请问这种DOC的情况是doc文件怎么打开回事如图?通过什么方法能够解决?其他的DOC都可以打开!

win7系统,打开已保存的word文档,就会出现这个情况(如图),是怎么回事啊?-中国学网-中国IT综合门户网站
> win7系统,打开已保存的word文档,就会出现这个情况(如图),是怎么回事啊?
win7系统,打开已保存的word文档,就会出现这个情况(如图),是怎么回事啊?
转载 编辑:李强
为了帮助网友解决“win7系统,打开已保存的word文档,”相关的问题,中国学网通过互联网对“win7系统,打开已保存的word文档,”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:RT,我想知道:win7系统,打开已保存的word文档,就会出现这个情况(如图),是怎么回事啊?,具体解决方案如下:解决方案1:该是在初始化中,你下载一个word2003兼容,在360软件里面有。这样就可以打开不同版本的word了解决方案2:我下载word2003怎么还不行啊?解决方案3:没事了,我卸载了07就行。解决方案4:你卸载了 以后打开07的还是会出现问题,下个兼容包,真的。。。解决方案5:太给力了,你的回答完美的解决了我的问题!通过对数据库的索引,我们还为您准备了:答:那是因为没有正常安装引起的,没有注册相关程序。可以右击文件,选打开方式,如果word程序在“程序”列表内,点一下,如果没有,按浏览,找到Microsoft Office文件包中的WORD这个程序,然后勾选总是以这种方式打开,这样应该就可以了。===========================================答:应该是在初始化中,你下载一个word2003兼容,在360软件里面有。这样就可以打开不同版本的word了。===========================================答:要更改权限,打开我的电脑--右键--属性--安全--然后点everyone--点下面的编辑,然后勾选相关的选项就行,“完全权限”和“特殊权限”可选可不选,然后确定就可以了~~~注意需要的话每个盘都得重复上面的步骤~ ===========================================答:和你从什么系统中拷贝的word无关,你在XP中打不开win中的word是因为你win7使用了高版本的office(估计是office 2007版本的),而你XP系统中使用的是office 2003版本的,因此打不开。 你可以有两个解决办法: 1、在XP系统中安装office 2007 2、到...===========================================问:win7系统,写的word文档保存以后再打开,就只剩几个字。用记事本打开的...答:乱码的话是格式不正确的问题 在网上下个修改格式的软件就好了===========================================问:win7系统,写的word文档保存以后再打开,就只剩几个字。用记事本打开的...答:可以到最近打开过的文档中看下,可能会有,但命名可能不是你所想要的===========================================问:为什么WIN7打开下载的WORD文档时只显示系统提示,但能打开以前的WORD文档答:一、第一方案:自动恢复 如果在编辑文档时,突然遭遇程序停止响应、死机,甚至死电等情况,而文档又未能及时保存时,这时不防按正常操作方法重新启动电脑,然后打开Word 2003,这样Word会自动弹出一个文档恢复操作窗口,在窗口中选择一个较晚的...===========================================问:为什么WIN7打开下载的WORD文档时只显示系统提示,但能打开以前的WORD文档答:"word文档打开原因分析: 一、感染性病毒感染电脑中所有exe文件后,导致打开word打不开怎么办,一般会产生Microsoft office word遇到问题需要关闭的提示,甚至重装office word都不能解决word文档打不开的问题。 二、word文件打不开,提示以Word安...