特灵水机故障代码模块空调故障5L什么问题

洋马环境科技提供开利中央空调,美意地源热泵,特灵地源泵系统,舒适家居系统。
特灵空调大部分机组故障代码3
温馨提示:Ctrl+F输入错误代码查找
ODYSSEY/SUPERMAN机组&& 09年新型 E14 压缩机2过载
E01 线控器接收故障 E15 外盘管1过热
E02 线控器温度探头开路/短路 E16 外盘管2过热
E03 室内机回风温度探头开路/短路 E17 内盘管1过热
E04 室内盘管探头1号开路/短路 E18 内盘管2过热
E05 室内盘管探头2号开路/短路 E19 内盘管1过冷
E06 室外盘管探头1号开路/短路 E20 内盘管2过冷
E07 室外盘管探头2号开路/短路 E21 内外机通讯异常
E08 室外环境探头开路/短路 E22 室内机收不到线控器故障
E09 压缩机1高压保护 E23 风机故障
E10 压缩机2高压保护 E24 superman1号机通讯故障
E11 压缩机1低压保护 E25 故障
E12 压缩机2低压保护 E26 superman2号机通讯故障
E13 压缩机1过载 E27 辅助电加热故障
水源热泵& TM-70& 08年新型 E11 制冷时进水温度过低
E1 线控器通信故障 E12 制热时进水温度过高
E2 线控器传感器故障 E13 制热时进水温度过低
E3 集中控制器通信故障 E14 制热时出水温度过低
E4 回风传感器故障& E15 制冷时盘管温度过低
E5 盘管传感器故障 E16 制热时盘管温度过高
E6 进水传感器故障&& E17 制冷不良 &
E7 出水传感器故障&& E18 制热不良 &
E8 水流量不足保护 E19 压力过高保护 &
E9 水满溢出故障 E20 压力过低保护 &
E10 制冷时进水温度过高 E21 EEPROM故障
分体水源热泵 09年新型 TM-72 96 进水温度过低
EE 线控器与主板通讯故障 92 出水温度过低
ED 控制板与集中控制器通讯故障 AP 盘管温度过低
7E 回风传感器故障& 98 盘管温度过高
80 盘管传感器故障 AA 制冷不良 &
84 进水传感器故障&& AB 制热不良 &
85 出水传感器故障&& 64 压力过高保护 &
86 排气传感器故障 66 压力过低保护 &
6D 水流量不足保护 94 压缩机排气温度过高
6E 水满溢出故障 8F 冬季防冻报警
97 进水温度过高 AP 冬季进入防冻
SAVE温控器 H12 1#、2#压缩机高压压力故障
EPH 电源相序故障 E2O 2#压缩机过载(内恒温故障)
ECO 通讯故障 L12 1#、2#压缩机低压压力故障
ESE 回风温度传感器故障 E3O 3#压缩机过载(内恒温故障)
EFA 风机故障 H34 3#、4#压缩机高压压力故障
ESL 水流开关故障 E4O 4#压缩机过载(内恒温故障)
EPU 水泵过载 L34 3#、4#压缩机低压压力故障
PC1 防冻结保护1 EH1 1#电加热故障
PC2 防冻结保护2 EH2 2#电加热故障
E1O 1#压缩机过载(内恒温故障) EH3 3#电加热故障
WWHP(WPWE机组)单压缩机 H1 压缩机1高压报警
SE1 使用侧回水温度开/短路 L1 压缩机1低压报警
SL1 使用侧出水温度开/短路 E3 使用侧制冷出水温度过低
SE1 水源侧回水温度开/短路 97 水源侧制冷时进水温度太高
SL1 水源侧出水温度开/短路 96 水源侧制冷时进水温度太低
FL 水源侧/使用侧水流量不足 97 水源侧制热时进水温度太高
OP 使用侧水泵过载 96 水源侧制热时进水温度太低
C1 压缩机1过载 92 水源侧制热时出水温度太低
WWHP(WPWE机组)双压缩机 C2 压缩机2过载
SE& 使用侧回水温度开/短路 H1 压缩机1高压报警
SL& 使用侧出水温度开/短路 L1 压缩机1低压报警
SL 水源侧回水温度开/短路 L2 压缩机2低压报警
S2 水源侧出水温度1开/短路 E3 使用侧制冷出水温度过低
