空调制热老是除霜内机制热后吹冷凤再除霜

杭州凤起东路空调维修公司
主营行业:杭州凤起东路空调维修
所 在 地:望江门外直街127-
供应产品:100条
虎  币:20个
积  分:0个
浏览次数:813
工商信息:
商虎推荐会员
暂时没有同类商虎推荐会员!
我公司的供应信息分布于以下类目中,请查看:
this.width){this.height=60}else{this.width=60}' style='cursor:hand' onclick='changeView(0);'>
this.width){this.height=60}else{this.width=60}' style='cursor:hand' onclick='changeView(0);'>
this.width){this.height=60}else{this.width=60}' style='cursor:hand' onclick='changeView(0);'>
供应杭州格兰仕中央空调维修公司电话%价格合理格兰仕中央空调保养
产品单价:
1.00元 /台
产品规格:杭州格兰仕中央空调维修公司电话
最小起订:1
发布时间:日 有限期至:日
我要订购:&件 &&nbsp(供货:1件,已售0)
<span style="cursor: font-size:14 color:#666; font-weight:100"
onmouseover='showmenu(event,"加入诚信保障服务条件:?商虎通会员,且无不良投诉记录;?进行实名认证;?商虎认为其他须符合的条件;?缴存保证金2000元(最低)不设上限;?在线阅读和的详细内容 ", "")'>诚信保证<span style="cursor: font-size:14 color:#666; font-weight:100" onmouseover='showmenu(event,"开通七天无理由退换货:?必须加入诚信保障服务,才能申请《七天无理由退换货》; ?在线阅读和的详细内容; ?可选的特色服务。", "")'>七天退货<span style="cursor:font-size:14 color:#666; font-weight:100" onmouseover='showmenu(event,"开通产品质量保证书:?必须加入诚信保障服务,才能申请《产品质量保证书》; ?在线阅读的详细内容; ?对于食品、保健品、化妆品、酒类的商家是必选服务,其他行业是可选的特色服务。", "")'>产品质量 保证金:0元
如何退换货
杭州格兰仕中央空调维修公司电话56675017杭州格兰仕中央空调维修服务,杭州品今空调维修公司本公司技术力量雄厚,拥有一支有实际经验丰富的安装和维修队伍,统一管理、统一培训、统一着装、执证上岗、技术力量雄厚,人员素质高、服务质量好。我们熟悉各种空调设备的性能、维护与管理,具有优良的专业技能和服务常识,今天,品今公司给大家带来了导致空调制暖量不足的几个原因,家中空调出现这样情况的朋友不妨一起来了解一下。一、 使用不当,空调在长期时候后没有及时的清洗滤网以及内特约部造成空气流通堵塞,一定程度上会影响空调的制热效果。蒸发器、冷凝器尘垢太厚,也会降低换热效果,导致制热能力下降,耗电量增加;制热温度设定过低。而空调房间门缝、墙洞未堵死,或是开窗开门频繁,造成室内热量流失等都会是无意间造成空调制暖不强劲的原因。
  二、环境因素,杭州格兰仕中央空调维修公司电话冷暖型空调分热泵型、热泵辅助电热型和电热型三种产品,在制热量相等条件下,前两种耗电比第三种约小一半,考虑到供电容量和用电费用,现在的家庭普遍选择前两类空调(但应注意它们的使用条件,前两种只适用于-5℃以上的环境下,显然对北方地区不适用)。热泵型空调器,制热时环境温度过低,空调能效比也降低,在较冷的冬天制热效果不理想,这是正常现象。对于无自动除霜的热泵型空调器,它使用的最低环境温度 是零上5℃,低于这个温度就不制热或效果很差, 特约这是因为外部换热器上积霜堵住了空气流动,不能再从外界吸入热量的缘故;对于有自动除霜的热泵型空调器,它 使用的最低环境温度也是-5℃,低于这个温度也不能有效制热。
寒冷冬季,很多朋友为了能够舒适、暖和的过冬都开启了家里杭州格兰仕中央空调维修公司的空调来取暖。在使用一段时间后,不少朋友都会反映,说家里的空调制热不够强劲,并且有时候开了很久一会空调才有反应,启动起来,这究竟是什么情况?
