电梯房高层加压水泵位置振动大对房子是否有影响?本小区所有高层加压水泵位置全安装在一栋楼的地下室,振动和噪声很大,

我关注的版块:
查看: 2557|回复: 12
一星工程师, 积分 619, 距离下一级还需 31 积分
消防水箱的增压稳压设施可以设在地下一层的水泵房吗,这样做是否增加了管线用量和
土木币30796
可以设置在地下泵房,增加了稳压泵功率等等。
五星工程师, 积分 1876, 距离下一级还需 624 积分
可以啊& && &
技术员, 积分 14, 距离下一级还需 36 积分
可以,没问题
技术员, 积分 17, 距离下一级还需 33 积分
没有问题,只要效果能达到,符合标准就行,记得通风。
五星助理工程师, 积分 280, 距离下一级还需 220 积分
土木币2243
对于住宅,宾馆类建筑我建议放到地下室的消防泵房,对于办公楼建筑放在屋顶消防水箱间比较好
&我也想知道这个问题,放屋顶的效果又是什么?&
三星助理工程师, 积分 198, 距离下一级还需 2 积分
我想如果是高层还是放在屋顶比较好
五星工程师, 积分 1832, 距离下一级还需 668 积分
土木币1615
当然可以的,设计规范上有相关条文可以作为依据。增加的当然是管道工程的造价,但同时也减少了土建工程的造价了呀
&只有稳压设备放在地下泵房,那么对于屋面的荷载影响也不大,土建造价应该影响不大,除非水箱间的面积有大幅减小,不知道我这样理解对不对&
五星工程师, 积分 1127, 距离下一级还需 1373 积分
气体顶压太贵了 甲方肯定不愿意做
技术员, 积分 16, 距离下一级还需 34 积分
nmgbtfyq 发表于
对于住宅,宾馆类建筑我建议放到地下室的消防泵房,对于办公楼建筑放在屋顶消防水箱间比较好
我也想知道这个问题,放屋顶的效果又是什么?
&平时会运行,有噪音&
11周年站庆
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)&&问题详情
高层住宅水管二次加压水泵房一般在几楼
您的回答过短,请将答案描述得更清楚一些
回答被采纳后将获得系统奖励20
像博海供水的供水泵房一般都是在负一楼,如果没有负一楼的话都是物业自主修建泵房在小区旁边。
请问18层住宅楼水管二次加压水泵房一般会安在几楼?
6层以上(含6层)
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码!
请输入密码!
Copyright &
Soufun Holdings Limited, All Rights Reserved
北京搜房科技发展有限公司 版权所有
客服电话:400-850-8888 违法信息举报邮箱:查看: 1148|回复: 16
声望5 精华0帖子八豆5270 积分5504注册时间最后登录
电脑装机工
<em id="authorposton16-2-2 12:01
有做水泵的吗,可上门安装的,最好是格兰富或者威乐
声望7 精华2帖子八豆6796 积分8911注册时间最后登录
电脑公司销售员
<em id="authorposton16-2-2 16:12
淘宝买了自己装啊 很简单的
声望5 精华0帖子八豆2833 积分4067注册时间最后登录
卖盗版光盘的
<em id="authorposton16-2-2 19:17
自己装吧,人工太贵了。
空调&采暖&净水&新风 东芝生活馆等您来体验,微信号:njlongju
声望5 精华0帖子八豆218807 积分220644注册时间最后登录
<em id="authorposton16-2-2 21:47
效果不好,以前有套4楼的老房子装过
声望0 精华0帖子八豆1172 积分1949注册时间最后登录
珠江路上卖盒饭的
<em id="authorposton16-2-7 09:26
虽然大家都推荐格兰富,但我个人觉得威乐好,因为威乐的接头好像是铜的
声望0 精华0帖子八豆6438 积分6726注册时间最后登录