===========================================问:(保存前文件名字与之前不一样了,我自己没有改名字),答:打开word 工具 选项 文件位置 自动恢复文件 双击打开 很多时候会把来不及存盘的文件寄放在这里===========================================选择是。还试过,在word常规选项中去掉:打开时更新自动链接。还有这个在word安全模式下,通过菜单-文件--打开(任意打开一个word文档),选择另存为--保存类型--文件模版,就会...=========================================== win 7最好别装2003的,装个2010;要保存时候也要注意。===========================================可恢复所有文件 比较有特色的是深度扫描功能,可以对不同文件系统和已格式化的分... 不能恢复目录结构。 恢复后文件状态:对中文Word文档支持不好,打开后为乱码。 ...===========================================选保存,弹出的对话框中快捷图标的收藏夹下有桌面。点下那个小倒三角就有了。找不到...#92;Desktop,这个就是桌面的地址。在win7中users显示是用户,打开即可。===========================================第二方案:打开修复对于以前保存的文档,若碰到双击鼠标试图打开时,却弹出了文档出错... Word文档中的文字内容了。启动Word后打开"工具"菜单下的"选项"命令,在"常规"标签中...===========================================首先你的系统要安装 office软件 &如果还不能正常打开 & 那么你点击你要打开的文件右键 &选择打开方式 &在列表里面找到 word文件 &双击 就可以...=========================================== 应该是你的用微软雅黑之类的字体 而打印店的电脑上没有这种字体造成的 打印之前改下字体格式就好===========================================你右键选择打开方式 选择为WORD 下面的那个永远用这个方式打开的 前面打对勾 在看看===========================================Word有自动保存这个功能,默认每10分钟保存一次。重新打开word,窗口左边有提示的。如没有可能是你关了自动保存这个功能,那就没办法了。 或者你在这里找找:c:\Use...===========================================文档大小,如果是一个很多MB的文档那么打开的时候一定会慢。如果文档很小那就是软件和系统的问题了,请确定你打开文档所用的软件是什么?是否支持WIN7系统。你的系统运...===========================================
本文欢迎转载,转载请注明:转载自中国学网: []
用户还关注----> 其他好像主筋箍筋
其他好像主筋箍筋
&&&&&&&&&&&&
1、PKPM计算中,柱子显示超筋,结果图形如下,请高手指点应该怎么调整?回答:首先(0.63)说明轴压比不超限。其他好像主筋箍筋超了,具体各项对应什么我记不清了,查说明就能知道。一般我看到有红的我就去查文本里的超筋信息看具体超了超多少。一般超筋好解决,最简单也是最合理的就是加大截面,如果建筑设计不同意那就是局部加大混凝土等级采用C40,还有就是加钢筋级别HRB400以上的一般不建议。另外看这个柱上梁的偏心较大不利于抗震其他3条回答最有效的办法,加大柱截面你的轴压比已经到0.63了,虽然没有超限也算是比较高了,建议加大柱截面追问我这个是地下2层,地上6层的框架,截图是一层的,查了规范,轴压比限值是0.85,。还有,轴压比是轴力和Fc*A的比值,这里不是轴压比超限,好像是柱节点域箍筋截面面积超了。。。