及材料表矩形卧式蝶间井盖板平面布置图(一).87 矩形卧式蝶间井盖板平面布置图(二).88 预制盖板YB-II -12、13配筋图.89 预制盖板YB-II -116、4、15、17配筋图90预制盖板YB-II -16、1821配筋图YB-II-12钢筋表及材料表92YB-II -13钢筋表及材料表YB-II-14、15钢筋表及材料表YB-II -16 (21)、17钢筋表及材料表YB-II-1820钢筋表及材料表.96 矩形卧式蝶阀井模块用量表矩形卧式蝶阅井主要材料汇总表98矩形水表井矩形水表井(不带旁通)” 矩形水表井(不带旁通)井墙及底板配筋图. 100 矩形水表井(不带旁通DN50DN200)井墙及底板钢筋表及材料表101矩形水表井(不带旁通DN250DN400)井墙及底板钢筋表及材料表矩形水表井(不带旁通)盖板平面布置图103预制盖板YB-II -17、2224配筋图预制盖板YB-II-2528配筋图YB-II -22、23钢筋表及材料表YB-II -2426钢筋表及材料表107YB-II-27、28钢筋表及材料表108矩形水表井(不带旁通)模块用量表109矩形水表井(不带旁通)主要材料汇总表. 110 矩形水表井(带旁通)111矩形水表井(带旁通)井墙及底板配筋图. 112 矩形水表井(带旁通DN50DN200)井墙及底板钢筋表及材料表矩形水表井(带旁通DN250DN400)井墙及底板钢筋表及材料表矩形水表井(带旁通)盖板平面布置图预制盖板YB一II-2932配筋图预制盖板YB-II-3337配筋图YB-II -29、30钢筋表及材料表YB18、一II-3133钢筋表及材料表119YB-II-3437钢筋表及材料表矩形水表井(带旁通)模块用量表.121 矩形水表井(带旁通)主要材料汇总表目录图集号12SS508 审核宋奇巨, E设计纪大鹏咖晴页I 3 w w w .w e b o o s .co m总说明1 编制依据1. 1本图集是根据住房和城乡建设部建质函201182号文件“关于印发二0一一年国家建筑标准设计编制工作计划的通知”进行编制。1. 2现行国家标准规范室外给水设计规范GB 50013-2006 混凝土结构设计规范GB 50010-2010 砌体结构设计规范GB 50003-2011 给水排水工程构筑物结构设计规范GB 5019、069-2002 给水排水工程管道结构设计规范GB 50332-2002 室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范GB 50032-2003 建筑结构荷载规范GB 50009-2012 建筑地基基础设计规范GB 50007-2011 混凝土结构工程施工规范GB 50666-2011 混凝土结构工程施工质量验收规范GB 50204-2002 (2011年版)砌体工程施工质量验收规范GB 50203 2011 给水排水构筑物工程施工及验收规范GB50141-2008 给水排水管道工程施工及验收规范GB 50268-2008 城市桥梁设计规范CJJ 11-2011 1. 3当依据的标准规范进行修订或有20、新的标准规范出版实施时,应对本图集相关内容进行复核后选用。2 适用范围2. 1本图集适用于城镇、小区及工业区的DN1800mm、最大覆土深度4m(除水表井为3m外)室外给水管道的阀门井、水表井、排气阅井及排泥井工程。其中安装图均按金属管道设计。2. 2适用于抗震设防烈度8度(0.20g、0.30g)及8度以下地区。2. 3本图集如用于湿陷性黄土地区、膨胀土地区、永久性冻土地区、有侵蚀性地下水地区、抗震设防烈度为9度的地震区、液化土等特殊地区时,应执行有关规范的规定或专门研究处理。3 设计标准3. 1结构安全等级:二级。3. 2结构设计使用年限:50年。4 编制内容及技术条件4. 1本图集构筑物21、为混合式结构,由预制钢筋混凝土盖板、混凝土模块灌孔砌体井墙、现浇钢筋混凝土底板三部分组成。4. 2立式闸阀井及安装4. 2. 1闸阀直径及压力等级:DNSODN600PN=l. 0、1.6MPao 4. 2. 2立式闸闽启闭可地面操作,也可井下操作。4. 2. 3管顶覆土深度:H4000酬。4. 2. 