从防爆电气设备失爆的外部看有哪些失爆现象

隔爆型电气设备常见的失爆现象及原因
核心提示: 隔爆型电气设备是指设备的所有电气元件全部装入具有一定强度的由钢板、铸钢或铸铁等制成的外壳内,当壳内部发生可燃性混合物爆炸时,绝不会引起壳外的可燃性混合物燃烧或爆炸。这种外壳的结构特点是由壳体与盖子共
&&& 隔爆型电气设备是指设备的所有电气元件全部装入具有一定强度的由钢板、铸钢或铸铁等制成的外壳内,当壳内部发生可燃性混合物爆炸时,绝不会引起壳外的可燃性混合物燃烧或爆炸。这种外壳的结构特点是由壳体与盖子共同构成的,称为隔爆外壳。壳体与盖子之间的接合面称之为隔爆面,它具有一定的长度和间隙,并具有一定的粗糙度。
&&& 显然,隔爆外壳具有两个作用:一是要有耐爆性,即内部可燃性混合物爆炸时所产生的压力、温度不使外壳损坏,也不变形,它是由外壳材质强度和本身结构强度来保证的;二是要有不传爆性,即壳内爆炸后,传出壳外的火焰不会使外部的可燃性混合物发生爆炸,它是由隔爆面的长度、间隙和粗糙度来保证的。
&&& 一、隔爆型电气设备常见的失爆现象
&&& 电气设备的隔爆外壳失去了耐爆性或隔爆性(即不传爆性)就是失爆。井下隔爆型电气设备常见的失爆现象有:
&&& (1)隔爆外壳严重变形或出现裂纹,焊缝开焊以及连接螺丝不齐全、螺扣损坏或拧人深度少于规定值,致使其机械强度达不到耐爆性的要求而失爆。
&&& (2)隔爆接合面严重锈蚀、由于机械损伤、间隙超过规定值,有凹坑、连接螺丝没有压紧等,达不到不传爆的要求而失爆。
&&& (3)进、出线口没有使用合格的密封胶圈或根本没有密封胶圈;不用的电缆接线孔没有使用合格的密封挡板或根本没有密封挡板而造成失爆。
&&& (4)在设备外壳内随意增加电气元、部件,使某些电气距离小于规定值,或绝缘损坏,消弧装置失效,造成相间经外壳弧光接地短路,使外壳被短路电弧烧穿而失爆。
&&& (5)外壳内两个隔爆腔由于接线柱、接线套管烧毁而连通,内部爆炸时形成压力叠加,导致外壳失爆。
&&& 二、隔爆型电气设备失爆的原因
&&& (1)电气设备维护和检修不当防护层脱落,使得防爆面落上矿尘等杂物,紧固对口接合面时会出现凹坑,有可能使隔爆接合面间隙增大。
&&& (2)井下发生局部冒顶砸伤隔爆型电气设备的外壳,移动和搬迁不当造成外壳变形及机械损伤,都能使隔爆型电气设备失爆。
&&& (3)由于不熟悉设备的性能,在装卸过程中没有采用专用工具或发生误操作。如拆卸防爆电动机端盖时,为了省事而用器械敲打,可能将端盖打坏或产生不明显的裂纹,可能发生传爆的现象。拆卸时零部件没有打钢印标记,待装配时没有对号而误认为是可互换的,造成间隙过小,间隙过小对活动接合面可能造成摩擦现象,破坏隔爆面,所以,每个零部件一定要打钢印标记,装配时对号选配。
&&& (4)螺钉紧固的隔爆面,由于螺孔深度过浅或螺钉太长,而不能很好地紧固零件,从而使隔爆面产生间隙而失爆。
&&& (5)由于工作人员对防爆理论知识掌握不够,对各种规程不能正确贯彻执行,以及对设备的隔爆要求马虎大意,均可能造成失爆。 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
隔爆型电气设备常见的失爆现象
下载积分:3000
内容提示:隔爆型电气设备常见的失爆现象
文档格式:DOCX|
浏览次数:1|
上传日期: 20:22:48|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
隔爆型电气设备常见的失爆现象
官方公共微信  防爆电气设备失爆现象之电缆引入引出装置    失爆是指电气设备失去了耐爆性和隔爆性。    1、密封圈外径与进出线装置内径差值超过表一规定的;密封圈宽度应大于电缆外径的0.7倍,但不得小于10mm;厚度应大于电缆外径的0.3倍,但不得小于4mm。    表一    
密封圈外径
外径与进线装置内径间隙