回答加大柱截面是最有效的办法我不知道你的柱截面面积是多少,节点域抗剪箍筋3.9cm2是大了,但是配也可以配,12@100(4)应该也够了柱长边20cm2偏大很多,要上6根22才够轴压比是没超限,不过也不小,主要原因应该是在斜梁那里,靠其他方法可能效果不明显。加大柱截面比较有效追问我加大了梁截面面积,已经不红了。。谢谢你的解答!。9:22jijianluoyue|四级这是节点域抗剪不满足。提高混凝土等级,或者是加大柱子截面!2、PKPM板超筋了怎么办我做PKPM的时候,发现板超筋了,哪个高手帮我解决,谢谢了提问者采纳1、板厚不够,板厚取大(短跨取110厚,取120厚)2、地下室时,取二级钢试试3、如果是人防荷载影响,则按塑性板计算&&&&&&&&3、PKPM中梁的裂缝出现红字有什么方法解决?提问者采纳计算参数里面有一个按照裂缝配筋,先选这个,如果裂缝还超限的话,看看超过多少,因为pkpm的裂缝计算不太准确,是从柱中算的,实际应该从柱边,所以我一般是看裂缝超多少,如果在10%以内就不管了,例如限值0.3mm,实际0.33mm是可以的,当然还要看实际情况。如果还超限的话那就减小钢筋直径,增加钢筋根数,关于这些你可以参考混凝土规范第8.1节&&&&&&&&1&&&&&&&& 4、pkpm梁箍筋超限如何调整?回答:首先要分析到底是什么原因导致了箍筋超限,有几种可能性:1、距离支座很短的地方搁置了一根次梁,这会导致巨大的剪力。2、梁两侧分别搁置了两根次梁,并且间距很小,这会导致巨大的扭矩。3、梁与刚度巨大的柱或者剪力墙相连,结构在侧向力作用下此梁可能形成很大的剪力和弯矩。4、梁上有很大的集中力作用,因此全梁都受到很大的剪力。……所以,最根本的方法是调整不合理的结构布置,使得受力合理化,问题自然也就解决了。如果实在不让调整,那么对于情况2、3,有两个方法处理:A、最省事的方法,加大梁宽,这个方法可以在较少增加梁刚度的情况下有效降低配箍率。B、在情况2的次梁搁置点,以及情况3中梁支座的位置设置铰接,问题立刻解决。但是这会影响结构整体刚度,而且计算模型和实际情况有些不符,慎用。情况4的场合,那就只能加大梁截面了,因为这种情况通常不但箍筋,主筋也够呛。情况1么,我觉得只能调整结构布置,实在不行可以考虑在次梁搁置点加腋或者加牛腿。至于PKPM模型,你可以移动一下节点位置,直接搁置到支座上好了。5、PKPM中哪一项可以修改梁箍筋间距提问者采纳2010版是不能改的,默认固定100间距算。不过你可以自己换算嘛,乘个比例就是了。追问怎么换算啊?例如我现在做的剪力墙结构,但因LL(连梁)剪力大,变红怎么调整啊。。。我是新人,谢谢回答先回答你如何换算,这太简单了。比如程序算出来间距100范围内需要0.8平方厘米的箍筋,实际上你箍筋间距150,那么间距150范围内显然就是0.8*150/100=1.2平方厘米的箍筋。然后遗憾地告诉你,变红和箍筋间距无关,那是截面不满足,你钢筋放再多也不能解决问题。至于连梁发红,通常是剪力太大,也可能是弯矩太大,或者都太大。造成这种情况的原因是需要分析的,主要是结构布置的各种不合理。所以解决的方法是先调整结构布置,尽量合理规则,竖向刚度均匀,平面扭转较小,这样大多数构件只要正常设计,都不容易发红的。这个方法是减小构件受到的内力,是最好最治本的方法。在很多情况下,缩小连梁截面能减少其分配到的内力,也许更能解决问题。如果以上方法无效(或者因为经验问题你做不到),那么可以试着调整构件本身,增大承载能力,主要是加宽连梁的宽度,这样可以在不提高受力的情况下提升承载能力(如果增加梁高,那么连梁刚度也提高,被分配到的内力反而更大)。如果以上方法还是无效(或者建筑不允许你加大梁截面),那么按照规范的要求,连梁可以两端设置铰接,这样一般都能解决连梁发红的问题。但这个方法其实有很大缺陷,首先铰接是假设,实际上并非如此,模型与实际不符了;其次连梁周围剪力墙的内力分配变化很大,进而影响整体刚度,会影响一系列参数(周期,位移,刚度比,位移比等)。如果这样做了,&&&&&&&&2&&&&&&&& 你还要重新计算这些参数。6、PKPM中框架柱在什么情况下超筋?超筋后如何处理?具体方法?为什么上层结构传到柱顶的荷载比其他柱小很多,但其他柱不超筋,柱顶荷载小的柱反而超筋?地震力作用下。8度0.2g第三组,框架抗震等级2。网友采纳柱超筋的原因是偏心距大。