4当采用非金属管道时,闸阀启问时会产生扭力,阀体的稳定由选用人自行解决。4. 3蝶阀井及安装4. 3. 1蝶阀直径及压力等级:DNlOODN200,PN=O. 6、1.0、1. 6MPa; DN250DN1800, PN=O. 6、1.OMPa。4. 3. 2蝶间传动方式:蜗杆、正齿轮、锥齿轮。22、苗!.!;、说明图集号I12SS508 审核宋奇E, E设计纪大鹏啤倒页I 4 w w w .w e b o o s .co m4. 3. 3当管顶覆土深度大于最小覆土深度Hm时,可选用带加长杆的产品。4. 3. 4管顶覆土深度:H 4000mm (除DN1600、DN1800卧式蝶阀井H3000mm外)。4. 3. 5蝶阀井的设计原则:1)蝶间井分立式蝶阀井(DNl00DN200, PN=O. 6、1.0、1. 6MPa; DN250DN1800, PN=O. 6、1.OMPa)和卧式蝶阀井(DN450DN1800,PN=O. 6、1.OMPa)。2)蝶阀启问均按地面操作设计,亦可用于井下操23、作。3)蝶阀井的尺寸按长系列法兰式蝶阅及伸缩接头计算选定。伸缩接头安装的位置可以由设计人根据工程的需要确定,但须核定安装尺寸以确保间挺位置与人孔兼操作孔或操作孔位置匹配。4)蝶阀井的设计标有水流方向与阀挺限位的关系见下图,选定蝶阀时要复核其构造及安装尺寸。水流方向立式蝶阀安装平面示意图卧式蝶阀安装平面示意图5)高于PNl.6MPa的蝶阀产品只要安装尺寸适宜,亦可选用本蝶阀井室,若有特殊要求应由选用人自行处理。4. 3. 6当采用非金属管道时,闸阀启闭时会产生扭力,阀体的稳定由选用人自行解决。4.4水表井及安装4. 4. 1水表直径:DN15DN400。4. 4. 2管顶覆土深度:圆形井H 2624、00mm,矩形井H 400mm; DN350DNlOOO,600mm;DNllOODN1800, 800mm。5. 2法兰边距垂直法兰面的井壁间距离:400mmo5. 3给水管管底距井底距高如下:DN15DN40, DN50 -DN300, 总 150mm; 300mm;审核吴杰IItl校对马乐图集号12SS508 页w w w .w e b o o s .co mDN350DNlOOO,400mm;DNllOO -DN1800500mm。5. 4设备顶端距盖板内顶距离如下:排气阀300mm,闸闽300mm,蝶间600mm。6 井盖6. 1井盖及支座做法详见国标图集S501-1井盖及踏步及S525、01-2双层井盖。6. 2 DN15 -DN40的水表井人孔井盖选用600,其余人孔井盖选用800或700,操作孔井盖选用700。6. 3井盖的承载能力、材料、人孔规格(800或700)按使用条件由选用人按照检查井盖GB/T23858-2009选定。6. 4单、双层井盖适用于供暖室外计算温度不低于20的地区。低于20的地区需做保温井盖,做法详见第20页。7 设计参数7. 1永久作用:土的重力密度为18kN/m3;地下水位以下土的有效重力密度为lOkN旷。7. 2结构自重:混凝土模块砌体重力密度为24kN/m3;钢筋混凝土重力密度为25kN/m3。7. 3可变作用:地面可变荷载过车道下按照城市桥26、梁设计规范CJJ11-2011中城A级汽车荷载,非过车道下按照地面堆积荷载1OkN/m2。水表井设在非过车道下,其余各类井均可设在过车道下。7. 4地下水:按无地下水和有地下水两种情况考虑。无地下水是指地下水在构筑物底板底以下不小于0.2m;有地下水是指地下水在自然地坪下0.Sm处。7. 5本图集井室按开槽施工进行结构设计,开槽施工土压力影响系数Cd取1.2,土的等效内摩擦角按30。计算,底板压力按均布反力计算。7. 6钢筋混凝土底板及盖板的最大裂缝宽度小于或等于0.2mm. 7. 7混凝土模块砌体井墙计算参考市政工程通用混凝土模块砌体构筑物结构设计规程DBll/T691-2009。8 采用材27、料8. 1井墙:采用混凝土模块砌体,强度等级为MUlO,砌筑砂浆为MlO水泥砂浆。严寒、寒冷地区,处于冰冻线以上部分的墙体,灌孔混凝土采用C30。其他地区和处于冰冻线以下部分的墙体,灌孔混凝土采用C25.灌孔混凝土采用高流动性低收缩性混凝土,其骨料的最大粒径:当墙厚为300mm时,不大于20mm;当墙厚为400mm时,不大于30mm。