S3 水源侧出水温度2开/短路 97 水源侧制冷时进水温度太高
H2 压缩机2高压报警 96 水源侧制冷时进水温度太低
FL 水源侧/使用侧水流量不足 97 水源侧制热时进水温度太高
OP 使用侧水泵过载 96 水源侧制热时进水温度太低
C1 压缩机1过载 92 水源侧制热时出水温度太低
       特灵空调大部分机组故障代码(小机部分)一_特灵空调故障代码-牛bb文章网
特灵空调大部分机组故障代码(小机部分)一 特灵空调故障代码
所属栏目: &
IMPRESSION2E01制冷剂泄漏E14吸气温度传感器故障E02压缩机堵转E15备用E03室外盘管温度传感器故障E16室内盘管进口温度传感器故障(制冷方向)E04电流互感器故障E17室内盘管中间温度传感器故障E05室内回风温度传感器故障E18室内盘管出口温度传感器故障E06室外环境温度传感器故障E24不再控制面板上显示E07室外排气温传或压机顶部温传故障E25不再控制面板上显示E08模块故障E26不再控制面板上显示E09室外机过压 欠压故障E27不再控制面板上显示E10压缩机排气温度过高E29不再控制面板上显示E11室内.外机通讯异常E30不再控制面板上显示E12室外机 阀控板通讯异常E31不再控制面板上显示E13室内机盘管温度过高  IMPRESSION1EE线控器于室内机通讯异常E07排气或压缩机顶部温度传感器故障E00线控器环境温度传感器故障E08IPM模块保护E01制冷剂泄漏E09室外机过压、欠压E02压缩机堵转E10压缩机排气温度过高E03室外盘管温度传感器故障E11室内、外机通讯异常E04室内盘管温度传感器故障E12保留,未使用E05室内机环境温度传感器故障E13室外机EEPROM数据错误E06室外机环境温度传感器故障E14相邻机无电源SPIDE变频多联线控器TM-07属于室外机故障E01过欠压保护E13出水温度传感器开路或短路E02E02缺相保护E14回水温度传感器开路或短路E03相序保护E15套管换热器冷媒出口温度过高E04排气压力传感器故障E16水侧防冻保护E05排气压力过高E17邻机无电源E06吸气压力过高E21IPM模块保护E07压力传感器检测精度故障E22变频压缩机过电流保护E08流量开关E23变频排气温度传感器开路或短路E09套管换热器冷媒出口温度传感器开路或短路(风冷系统为盘管出口温度)E24变频排气温度过高E10套管换热器冷媒入口温度传感器开路或短路(风冷系统为盘管入口温度)E25模块散热器温度传感器开路或短路E11吸气温度传感器开路或短路E26模块散热器温度过高E12室外环境温度开路或短路E27变频压缩机电流检测故障SPIDE变频多联线控器TM-07属于室内机故障E00线控器温度传感器故障E46室内提水泵故障E41室内机回风温度传感器故障E47室内风扇反馈信号故障E42室内蒸发器中部温度传感器故障E49室内EEPROM读写故障E43室内蒸发器入口温度传感器故障E51接收不到室外机通讯E44室内蒸发器出口温度传感器故障E52室内地址冲突ILLUSION/INSIGHT线控器TM-01至TM-03液晶显示屏E01冷媒泄漏报警E04室内盘管探头缺失E02高压保护E05回风温度探头缺失E03室外盘管探头缺失E06室外温度探头缺失旧型ILLUSION/INSIGHT LED显示屏睡眠灯Tic传感器报警 冷媒泄漏报警中速风Tic传感器缺失 内盘温度传感器断路制冷灯Toc传感器报警 高压保护低速风Tr传感器缺失 回风传感器断路高速风Toc传感器缺失 外盘温度传感器断路制热灯Toc传感器功能 室外机冬季制热除霜08年新型ILLUSION线控器TM-05液晶显示屏E01线控器收通信故障E08外盘管传感器故障E02线控器传感器故障E09热水盘管传感器故障E03主控制板收通信故障E10内盘管防冻E04集中控制板通讯故障E11内盘管过热E05回风传感器故障E12外盘管过热E06室外传感器故障E13冷媒泄漏报警E07内盘管传感器故障E16EEPROM故障                