而偏心距=弯矩/轴力。所以很显然,柱子受到的轴力越小,偏心距越大。如果顶层的主梁跨度很大,而刚度又比较小,那么顶层柱顶会受到很大的弯矩。弯矩很大,又没什么轴力来压住,就不难理解为什么顶层的柱子容易超筋了。最简单的解决办法,当然是增大柱子截面,但估计建筑不让吧。你可以试着加大与柱子连接的主梁的截面高度,尤其是超筋的方向主梁,增大了梁的刚度,梁的变形小,柱子受到的弯矩也就小了。还可以减小梁端弯矩调幅系数。也可以通过设置次梁的方法,例如增加与主梁平行的次梁,从而减小相关主梁的受荷面积,也能有效减小弯矩。追问超筋的柱子是底层边框柱回答哦,总之就是受到的轴力越小,就越容易超筋。解决方法我上面说了。不过底层边柱加大截面应该可以没啥不可以吧,你在超筋的那个方向加大一些吧。&&&&其他2条回答&&&&&&&&这个很明显不是因为竖向承载力引起的配筋超,8度区,二级抗震,应该是一个多层框架结构把?风震影响基本上可以忽略,你这个超应该是由于地震引起的~你首先看看在点取了刚性楼板假定的情况下,各个参数是否已经调过去了~然后在考虑其柱子的配筋问题把&&&&7、探索者tspt接pkpm很多地方超筋,而PKPM里面没超筋,这怎么解决?1:47YN_aili|分类:工程技术科学|浏览472次提问者采纳一是和程序的设置相关的,包括选筋方案,系数的大小等等。二是因为PK计算出的是配筋计算面积值,而TSPT用以复核截面是否超筋的是以PK计算面积为依据进行实配的钢筋实际选配面积,这里实际面积和计算面积是存在一定差值的(可以依靠TSPT参数设置进行控制)所以如果配筋偏大的地下室等部位,容易出现计算面积不超筋但接近超筋限制而实际面积正好超过X的计算限制的情况。追问能说下具体怎么操作吗?那几个参数最重要我调了好几个参数,似乎不起任何作用。回答你知道后处理有校审功能吧用那个功能看下到底是什么情况另外看下梁设置的帮助文件看看在哪里调一下&&&&3&&&&&&&& 8、PKPM剪力墙超筋怎么办回答3:38amage99|十四级抗弯计算超筋么?这种事情完全看经验,难有万能的解决办法。先看看位移是否偏大,如果偏大说明总体刚度不够,需要增加剪力墙,也许加了就够了。如果位移并不大,那么看看地震周期,第一扭转周期比第一周期是否偏大,如果偏大就是抗扭刚度不够,需要增加边角部分的剪力墙,并且可以减少一些中间部位的剪力墙。如果周期也没问题,那么看空间振动简图,是否局部扭转不均匀,如果有就对应增减剪力墙调整,使之均匀。如果还是不行,那么说明依然有不合理的地方,没看到过不好说,只能针对具体情况改。9、pkpm层高越高剪力墙配筋越大边缘构件的配筋随层的增大配筋增大一字墙没什么变化转角墙和短肢墙是这样。到天面层配筋差不多最大。提问者采纳其主要原因是为了抵抗地震作用,像一字型的构件,基本上只是考虑一个平面方向的地震波输入,而边缘构件在地震时候是会受扭得较大;还有就是在风荷载的作用下,剪力墙的变形为弯曲型,其上部的层间位移较大,为了有效的控制其层间位移,所以越高,配筋越大。10、剪力墙竖向钢筋标注φ(10+8)@100怎么配置在剪力墙竖向钢筋标注中5.7M的墙下面1.3M标注φ(10+8)@100上面标注φ8@100那怎么配置钢筋提问者采纳在下面1.3米以下配置10mm的钢筋间距是200mm,8mm的是200mm,和10是一隔一8的间距布置,1.3m以上是全部是8mm的钢筋。11、向高手请教剪力墙竖向钢筋标注C10/C8@200双排怎么理解是先按1根10的,在按1根8的,隔1放1,间距是200(钢筋的间距,可不是对应直径的钢筋间距)后面的双排,是这个剪力墙有2排竖向钢筋,都是一样的构造,C代表的是三级钢筋12、PKPM超筋截面尺寸增大的问题?急~~~1、左边图:400*400的柱子偏心-100,100超筋了,由于超筋,现在从400*400改成400*450,450*400,500*500,偏心分别变成了多少?\一般这种情况超筋要怎么增大截面?外侧的固定吗?可是B增大了怎么办?2、右边图:400*400的柱子偏心0,100超筋了,由于超筋,现在从400*400改成400*450,450*400,500*500,偏心分别变成了多少?一般这种情况超筋要怎么增大截面?靠墙一边固定吗?宽度呢?