    2、密封圈内径与引出入电缆外径差大于1mm以上。    3、密封圈与电缆护套之间有其它包扎物。    4、空闲进线嘴缺挡板或挡板直径比进线嘴内径小2mm以上,挡板厚度小于2mm。    5、密封圈的单孔内穿进多根电缆。    6、密封圈没有完全套在电缆护套上。    7、挡板放在密封圈里面或线嘴的金属垫圈放在挡板与密封圈之间。    8、一个进线嘴用多个密封圈的。    9、线嘴压紧没有余量(螺旋式进线嘴压紧后应外露1&3丝,倒角、车削槽间距不算;压盘式进线嘴压紧后应外露3&5mm)。    10、线嘴内缘压不紧密封圈,或密封圈端面与器壁接触不严,或密封圈能活动。    11、电缆压线板未压紧电缆,压扁量超过电缆直径的10%者,用单手扳动喇叭嘴时上下左右晃动。    12、密封圈割开套在电缆上。    13、密封圈刀削后凸凹不整齐圆滑,锯齿差大于2mm以上。    14、在引入引出装置外端能轻易来回抽动电缆。    15、线嘴与密封圈之间没有加装金属垫圈。    16、密封圈老化、失去弹性、变质、变形,有效尺寸配合间隙达不到要求,起不到密封作用。    17、密封圈装反(可切削端头朝外)。    18、进线装置破损不齐全。    19、大小密封圈套用的。
中国安防展览网微信公众平台:搜索"AFzhan"或扫描二维码,关注中国安防展览网微信,安防资讯尽收眼底!
更多相关信息
版权与免责声明:
①凡本网注明"来源:中国安防展览网"的所有作品,版权均属于中国安防展览网,转载请必须注明中国安防展览网,。违反者本网将追究相关法律责任。
②企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
③本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
④如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
免费注册后,你可以了解安防行业更多资讯查看安防行业供求信息凸显安防行业自身价值
想快速被买家找到吗只需要发布一条商机,被买家找到的机会高达90%!还等什么?
《安防新视界》第074期
期号:第74期
《安防新视界》第071期
期号:第71期
《安防新视界》第070期
期号:第070期
《安防新视界》第071期
期号:第71期
《安防新视界》第069期
期号:第69期防爆电气设备的运行检查及标准
查看: 382|
摘要: 防爆电气设备的运行、维护和修理必须符合防爆性能的各项技术要求,防爆性能受到破坏的电气设备必须立即处理或更换,严禁继续使用。煤矿井下使用的各种类型的隔爆电气(含防爆小型电器)都必须符合国家标准“GB3836— ...
防爆设备的运行、维护和修理必须符合防爆性能的各项技术要求,防爆性能受到破坏的电气设备必须立即处理或更换,严禁继续使用。煤矿井下使用的各种类型的隔爆电气(含防爆小型电器)都必须符合国家标准“GB”,爆炸性环境用防爆电气设备的有关规定,凡是不符合以下规定的一律判为失爆:1.矿用电气设备的隔爆外壳失去了耐爆性或隔爆性 。2.防爆电气设备(含小型防爆电气)的外壳应无严重变形和锈蚀、裂纹、孔及砂眼等缺陷;凹凸超过了规定5毫米及有开焊的;外壳厚度低于原设计85%以下的;未取得防爆设备检查合格证的单位,对外壳进行切割、焊补者;使用未经防爆部门指定检验单位发证的工厂所生产的防爆零部件者:(指易失爆关键件), 外壳大修后无承修单位出产铭牌者,隔爆外壳内不经批准随便增加元件或部件,使外壳烧穿而失爆;3.防爆面:(1)防爆结合面的紧固螺栓:同一部位、同一规格且完整齐全。使用的弹簧垫圈与螺栓相同规格,紧固程度以压平为合格,若发现质量不好、弹簧垫圈断裂或失去弹性,同一防爆面使用的螺栓规格不一致即判为失爆。(2)静止式转盖、插盖式防爆面的光洁度不高于0.3um,操作杆或转轴的粗糙度高于3.2um否则失爆,轴的隔爆面低于1.6um为失爆。(3)静止式部分的隔爆结合面和操作杆与孔的隔爆结合面,最大间隙或直径差,隔爆结合面最小有效长度及隔爆结合面边缘至螺孔边缘的最小有效长度达不到规定的为失爆;防爆面缺防锈油的、防爆面有杂物的均判为失爆。