AQUASSERY联控 单压缩机AQUASSERY联控 双压缩机E1回水感温线短/开路E1回水感温线短/开路E2出水感温线短/开路E2出水感温线短/开路E3回风感温线短/开路E3回风感温线短/开路E4除霜感温线1短/开路E4除霜感温线1短/开路E5板换高温检测探头短/开路E5除霜感温线2短/开路E6电加热过载E6压缩机2高压报警E7水流量不足E7水流量不足E8水泵过载E8水泵过载E9风机过载E9风机过载EA压缩机1过载EA压缩机1过载EC压缩机1高压报警EB压缩机2过载ED压缩机1低压报警EC压缩机1高压报警EE内存存取故障ED压缩机1低压报警EF板换低温保护(制冷)EE压缩机2低压报警EF板换高温保护(制热)EF板换低温保护(制冷)KOOLMAN/AQUASSERY 单压缩机TM-11KOOLMAN/AQUASSERY 双压缩机TM-11SE回水温度探头短路/开路SE回水温度探头短路/开路SL出水温度探头短路/开路SL出水温度探头短路/开路SD板换温度探头短路/开路S1化霜探头1号短路/开路S1化霜探头短路/开路S2化霜探头2号短路/开路H2电加热过载H2压缩机2号高压报警FL水流量不足FL水流量不足OP水泵过载OP水泵过载OF风机过载OF风机过载C1压缩机1号过载C1压缩机1号过载H1压缩机1号高压报警C2压缩机2号过载L1压缩机1号低压报警H1压缩机1号高压报警L2存储器存储故障L1压缩机1号低压报警E3制冷时出水温度太低L2压缩机2号低压报警E3制热时出水温度太高E3制冷时出水温度太低KOOLMAN500 TC550/TC560A0出水感温器故障(出水探头)A3第一机防冻(冷媒管路)AL出水温度过低A4风扇电机内设置热保护跳脱水流量异常Ai入水感温器故障(回水探头)A1 A2第一机低压跳脱第二机高压跳脱LO感温器故障B1 B2第二机低压跳脱第二机高压跳脱H1感温器短路B3第二机防冻KOOLMAN&AQUASSERY08年线控器TM-71单压机SE回水感温线短路或开路OF风机过载OP水泵过载SL出水感温线短路或开路C1压缩机1过载SD吸气温度1短/开路H1压缩机1高压报警S1除霜感温线1短/开路L1压缩机1低压报警H2电加热过载E3制冷时出水温度太低FL水流量不足E4吸气温度太低KOOLMAN&AQUASSERY08年线控器TM-71双压机SE回水感温线短/开路OF风机过载OP水泵过载SL出水感温线短/开路C1压缩机1过载SD吸气温度1短/开路C2压缩机2过载S1除霜感温线1短/开路H1压缩机1高压报警S2除霜感温线2短/开路L1压缩机1低压报警S3吸气温度2短/开路L2压缩机2低压报警H2压缩机2高压报警E3制冷时出水温度太低FL水流量不足E4吸气温度太低ODYSSEY机组 06版控制器TM-31E01线控器接收故障E12压缩机2低压保护E02线控器温度探头开路/短路E13压缩机1过载E03室内机回风温度探头开路/短路E14压缩机2过载E04室内盘管探头1号开路/短路E15外盘管1过热E05室内盘管探头2号开路/短路E16外盘管2过热E06室外盘管探头1号开路/短路E17内盘管1过热E07室外盘管探头2号开路/短路E18内盘管2过热E08室外环境探头开路/短路E19内盘管1过冷E09压缩机1高压保护E20内盘管2过冷E10压缩机2高压保护E21内外机通讯异常E11压缩机1低压保护E22室内机收不到线控器故障欢迎您转载分享:
更多精彩:特灵中央空调故障代码大全_空调维修_格力中央空调故障代码_美的中央空调故障代码_尽在中央空调故障代码网
特灵中央空调故障代码
特灵中央空调故障代码大全
内容摘要:特灵中央空调故障代码 查询尽在空调故障代码网,空调故障代码网提供在中国的所有的品牌空调故障代码查询所用,特灵中央空调的所有故障代码都可以在空调故障代码网免费查询到,不仅齐全,还特方便,在代码网一搜就能找到自己想要的故障代码。 特灵中央空调故...