其实,由于冬季天气很冷的原因,空调的压缩机运转需呀一个过程,那么这样他就需要时间来启动,所以在制热前,空调就需要预转压缩机,在完全启动后,空调就会开始制热。下面,给大家带来几点冬季空调制热不够强劲时需要检查的几个点,出现这种情况的朋友不妨了解一下杭州格兰仕中央空调维修电话。(1)温度设定是否适当。(2)过滤网孔是否被堵塞。(3)窗户和门是否敞开着。 (4)阳光是否直射到室内(制冷时)。(5)室内是否有太多热源,如电热器等(制热时)。 (6)风速是否在弱的位置。(7)室内外机组的进出风口是否有杂物堵塞
一般来说,空调制冷效果不好,部分原因为空气过滤器积尘太多、内外机通风口被异物堵塞。过滤网的作用是吸附空气中的灰尘,如果积累的灰尘太多而不及时清洗会堵住空气流通,从而造成出风口的出风量减少,致使机内制热量无法被流动空气及时带出来,造成制热量不足,这不是故障,属于空调的保养问题,只需定期取下空气过滤网清洗,就可恢复正常。另外,最近南京最低温度持续走低, 特约制热时环境温度过低,空调能效比也会降低,制热效果不理想,也是正常现象。所以,专家建议,杭州格兰仕中央空调维修公司费用选购空调最好是电加热式的。
  称得上是故障的,缺氟算是其中之一。目前,杭州市民大多使用的是热泵型或热泵加辅助电加热型空调。这两种空调的工作原理都是氟利昂蒸发时从室外空气吸热,当室外温度较低时,与氟利昂蒸发温度的温差就小,换热效果随之变差,热风就少了。因此,若为老机型,使用年限较长,压缩机的磨损程度较大,当室外温度在0℃以下时,空调的制热效果就很难让人满意了。另外,如果自家空调安装时铜管喇叭处螺帽没拧紧,或者曾经移过机,都可考虑为缺氟。除此以外,线路控制故障也比较常见。比如,如果外机不工作了,多半为电容、感温探头或者主板故障。一些市民还会奇怪:&空调夏天还用得好好的,怎么一到冬天就不行了?&杭州格兰仕中央空调维修专业据分析,其故障主要发生在四通电磁阀或其控制电路上,也有可能为电热器及其供电回路的交流接触器、温控器和超温熔断器,均需师傅上门检测。
&我家的空调为什么不制热?&&室内吹暖空调什么温度最适合?&&&昨日下午2点,苏宁电器售后服务有限公司技术督导王斌做客本报热线室, 特约向王斌咨询冬天如何使用空调的问题。
冬天空调设置到多少度才省电和合适呢?温度最好设置在18℃至20℃之间。如果温度设置过高,与室外温差太大,人一旦出门后,很容易感冒,杭州格兰仕中央空调维修价格此外,还会使外机长时间启动,耗电量增大。现在吹空调很容易使皮肤干燥,怎样才能避免呢?
可以在空调屋内放置一盆冷水,或者是将窗户打开一条缝隙,这样就可使皮肤不干燥。
空调冬天不使用,该如何保养?首先将空调电源拔掉,然后将遥控板内的电池取出。每隔2个月左右的时间,就将空调开启一次,让机器运转,保持干燥。 我家的空调制热效果很差,是什么毛病? 有可能是空调滤网上的灰尘过多造成的。根据空调使用的频率来确定清洗滤网的次数,此外, 特约还应请专业人士对空调室外机进行1年1次的清洗,如外机是在公路边,那么则需要1年清洗2次。
空调开始使用前,杭州格兰仕中央空调维修公司电话应注意哪些问题?在使用空调之前,应先开启空调,看是否存在制热效果差、噪音过大等问题。如有,应提前请专业人士维修。
冬季取暖经常会出现空调制热效果不佳,好半天才热起来的情况。空调制冷大市场专家提醒,入冬使用空调之前,一定要做好清洗保养;若是空调匹数太小而房间太大,用电环境较差,则很容易影响制暖效果。
  据制冷快报记者了解,不少市民在使用空调制热时,发现效果不佳,但是维修工上门检查却发现空调是正常的,只是空调匹数较小,而房间面积太大。杭州格兰仕中央空调维修部有的虽然买的是新机,匹数也完全适合房间大小,可开机好长时间,温度仍然升不上去,这种情况也让不少消费者感到困惑。这类现象主要是受电压影响,电压过低可能直接影响空调的制热效果。
  空调制热效果不好的另一个原因是老式空调没有电辅热功能。目前新式空调能够自动根据房间温度的变化以及室内机风量的大小改变发热量,不管是天气寒冷还是电源电压不够稳定,都不会影响空调的发热能力和发热量。若是电压长期不稳定,使用旧空调的用户可购买电源稳压器,以保证空调正常使用。