电脑装机工
<em id="authorposton16-2-7 12:40
感觉效果一般。
声望6 精华1帖子八豆4413 积分6061注册时间最后登录
电脑装机工
<em id="authorposton16-2-13 20:10
以前用的杭州的一种很好 安装简单& &&&
声望5 精华0帖子八豆6941 积分7123注册时间最后登录
电脑公司销售员
<em id="authorposton16-2-15 18:49
主要看水管粗细。
想通过增压泵达到低楼层或者直供水的压力效果,是不太可能的,楼主心里有个思想准备。
如果房子没装修,或者有改造水路的条件,我到是有个想法:
在进户的总管道上安装带压力控制的水泵,前提家里的水路做过压力测试,不要用起来没多长时间就崩的了。
或者自己装个储水罐,然后后端装自吸泵,带压力罐的那种,一边放一边用,就和外面洗车店里的类似。
带压力罐的能保证管道里水压接近市供管道的压力。缺点是自己二次供水,要注意卫生,过个半年一年的,要洗一下储水罐。
声望0 精华0帖子八豆6217 积分7249注册时间最后登录
电脑公司销售员
<em id="authorposton16-2-15 19:45
我看的泵是格兰富的cm3-3pc,就是有点贵,快1500了,自己找安装工(管工)装一下就行了。
声望0 精华0帖子八豆7801 积分8031注册时间最后登录
电脑公司销售员
<em id="authorposton16-2-18 22:58
威乐泵不错
声望5 精华0帖子八豆12951 积分19797注册时间最后登录
电脑公司总经理
<em id="authorposton16-2-19 06:49
剃刀 发表于
我看的泵是格兰富的cm3-3pc,就是有点贵,快1500了,自己找安装工(管工)装一下就行了。 ...
我家装的就是这个& &
声望0 精华0帖子八豆6217 积分7249注册时间最后登录
电脑公司销售员
<em id="authorposton16-2-19 13:14
qgxlx 发表于
我家装的就是这个
你家复式?噪音如何?水压如何?
声望5 精华0帖子八豆12951 积分19797注册时间最后登录
电脑公司总经理
<em id="authorposton16-2-19 19:43
剃刀 发表于
你家复式?噪音如何?水压如何?
水压& &妥妥的啊&&我家不大
这个天别用顶喷花洒& &水压大&&热水器烧不上去了&&就用小花洒
我算了下&&要满足 要20升的热水器
声望0 精华0帖子八豆2656 积分2787注册时间最后登录
珠江路上卖盒饭的
<em id="authorposton16-2-21 13:39
我家的而是我自己在五金市场买了后自己安装的,质量不错,虽然安装时费了一些劲,可还算简单吧,LZ试试
声望0 精华0帖子八豆5 积分9注册时间最后登录
头像被屏蔽
<em id="authorposton16-2-21 13:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
声望0 精华0帖子八豆6217 积分7249注册时间最后登录
电脑公司销售员
<em id="authorposton16-2-22 09:59
qgxlx 发表于
水压& &妥妥的啊&&我家不大
这个天别用顶喷花洒& &水压大&&热水器烧不上去了&&就用小花洒
你家燃气?是不是流量大了,导致水温过低,热水器来不及烧?我家是恒温的热水器,而且打算泵后面装调压的前置过滤器,所以,理论上不会有你家的问题。
另外,我很关心的就是这个机器的噪音,我在纠结是买小的120的还是买这个300的。如果噪音大,我就打算上120算了。
声望5 精华0帖子八豆12951 积分19797注册时间最后登录
电脑公司总经理
<em id="authorposton16-2-22 18:20
剃刀 发表于
你家燃气?是不是流量大了,导致水温过低,热水器来不及烧?我家是恒温的热水器,而且打算泵后面装调压的 ...