& & 故障代码查询尽在空调故障代码网,空调故障代码网提供在中国的所有的品牌空调故障代码查询所用,特灵中央空调的所有故障代码都可以在空调故障代码网免费查询到,不仅齐全,还特方便,在代码网一搜就能找到自己想要的故障代码。
特灵中央空调故障代码:
EE 线控器与室内机通讯异常,主板不做故障处理
E:00 线控器环境温度传感器故障,调用主板回风温度传感器,正常运行
E:01 制冷剂泄漏,内风机/辅热可运行,其它外设关闭
E:02 压缩机堵转,关闭压缩机/外风机,内风机可运行
E:03 室外盘管温度传感器故障,关闭压缩机/外风机,内风机可运行
E:04 室内盘管温度传感器故障,&定频机:关闭压缩机/外风机,内风机可运行;变频机:降频运行&
E:05 室内机环境温度传感器故障,&调用线控器温度传感器,正常运行。
E:00,E:05同时出现时停机&
E:06 室外机环境温度传感器故障 &定频机:在HEAT2/4规格,略过与之有关条件继续运行;变频机:降频运行 &
E:07 排气或压缩机顶部温度传感器故障,关闭压缩机/外风机
E:08 IPM模块保护 关闭压缩机,外风机继续运行
E:09 室外机过压、欠压,电压正常后恢复
E:10 压缩机排气温度过高,关闭压缩机/外风机
E:11 室内、外机通讯异常,对应的室内机停止工作
E:12 保留,未使用
E:13 室外机EEPROM数据错误,系统停机
E:14 相邻机无电源,关闭压缩机/外风机,制冷系统维修资料及电控系统维修资料
特灵中央空调故障代码:室内机故障显示表
A、线控器故障显示表(适用于KR(d)-*N/D(线控)机型)
故障类别显示故障
浮子开关异常
E0-室外机故障
E1-异运行故障
E2-液管温度传感器故障
E3-气管温度传感器故障
E4-室内机846芯片与808芯片通讯异常
E5-与电子膨胀阀盒通讯异常
E7-线控器与室内机控制板通讯异常
E8-室内外机通讯异常
E9-水温传感器异常
B、遥控接收器室内机故障表示方法(适用于KR(d)-*N/D(遥控)机型)
特灵中央空调故障代码:故障灯闪烁次数室内机故障内容
定时灯闪1次液管温度传感器异常
定时灯闪2次气管温度传感器异常
定时灯闪3次环温温度传感器异常
定时灯闪4次与室外机通讯异常
定时灯闪5次与电子膨胀阀盒通讯异常
定时灯闪6次室内机846芯片与808芯片通信异常
定时灯闪8次电子膨胀阀强电板故障
定时灯闪10次室内机PG风机异常
定时灯闪11次浮子开关或水泵电机异常
定时灯闪12次室内机EEPROM数据异常
定时灯闪13次室内热过载
定时灯闪14次室内机与线控器通讯异常
特灵中央空调故障代码:室外机故障显示表
A、线控器显示E1时,可检查室内机主板LED1或室外机主板LED1(KR-80W/(BP))、室外机主板LED(ALARMA或ALARMB(KR-120W/(BP)
故障类别LED1闪烁次数
闪1次-室外机除霜温度传感器异常
闪2次-室外机环境温度传感器异常
闪3次-压缩机吸气温度传感器异常
闪4次-压缩机排气温度传感器异常
闪6次-室外机AC过电流保护
闪7次-室外机DC电压不足保护
闪9次-室外机功率模块过电流保护
闪10次-室外机EEPROM故障
闪11次-压缩机排气过热保护
闪12次-室外机857芯片与808芯片通讯异常
闪13次-室外机系统压力过高保护
B、特灵中央空调遥控接收器室外机故障表示方法
故障灯闪烁次数室内机故障内容
运行灯闪1次除霜温度传感器异常
运行灯闪2次室外环温传感器异常
运行灯闪3次回气温度传感器异常
运行灯闪4次排气温度传感器温度异常
运行灯闪5次蒸发温度传感器异常
运行灯闪6次AC过电流保护
运行灯闪7次DC电压不足保护
运行灯闪9次DC电流保护(ARW)
运行灯闪10次EEPROM故障
运行灯闪11次排气过热保护
运行灯闪12次857与846通讯不良
运行灯闪13次压力开关
运行灯闪14次高压压力传感器PD不良
运行灯闪15次低压压力传感器PS不良
C、KR-110W/(BP)、KR-140W/(BP)、KR-140W/(S)(BP)、KR-280W/(BP)外机电脑板LED灯显示故障代码出现故障时,室外机电脑板上的LED(ALARM)闪烁,闪烁的次数与检修代码相同。在30分钟内,故障重复发生3次后,数码管上显示相应检修代码。
更多家用空调维修资料下载地址:(责任编辑:admin)
更多中央空调维修资料下载地址:(责任编辑:admin)
转载时请注明出处:
中央空调故障代码网供应在中国所有的中央空调故障代码供大家查询,最经常碰到的中央空调、家用空调,商用空调,变频空调包括:格力、美的、海尔、开利、约克、特灵、麦克维尔、约克、大金、远大、双良、三洋、荏原、日立等中央空调故障代码。
上一篇:没有了
空调故障代码
基础知识(新手必看)汤小丽 女士 销售经理&
电  话: 229
移动电话:
传  真:
地  址: 中国 广东-广州市海珠区 广州市盈丰路
公司网站:
其他企业类似产品&
&&该供应商还发布了
最新活动&&&&&&&&&&&&&
免责声明: 以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。国际机械信息网对此不承担任何责任。
友情提醒: 为保障您的利益,建议优先选择。

我要回帖

更多关于 特灵地源热泵故障代码 的文章

 

随机推荐