空调制热不好的原因-小马拉大车制热功率过小,在实际生活中,因制热功率过小而引发的效果不佳的问题最为突出。通常情况下房间面积大小不同,适用的空调匹数也不同,1匹空调适合9个平方米及以下面积;1.2P空调适合杭州格兰仕中央空调维修服务电话9&12个平方米的面积;1.5P空调适合12&18个平方米的面积;2P空调适合40平方米左右的房屋面积;2.5P空调适合40&60平方米;3P空调适合60平方米以上面积的房间。特约如果房屋空气密闭不严、西晒等,其相应的空调匹数应更大一些。如果房间面积相对过大,而选择空调的匹数相对较小就很容易引发这种问题。空调制热不好怎么办:如果有条件的家庭可淘汰旧机,换成相应匹数的中央空调机型。在实际使用过程中,还可适当关闭门窗,或在客厅与阳台处增加隔档门等,以减少房屋取暖面积。
空调制热不好的原因-空调毛细管或者单向阀有问题毛细管:毛细管网模拟叶脉和人体毛细血管机制,杭州格兰仕中央空调维修中心由外径为3.5-5.0mm(壁厚0.9mm左右)的毛细管和外径20mm(壁厚2mm或2.3mm)的供回水主干管构成管网。单向阀:又称止回阀或逆止阀。用于液压系统中防止油流反向流动,或者用于气动系统中防止压缩空气逆向流动。
空调制热不好怎么办:特约更换毛细管或者单向阀即可解决空调不制热。空调制热不好的原因-室外温度低或用电环境差,室外温度过低会造成空调无法正常工作,一般室外在零度以下,变频空调的室外在零下15度左右已经无法正常制热了,所以有可能是室外过低,空调无法化霜,空调不能制热。另外,电压过低,可能直接影响到空调的制冷制热效果。
空调制热不好怎么办:温度过低时需用工具清理空调上的霜;用电环境差时可进行社区电压扩容改造,使电压正常,没有条件的社区用户可购买电源稳压器,以保证空调正常使用。
空调制热不好的原因-空调四通阀漏气四通阀是具有四个杭州格兰仕中央空调维修油口的控制阀。四通阀是制冷设备中不可缺少的部件,其工作原理是,当电磁阀线圈处于断电状态,先导滑阀在右侧压缩弹簧驱动下左移,高压气体进入毛细管①后进入右端活塞腔,另一方面,左端活塞腔的气体排出,由于活塞两端存在压差,活塞及主滑阀左移,使排气管与室外机接管相通,另两根接管相通,形成制冷循环。
空调制热不好怎么办:更换四通阀即可解决空调不制热。空调制热不好的原因-空调过滤器灰尘太多,空调空气过滤器积尘太多、内外机通风口被异物堵塞。过滤网的作用是吸附空气中的灰尘,杭州格兰仕中央空调维修公司电话如果积的灰尘太多而不及时清洗会堵住空气流通,从而造成出风口的出风量减少,致使机内制热量无法被流动空气及时带出来,造成制热量不足。
空调制热不好怎么办:清洗过滤网即可解决空调不制热。特约空调制热不好的原因-无电辅功能取暖效果不好,经过市场调查,许多空调制热效果不好的原因主要是没有电辅热功能,而老式空调这种情况表现得很突出。而近几年的空调已经基本上解决了这个问题,变频空调的优良性能还做到了舒适、节能的效果。据介绍,电辅功能就是在空调里增加了一个类似电暖器的功能,使原本制热效果不明显的变得更明显、强劲。
空调制热不好怎么办:老式空调已进入了更新换代高峰期,如果经济条件允许的话,我们建议用户装家用中央空调,相对于传统分体空调,它的制热效果提升了20%以上。
总体而言,空调制热不好的原因主要有以上几点。另外,杭州格兰仕中央空调维修点我们建议消费者购买空调时最好选择知名的空调品牌,如格兰仕、格兰仕等世界著名空调品牌,千万不要图价格便宜而选择低端的空调产品, 特约因为一些少数的中小型空调企业生产的空调,因偷工减料、以次充好而影响产品制冷制热效果。如何您是对家庭采暖要求较高的客户,我们建议您安装一套家庭独立采暖系统,如地暖、暖气片,这二种设备统拥有更舒适健康节能的采暖效果。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
对不起,该卖家未开通在线网购功能
如何开通网购功能
同类信息推荐
免责声明:在商铺所展示的货品真实性、准确性和合法性由本商铺信息发布人负责。商虎?中国不提供任何保证,并且不承担任何法律责
任。为了规避购买风险,建议您在购买相关产品前,务必确认商家的资质及产品质量。
杭州凤起东路空调维修公司
地址:浙江 &杭州&望江门外直街127-2号精彩推荐:&&
微信扫一扫到手机
随时看帖,分享到朋友圈
微信分享→
苏西张志双
发表于: 10:40
