Processed in 0.066368 second(s), 10 Queries, Gzip Enabled2)主要施工原则:;管道工程施工,应按操作程序进行,要根据工程特点,;a.室内给水管道采用PSP钢塑复合管,管材与管件;b.消防水管采用镀锌钢管螺纹连接,应清洁、规整、;d.阀门安装位置,进出口方向应严格按设计图纸施工;g.排水立管需设置检查口,检查口的朝向应面向便于;预留预埋穿墙及穿楼板处应采用钢性套管,对有防水要;a.热镀锌钢管连接:管径DN≥100时,
2) 主要施工原则: 管道工程施工,应按操作程序进行,要根据工程特点,结合施工现场条件合理安排,一般先测量后配管,先预制后安装,先装大管道,再装小管道,先装支吊架,再装管道。 管道施工技术要求: a.室内给水管道采用PSP钢塑复合管,管材与管件连接均采用热熔连接。 b.消防水管采用镀锌钢管螺纹连接,应清洁、规整、螺纹无断丝、连接牢固、螺纹外露部分防腐蚀良好,接口处应清洁、无脏物。 c.室内雨水管、室内消火栓采用热镀锌钢管,管径DN≥100时,采用卡箍连接,DN100时,采用螺纹连接。 d.阀门安装位置,进出口方向应严格按设计图纸施工,连接牢固紧密。启闭灵活,朝向合理且表面洁净。 e.冷却循环水系统的管道焊接钢管,焊接。 f.污水管采用高密度硬聚乙烯(HDPE)管,热熔连接。 g.排水立管需设置检查口,检查口的朝向应面向便于维修操作处,排水管每隔一层应采用斜三通与透气管连通,透气管伸出屋面处应做刚性防水套管,并伸出屋面1.0m左右,所有管子安装后应做好临时封堵工作,以免建筑垃圾进入管内引起管道堵塞。 h.管道工种预留预埋工作
预留预埋穿墙及穿楼板处应采用钢性套管,对有防水要求的地面穿屋面等处应采用刚性防水套管,等土建完成钢筋绑扎工作预埋到位,预埋应严格根据设计图纸的位置找平、找正,并可靠固定,防止移位,土建进行砼浇筑时,应派专人值班。 3) 主要施工方法 1、热镀锌钢管施工工艺: a.热镀锌钢管连接:管径DN≥100时,采用卡箍连接,DN100时,采用螺纹连接。管道穿外墙套管时,按刚性防水套管安装要求处理;管道穿楼板处要按要求安装套管(套管管径比原管大两个规格),同时套管底与板底平,上口高出饰面20mm,管道安装好后要求位于套管的正中心。 b.管道螺纹连接时:管道缩口要做扩口处理,螺纹连接的密封填料应均匀附着在管道的螺纹部分,拧紧螺纹时,不得将填料挤入管道内,连接后,应将连接处外部清理干净,连接处的螺纹应外留2~3扣的螺纹。 c.管道连接:管道安装、按照先装大口径、总管、立管,后装小口径、分管的原则,在安装过程中,必须按顺序连续安装,不可跳装、分段装,以免出现段与段之间连接困难和影响管路整体性能。 d.管道应固定牢固,管道支架或吊架之间的距离要符合相关的规定。在每段水平干管转弯处设置2个防晃支架,在干管末端也应设置1个防晃支架;竖直安装的管子在始端及末端均采用固定支架。 2、PSP管施工工艺: (1)按图纸尺寸先下好料,下料时使用专用管剪。剪切时边剪边切边旋转,以保证剪切口面圆度,保持熔接部位干净无污物。
