三星工程师, 积分 825, 距离下一级还需 125 积分
各位同事,
碰到一个问题,
图纸中压差旁通和流量旁通同时上,
有没有做过类似的系统,
简要说明:
22层办公项目,
冷源2台600RT,1台350RT,
我有点糊涂。
各位高手解释一下原理?
[ 本帖最后由 fenglian1973 于
14:24 编辑 ]
(57.04 KB, 下载次数: 14)
14:24 上传
点击文件名下载附件
16:43 上传
点击文件名下载附件
972.23 KB, 下载次数: 90
三星工程师, 积分 825, 距离下一级还需 125 积分
没有高手来回答这个问题么??
二星助理工程师, 积分 114, 距离下一级还需 36 积分
各自处理的功能不同
三星工程师, 积分 825, 距离下一级还需 125 积分
烦请详细解释一下看看。
土木币11192
根据图纸,我谈谈个人看法。
流量旁通阀受离心机流量传感器控制,可能是保证离心机组在一定范围内流量稳定,将多余离心机需要的流量旁通)。
而上面压差旁通阀主要是根据末端设备的主动性调节后引起的总供回水压差变化来将多出末端需要的水流旁通
不过最好要结合运行策略来分析
离心机和螺杆机是否同时运行,定频泵和变频泵是否同时运行,两个旁通阀是否同时运行动作?
从控制上来说,水泵变频和旁通阀调节的动作量和调节依据(设定值)要根据运行策略来确定的
[ 本帖最后由 adingkgb 于
12:42 编辑 ]
三星工程师, 积分 825, 距离下一级还需 125 积分
感谢楼上的回复,
我和同事讨论了下,也是不明不白的,觉得还是不保险。要求更改冷源系统方案,太剑走偏锋了。
五星助理工程师, 积分 301, 距离下一级还需 199 积分
回复压差旁通和流量旁通同时上,大家有没有碰到过? 6# 的帖子
控制策略如果不知道的话,很难分析啊
不过感觉两者结合想稳定运行,控制策略估计比较复杂啊
土木币11192
原帖由 fortunemin 于
15:58 发表
控制策略如果不知道的话,很难分析啊
不过感觉两者结合想稳定运行,控制策略估计比较复杂啊
其实两个阀从图上看实际是处于同一个位置,应该可以合并(当然要结合控制策略的调整)
如果控制上是互相独立的,那么对控制策略要求的真的挺高,控制不好,横容易出现震荡,追逐,叠加等问题。最终会导致整个系统运行不稳定。
五星工程师, 积分 1210, 距离下一级还需 1290 积分
土木币1989
压差旁通阀:说得白一些,就是定&&压差,即压差恒定;
流量旁通阀:说得白一些,就是定&&流量,即流量恒定;
二者,个人认为选择其中一个就可以,因为他们在同一个数据上的可能性非常小。
若同时上,那变频器可就要哭了,只能有一个优先,或开个玩笑:谁官大听谁的。
一星助理工程师, 积分 65, 距离下一级还需 35 积分
从图上来看,流量旁通主要是保正大的离心机组的正常运行,如果广开两台离心机的话,压力旁通是不需要的,大螺杆机没有流量旁通控制,单独开螺杆机时,只要用压力旁通即可。只要实际运行操作好,这两个旁通阀是可以正常工作的。从控制的角度来说,两个阀是可以独立控制的(同时工作),你不需要复杂的控制。
2011年度优秀版主
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-金
优秀版主-银
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)空调的冷水机组在进出口为什么要装压差旁通装置?常见的压差旁路是怎么实现的?压差旁路控制器是什么原理_百度作业帮
空调的冷水机组在进出口为什么要装压差旁通装置?常见的压差旁路是怎么实现的?压差旁路控制器是什么原理
☆鹏管管☆a90
压差旁通装置并不是所有中央空调水系统都用到,其一般用于一次泵定(或变)流量系统中,目的是当末端负荷不断减少时能通过旁通部分回水,保证冷水机组的水流量.原理:通过测定供、回水管上的压差来控制旁通阀的开度,从而保证冷水机组的回水量.这个问题比较复杂,不是三言两语可以说清.你想进一步了解可以HI我.
其他类似问题
扫描下载二维码空调水系统中压差旁通装置的安装与调节,压差旁通装置,空调旁通阀,调节阀旁通,电动..
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
空调水系统中压差旁通装置的安装与调节
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口压差旁通阀,压差旁通电动阀-压差旁通阀
压差控制阀
压差旁通电动阀-
产品名称:
压差旁通阀,压差旁通电动阀
型  号:
DN25-150压差旁通球阀
价  格:
品  牌:
产品介绍:
欧门氏DN25-150二通开关量/模拟量压差旁通电动调节球阀
配套欧门氏MSBA03/04/05系列球阀驱动器,采用交流电压双向同步电机,可适配DN25~DN150口径的球阀,手动操作灵活,带有位置指示功能。广泛用于中央空调、采暖、水处理、工业加工行业等系统的流体控制。可接受DC0~10V、DC2~10V、DC0~20mA、DC4~20mA的控制信号输入,比例式控制,提供DC0~10V的反馈信号输出,反映驱动器的相对位置。
MSBA04系列球阀驱动器特性:
交流电压双向同步电机。可适配DN32~DN50口径的球阀。采用符合UL94V-0标准的阻燃工程塑料。内置开关具有到位断电节能,电机寿命更长。手动操作灵活,带有位置指示功能。开关式电开电关型或浮点式(PID调节)控制。快速连接方式,拆装维护简便。球阀冷/热及环境冷/热不易传到驱动器内部。通过高可靠性与安全性测试。内置可调精度为10°的开关限位调节功能。可接受DC0~10V、DC2~10V、DC0~20mA、DC4~20mA的控制信号输入,比例式控制。提供DC0~10V的反馈信号输出,反映驱动器的相对位置。
可选带LED开度显示型号(定制)
MSBA04系列球阀驱动器技术参数:
频率:50/60Hz&&&&&
扭矩:≥5Nm&&&&&&
运行时间:≈45s(50Hz/90°)&&&&
最大角度:90°<开关限位≤95°
连接电线:0.5 ~ 1mm2&&&&&
上壳体材质:阻燃ABS工程塑料&&&&&
下壳体材质:阻燃增强尼龙PA6-110
齿轮材质:POM聚甲醛塑料、阻燃增强尼龙PA6-230、黄铜HPb59-1&&&&&&
室温限制:运作:-5~+50℃& 储存:-30~+70℃&
保护等级:IP54&&
配套阀体/阀球材质:铸造黄铜
适应工作介质:2~94℃冷\热水,50%乙二醇
MSBA05系列球阀驱动器特性:
交流电压双向同步电机。可适配DN65~DN100口径的球阀。MSBA05系列球阀驱动器技术参数:
频率:50/60Hz&&&&&
扭矩:≥25Nm&&&&&&
配套阀体/阀球材质:HT250铸铁
适应工作介质:2~94℃冷\热水,50%乙二醇
常规接线图:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 内置电子卡片接线图:
关 键 词:压差旁通阀
压差控制阀
压差旁通电动阀
公司名称:
联 系 人:
电  话:
传  真:
地  址:
深圳市福田区八卦四路10号中浩大厦21层2103
邮  编:
主  页:
该厂商相关产品:
工控网客服热线:9
版权所有 中华工控网&Copyright&, All Rights Reserved

我要回帖

更多关于 压差旁通阀工作原理 的文章

 

随机推荐