plc怎么连接电脑样与hmi连接?


电工电气学习网:https://www.技术驱动未来,关注电工电气学习网官方微信公众号“电工电气学习”,收获更多经验知识。下面为大家介绍触摸屏与plc之间连接需要注意的事项,文章虽然有点复杂但是细心看还是可以看懂的。接口类型(1) 连接PLC端口(RS-422)9针D-sub,阴型。可以通过RS-422连接PLC,也可以通过这个端口连接两个或更多个GOT模块(F920GOT-K除外)。(2)连接个人计算机/PLC端口(RS-232C)9针D-sub阳型。连接个人计算机利用画面设计软件创建画面数据也可以利用这个端口连接PLC或微机主板(在F920GOT-K型中,只有Q系列PLC能连接) :也可以通过这个端口连接两个或更多个GOT模块(通过RS232C)、条码阅读器或打印机(F920GOT-K除外)。(3) PLC端口(RS-232C) 9针D-sub,阳型。连接PLC或微机主板;也可以通过这个端口连接两个或更多个GOT模块(通过RS—232C)条码阅读器或打印机。(4)个人计算机端口(RS-232C) 9针D-sub,阳型。连接个人计算机利用画面设计软机创建画面数据,或者连接条码阅读器、打印机。本端口不能用来连接PLC。F900GOT和外围设备相连1)FX系列PLC1) CPU直接连接(RS 422)■如果通过可选的RS-422通信板,可以增加一个编程口,因此每一个端口可以连接一个GOT或个人计算机(建立梯形图程序或屏幕设计软件,F920GOT-K除外)(2) CPU直接连接(RS-232C)■通过添加RS-232C通信板,可以增加编程口,因此每一个端口可以连接一个GOT或个人计算机(梯形图程序或屏幕设计软件),(仅当GOT装有二个RS 232通道时,才可以连接个人计算机、打印机或条码阅读器,F920GOT-K除外。)(3)两个或更多个GOT模块(F920GOT-K除外)的连接。.至少四个GOT模块可以连接到FX系列PLC的编程口(FX0/FX0S/FX1S/FX0N/FX1 N/FX2N/FX2NC)或可选通信端口(FX1S/FX1N/FX2N/FX2NC)。(4)CPU直接连接(RS-422)。F900GOT (F920GOT-K除外)连接到Q/QnA系列PLC的编程口或运动控制器模块接口,当个人计算机连接到F900GOT,就可以直接编程。如图2- 10所示。当串行通信模块和CPU模块相连时,F900GOT只能和两个接口中的一个相连,将二个F900GOT连接到一个通信模块是不允许的。(4)两个或多个GOT模块的连接。在A/QnA系列PLC中,至多四个F900GOT (F920GOT-K除外)模块可以连接到PLC的编程接口,或者串行通信模块接口。如图2- 12。对于串行通信模块,F900GOT只能连接其中的一个,而不能同时占用两个接口。(5)F900GOT 和FX定位模块相连(10GM/20GM)F900GOT (F920GOT-K除外)可以直接和FX定位模块(10GM/20GM)的编程口(RS—422)相连,通过GOT的RS232C接口,可以和个人计算机、打印机或条码阅读器相连。F900GOT (F920GOT-K除外)和FREQROL系列变频器相连:F900GOT (F920GOT-K除外)和FREQROL系列变频器内置的PU端口相连。一台F900GOT最多可以连接10台变频器。通信接口的針脚布置。F930GOT/F930GOT-K/F940GOT/F940WGOT内置的串行接口的针脚布置如图:

我要回帖