(2)管材熔接前,先在管材溶接端按要求熔接深度,用铅笔划好线,热熔器开始预热,待绿灯亮后,将管材和管件同时插入热熔器内,保持相应加热时间及冷却时间。 (3)管材与管件熔接时要垂直对接,缓缓用力插入,严禁旋转,需要调整时,只能在加工时间内左右洞直。熔接连接的管道结合面应有一圈均匀的熔接圈,不得出现局部焊接瘤或熔接圈凹凸不匀现象。 管材热熔连接技术要求 公称外径(mm) De110 De90 De75 De63 De50 De40 De32 De25 De20 热熔深度(mm) 38.5 32 26 24 22.5 21 20 16 14 加热时间(s) 50 40 30 24 18 12 8 7 5 加工时间(s) 10 15 10 6 6 6 4 4 4 冷却时间(min) 10 8 8 6 5 4 4 3 3 (4)管道安装前,先安装好固定支架,支架安装时用吊线锤吊好线,按规定间距安装好支架,支架的最大间距见下表:
管径(mm) 最大间距(m) 水平热水管 管 立管 冷水管 20 25 32 40 50 63 75 90 110 0.9 1.0 1.1 1.3 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.35 1.55 0.3 0.35 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
(5)管道穿楼板套管、穿墙套管必须使用沥青麻丝封堵,严禁用水泥砂浆封堵。工艺流程图如下: 管材预制→支架制安→管道熔接→主立管安装→管道试压→系统吹洗 (6)试压:在系统最高点设一个排气阀,在系统低端用手动试压泵向系统内缓缓升压。先将压力升至试验压力XXMpa,稳压1h,压力降不得超过0.05Mpa,合格后降至工作压力的1.15倍即XXMpa并稳压2h,压力降不得超过0.03Mpa,同时检查管道各连接处,不渗不漏。 (7)吹洗: 管道系统试压合格后,系统应按规定进行水冲洗。用自来水反复冲洗,直至水质清洁、透明、无任何杂质,可用白纱布防出水口进行检验。白纱布应干净清洁,无污物为合格。 3、聚氯乙烯管施工工艺: (1)、预制加工: 根据图纸要求并结合实际情况按预留口位置测量尺寸,绘图加工草 11
图,根据草图量好管道尺寸,进行断管,粘接前应对承接口先插入试验,多口粘接时应注意预留口方向。 (2)、安装: 首先根据设计图纸要求的坐标、标高预留槽洞或预留套管、埋入地下时,按设计坐标、标高、坡向、坡度开挖沟槽并夯实。施工条件具备时,将预制加工好的管段,按编号运至安装部位进行安装。各管道粘接时必须按粘接工艺依次进行。全部粘接后,管道要直,坡度均匀,各预留口位置准确。安装立管需要装伸缩节,伸缩节上沿距地坪或蹲便台70~100mm。干管安装完后应做闭水试验。地下埋设管道应先用细沙添填至管上表面100mm,上敷过筛土。夯实时勿碰损管道。
(3)、立管安装: 首先按设计坐标要求,将洞口预留或后剔,洞口尺寸不得过大,更不可损伤受力钢筋。安装前清理场地,根据需要搭建操作平台。将已预制好的立管运到安装部位首先清理已预留的伸缩节,将锁母拧下,取下U形橡胶圈,清理杂物。复查上层洞口是否合适,合适后即用抱卡紧固干伸缩上沿,然后找正、 找直,并测量顶板距三通口中心是否符合要求。穿楼板的管段须做防水处理,无误后即可堵洞, (1)、支管安装: 首先测出吊卡孔洞或复查预留预埋件是否合适,清理场地,按需要支搭操作平台。将预制好的支管按编号运至场地。清理各粘接部位的杂物及水分。将预制好的支管水平初步吊起,涂抹粘接剂,用力推入预留管口,根据管段长度调整好坡度,合适固定卡架、封闭各 12 三亿文库3y.uu456.com包含各类专业文献、幼儿教育、小学教育、高等教育、应用写作文书、文学作品欣赏、外语学习资料、南京市六合区新集镇蜂乃宝工程水电安装施工组织设计83等内容。 