  现在的汽车,大多配置制冷系统。制冷系统主要有三个需要保护的部件。压缩机,是机械装置,工作时需要冷冻油润滑。冷冻油是随着制冷剂流动的。当系统内缺少制冷剂时,低压开关断路,压缩机不能工作,起到保护压缩机的作用。当系统散热不好压力过高时,高压开关断路,压缩机停止工作,同时散热风扇高速转动降温,保护冷凝器不被涨坏。冷凝器旁边有储液罐,上边有玻璃观察孔,便于观察制冷剂的状态(系统工作正常时有几个气泡流动,制冷剂过多,气泡很少,气泡过多,说明缺少制冷剂,过多,过少都会影响系统正常工作)储液罐内部有干燥剂,起到过滤杂质和水分的作用。如果制冷剂含有水分,会在膨胀阀处结冰,导致制冷剂不能流动正常工作。当然,制冷剂内含有杂质,也会堵塞膨胀阀,使系统不能正常工作。  空调系统工作的过程是这样的:压缩机将携带车内热量的来自于低压管的较低温低压气态制冷剂压缩成高温高压的气态制冷剂,压缩后的制冷剂经过高压管送入冷凝器散热,变成高压高温的液态制冷剂,经过储液罐过滤杂质和水分后,经过高压管在膨胀阀处膨胀为低温低压的气态制冷剂,气态制冷剂在蒸发箱吸收鼓风机吹来的车内热量成为较低温低压的气态制冷剂,经过低压管被压缩机吸入并压缩,完成一个工作循环。在蒸发箱处有除霜开关,当温度过低结霜时(结霜会堵塞蒸发箱,使空调不能吹出冷风,风量也很小,除霜开关的动作温度一般是1°-2°)会断开压缩机电路,压缩机停止工作,就不会结霜,所以压缩机工作是间歇的。现在有的车使用变排量压缩机,根据温度改变制冷强度,所以工作时不间歇。压缩机的间歇工作是依靠压缩机头部的电磁离合器实现的。  常见故障:  1.系统缺少制冷剂或压力过高压缩机是不会起动的。  2.除霜开关故障,空调用一会就没有风出来,停一会又有风出来了。  3.制冷剂含有水分,空调一会冷风,一会热风,但是风量没有变化。  4.冷凝器通风不好,压缩机不能正常工作,风扇高速转动。  5.空调系统长时间不运转,制冷油全部沉淀,气态的制冷剂腐蚀管路,造成系统泄露,所以,空调系统每个月至少启动一次。制冷油随着制冷剂循环,会保护管路不被腐蚀。    空调系统示意图
给分给态度,/ 就能评!
本帖评分记录
来自手机客户端
烽火不能连城
冬天也要经常开开制冷。
使用(可批量传图、插入视频等)
[完成后可按 Ctrl+Enter 发布]
广告热线:400 970 0519 转 8888 投诉受理:400 970 0519 转 9999 法律顾问:江苏茂松律师事务所
版权所有:常州化龙网络科技股份有限公司&信息产业部备案/许可证编号:&经营性ICP:苏B2-号&电子公告服务许可文件号:苏通[号&实例1:整机不启动
&&&&故障现象:一台KFR-28GW/BP空调器接通电源后,利用遥控器不能启动,蜂鸣器和显示屏无反应,手动室内机应急开关也不能启动。
&&&&分析与检修:此故障多数出在电源电路部分,因此先查室内机电源电路的控制部分是否有故障,目测保险丝3A没有熔断;用万用表的电压挡测得电源变压器的输出电压力10.5V,属正常;进一步测得LM7805稳压管无输出电压且发烫,此时断定是LM7805稳压管损坏,这可能是由于电源电压波动而导致损坏·焊下此稳压管,换上一个新的LM7805,稳压管后试机一切正常·
实例2:遥控失灵
&&&&故障现象:用遥控器开机,空调无反应。
&&&&分析与检修:首先用万用表查得遥控器的电池电压在2.4V左右,可判定电池是正常的;然后再检测遥控器内部是否正常,此时可用遥控器对一台调幅收音机进行干扰试验,以此对遥控器的好坏进行检验,结果发现遥控器不能发射遥控信号,打开遥控器外壳,检查发现遥控器的发射头损坏,更换发射头,再试机一切正常。
实例3:室外机不启动
&&&&故障现象:一台KFR一3601GW/BP空调器,室内机正常运转,但室外机不启动。
&&&&分析与检修:由于室内机能运转,故重点检查室外机,首先检查得知室内外联机一切正常,拆开室外机壳,测是DC300直流电压正常,可是功率模块的U.V.W三端子无输出电压,室外机故障指示灯不亮,由于测出室内机有信号给室外机,可以初步断定室外机CPU没有工作,室外机板LM7805的输出没有电压,然后测出前级也没有12V电压,由此可判断T02开关电源没有工作。检查开关管Q01(3150)开路。更换开关管,一切正常。
实例4:室外机一开机马上停机
&&&&故障现象:一台kFR一5001LW/BP空调器,室外机一开机就停机,且PTC发热。
&&&&分析与检修:遇到这种情况,一定要冷静分析。在没有搞清情况以前,如果反复试机,则可能将PTC烧坏,拆开室外机壳,重新开机观察得知。在开机瞬间,压缩机启动,室外RY01主继电器未有吸合声,PTC电阻发热。经查,继电器不能正常吸合,因为在室外机首先是通过PTC通电工作,然后继电器得电吸合来为室外机供