塌落度应控制在160士20mm范围内。8. 2灌孔模块砌体的计算指标按表1、表2采用。表1灌孔模块砌体的抗压强度设计值(MPa) 模块模块模块强度砌筑砂浆强度等级规格开孔率等级MlO (mm) ( b) (MP a) 灌孔混凝土强度等级C25 C30 400 0.28、 7 3 6.23 7.44 300 0. 67 5.69 6. 66 MUlO 240 0. 58 5. 33 6. 14 180 0. 44 4. 98 5. 62 苗也、说明图集号I12SS508 审核宋奇巨, E设计纪大鹏晦倒页I 6 w w w .w e b o o s .co m表2灌孔模块砌体沿砌体灰缉的弯曲抗拉强度设计值(MPa)
灌孔混凝土强度等级模块
模块模块强度l飞111( 规格开孔率等级卜f刊丁u (mm) I C)制Pa)二lJV
通缝齿缝通缝齿缝400 I 0. 7 3 I I ( c A I,、唱I 川300 I o. 67 I 111咱们
29、. .;寸
, I . UL I 。歹240 I 0, 58 I mviv I n AO I n r句Ir r I r 18 0 I 0, 44 I I Vo丁uI v. _,. I . Ju I u 8. 3墙体不足半块模块尺寸处,均用灌孔混凝土浇筑。8. 4底板混凝土强度为C25,抗渗等级为S6,垫层混凝土强度等级为ClS.8. 5预制混凝土盖板的混凝土强度等级为C30。8. 6混凝土中的碱含量最大限值应符合现行标准混凝土碱含量限值标准CECS53: 93的规定,最大氯离子含量小于等于0.15 %;最大水胶比小于等于0.5。8. 7钢筋采用HPB300、金HRB335级钢筋。8. 8混凝30、土净保护层厚度:井室底板下层为40mm;底板上层为30mm;预制盖板为30mm。8. 9预制盖板应设置吊钩,吊钩应采用HPB300级钢筋制作,严禁使用冷加工钢筋,且吊钩埋入混凝土的深度不应小于30d,并应焊接或绑扎在钢筋骨架上。8. 10预制盖板一般采用工厂预制加工,如因运输及施工条件等因素限制,亦可改用现场原位现浇方式,钢筋按相应盖板配置,取消吊钩;井室底板均为现场浇筑混凝土。8. 11句板缝、座浆、抹三角灰:MlO水泥砂浆;当盖板位于地下水位以下时应采用MlO防水砂浆。8. 12 700、800井筒采用与井室井墙同强度的混凝土模块砌体材料砌筑。9 施工及验收9. 1修正后地基承载力特征值不31、宜低于fa=lOOkPa。在重要道路、广场及有特殊要求时,设计人应核算地基承载力是否满足具体工程要求;当地基承载力特征值fa不能满足所选井室要求时,应进行地基处理。地基处理应按建筑地基处理技术规范JGJ79执行。9. 2无地下水时:C15混凝土垫层下素土务实,压实系数为0. 95;有地下水时:C15混凝土垫层下铺碎石或卵石层,厚度lOOmm.9. 3基坑开挖后,有关单位应按有关规范及相关规定验槽。9. 4穿管与井墙洞口的间隙封堵做法:9. 4. 1抗震设防地区穿管与井壁洞口的问隙应优先采用柔性材料封堵。9. 4. 2当穿管与井墙洞口的间隙采用刚性材料时,应在井墙外的刚性管道上就近设置柔性连接。32、9. 5井室井墙模块需对孔、错缝砌筑,砌体施工质量控制等级B级。9. 6砌筑前应清理模块表面和孔洞内的杂物及落灰,遇到气候炎热干燥的季节,应在模块砌筑前12h将模块喷水湿润。9. 7模块砌筑采用砂浆砌筑。砂浆砌筑应分层进行,铺浆直使用专用工具均匀铺浆,防止孔内落入砂浆。模块砌体灰缝应平直,采用MlO水泥(防水)砂浆句缝。总说明叫川8审核宋奇巨啡和校圳王青吟设计纪大鹏你倒页I 1 w w w .w e b o o s .co m9. 8井墙砌体底层模块的灌孔混凝土需与底板混凝土同步浇筑,具体做法可参照第17页。9. 9灌孔混凝土连续灌注的控制高度:当模块宽度小于或等于300mm时,不宜超过15层33、;当模块宽度大于或等于400mm时,不直超过20层,且混凝土一次投料高度不大于400mm,并用振捣棒隔孔插捣,确保灌孔混凝土密实。9. 10当模块墙体砌筑砂浆的抗压强度达到1.OMPa时,方可进行灌孔混凝土的浇筑。