&&&&&&&&4&&&&&&&& 提问者采纳怎么偏心是看建筑需要的。也就是说,看你觉得怎样做有美感了。和结构安全性是无关的,也没有一定的成规。常见的做法,为了保证外观的整齐一致,一般来说都是往房间内偏,而保证外墙或者走廊的外侧墙壁和柱平齐。但是也有例外的情况。由于向房间内偏,可能造成门的位置移动。13、PKPM上箍筋超筋怎么办?增加梁的截面到400*800都没用提问者采纳是不是该梁两侧有相距很近的次梁存在?如果是这样,可以有选择的将其中的某些次梁设置成特殊梁(铰接)这样就可以解决这个问题14、pkpm上配筋验算简图梁出现红字,但并不超筋是怎么回事?不处理行吗?&&&&&&&&该梁为悬臂梁,悬臂长500mm,梁宽240mm,由于荷载较大梁高取1200mm.14平方厘米的配筋远远未达到超筋提问者采纳抗剪超筋,提高混凝土标号或加大梁截面&&&&&&&&5&&&&&&&& 15、PKPM中梁配筋超限如何调整0:43馨灵有约1990|分类:工程技术科学|浏览619次提问者采纳检举|2:55首先查出超限的原因在梁信息中有抗剪还是抗弯不足抗剪最好的办法就是加大截面高度如果高度有限制可以加腋抗弯不足需要调整截面尺寸或材料强度16、PKPM中砌体结构梁超筋怎么解决?砌体结构?一般梁么?这种梁不承受地震力,只考虑竖向荷载的,而且多半是简支梁,所以超筋的话没啥好说的,
只能增大截面或者提高材料强度了。17、pkpm做楼梯时超筋怎么办计算高度小了,方法是加厚楼梯板厚度。超筋的问题根本你要知道,一个部位需要那么大的钢筋,可是你的截面就那么大,会出现什么问题?单位截面的钢筋太多就出现超筋,解决的办法就是加大截面,楼梯的话就是加大楼梯板的厚度。加大厚度首先是增大了截面积,然后还通过减小了相对受压区的高度而减小了配筋,两方面同时约束了超筋问题的发生18、PKPM中屋面超筋怎么办屋面梁和标准层尺寸是一样的,但是屋面梁超筋,只有女儿墙下面有梁【结构设计师】屋面做法和普通标准层不同,因此屋面比普通标准层荷载大很多太正常了。因此可能标准层没问题,屋面的梁却不行。此时可以把屋面梁都加高一点。没有必要非让屋面的梁和标准层一样。elysiac超筋就是截面太小的问题,可以把板厚加大,或者在板中间设置一个梁,减小板的跨度19、PKPM超配筋信息**(17)Rs=500.00Rsmax=4.00**(18)Rs=500.00Rsmax=4.00N-B=103(I=707,J=708)(1)B*H(mm)=300*700Lb=3.91Cover=35Nfb=3Rcb=30.0--------------------------------------------------------------------------**(10)Rs=500.00Rsmax=4.00**(11)Rs=500.00Rsmax=4.00N-B=104(I=708,J=709)(1)B*H(mm)=300*700Lb=3.29Cover=35Nfb=3Rcb=30.0我用SATWE电算后出现这样的情况,我看不懂,大家帮我分析分析是怎么一回事,如何解决?谢谢提问者采纳体积配箍率过大,你将上述界面改成350*850试试,或提高混凝土的设计强度等级20、根据PKPM配筋计算结果手配钢筋,要注意哪些问题?2:55melchior321|分类:建筑学|浏览2950次提问者采纳检举|0:21&&&&&&&&6&&&&&&&& 梁:1、不要超过计算值太多,可能超筋。2、抗震设计的框架梁支座上部钢筋不能比下部钢筋大太多,这是强制性条文,具体见规范。3、注意梁宽范围内能容许并排放几根钢筋,根数太多要分层。4、计算的钢筋强度都是预先设置的一定的,而实际配筋可以改变,要等强代换。5、抗震设计注意加密区箍筋间距不要大于梁高的1/4。6、腹板净高超过450时要设置侧向构造钢筋。7、附加箍筋和吊筋应该看内力包络图中的剪力图来设置。8、悬臂梁上部纵筋应该放大40%以上,箍筋要全长加密。9、注意梁宽和箍筋肢数之间的关系。柱:1、注意不要超筋。2、注意满足角筋最小面积的要求。3、注意形成短柱的地方,如楼梯间半平台位置的柱子,箍筋也是要全长加密的。4、要验算核心区体积配箍率。5、要验算双向偏心受压。6、和梁一样,箍筋等级变化的时候要等强代换。