,在此故障中,由于继电器没有正常吸合而导致压缩机启动后即停机,换RY01继电器,故障排除。
实例5:室外风机运转但压缩机不启动
故障现象:一台KFR一2602GW/BP空调器,开机后室内外风机运转,但压缩机不启动。
&&&&分析与检修:先利用故障自诊断来判断,即按遥控器传感器切换键,显示故障代码是室外EEPROM有错误,为了进一步确认是EEPR0M故障而将压缩机的过载保护器卸下再插上,如果压缩机能启动,说明EEPROM确有故障,更换后一切正常·
实例6:室内风机风扇时转时停,室外机工作正常
&&&&故障现象:一台KFR-
4001GW/BP空调器,开机后一切正常,但室内机风扇时转时停。
&&&&分析与检修:此类故障首先可以判定为室内风机的控制电路部分有故障,用万用表测试CN07的①、③脚,电压正常,此时用万用表的直流电挡测试CN11的①、②脚,用手使风机转动,万用表指针摆动,故霍尔器件是好的,可以判定风机有故障,换一风机,故障排除。
实例7:制热效果差
&&&&故障现象:一台KFR一2602GW/BP的空调器,制热效果差
&&&&分析与检修:该台机器是刚刚安装2个月的新机器,所以漏氟的可能性很大,但查各接口无漏氟痕迹,加氟后,工作电流超过11A,保险丝熔断,说明机器并不缺氟。接着测试室内风机的转速,发现在高频时也没有变化,即转速转换出现故障。因为此电路是采用可控硅调速;因此怀疑是可控IC05(JGX-2F)出现故障,更换IC05,故障排除。
实例8:空调器运行一段时间后,整机保护
&&&&故障现象:一台KFR一5001LW/BP空调器在运行一段时间后,整机保护。
&&&&分析与检修:测室内机各路输出电源均正常,更换主控板,无效,拆开室外机发现,机内结满了霜,风扇扇叶被折断,于是用万用表的欧姆挡测室外盘管温度传感器只有几十欧姆的变化范围,更换一只盘管温度传感器后,机器工作正常。
实例9:机器运行时出现故障停机,绿灯闪
&&&&故障现象:一台KFR-26GW/BP空调器运行几小时后,故障停机,运行灯闪烁。
&&&&分析与检修:检查自诊断显示,绿灯亮、红灯亮、黄灯灭,为串行通讯异常。进一步检查,当机器上电后一开机即出现停机现象,一般为联机线接线错误;当机器运行2-3个小时或更长时间后停机,再次遥控开机不易启动,一般为室外电控板问题。印制板上的接插端子接触不良也易产生通讯异常的故障,查看该故障机,通讯端子及接线无误,用ITLP3023替换室外电控板的光电耦合器E605,再次试机,均正常。
实例10:室外机发热严重,运行灯闪烁。
&&&&故障现象:一台KFR一2601GW/BP空调器一般运行20-30分钟后停机,室外机发热严重,运行灯闪烁。
&&&&分析与检修:通过检查自诊断,待机灯、定时器灯点亮,初步判断是电流异常,用压力表检测压力,发现偏小,测其运行电流偏小,判断为制冷剂不足,经检漏后充氟,开机正常。
实例11:制冷时,室内机有噪音
&&&&故障现象:一台KFR一3501GW/BP空调器,制冷时,室内机噪音大,风速调至刻、时,可细听到制冷剂沸腾声咕噜咕噜声。
&&&&分析与检修:这种故障一般不是电控板引起的,故可以排除,可能是系统匹配不好,经查,是制冷剂流入蒸发器内,在氟缺少的情况下,会换热剧烈,产生大范围的沸腾现象,经抽真空充氟后正常。
实例12:A机不停机,B机不制冷
&&&&故障现象:一台KFR-28GWx2/BP空调器,当再次开机运转,出现A机不停机,B机不制冷。
&&&&分析与检修:经查,两台室内机故障不同,可能是联机线接反且设定不同所致,A机执行B机指令,B机执行A机指令,将联机线调换后正常。
故障13:外风机不转,真他工作正常。
&&&&故障现象:一台KFR一26GW/BP空调机在开制冷时,外风机不运转,其他工作正常,几分钟后,空调器保护性停机。
&&&&分析与检修:打开外机壳,用手拨动风扇,发现风扇能转:(注:如果风扇不转,可能是风扇卡死),用万用表欧姆挡测试风机启动电容的两端,也正常,于是检查风扇电源,发现风扇与四通阀信号线接反。将两信号线调换后重新开机正常。
故障14:压缩机电流过大
&&&&故障现豢:一台KFR一3602GW/BP空调器,开机运行不久发现电流过大,最后保护停机。
