这款中间继电器常开常闭那些是常开、常闭触电。用万用表怎么测量好坏?求大神指点

需要测试常开、常闭电阻,但看不懂图.这是密封继电器的接线图,不知道字母表示的意思,跟实物对不上.请各位大侠清晰的讲解,小弟没什么基础.我要万用表测试常开常闭具体怎么操作呢?
KiSs丶fra灬
①先测线圈有没有开路②测常闭触点 A2-A3,B2-B3应是通的,常开触点A2-A1,B2-B1不通③线圈加上额定工作电压,常开触点A2-A1,B2-B1应是通的,常闭触点 A2-A3,B2-B3不通
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码继电器_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩8页未读,继续阅读
你可能喜欢搜索关键字:
  (1检测触点的接触电阻:用R×1Ω档,测量常闭触点的电阻值,正常值应为0。再将衔铁按F,同时用测量常开触点的电阻值,正常值也应为0。若测出某组触点有一定阻值或为无穷大,则说明该触点已氧化或触点已被烧蚀。
  (2)检测电磁线圈的电阻值:正常时,其电磁线圈的电阻值为25W~2 kW。额定电压较低的电磁式,其线圈的电阻值较小;额定电压较高的继电器,线圈的电阻值相对较大。表1是常用的Jzc-21F型超小型直流电磁式继电器(O.3 w)的主要参数,供选用和测量时参考。
  若测得继电器电磁线圈的电阻值为无穷大,则说明该继电器的线圈已开路损坏。若测得线圈的电阻低于正常值许多,则是线圈内部有短路故障。
  (3)估测吸合电压与释放电压:将被测继电器电磁线圈的两端接上0~35 V可调式(电流为2 A)后,再将的电压从低逐步调高,当听到继电器触点吸合动作声时,此时的电压值即为(或接近)继电器的吸合电压。额定工作电压一般为吸合电压的1.3~1.5倍。
  在继电器触点吸合后,再逐渐降低电磁线圈两端的电压。当调至某一电压值时继电器触点释放,此电压即是继电器的释放电压(一般为吸合电压的10%~50%)。
  (4)估测吸合电流和释放电流:将被测继电器电磁线圈的一端串接1 只毫安电流表(可用毫安档)后再接(25~30 V)的正极,将电磁线圈的另一端串接1只10 kW的线绕后与稳压电源的负极相连,如图所示。
  接通电源后,将的阻值由最大逐渐调小,当调至某一阻值时继电器动作,其常开触点闭合,此时电流表的读数即是继电器的吸合电流(继电器的工作电流一般为吸合电流的2 倍)。再缓慢增大的阻值,当继电器触点由吸合状态突然释放时,电流表的读数即为继电器的释放电流。
  将继电器和测量电路断开,用万用表的电阻档测量电磁线圈的直流电阻值,用测得的电阻值乘以继电器的工作电流,得到的即是继电器的工作电压值。
IC快速检索:君,已阅读到文档的结尾了呢~~
(免费)电气控制与PLC..
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
(免费)电气控制与PLC技术习题参考答案
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口

我要回帖

更多关于 继电器常开常闭符号 的文章

 

随机推荐