追问高手,再说下板的注意事项吧回答板比较简单。要点就是计算参数里面要把根据裂缝宽度要求填上,一般地上建筑都是0.3mm。挠度计算结果要看一下,跨度特别大的板可能要特别加厚。然后就是设定好边界条件,建议把非连续端(就是上部钢筋不能拉通的)都设置成铰接边,如果你在PMCAD建模的时候就正确输入了降板,那么板计算软件会自动考虑。然后就是屋面板、室外板和异形板要双层双向钢筋拉通,异形板要还要有加强构造……至于分离式配筋怎么配,按照短跨的1/4这个是基本概念你应该知道(不过新规范改了,还没实行,可以去看看)。板钢筋配筋率在0.6~0.7%是最经济的,尽量在这个范围内比较好,如果超出太多最好改板厚。板钢筋尤其是上部筋最好不要用1级的,因为容易变形影响施工质量。追问真牛X,我还想问下像4.5m*6.4m这样的双向板,取板厚120mm可以不,中间不用加梁再分割吗?第一次做心里没底回答板到底多少厚是要看荷载情况的。如果常规的荷载,120薄了些,建议130,这样挠度比较好,配筋也比较经济。是否加次梁要看设计师你的想法了,分割以后跨度只有3米2,这样就可以把板厚做到100甚至90,配筋也减小,造价上会更加经济。但代价是楼下看到天花板上多一根梁,而且有的地方可能不允许做这么薄的板,例如最小板厚都要求110甚至120,那加次梁也就没啥经济了。&&&&&&&&7&&&&&&&& 21、剪力墙pkpm混凝土构件配筋及钢构件验算简图爆红怎么调整&&&&&&&&1条回答暗梁超筋,减小暗梁高度,或者调一下剪力墙的布置追问我调了下还是红色的22、建筑结构,问个PKPM梁超筋的问题,PKPM有没有考虑板对梁的翼缘作用,梁有翼缘,受压区应该不容易被压坏的啊在跨中PKPM是按照T型梁来计算的,也就是考虑了板对梁的翼缘作用。但是在支座处,是按照矩形梁来计算的,因为一般支座处梁上部受拉。其他2条回答旧版本(6.30日之前的版本)是不考虑的。最新版本有选项可以让你考虑了,能有效减少跨中的计算配筋。至于支座,翼缘是不起作用的,但是新版也有选项可以让你考虑受压区钢筋的作用(双筋截面),从而减少支座计算配筋。这些选项默认都是不考虑。是充分利用呢,还是将之留作安全储备,你自己决定。评论|1旧版本只能通过pkpm计算时通过调整梁刚度来简单考虑楼板的翼缘作用,它给的中梁及边梁刚度放大系数就是做此考虑之用,需要设计者针对自己项目的需求来设定,软件本身提供了参考范围23、pkpm2010中如何判定柱子是否超筋根据规范判断的。PKPM中如果出现超筋,会以红色显示。追问红色是轴压比不过哇,我柱子配出来的钢筋都是双排的,压根没见过回答左上角括号中的数字发红才是轴压比不过。如果是配筋面积发红,就是超筋。至于规范要求,见混凝土规范GB第9.3.1条和11.4.13条,如果你信不过PKPM可以自己验算配筋率看看。24、结构新手,求解决。PKPM计算的这中短梁超筋怎么解决。这是扭矩太大引起的,比较靠近的2个节点在不同侧搁置两根次梁,一定会引起很大的扭矩。原理很简单,两个人抓着你胳膊,一人顺时针拧,一人逆时针拧,你受得了么?解决的办法是修改方案,设法把两根次梁连起来而不要错开。或者干脆错开得远一些,让间距范围内能布置足够多的抗扭箍筋。这样只错开一点点是最讨厌的。或者,干脆去掉一根次梁(或者两根都去掉),看看次梁能不能布置到其他地方。如果实在没法改动,那么有两个方法:&&&&&&&&8&&&&&&&& 1、用水平加腋的方法,把这个连接节点做大,然后在模型中不要错开,而是设置成一根连续梁(模型中看上去变成斜梁了)。2、次梁设置铰接,既然不传递弯矩到主梁上,自然就没有扭转了,计算书发红的问题立刻解决。这个方法看起来很好,但是与之对应你必须有确保形成铰接的构造措施,必须真的做一个铰节点才行。例如做个牛腿搁置次梁,次梁和楼板之间不能整体现浇……仅仅减少次梁支座钢筋是没用的。25、PKPM梁未点铰接时计算都正确,但点了铰接后所有梁的配筋都变红,怎样处理,不点不行啊,主梁箍筋超筋。别点铰了呗。不要铰时主梁为啥箍筋超?因为抗扭导致主梁箍筋超限的话,一般是主梁左右搭的次梁有一小偏心,在主梁上出现了超短梁段。这样的情况只需要把左右两边的次梁放在同一个主梁节点上就好了。26、PKPM中剪力墙施工缝抗剪验算超限如何调剪力墙施工缝抗剪验算超限如何调?