&&&&分析与检修:空调器开机工作十几分钟后,发现电流逐渐变大,最后压缩机过载保护停机。借用遥控器的故障自诊断功能,发现室内机显示“26”显示代码,经查,这种故障现象为过电流保护。单独让压缩机启动,发现压缩机的电流在几分钟内上升到17A,经查,这一压缩机前几天刚换上,可能是压缩机的冷冻油太少而造成,由于压缩机是高速运行的,如果没有冷冻油或冷冻油太少,随着压缩的运转,温度会越来越高,管道里的制冷剂的压力也越来越高,压缩机的负担越来越重,最后因电流过大而保护,这种故障一般出现在新更换的压缩机上,因空调器出厂时,压缩机加油没有加足,这种故障比较普遍,给压缩机补充冷冻油
后,试运转,一切正常。
故障15:制冷一段时间后,停机
&&&&故障现象:一台KFR一2801GW/BP空调器,开机制冷,一段时间后,停机。
&&&&分析与检修:启用故障自诊断功能,出现运行灯、电源灯、定时灯闪烁,查故障表得知,是过电流保护所引起。用万用表测试供电电源220v正常,打开室外机壳,用万用表测试压缩机三绕阻,其阻值在20左右,正常,测试外风机的阻值WM=151彛琖A1=55
彛琖A2=58W
彛珹3=55.1徸笥遥庑┳柚刀荚谡7段е校淮蚩夷谕饣牵⑾终舴⑵鞅换页狙现囟滤溃淠魃系某崞现匮趸贾吕淠魃系娜攘可⒉怀鋈ィ舴⑵魃系睦淦霾焕矗现赜跋熘评洌醚沽Ρ聿馐裕⑾盅沽ζ螅顾趸牡缌髟嚼丛酱螅詈笠鸨;ぁ=舴⑵鳌⒗淠餍断吕辞逑锤删唬僦匦率曰磺姓!
故障16:制热不到一分钟,吹自然风。
&&&&故障现象:一台KFR一3602GW/BP空调器,开制热后吹风不到1分钟,变为自然风,室外机运转,但不再制热。
&&&&分析与检修:用万用表测量室外机内芯片第22脚,输出低电平,信号正常,制热信号能对四通阀进行控制,由于一开始能制热,说明遥控信号接收没问题。用万用表的电阻挡测试四通阀线圈正常,证明控制电路无故障,接上压力表测量压力,当高压压力上升至1.45MPa时,突然下降到0.7MPa便不再制热,且能听到压缩机较沉重的运转声,拆下室外机做压力试验,当压力在1.4MPa左右时,能听到四通阀自动换向的声音。由此判断该故障的根本原因是四通阀串气造成自动换向所致、换掉一个四通阀,再试机一切正常。
故障17:制热效果差,室外风机谆机
&&&&故障现象:一台KFR一2801GW/BP空调器室外风机不转,制热效果差。
&&&&分析与检修:上门检修发现室外风机不转,压缩机工作,无故障显示,四通阀处于制状态,打开室外机,测风机接线插子无电,根据其控制原理分析可能是制热误保护,拔下室内机盘管热敏电阻测其阻值在20℃时近2k
徸笥遥G榭鱿掠Ω檬7k
徸笥遥率沟缒晕笈形夷谂坦芪露裙撸⒊霰;ば藕胖噶睿刂剖彝夥缁#皇夷诨坦芪露却衅骱螅曰收吓懦
故障18:室外傅机后,很长时间内不能启动
&&&&故障现象:一台KFR一2801GW/BP空调器用遥控器开机制热时,空调工作一段时间室外停机后,很长时间都不能再启动,房间温度升不上来。
&&&&分析与检修:用户遥控器上液晶显示正常,用遥控器开机时,发现遥控器稍有点不对着空调器方向,信号就接收不到,当时怀疑室内机遥控接收日灵敏度差,换上一只好的,仍然不行,于是判断遥控器问题,取下电池,经了解空调器已一年多,仍用原所配遥控器电池,故怀疑电池电力不足,影响遥控器发射能力,换两只“AA”碱性电池装上后,遥控器不对空调器方向,信号也不能接收,再调试制热,到设定温度后室外机停,室内运行灯灭,几分钟后,温度下降,空调重新启动,一切正常。
故障19:室内机运转正常,压缩机停机
&&&&故障现象:一台KFR一5001LW/BP空调器开制冷运行一段时间后,室内机运转,压缩机停机,不再启动,无故障代码显示。
&&&&分析与检修:因空调器在一开始能正常运转,说明机器内、外控制板没有问题,用万用表测试通讯口,即将万用表的黑表笔接端子板的N端,红笔端接SI通讯线,有24V左右的脉冲电压,故可判定通讯正常,其后,测量室外控制信号正常,此时怀疑可能是保护性停机,由于夏天室外温度很高,同时该室外机前面不远距离还有建筑物堵着,使空调器散热不好而导致停机,将此室外机移到别处后,运转一切正常,
故障20:用遥控器或应急按钮控制,机器均无反应
&&&&故障现象:一台KFR一50LW/BP柜机。有时好,有时则不论是用遥控器,还是用操作面板上的按钮,都不能使机器运转,操作面板上的显示也不能转换,好像是“死机”。
