查看: 4180|回复: 8
格力变频F0故障求解,急急急急急急急
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
师傅们,求你们啦&&我真的无语啦& &格力变频王者风尚 开机外机没有反应 内机转1分钟左右就显示F0&&开始我认为是管温出啦问题 但是换啦之后还是不行&&我又去外机测一下缺不缺F& &问题又出现一个 电子膨胀阀堵啦 (不通电的情况下两端应该通气的&&但是这个不通) 我就把膨胀阀给换啦 这是我第一次换膨胀阀 但是换上后 还是没有解决F0的问题&&是不是膨胀阀和线圈卡上就行啊& &&&在线求解
阅读权限25
在线时间 小时
F0 应该是室温传感器
在线时间 小时
F0 应该是室温传感器
我也试过&&我直接换的新的室温传感器 但是我当时是把新的传感器 放在粗管上测试的&&你也知道室温传感器 需要把上面的全拆下来才能安装上& & 所以我没有拆&&直接放在粗管上测试的& &这个有影响吗
阅读权限40
在线时间 小时
缺制冷剂& && && && && && &&&
在线时间 小时
我重新抽的真空 加的制冷媒&&估计应该不是缺
阅读权限30
在线时间 小时
你有换电子膨胀阀线圈吗,,阀换了就只有它了
阅读权限15
在线时间 小时
系统堵,未开阀。内管温反馈问题。漏氟。还有就是膨胀阀不动作。
阅读权限30
在线时间 小时
首先这个问题有很多可能导致出现的,第一看最简单的那就是管温了(内机电脑板基本是不会坏的),第二就看看阀门有没有开,管道有没有憋,第三看电子膨胀阀线圈,用手把电子膨胀线圈扭动一线看看,电子膨胀阀本体一般是很少坏的,第四就看压缩机了,压缩机坏了也会导致显示F0的,我看你这现象好像是压缩机坏了,个人愚见,希望能对你用帮助,你看下电流和压力吧
阅读权限101
在线时间 小时
请问你是格力特约售后服务人员吗?
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司我关注的版块:
查看: 4298|回复: 13
技术员, 积分 36, 距离下一级还需 14 积分
一台格力变频,是那种一拖二,两个不同的压缩机&&一台变频 一台定频
& && && && &内机故障代码 E5&&
&&求高手告诉 会有什么故障出现,如何解决·
& && && && & 绝对新手···望详解···
技术员, 积分 36, 距离下一级还需 14 积分
添柴&&添柴····
& && && & 加火··& & 加火·······
一星工程师, 积分 528, 距离下一级还需 122 积分
土木币1215
期盼有经验的同行分享一下,呵呵
四星助理工程师, 积分 214, 距离下一级还需 36 积分
回复 1# 的帖子
有可能是室内外通讯故障,检查内外机连接线有否接错或者断裂。还有可能就是低电压保护(过电流保护)。
土木币11192
最好查一下格力的维修手册,看看E5是什么意思
二星助理工程师, 积分 106, 距离下一级还需 44 积分
土木币1571
低电压过流保护     E5           运行灯灭3S闪烁5次
看看是否是上述所描述的故障,这是格力空调07年新品维修故障代码
不知道是否一样,你可以参考一下
五星助理工程师, 积分 303, 距离下一级还需 197 积分
土木币1916
格力空调故障代码大全E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。
E2:室内蒸发器防冻保护。
E3:室内温度感温头短路或开路。
E4:室内蒸发器管温感温头短路或开路。
E5:室内外通信故障。
格力E1排除方法
首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:
1>排空不净/新装机
2>过量冲注/维修过
高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣?
电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良/换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如通,查高压开关与ovc连线,如不通,修高压开关. 首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:1>排空不净/新装机 2>过量冲注/维修过 3>外机
高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣?
电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良/换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如通,查高压开关与ovc连线,如不通,修高压开关. 格力定频机故障代码
E1---压缩机高压保护
E2---室内防冻结保护
E3---压缩机低压保护
E4---排气管高温保护
E5---低电压保护
E6---静电除尘
格力空调故障代码!
KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码:
E1 1、冷凝器前有障碍物
2、控制回路巽常
3、室外环境温度高于43度时开始制冷
4、高压管压力过大使高压开关动作
E2 1、室内风机不转或风口堵住
2、室内环境温度低于18度
3、管温感温头折断
4、管温感温头插头没插好
5、控制回路巽常
6、电容C7漏电
LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码:
E1 1、冷凝器前有障碍物
2、控制回路巽常
3、三相电源缺相
3、室外环境温度高于43度时开始制冷
4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作
E2 1、室内风机不转或风口堵住
2、室内环境温度低于18度
3、管温感温头折断
4、管温感温头插头没插好
5、控制回路巽常
6、电容C7漏电
格力空调维修
一:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见故障就不说了!说2个不好查的:1制冷时20分钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室内管温问题![适用所有定频机]
二:普通分体机,1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短接,仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开]2:E3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了所有控制元件还
是解决不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了!
三:变频冷静王维修资料
1 排气温度保护:当T排气高于115度时,压机停,小于90度压机停已达三分钟后恢复运行;
2 防冻结保护:当T内管小于-1度,压机停,大于6度压机停已达三分钟恢复运行;
3 过电流保护:当I总大于D时,压机停,外风机延时30秒停
制冷时32机D=10A,25机D=8A;制热时32机D=13A,25机D=10A
4 过负荷保护:当T管大于62度时,内风机按设定风速运行,压机停。
T管:制冷时是室外热交换器温度,制热时是室内热交换器温度。
5 室内,外故障显示:D1,D2,D3为内机灯,LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯。
A压机停且有故障时LED1亮;B室外环境温度有故障时L
E1:系统(压缩机排气压力)高压压力过高保护;
E2:室内机蒸发器防冻结,温度过低保护或管温温度传感器失灵(损坏)保护,或电路板故障!
E3---压缩机低压(压缩机吸气压力)过低保护
E4---压缩机排气管高温保护
E5---低电压保护
E6---静电除尘 格力空调故障代码
格力:变频柜机E1-E5
E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;
E2:室内防冻结保护;
E3:室内温度感温包开,短路;
E4:室内管温开,短路;
E5:室内外通讯故障。
:定频机故障代码:
E1:压缩机高压保护
E2:蒸发器防冻结保护
E3:压缩机低压保护
E4:压缩机排气温度过高保护
E5:过电流(低电压保护)
6、电容C7漏电 E3, 低压保护
E4。压机排气温度过高保护
E5,低电压保护(堵转过流保护)
E6,静电除尘保护 格力空调代码!
4、室外环境温度高于43度时开始制冷
5、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作
E2 1、室内风机不转或风口堵住
2、室内环境温度低于18度
3、管温感温头折断
4、管温感温头插头没插好
5、控制回路巽常
6、电容C7漏电
E1压机高压E2系统1防冻E3压机低压E4压机排气压机过载b1D压机2
高压b2系统防冻b3压机低压b4压机排气b5压机过载b6冷凝器传感器b7蒸发器传感器EC通信故障EE存储器芯片故障C2系统防冻C3压机低压C4压机排气C5压机过载C6冷凝器传感器C7蒸发器传感器F0室内环境传感器F1蒸发器传感器F2冷凝器传感器F3室外环境传感器F5排气传感器故障F6排气传感器F7排气传感F9风机过流 格力空调故障代码! KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码:
