一套冰箱冷藏室流水孔冰堵,其中会出现一个冷库冰堵吗?但其它冷库又都是好的。冰堵现象是什么?压缩机压力有什么偏差

| 邮件订阅
冷库的电气故障及维修
核心提示:在冷库运行故障中,通常容易出现问题的是冷库电路控制,在冷库维护维修时,我们也是先从冷库的线路查起,然后判断故障进行维修!在运行故障中,通常容易出现问题的是冷库电路控制,在冷库维护维修时,我们也是先从冷库的线路查起,然后判断故障进行维修!
&1. 电机不启动也没任何声音;接通电源,打开开关或按钮也听不到任何声音。
出现此故障的主要部位是电源和控制电路。诸如电源无电,保险烧,电源缺相,过载保护器跳开没有复位,压力继电器跳开,温控器短路,接触器线圈短路,控制线线端脱落等。
&&& (1)检查方法:用万用表交流档检查电源是否有电。用万用表电阻档检查接触器线圈、中间继电器线圈及过载保护器、压力继电器、温控器、手动开关等是否通路。各控制线路的接线端子有无脱落。
&&& (2)故障分析:
&&&& ①熔断器烧坏或过载保护器跳开主要是由于电压过高、运行电流过大或启动负载过高造成启动时间长或电机绕组有接地及短路现象。
&&&& ②压力继电器跳开。主要是由于压力过高或过低造成。
造成排气压力过高的原因包括冷凝器散热片灰尘、污物过多,使冷凝器通风不畅;水冷凝器水源不足或冷凝器内水管结有水垢造成水流减少,散热不好。另外,若系统内 含有大量空气也会使排气压力增高。
吸气压力过低的原因有系统内干燥污物堵塞,系统内有水分造成冰堵现象。在冷库不足或有渗漏的情况下也会造成吸气压力低
&&& ③压差继电器跳开。由于油压过低会造成压差继电器跳开;润滑油减少。吸油过滤网堵塞,油泵有故障都会使油压降低。一般来说,油泵压力高于吸气压力为正常,油泵压力与吸气压力差数比压差继电器所调节的指数低即会跳开。
&&& ④温控器断路:若属于压力温控器,多由于感温管渗漏造成短路;若属于电子温控器,
由于传感热敏电阻失灵或短路、电子元件的损坏、失效造成的触点开路。
&& (3)解决方法:
&&& ①发现电源缺相应对电源部分进行仔细的检查。
&&& ②熔断器烧坏,应用新件替换,试运转时应检查电源电压、运行电流及运转时电机是否有异常,如有,相应修理或更换。
&&& ③当过载保护器复位后,要检查电机运行电流是否正常,电机绕组是否接地,若发现电机有问题应及时修理。
&&& ④当压力继电器及压差继电器复位后,应在制冷机运行时对吸、排气压力、油压,水冷却机组的水流量及出水,风冷机组的风量及冷凝有否灰尘通风情况认真观察,如发现其他都正常,只是排气压力仍不能降下来,则考虑系统内有空气存在,应从排气网将空气放出,放到排气压力正常为止。若油压过低,首先检查润滑油是否少。如不是油量少,则应关小油压调压螺丝,再不行便是油泵问题,应拆修油泵。
&&& ⑤温控器断路。无论压力式还是电子式均不易修,应以新件更换。如来不及更换,可将温控器开关临时短路,人工检制,待更换后再复原。
&&& ⑥接触器线圈烧或断,应更换。属线端子脱落应该换新或压紧。
本文系中国冷库在线,转载需保留链接,
服务热线:021-公司动态News
联系我们Contact Us
公司:安徽厚德机械武汉分公司
联系人:魏经理
专业的水果保鲜柜,水果冰柜,水果冷柜,水果冷藏柜,水果冷库生产厂家,欢迎您的垂询
怎样才能有效防止商用风幕柜冰堵现象?
&&& 商用风幕柜、冰柜总会发生冰堵现象,齐美给大家分析下发生冰堵的原因主要有三条:
&&& 1)制冷剂中含有水分;
&&& 2))维修时排空不尽或灌克制冷剂时进入了少量空气;
&&& 3)循环系统中含有水分。
&&& 为了防止冰堵,不少修理人员在充灌制冷剂时先向管道加入少量抗冰堵剂——甲醇,这样虽能防止冰堵,但对压缩机和系统管道有害。那么,有没有防止冰堵的有效办法呢?相关专业人士向大家介绍一些正确消除冰堵的方法。
&&& 1、在准备对系统抽真空前,将原干燥过滤器换新,这样可帮助吸收循环系统中原有的一部分水分。
&&& 2、空气抽毕时,用医用止血钳(医疗器械商店有售)将接真空泵端的软管(通常是橡胶管)夹住后卸下管头,以免再用此软管接制冷剂储液容器时空气进入。
&&& 3、在商用风幕柜灌注制冷剂前,在制冷剂容器出口加一干燥过滤器,以滤除制冷剂中的水分和杂质,注意在每次加氟前用焊枪对该过滤器加热,使里面的干燥剂吸附水分放出(因该干燥器可重复使用,每次使用中会吸收制冷剂中的水分和空气中的水分)。
&&& 4、首次真空抽毕后,可向商用风幕柜系统中注入少量制冷剂再进行第二次抽真空,待抽毕后再正式注入制冷剂。这样可使系统中的空气进一步减少,即水分含量进一步减少。