是的&&流量过大& &我算了下要20的才够
我试过了& &除了用大花洒 其他龙头 水温都可以达到
我建议你买120 拉倒& &我也有前置&&但不带调压&&霍尼韦尔的
我当初也纠结过这问题& &后来算了 随便吧& &怕120效果不理想
十二生肖o马
参加神秘活动获得
江苏电信翼友会会员
神马都不解释
德系车主,用户在指定帖子中申请获得
论坛元老,论坛创始到2004年间注册且发帖数大于200的论坛用户。
累计在线时长超过1000小时
亚洲工业典范
日系车主,用户在指定帖子中申请获得
十二生肖o蛇
参加神秘活动获得
Powered by楼顶增压泵震动太大,楼下产生的噪音太大,请问要怎么解决这个问题?楼是6层的,增压泵放在楼顶,泵的扬程是26米,泵的基础有3层(最下层是水泥底座,中间和最上面是槽钢为框架 内里是_百度作业帮
楼顶增压泵震动太大,楼下产生的噪音太大,请问要怎么解决这个问题?楼是6层的,增压泵放在楼顶,泵的扬程是26米,泵的基础有3层(最下层是水泥底座,中间和最上面是槽钢为框架 内里是水泥浇筑)最上层和中间安放了减震弹簧,中间层和最下面安放了减震垫,泵近、出口设可屈挠接头。6楼和5楼都可以听到很大的噪音,也已经咨询了水泵厂商,他们告诉我是水泵的扬程选太大了,因为是在楼顶往下打,本来就是有压力的,所以扬程不要那么大,扬程和水泵的震动有联系的吗?怎么可以减小噪音,减小水泵震动?现在我能想的问题都想过了,
你可能用的是管道泵吧?增加减震设备,改善电机运转的震动,实在不行改屏蔽泵.
是管道泵,减震设备也安装了,没有什么作用啊。
要么你试试在泵的底座的4个孔装上锥型减震器看看,不行的话弄支架把泵吊起来,用钢丝绳,我帮人在别墅的顶装过效果也不错的,不记成本的话那就换成屏蔽泵。
老大泵在楼顶怎么吊啊,屏蔽泵效果很好吗?没有用过,不知道啊,就怕到时候换了,效果还不行啊,那就完了。
做个支架,支架下面放点减震垫,用钢丝吊,屏蔽泵是没声音的,你上网查查就知道了
做支架水泵会引起共振啊,我现在的支架就是放了减震垫,效果不行啊
支架上用钢丝吊泵,那样会好好多的
钢丝吊泵?那泵一启动,泵不是要晃起来啊。
其他类似问题
把泵放到减振弹簧上已经加过了,还是没有用啊可能真的是扬程太大了,就跟重型卡车一样,发动机的声音不可能做的跟轿车一样没声音的,是否考虑用小泵,多级增压。或者考虑加阻尼器,具体我不知道了水泵扬程和水泵震动真的有影响吗?原来就是用的比这泵小的,后来换大一点的泵,噪音还是有啊。...
可能真的是扬程太大了,就跟重型卡车一样,发动机的声音不可能做的跟轿车一样没声音的,是否考虑用小泵,多级增压。或者考虑加阻尼器,具体我不知道了
水泵扬程和水泵震动真的有影响吗?原来就是用的比这泵小的,后来换大一点的泵,噪音还是有啊。
你这个泵的震动可能是气蚀引起的,如果长期使用对泵不好,甚至损坏泵,现在较好的办法是通知泵的厂家,让他们派技术人员去看下,尽快处理,
气蚀?就是说管道内有空气是不?
你可以换台低转速的水泵,那样噪音就小很多,现在在生活给水方面都采用低转速泵!
你可以在水泵进、出口各再增加一级或两级可屈挠接头(横、竖都要加),另外检查一下水管的吊架是否减振、穿墙(楼板)部位是否有硬连接、支撑等。水泵进、出口都已经加了可屈挠接头,水管部分也做了支架固定,底部是用水泥基座固定。管路现在震动不大,主要就是水泵本身的震动引起水泵基础的共振。共振的可能性不大!我看你说的基础应该是三-四级串联减振,基础的谐振频率很低,应该只有几赫兹,水泵的频率不可能低到10赫兹以下...
共振的可能性不大!我看你说的基础应该是三-四级串联减振,基础的谐振频率很低,应该只有几赫兹,水泵的频率不可能低到10赫兹以下!我分析还是管道问题,因为基础减振很成熟,一般不会出问题,往往都是管道问题;你怀疑是基础问题,你可以看看各级减震器、减振垫支撑的两端是否有刚性连接(硬东西),是否是安装出了问题。
水泵是恒压变频控制,水泵运转后频率一般在50HZ。管路固定就是做支架,底部是水泥基座固定。水泵基础的各级减震器是阻尼弹簧减震器ZT-40、减振垫支撑没有刚性连接。