在混凝土灌孔之前,需在构筑物角隅及相关部位做必要的临时支撑与紧固(详见国家工法混凝土模块砌体施工工法YJGF200-2006)。9. 11当采用机械开挖基坑时,应保留不少于0.2m厚的土层采用人工清槽。若发生地基土被扰动或是超挖情况,则需进行地基处理。9. 12基坑开挖深度较大时,应采取有效措施保证基坑边坡的稳定与安全,根据相关基坑支护技术规范要求执行。9. 13当设计基础底面以上范34、围内有地下水时,应采取有效的施工降排水措施,确保槽底作业条件。9. 14基坑开挖达到设计高程后,应会同有关部门验槽。9. 15回填要求。9. 15. 1基坑回填必须在盖板安装后实施。9. 15. 2基坑四周应同时回填,其高度差不得大于500mm,回填时不得使用重型机械,回填土的压实系数应不低于0.94。冻深范围内基坑应使用非冻胀材料回填。9. 15. 3当井室位于路基、广场范围内,路基要求的压实系数大于0.94时,按路基要求的压实系数执行,路基的压实系数按国家标准给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008 采用;位于绿地或农田范围的井室基坑回填土的压实系数可适当降低,但不应低于0.35、85。9. 15. 4井室盖板顶以上0.Sm范围内的覆土回填时,不得使用重型及振动压实机械碾压。9. 15. 5路面范围内,井室及井筒周围不易压实的部位,应采用石灰土、砂、砂砾等材料回填,其回填宽度不宜小于400mm。9. 16井室井盖顶面应与周围场地地坪、路面做平,位于绿地内的井室井盖顶面应高出绿地地坪0.10. 2m。9. 17混凝土盖板均为下层配筋。预制盖板在安装时应按照盖板布置图所示位置安装,不得随意变动;盖板在堆放和运输时亦应注意构件的受力方向,不得倒置。9. 18井室井盖应符合国家现行相关产品标准要求,道路下应使用与之荷载等级相匹配的井盖。9. 19踏步采用球墨铸铁小踏步,且应符合36、相关产品标准要求。9. 20本图集混凝土模块砌体井室施工除应按上述要求实施外,尚需严格按国家标准给水排水管道工程施工及验收规范GB 50268-2008或地方现行相关施工验收标准的较高标准执行。
总说明!叫12SS508审核宋奇1和校对王青吟设计纪大鹏衍晴页I s w w w .w e b o o s .co m10其他本图集中未注明的尺寸单位均为mm。门井室内力计算简图11. 1盖板内力计算简图如图l所示:I II I :.11 I! I 忡ii Fsv+qv+G! Ii I f日i1 ii I u.;同Al Ao l Fsv+qv+G1 :,. :,. 图1盖板内力计算简图j主:“l.O37、SA、Bo=l.OSB (A、B为井室长、宽净尺寸); F sv盖板顶覆土(包括地下水)荷载;qv一地面活载(地面堆载或车载); G1盖板自重11. 2井墙内力计算简图,分别如图2、3所示:Qvp FAep FAw J:r r I 加H气FBepF加! 1t 地面活载土压力地下水压力(地面堆载或车载)图2矩形井i主:“A、Ho=H(H为井室净高度)。Ml1 p:r! ! ( FBw FBep l D -_ FBep FBw 安王亘S(地面活载才(地面堆载或车载)qvptFep十Fw图3圆形井注:Ho=H(H为井室净高度)。11. 3底板内力计算简图如图4所示::E 0 平之 斗 二同I I 口38、型C -A -l . . 飞二 ( T T T T T T T T T T T Tlf (地基反力)图4底板内力计算简图i主:“l.OSA、Bo=l.OSB, M为井墙传至底板支座的弯矩。12 参编单位北京四方如钢混凝土制品有限公司。本图集按照北京四方如钢混凝土制品有限公司专利产品进行设计。专利名称:井壁墙体模块砖专利号:200610065058.x 废旧混凝土模块200810172325. 2 墙体模块200810132232. 