&&&&分析与检修:检查室内机下方电脑板与操作面板的连线元接触不良,检查操作面板后的电路板也无异常,故怀疑电脑板上通讯电路有异常的较强电压信号干扰主控电路,导致“死机”,将室内机电脑板更换后,机器正常。
故障21&&:数据程序容易丢失,压缩机不工作
&&&&故障现象:一台KFR一60W/BP空调器,不制热,风机工作,压缩机不工作。
&&&&分析与检修,由于风机工作,压缩机不工作,检测室外机主控板,发现R17电阻有烧焦的迹象,更换Rl7后工作正常,电阻R17是用来去除室外风扇电机在转速切换时产生的电磁干扰的,它与C19一起组成高通滤波器,如果它损坏,干扰有可能通过IPM的保护信号端口串人CPU,使CPU误判断为IPM故障而停机,R17损坏时间过长,有可能干扰过大,从而影响到E2PR0M内的存储内容,产生E2PR0M故障,维修中可以在更换损坏的R17同时,将RA03(排阻)的第一脚周围的铜箔划断,将第一脚接到电源地上(原来是接在电源+5V)上,这样可以减少故障现象的产生。
故障22:制热运行时,室外机不除霜
&&&&故障现象:一台KFRP-35GW变频空调器,制热运行时,室外机有厚霜,但不除霜,且无故障代码显示。
&&&&分析与检修:室外机不除霜,依据经验,拆下化霜传感器检查变阻值(室内温度11℃阻值为9k
彛#衅魑峦酚檬治兆。尤纫欢问奔浜螅馄渥柚担柚滴薇浠来伺卸洗衅鞴收稀8缓螅收吓懦诵姓!
故障23:一开机漏电保护器跳闸
&&&&故障现象:一台KFR一5001LW/BP空调器在开机制冷时,空气开关跳闸。
&&&&分析与检修:开机跳闸说明空调器有短路或有漏电的地方,为了判断是室内机还是室外机故障,把联机线拆下,通电开室内机,室内机工作正常,则判定故障在室外机,用万用表Xl00K挡检测:L.N对地电阻均为无穷大,说明L.N没有漏电,测电解电容器、模块均正常,测整流硅桥AC输入端时发现硅桥中有一个二级管击穿,换硅桥后试机正常。
故障24:室外机不启动,无故障代码显示
&&&&故障现象:一台KFR一2601GW/BP空调开机后室外机不工作。
&&&&分析与检修:通电后测试室外机有220V电压,但DC280V指示灯不亮,用手摸PTC发热厉害,说明整流后短路,把模块上的P插线拔下,通电,DC280V指示灯亮,说明模块板有短路的地方,用万用表测PN之间已短路,此时不可直接换模块,因为开关管DQ击穿也会测得PN击穿,取下开关管DQ1测DQ1,CE击穿,换DU后正常,再测PN已经正常。
故障25:VFD不显示,但能开关机
&&&&故障现象:一台KFR一50LW/BP空调器开机后,显示屏不显示,但机器能开关机。
&&&&分析与检修:VFD不显示,却能开关机,说明显示电路有故障,其他主电路应无问题,测灯丝交流电压4.8v正常、DC5V电压也正常,测直流一27V电压为0V,其后测室内基板ZD02稳压管击穿,换后试机正常。
故障26:VFD显示闪动
&&&&故障现象:一台KFR一50LW/BP空调器,在室内机主继电器频繁吸合时,VFD显示闪动。
&&&&分析与检修:这种故障一般均是某种干扰造成的,先从电源部分人手,用万用表测试DCI2V,结果测得指针在9V左右摆动,测变压器和整流二极管均正常,取下电解电容器C02测试,其电解液已泄漏,元容量,更换后试机正常,C02元容量,使直流电中纹波增多,电压降低则使控制电路无法正常工作,从而造成该故障。
故障27:室内机工作正常,室外机压缩机一启即停
&&&&故障现象:一台KFR一60LW/BP空调器,室内机运转正常,室外机压缩机一启即停。
&&&&分析与检修:这种情况一般是保护电路有故障,测各传感器正常,怀疑过欠电压检测电路有故障。测电压互感器T01的交流输入端无电压,说明其限流电阻R30或R31有开路,经测R30电阻开路,换后试机正常。
故障28:制热时凤机不转,而制冷时风机正常
故障现象:一台KFR一50LW/BP空调器,制热时风机不转,而制冷时风机正常。
&&&&分析与检修:由于是制冷正常,而制热有故障,说明故障出在防冷风电路,为了确认是否为防冷风电路有故障,可以加热盘管温度传感器,看风机是否转,结果风机不转,说明CPU没有接到传感器送来的温度信号。测L02开路,换后正常。
故障29:制熟运行,室内机始终低递
&&&&故障现象:一台KFR一35GW变频空调器,制热运行时,室内风扇始终以微风方式送风,进出口温差30℃以上,但制热效果较差。