室外机电路板(发光管闪烁)故障原因
2、6指示灯闪烁水位天关(水泵或排水管损坏)
3、6指示灯闪烁扫风电机损坏
2、3、6指示灯闪烁选择问题
2、5指示灯闪烁室内温度传感器损坏
2、4、5指示灯闪烁遥控器问题
3、5指示灯闪烁室内温度传感器损坏
4指示灯闪烁中心地址堵塞
2指示灯闪烁遥控器发射电路开路
3、7指示灯闪烁室内外通信开路
2、7指示灯闪烁室风外通信问题
3、4、6、7指示灯闪烁电源接触不良,检测主电路板
2、3、4、6、7指示灯闪烁电源接触不良,检测电路板
4、6、7 指示灯闪烁
压缩机吸气压力过低保护
3、6、7指示灯闪烁
压缩机排气压力过高保护
2、6、7指示灯闪烁
压缩机过流保护
2、3、6、7指示灯闪烁
压缩机排气温度保护
2、5、7指示灯闪烁
压缩机排气温度问题
3、5、7指示灯闪烁
热交换器温度问题
2、4、5、7指示灯闪烁
高压开关开路
3、4、5、7指示灯闪烁
热压开关开路
2、3、4、5、7指示灯闪烁
低压开关问题
2、3、5、7指示灯闪烁
电流检测器开路或压缩机过流保护
格力LF-7.5WPK
显示代码故障原因
无电源显示
变压器坏、电源故障、控制电路或主控电路版故障
开机显示0度
室内环温传感器故障或C5漏电
E1 却相、室外环温传感器异常或损坏、过流、过压
E2 室内管温传感器异常、过冷保护、电容C7漏电。
格力空调维修
A压机停且有故障时LED1亮;B室外环境温度有故障时LED3亮;C室外管温有故障时LED2亮;D模块保护时LED1闪烁;E压机过载时LED2与LED3同时闪烁;F排气温度有故障时LED1,LED2,LED3全亮;G室内D1压机运行时亮;
H室内D2时通讯指示,正常时闪烁;I室内D3是感温包指示灯,有故障时闪烁。
6 功率模快:各线功能
1号线:W相的负端控制信号;2号线:W的正端控制信号;
3号线:V的负端控制信号;4号线:V正端控制信号;
5号线:U的负端控制信号;6号线:U正端控制信号;
7号线:地线;8号线;+5V线;9号线:+12V线;
10号线:模块保护信号线[模块保护有:过热,过流,欠压保护,保护时模块有微秒极的信号输出]
四:变频柜机E1-E5
E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;
E2:室内防冻结保护;
E3:室内温度感温包开,短路;
E4:室内管温开,短路;
E5:室内外通讯故障。
五:定频机故障代码: E1:压缩机高压保护
E2:蒸发器防冻结保护
E3:压缩机低压保护
E4:压缩机排气温度过高保护
E5:过电流(低电压保护)产品规格:
二星助理工程师, 积分 143, 距离下一级还需 7 积分
7楼的绝对好帖子
技术员, 积分 35, 距离下一级还需 15 积分
过电流保护,可能压缩机或者模块损坏
也可能电流传感器的问题
技术员, 积分 35, 距离下一级还需 15 积分
七楼说的是家用分体机的数据
对不上号的
2011年度优秀版主
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-金
优秀版主-银
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)格力空调故障代码F0是什么意思?,格力空调F0怎么办
为什么选择我们
专业:珠海格力电器售后服务中心拥有多名国家劳动部颁发的维修等级证书的技术人员,在维修作业方面,严格按维修程序及操作规程执行,确保维修质量
实惠:严格按照国家家用电器维修服务明码标价规定,决不夸大故障、绝不乱收费!
服务:以质量求生存,以技术求发展;最专业的维修,最细腻的服务!
承诺:免费上门,7x24小时保证随到随修!
格力空调故障代码F0是什么意思?
  故障案例:一台格力变频空调Q迪系列,开机后几分钟就显示F0,整机不工作也不制冷,是怎么一回事?
  格力空调故障代码的含义:
  FO故障代码:制冷剂泄漏,这属于安装问题& 也可能管道硬件问题建议打格力客服报修。
  1.在阀门堵或者缺氟状态下开机会出现此保护。
  2.收费模式/系统缺氟或堵塞保护,排气保护。
  3.代表系统缺氟或堵塞保护。
  4.F0:表示冷剂漏。新机如果不是安装出问题一般是不会漏。也有可能是零件故障引起的保护。
  5.室温传感器故障,打开面板,把传感器重新放置好。
如果你想了解更多格力空调故障代码的含义,请参阅。