除了调整墙的配筋率意外,可以通过调整结构构件的布置(比如柱的大小和墙肢的长度)来实现么?答:可以通过整体的结构布置来较少施工缝超筋,但是很多时候是不能完全没有的,可以采取加短筋的形式来配钢筋27、PKPM中超筋时,用特殊梁铰接来处理是什么原理?答:原理就是改变受力模式。如果超限的原因是节点弯矩或者扭矩太大,一旦改成铰接,那么节点就不再约束弯矩和扭矩,而是分到周围的其他构件去承担。于是这个节点的弯矩和扭矩为0,问题就立刻解决了。所以要注意的有几点:1、铰接未必符合实际情况,在现浇混凝土结构事实上是不存在铰接的,强制点铰接会造成计算模型和实际受力不符,在你经验不足的情况下这样做是容易出事的。2、前面说了,弯矩和扭矩被转移到其他构件承担,所以其他构件的计算受力会改变,通常是增大甚至超限,如果你再用相同的方法去解决……那么就可能引起连锁反应,问题无法根本解决不说,甚至造成更严重的问题。3、由于改变了受力模式,其实会影响全局的计算,因此结构的刚度、周期、位移等参数都会发生改变,必须注意。总之,强制设铰接我是很不推荐的,不到万不得已,并且对于这里的受力了然于心的话,最好不要这样做。28、pkpm上配筋验算简图梁出现红字,具体是要把梁加宽还是加厚该如何理解啊如图,还有做完图以后除了检查这里的问题还要检查啥问题吗,我是设计新手,望说的详细点,谢谢&&&&&&&&网友采纳0:30各项数字代表以下含义:&&&&&&&&9&&&&&&&& GAsv-Asv0Asu1-Asu2-Asu3-------------------------Asd1-Asd2-Asd3VTAst-Ast1其中:Asu1-Asu2-Asu3梁上部左端、中间、右端配筋面积(cm^2)Asd1-Asd2-Asd3梁下部左端、中间、右端配筋面积(cm^2)Asv-Asv0梁加密区/非加密区抗剪箍筋和剪扭箍筋面积的较大值(cm^2)Ast-Ast1梁受扭纵筋面积和抗扭箍筋沿周边布置的单肢箍的面积。Ast-Ast1都为零,意思是不用配置抗扭钢筋,就不输出这一行。你说那个情况就是梁左端下部钢筋超筋,检查荷载,然后相应加高梁高。这是最简单的处理方法。-----------那不是配筋配到1000,只要超筋PKPM都标红写1000.我个人不推荐超筋就点铰接,铰接太多结构偏于不安全。只有在井字梁周边和个别次梁可以点铰接。29、pkpm出图出现****是什么意思?我用pkpm的梁平法施工图自动出图,在查看梁配筋标注的时候,发现有一处梁集中标注在钢筋后面跟了一串星号****,请问这代表什么含义?字体呈红色,出现******说明此处梁超筋了,可以通过修改梁截面或者调整钢筋来修改,梁的刚度放大系数也可以酌情修改,可以改善梁配筋超筋情况30、pkpm里梁超筋未变红?跨中配筋率达2.56%,三级钢,C30砼。非抗震最大受压区高度为0.518,按这个计算得到的配筋率为2.018%提问者采纳关于这个问题我专门问过PKPM的人员。解释如下:规范规定的受压区高度是考虑双筋截面的(而且应该考虑楼板翼缘效应),你这个2.018%的配筋率是用单筋截面算的(也没考虑翼缘),本来就不对。问题是SATWE这个模块是不能计算受压区钢筋的(而且他们也没算翼缘受力),所以事实上他们根本没法根据受压区高度来判断是否超筋。如果是框架梁(抗震),可以根据规范限制2.5%的配筋率,非抗震梁怎么判断我就不知道了(问PKPM的专家也含糊其辞,估计只有程序员才知道)。所以,遇到配筋率很大(超过2.0%时)你还是用手算双筋截面的方法来判断是否超筋吧,,不要太相信SATWE的发红判断。谢谢您,一梁,200*650,跨中配筋(3(上部)+27(下部))cm*cm,我按双筋截面计算配筋率,x=302,满足其他1条回答pkpm没有按照最大受压区高度来控制最大配筋率,尤其是抗震地区,我也是最近才发现。这个真坑爹,这个可是强条呀!&&&&&&&&10&&&&&&&&
分享给好友:
All Rights Reserved 图宝贝
本站声明:本站所转载之内容,无任何商业意图,如本网站转载稿件涉及版权、著作权等问题,请您来函与本站管理员取得联系,友情链接请加QQ,要求PR 或者 BR >=2(联系方式:QQ )

我要回帖

更多关于 doc文件怎样打开 的文章

 

随机推荐