&&&&分析与检修:换其他运行方式运转,室内机风扇转速正常,问题出在制热运行时,改变风扇转速的控制条件上,经检查,发现室内机热交换器下半部的温度较低,由于热交换器温度传感器正好处于这个位置,始终感知较低温度,风扇转速总是提不上去。焊开热交换器,发现下半部接头处焊堵,互换同型号热交换器后,试机运转正常。
故障30:室外机开机后又停止工作
&&&&故障现象:一台KFR一2601GW/BP空调器,室外机开机后又停止工作
&&&&分析与检修:室外机开机后1到2秒,外机停止工作,运行指示灯闪亮,打开故障自诊断功能,故障指示灯1、2、3号灯的状态分别是亮、灭、灭,根据诊断内容,可确定是AC电压输入异常所致,用万用表测量电源电压正常,为218V,室外开机后,电压降到170V,由此怀疑是电源线问题,经仔细检查,发现用户在装修过程中,用一段电话线代替电源线造成上述现象,更换电源线后一切正常。
故障31:室内机漏水
&&&&故障现象:一台KFR一3602GW/BP空调器室内机漏水严重。
&&&&分析与检修:一般来说,产生这种现象的原因很多,请按照下面的步骤进行检查:
&&&&①检查漏水部位,若是导风叶片上滴水,则判断为导风叶片方向不当所致(叶片偏转角度过大,会产生冷凝水),调整导风叶片(在制冷状态下,导风叶片应与内机成90”角为佳)
&&&&②若不是导风叶片上产生冷凝水,则打开内机盖进一步判断,可检查排水未端是否能够保证排水通畅。
&&&&③从排水管未端向内吹气,若吹不动则为脏堵,将排水管内脏物排除即可。
&&&&④将一杯水倒在蒸发器上,观察是否有如下现象:A检查室内机排水保温软管接头处是否有水渗出,若有渗出现象,则更换排水保温软管,B若接水盘水位不下降则说明排水管管内低管外高或管路扭曲,须整理排水管路。
&&&&此机故障是排水管脏堵而导致,将此排水管清洗后,一切正常。
故障32:正常运转几分钟后,谆机无显示
&&&&故障现豢:一台KFR一28GW/BP空调器制冷1制热时均能L常运转5~10分钟,之后停机且无显示。
&&&&分析与检修:这种情况先从查电源入手,用万用表测量楼道电源是否正常,一测正常,能达到220V,然后仔细查找空调器本身是否有问题,经查没有任何故障,检测电压在220V左右也正常,最后判断用户家中电源有问题,在用户邻居家引一根新电源,通电后一切正常,经检查是用户家中电源线接头有虚接,空调器启动后电流过大而导致空调器保护性停机。
故障33:室内机工作正常,室外机不工作
&&&&故障现象:一台KFR一2801GW/BP空调器开制热时,室内机工作正常室外机不工作。
&&&&分析与检修:用遥控器开机,电源指示灯和运行指示灯亮,但室外机不启动。说明故障在室外机(开关组件运行灯亮说明室内机CPU已经发生压缩机启动指令),打开室外机测量220V电压正常,DC280V指示灯亮,拔下压缩机过热保护器,LED201不亮,LED201不亮说明室外机无DC5V,故障出在模块板的开关电源部分,用万用表DC500V挡检测开关电源启动电阻R2两端电压时,LED灯亮(用万用表DC500V)挡测R2两端电压时,电源能工作但是因为万用表的内阻相当于一个启动电阻,使开关电源工作了),取下R2测量,已经开路,换后正常。
故障34:开机后室外机不工作
&&&&故障现象:一台KFR一2601GW/BP机器,开制冷后,室内机正常运转,室外机不启动,同时电源灯和运行灯同时闪。
分析与检修:开机后室内机一切正常,室外机不工作,且过一会儿电源灯和运行灯同时闪,根据故障自诊断定义,电源灯和运行灯同时闪表示通讯故障,询问用户知此机以前工作正常,移机之后出现该故障,用万用表测试2、4端电压,出现异常,测试1、4端万用表有摆动,分析可能是L、N线接反,随后将L、N线调换后开机,室外机马上工作。由于变频空调器采用的是以强电为载波的串行通讯,L、N线接反后不能形成通讯回路,因而出现通讯故障,使室内机不能工作。
故障35:室内机风机运转,运行灯闪烁
&&&&故障现象:一台KFR一2601GW/BP空调器开机后,室内机运转,运行灯闪烁,压缩机不启动。
&&&&分析与检修:利用自诊断功能发现高效、运行、电源三灯同时点亮。判断为室外机E2PROM故障,为了准确的判断是否E2PR0M不良,可将压缩机过载保护器拔下,再插上,如果压缩机启动,说明EPR0M损坏,不启动,说明还有别的故障。把保护器拔下又插上压缩机启动,风扇转动,则换E2PR0M,试机后正常。