7 总说明图集号I1肌08审核宋奇巨, 目设计纪大鹏抑制页I 9 w w w .w e b o o s .co m井型选用表井型井径D(mm)或长x宽尺寸(mm)管39、道直径DN(mm) 管顶覆土深度(mm)地下水页号圆形立式闸阀井12002000 50 - 600 11904000 有、无24 圆形立式蝶阅井1200 - 3600 100-1800 14804000 有、无30、31圆形卧式蝶阅井28004000 4501400 13204000 有、无40 圆形水表井1200 1540 10202600 有、无46 圆形排气间井12002400 1001800 1260 - 4000 有、无49 圆形排泥湿井11001800 75800 6304000 有、无56、57矩形立式闸阀井长18002200,宽1400- 1600 350600 203040040、0 有、无62 矩形立式蝶阅井长24003800,宽18002200700 - 1800 2190 - 4000 有、无68、69矩形卧式蝶间井长26004600,宽180026004501800 1190-4000 (DN1600、1800最大为3000)有、无82 矩形水表井长2200-5000,宽1200300050 -400 13503000 有、无99、111总说明图集号12SS508 审核宋奇巨材和l校对王青吟设计纪大鹏知晴页10 w w w .w e b o o s .co m典型模块尺寸及代码表类别300标准块300直角块400标准块400直角块90。90。代码30M 40M 41、30M-L 30M-R 40M-L 40M-R 模每ro每与)到主管3主)”吉拉块图形类别弧形块代码MY7 MY8 MYll MY12 MY14 MY15 MY16 井径700 800 1100 1200 1400 1500 1600 模在与)10块甘10 图形可l类别弧形块代码MY18 MY20 MY24 MY28 MY30 MY32 MY36 MY40 井径1800 2000 2400 2800 3000 3200 3600 4000 模块挂号付& 10 回 形典型模块尺寸及代码表图集号12SS508 审核宋奇巨lI校对杨大巍幽暗组设卅梁林华捅吨夺页11 w w w .w e b 42、o o s .co mle l le l 组砌图(奇数层)图集号1阳08页I12 w w w .w e b o o s .co m40M-R ffi2X M EX(+-g)oom 唱:ffi2X MEXHS 护OB 啡40M平面组砌图(偶数层)(m,+l)xM ocn FM一AHV 叫dL m,M L 3叫fB c L300 30M平面组砌图(偶数层)40M-R oon ffi2XM L (m, +1) x M L L40oL B OoL 40M平面组砌图(奇数层)oom 300 LLB LL3oo 30M平面组砌图(奇数层)12SS508 13 图集号页I主:1.图中m1、m,为整数;M为模43、块的公称长度400.2.此图适用于井室尺寸A=m1xM模数、B= ffi2X M模数井型。审核宋奇巨w w w .w e b o o s .co m唾骂40M-L EX(【自)oom oom m1Ml ffi1X M l 300lLBLl300 30M平面组砌图(偶数层)30M-R m1M4可l m,M l l4ool B l4ool 40M平面组砌图(奇数层)40M-R EX(H+-E) com oon 30M-L 唾骂l m,x M l 3叫fB l1 l300 30M平面组砌图(奇数层)30M-L EX(+-g)12SS508 14 图集号页设计杨大巍矩形井组砌图i主:1.图中m,、m,44、为整数;M为模块的公称长度400。2.此图适用于井室尺寸A=m,xM+200模数、B= m,x M模数井型。审核宋奇巨w w w .w e b o o s .co m(m, + 1)M40M-L 司建40M-L L m, +1)M L L4ool B L40oL 40M平面组砌图(偶数层)-AX(+-E)oom oon L ffi2X M L 3叫LBLL3oo (m,+ 1)M 30M平面组砌图(偶数层)ffi2M 40M-R -A-E oom oom 30M-R 唾骂430M-L EX【吕的oLB l400L 40M平面组砌图(奇数层)30M-L I (m, + 1) x M I 3叫LB45、 L1 L300 12SS508 15 图集号页j主:1.图中m,、m,为整数;M为模块的公称长度400。2.