消防管未端试验栓边上双针压力表试验台应装多大的双针压力表试验台

我关注的版块:
查看: 15737|回复: 31
一星高级工程师, 积分 2861, 距离下一级还需 139 积分
土木币3639
本帖最后由 薛家大女婿 于
14:34 编辑
14:26 上传
压力表不应装在阀门前面。虽然在未开启试水装置前可直现地看到管网中的水压力(静压)和确认管网中有水,但如果在报警阀与水流指示器之间设置了且控制阀未采用信号阀或被人员误装成普通控制阀的情况下,由于楼层面积较大,在分区管网的系统调试中只试验了最不利点管网的试水装置的联动控制,有可能造成有的分区控制阀未打开,误以为整个系统正常,在火灾发生时,不能得到喷淋的供水而不能灭火。
无法理解这句话的意思,资深人士可否画图讲解下,压力表前是否要设置控制阀影响这么广吗?
第一种是设计规范给出示意图,但存在弊端,表前阀门在打开前阀后管内无水,表读数应该是零,而在打开后其静压值也接近零。
第二种是最符合施工的。作为施工的采纳
第三种就是上面的问题阐述
14:30 上传
人生路,我们都是新手
三星助理工程师, 积分 153, 距离下一级还需 47 积分
支持楼主一下
五星助理工程师, 积分 430, 距离下一级还需 70 积分
表示很困惑!!!!!!!!!!
四星工程师, 积分 1004, 距离下一级还需 96 积分
土木币1902
等待解答中& && && && &
四星高级工程师, 积分 5986, 距离下一级还需 1014 积分
土木币12136
在图集中有这个试水装置的。
技术员, 积分 10, 距离下一级还需 40 积分
查相关图集
技术员, 积分 10, 距离下一级还需 40 积分
发错版块了
五星工程师, 积分 2006, 距离下一级还需 494 积分
土木币13232
图集04S206第76页有2种,用的1.2
五星助理工程师, 积分 332, 距离下一级还需 168 积分
学习了,谢谢
四星高级工程师, 积分 5271, 距离下一级还需 1729 积分
土木币8496
图集04S206第76页有2种,用的1.2
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)消防水管压力表缓冲管前是否应该装阀门_百度知道
消防水管压力表缓冲管前是否应该装阀门
提问者采纳
要装的,那不叫阀门,叫旋塞。
提问者评价
谢谢留言,请多多指教。
其他类似问题
为您推荐:
压力表的相关知识
其他1条回答
要的,要装截止阀
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我关注的版块:
查看: 16435|回复: 21
二星助理工程师, 积分 140, 距离下一级还需 10 积分
【问题3.1.31】《全国民用设计技术措施()》中,自动喷淋末端试水装置的压力表装在球阀的前面,而在《自动喷水灭火系统设计规范》第6.5.2条文说明的示意图中,压力表是在球阀后面,请问以哪个为准?
解析:根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB.3.2.条规定,自动喷淋末端试水装置的压力表应装在球阀前面。压力表若安装在球阀后面,则无法检查最不利点的自动喷淋末端静水压。特别提请注意:自动喷水灭火系统末端试水装置处的阀门应选用球阀。
这是前面在论坛下载某同志上传的资料看到这个问题。压力表究竟是阀门前面还是后面,特别提醒的阀门选用球阀是为什么?&&GB50084 第6.5.2条文说明上是在阀门后面。图集04S206/76页也是的。但是图集用的球阀,求解啊!
[ 本帖最后由 yaqinge 于
15:28 编辑 ]
(24.04 KB, 下载次数: 30)
15:24 上传
点击文件名下载附件
(94.9 KB, 下载次数: 38)
15:24 上传
点击文件名下载附件
土木币16607
应该按规范,毕竟措施不是规范。
球阀开关方便。
本人发言仅代表个人观点!
co188给排水官方群:
技术员, 积分 27, 距离下一级还需 23 积分
应该在压力表后,要不怎么知道压力是否达标
技术员, 积分 27, 距离下一级还需 23 积分
请教:关于自动喷淋末端试水装置的压力表安装及阀门的问题
应该阀门安装在压力表前
注考培训之冠
土木币25878
这个已经在新版的喷规中修订了,按措施或者确切的说是按喷淋施工及验收规范
【张工培训】/list/.html
我喜欢 所以我做的最好!
手机关注微信公众平台zfx962,随时更新注册考试信息
联系Q Q 或
张工培训Q 群 号,感受共同学习的氛围吧
五星助理工程师, 积分 388, 距离下一级还需 112 积分
本人在几日前系统的研究过这个问题,看了各种相关的规范、图集,收集了几篇有代表性的论文。我的观点是,《喷规》P91上的图,阀门在压力表前,只是一个示意图,仅代表了一种末端试水装置的安装方法;同样的,《措施》P254上阀门在压力表后,也表示了另一种安装方式。
楼主第二张图是 《04S206自动喷水与水喷雾灭火设施安装》P76的图,这个就比较明确的给出了图示和说明:
1.每个报警间组控制的最不利点愤头处,应设末端试水装置;其他防火分区、楼层的最不利点喷头处均应设直径为25MM的试水阀
2.末端试水装置选用:不需监测系统末端压力时可采用详图(一)方式;需监测系统末端压力时,应采用详图(二)方式
3. 当末端试水装置采用详图(二)方式时,如压力表处设置有旋塞,则可取消图中的表前常开球阀
说明已经很清楚了,但是在说明第2条中“不需监测系统末端压力时可采用详图(一)方式”这句话我仍然存有疑问,既然已经不需监测压力,那还留着压力表做什么呢?
【个人肤浅认识,还望高手指正】
五星助理工程师, 积分 265, 距离下一级还需 235 积分
关于自动喷淋末端试水装置的压力表安装及阀门的问题 6# 的帖子
两种都对规范的是检查压力&&图集也是,装载阀后的也用喷头封住了实验时喷头打开&&实验完成后更换新的喷头 压力表一样能检测到压力
二星助理工程师, 积分 120, 距离下一级还需 30 积分
应该按规范走
土木币17127
地下室张工是正解
一星工程师, 积分 526, 距离下一级还需 124 积分
回复请教:关于自动喷淋末端试水装置的压力表安装及阀门的问题 6# 的帖子
同意地下室的解释。。。呵呵
10周年站庆
高级工程师
年中优秀版主
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-银
2011年度优秀版主
优秀版主-钻石
站庆6周年勋章
11周年站庆
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
大家还关注