  格力空调,室内风机、压缩机工作正常,室外风机却不运行  故障现象:该空调器上电开机时室内风机及压缩机运行正常,但室外风机不运转。&检查故障①室外风机自身故障。②室外风机控制电路故障。测量晶体管Q12各脚电压时,发现集电极电压为0V,焊下Q12,检查发现Q12的集电极与发射极间击穿,因此不能将IC1的信号放大,实现不了对室外机风机的控制。③IC1故障。用示波器观察IC1的38脚输出信号波形不好。&维修方法①维修或更换风机。②微处理器IC1的38脚输出信号,经晶体管Q12放大后,驱动继电器R12,实现对室外风机的控制。Q12有故障,风机就不会运行。更换Q12后,上电开机,空调器运行正常。③维修或更换微处理器IC1。&&&&&&&&&& ————分类: |今天换了一台格力三匹空调压缩机每用半小时压缩机保护就动作了(高压是1。7,低压是0.2,电流不稳定8到9安)室内机工作正常,室外机风扇也没有坏,电压也正常,干燥过虑器也是刚换的请问是怎么回事啊
今天换了一台格力三匹空调压缩机每用半小时压缩机保护就动作了(高压是1。7,低压是0.2,电流不稳定8到9安)室内机工作正常,室外机风扇也没有坏,电压也正常,干燥过虑器也是刚换的请问是怎么回事啊
朋友,系统有微堵,冰堵的面大。
你给出的系统压力很明确的说明了故障缘由,相信用氮气吹(用焊具烤一下节流管路)之后会解决。
其他回答 (8)
新换的压缩机有问题。高低压的压力都不对呀。冷媒还没有加足吧,看一下市电是好的吗。
系统有空气
抽真空了吗
高压要8-10GK,低压要3.8-4.2GK才正常。电流11安左右才正常。
压缩机换完后首先要抽真空20-30分钟后,按计量加入冷媒,开启空调,看低压应该在0.4兆帕左右,看你说的压力比较低,应该是缺少制冷剂致使保护电路动作。
你没有看到我写有高压吗?高压正常啊
如果用380V电源的看一下是否电源的相序有问题,我遇到过电源错后,室外风机倒吹风就保护。
系统中有水分!你不行就再次抽真空,在连接管上也焊接干燥过滤器!
你那里现在的环境温度多少
你换的压机是否和机器匹配
新换的压机系统
你测的高压压力是从那个地方测的
压机工作半个小时
是压机保护器跳开
还是控制压机的交流接触器断电
很多都没说清楚
不好回答你
你换压缩机的原因是什么(也就是说出什么问题才换的)如果是油堵麻烦就大罗
电流够了,压力不够,说明电路,或者接触器的触点有问题
相关知识等待您来回答
家用电器领域专家
& &SOGOU - 京ICP证050897号格力1P空调压缩机起动一分钟后会停止,但风机不会停是什么问题?大神们帮帮忙-中国学网-中国IT综合门户网站
> 格力1P空调压缩机起动一分钟后会停止,但风机不会停是什么问题?大神们帮帮忙
格力1P空调压缩机起动一分钟后会停止,但风机不会停是什么问题?大神们帮帮忙
转载 编辑:李强
为了帮助网友解决“格力1P空调压缩机起动一分钟后会停止,但”相关的问题,中国学网通过互联网对“格力1P空调压缩机起动一分钟后会停止,但”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:室外风机也不会停,十几秒钟后又会起动,过一会儿压缩机又会起动室内机不会停,具体解决方案如下:解决方案1:果才加过氟就是加多了老过流保护。不是这种情况就是压缩机过热保护器的事。麻烦采纳,谢谢通过对数据库的索引,我们还为您准备了:问:室内机不会停,室外风机也不会停,过一会儿压缩机又会起动,十几秒钟后...答:如果才加过氟就是加多了老过流保护。不是这种情况就是压缩机过热保护器的事。 麻烦采纳,谢谢!===========================================问:室内机不会停,室外风机也不会停,过一会儿压缩机又会起动,十几秒钟后...答:压缩机启动不了 检查启动电容===========================================问:室内机不会停,室外风机也不会停,过一会儿压缩机又会起动,十几秒钟后...答:检测压缩机绕组,电容,制冷剂数量,冷凝器散热!===========================================问:格力空调开半个小时左右就不制冷,停一会就又制冷正常,内外机风扇正常...答:如你所说,空调开半个小时左右就不制冷,停一会就又制冷正常,内外机风扇正常转动,压缩机就停了,说明空调压缩机、启动电容、制冷剂,没问题,应该是你房间热负荷过大及室外环境温度过高了,造成压缩机过压、过流保护停机了。(如果室外温度超...===========================================问:格力空调开半个小时左右就不制冷,停一会就又制冷正常,内外机风扇正常...答:E1系统高压保护。 1、外机太脏散热不良 2、外机风扇不转或转得慢,风扇电容坏 3、如是380V的,有可能是缺相 4、内外机信号线断 5、高压保护器坏 排除以上故障,那就是电路板问题了,把电路控制板上的OVC线与零线短接,如仍出现,请换一块控制板。===========================================问:1.5P格力空调压缩机启动10秒后为什么会自动跳了?什么原因?答:应该是压缩机有漏电的故障,其原因应该是压缩机有线圈短路===========================================问:1.5P格力空调压缩机启动10秒后为什么会自动跳了?什么原因?答:保护器在起作用,一种是所谓卡缸(机械性的为卡缸,电气性的是电机失效),另一种是保护器故障。 建议分别确认一下:更换同规格保护器再试一下;检查电机的电阻值和绝缘、耐电压值===========================================问:1.5P格力空调压缩机启动10秒后为什么会自动跳了?什么原因?答:说明你室内温度已经到20了,所以压缩机就停了,属正常现象===========================================问:1.5P格力空调压缩机启动10秒后为什么会自动跳了?什么原因?答:如果说,制冷效果是正常的也达到了你设置的温度那压缩机停机就是正常的停机。===========================================如果才加过氟就是加多了老过流保护。不是这种情况就是压缩机过热保护器的事。===========================================短路部分较短会引起转几分钟后线圈发热引起过热保护器断开,所以在运转的时候还是可以制冷的。希望你请专业人员来判断一下,如果是电机线圈问题,那只好更换压缩机了。压...===========================================首先检查一下压缩机的启动电容是否正常?正常的在30UF、你可以代换一个试试。看看外机散热是否正常? 另外看一下系统的压力是多少?系统有没有堵? 如果系统正常、电...=========================================== 480=========================================== 电路板的问题=========================================== 看电视剧的空间是肯德基===========================================你好! 应该是外机的供电不正常的造成的,可能有电器部件损坏!主要检查一次啊,外机供电是否正常?压缩机和启动电容是不是好的?一般的情况下,电容或者压缩机损坏,就会造成...===========================================你好,依据你所说的,可能是内机感温头损坏,导致温度还没到就停机!===========================================温度探头坏了 或者 是电脑板坏了 也又可能是压缩机坏了 四通阀窜气了高.低压保护===========================================有可能是四通阀窜气了,也有可能是压缩机窜气了多半是盘管感温探头坏了, 这个小零件在制冷和制热时坏的很多, 电控板坏,也有可能高.低压保护,建议具体原因要找专业的维修...===========================================
本文欢迎转载,转载请注明:转载自中国学网: []
用户还关注
可能有帮助

我要回帖

更多关于 格力凌达压缩机 的文章

 

随机推荐