此图适用于井室尺寸A=m,M模数、B=m,M + 200模数井型。审核末奇E30M平面组砌图(奇数层)w w w .w e b o o s .co m(m,+ 1)M唾可L (m, +1)M L 的olB l4ool 40M平面组砌图(偶数层)40M-R -AX(H+-E) oom oon 30M-L l (m,+l)xM L30M-R 300LLB L1 L300 30M平面组砌图(偶数层)30M-R EX-E l (m, + 1)M l l4ool B l40ol 40M平面组砌图46、(奇数层)主(【E)oon oon 30M-R l ffi2M l 3叫:BLl300 30M平面组砌图(奇数层)30M-L AX(卢巨)12SS508 16 图集号页j主:1.图中ffi1、m,为整数;M为模块的公称长度400。2.此图适用于井室尺寸A=m,M + 200模数、B=m,M + 200模数井型。审核宋奇巨w w w .w e b o o s .co mMlO水泥砂浆填缝71 预制盖板接缝构造(一)(盖板位于地下水位以上)定位钢筋尘12与插筋点焊(通长设置)定位钢筋尘12与插筋点焊(通长设置)定位钢筋尘14与底板钢筋点焊(通长设置)导川防?砂浆?缝十二主可混凝土界面底层模块与底板47、混凝土同步浇筑井墙底部构造示意(一)j主:1.底层模块灌孔混凝土强度等级与基础底板混凝土强度等级相同。2.墙底钢筋支架两种做法任选一种,钢筋支架规格及间距由施工方确定;施工单位亦可采用图示以外的其他定位方式。寸斗斗L.l 6. 座30厚MlO水泥砂浆(地下水位以上)座30厚MlO防水砂浆(地下水位以下) 1 盖板安装节点详图混凝土界面井墙底部构造示意(二)井墙底部构造及盖板安装节点大样图图集号I _, I , E设计纪大鹏啤式略页12SS508 17 w w w .w e b o o s .co m模块墙体才可lx l肌70l x l 。卜Z白底板结构混凝土才j主:当DN 1500时,x= 248、50。审核宋奇E12SS508 18 图集号页鹏DN二三800管口穿墙做法设计纪大鹏管道穿墙柔性做法大样图管径300 350 400 500 600 700 800 (DN) 模块数3 管径900 1000 1200 1400 1600 1800 (DN) 模块数4 6 9 16 26 33 300运DN800管口穿墙做法穿墙管洞口扣除模块数量表w w w .w e b o o s .co m模块墙体:z; i:i 模块墙体;z 0 底板结构混凝土模块墙体计l DN l 300运DN1500时,x= 250。管道穿墙刚性做法大样图审核宋奇巨I司在校对王青I-i-1 l设卅纪大鹏图集号112SS49、508 页I19 w w w .w e b o o s .co m700或800井盖及井座c-=-=_J ! C二3二十十汇二工i 三Y木制保温盖板平面图oom八1时半11习。soll275(山)l lso 7川叫钢筋混凝土盖板钢筋混凝土预制保温井圈及木制盖板安装图旧=r2-2 钢筋混凝土预制保温井圈钢筋表3 简图直径长度根数(mm) (mm) f-60 尘10f+l20 16 li 言。r川(川尘103980 (3670) 2 言。r= 390 (340) 尘102850 (2540) 在二二M16口43 把手大样图1王:1.保温盖板放在井圈JQ上,必须保证保温盖板底距地面距离500。2.木50、制保温盖板材料为松木,木制保温盖板须浸热沥青防腐,或采取其他防腐措施。3.括号内的数字用于世700的井口。4.保温盖板适用于供暖室外计算温度低于20地区。JQ平面配筋图i主:f= 120200,根据需要进行调整。钢筋混凝土预制保温井圈JQ及木盖板详图图集号l12SS508 , -1 1 I d l设计l纪大鹏l拟制页I 20 w w w .w e b o o s .co m斜线部分模块切20凹槽直墙踏步安装示意图井筒踏步安装图700或800井盖及井座四筒一井土一凝二目比制一浆预一座Iii 700或Iii800混凝土模块井筒口注:踏步安装位置图1.盖板下第一层模块(18 0)下设一控制踏步,以此控制踏步

我要回帖

更多关于 WTU879H00W排水 的文章

 

随机推荐