(4)平面上口和圆筒型防爆结合面禁止有漆,若发现有锈迹,用棉纱擦后仍有斑者为失爆。4.用螺栓固定的隔爆面有下列情况之一者为失爆:(1)缺螺栓或弹簧垫圈(或备帽)者;(2)弹簧垫圈未压平或螺栓松动者;(3)螺栓或螺孔滑扣没有采取规定措施者;。(4)螺栓或螺孔生锈者;(5)螺纹连接长度小于螺栓直径的(铸铁、铜、铝件不小于螺栓直径的1.5倍)。5.螺纹隔爆结构,还必须符合下列规定:(1)螺纹精度低于3级,螺距须不小于0.7mm。(2)螺纹的最少齿合扣数,最小拧入深度须符合下表规定。外壳净容积(L)拧入深度(mm)最小齿合扣数I、IIA、IIB、IIICV≤0.15.06试验安全扣数的2 倍,但不少于5扣。0.12.012.56(3)螺纹结构须有防止自行松脱的措施.6.对于操纵杆的杆孔隔爆结合面,当杆径d不大于6mm时,接合面长度不小于6mm., 杆径d不大于25mm时,长度L须不小于杆径d, 杆径大于25mm时,长度L须不小于25mm.隔爆结合面的粗糙度须不大于6.3um,操纵杆的粗糙度须不大于3.um。7.对隔爆电器设备外壳的紧固规定。为保证隔爆面之间连接紧固良好,其连接零部件应符合下列要求:(1)螺栓和螺母不允许用塑料和轻合金材料制造。(2)螺栓和不透螺孔紧固后,还须留有大于2倍防松垫圈厚度的螺纹余量。(3)隔爆外壳上的不透螺孔周围及底部的厚度须不小于螺栓直径的1/3,最少为3mm。(4)紧固螺钉时,若使用弹簧垫圈防松,在拧紧螺钉时只须将弹簧垫圈压平即可,不宜压得太紧,否则螺钉预应力太大,若受到爆炸力作用就易发生断裂。(5)外壳和壳体在接合处的尺寸应一样大,或壳体外边缘尺寸略大于盖子外边缘尺寸,以避免对紧固螺栓的剪切力。(6)工艺透孔或结构上必须穿透外壳的螺孔,其配合应采用圆筒隔爆结构或螺纹隔爆结构。(7)塑料外壳上不允许直接攻螺孔。8.隔爆面上在规定长度(L)及螺孔边至隔爆面边缘的最短有效长度(L1)范围内如发现以下缺陷不算失爆:(1)局部出现直径不大于1mm,深度不大于2mm的沙眼,在40、25、15mm的有效长度(L或L1)的隔爆结合面上,每平方厘米不超过5个,在10mm宽的隔爆面上不超过2个。(2)偶然产生的机械伤痕,其宽度与深度不大于0.5mm,其长度应保证剩余无伤隔爆接合面有效长度L不少于规定长度的2/3,但伤痕两侧高于无伤痕表面的凸起部分必须磨平。9.隔爆设备的电缆引入装置,即进线完整、齐全、紧固、密封良好,出现下列情况之一者为失爆:(1)密封圈内径大于引入电缆外径超过1mm毫米。(2)进线嘴内径Do与密封圈外径D的差值超过表3—3的规定者。安装孔径Do与密封圈外径D的配合尺寸(mm)DDo--DD≤2020∠D≤6060<D1.01.52.0(3)密封圈尺寸不符合GB00的规定者。(4)密封圈的单孔内穿进多根电缆时。(5)将密封圈割开套在电缆上的,密封圈部分损坏。(6)密封圈的硬度达不到邵氏硬度45-55度的要求,老化失去弹性,变质、变形,有效尺寸配合间隙达不到要求,起不到密封作用。(7)密封圈两个大小套用的或两个都不合格的密封圈并用的。(8)密封圈没有完全套在电缆护套上的,密封圈与电缆护套之间有其它包扎物的。(9)一个进线嘴内多个密封圈的,不用的进线嘴缺少密封圈,或密封圈不合格的。(10)空闲进线嘴没有密封档板时,挡板直径比进线嘴内径小2mm以上,档板绝对厚度小于1.82mm(冶金部颁布标准YB—176—63公称厚度为2mm,厚度允许差为+-0.18mm)。(11)进线喇叭嘴缺挡圈的。(12)挡板放在密封圈里边的,压盘式进线嘴或螺母进线嘴金属圈放在挡板与密封圈之间的。(13)进线嘴压紧后,没有余量或进线嘴内缘压不紧密封圈或密封圈端面与器壁接触不严,或密封圈能活动的。(14)压盘式进线嘴缺压紧螺栓或压紧螺栓未上紧的,进线嘴歪斜(两螺栓连接长度超差2扣者或对边误差超过2mm的)。(15)压紧螺母式进线嘴因乱扣,锈蚀等原因不到位或用一只手的手指能使压紧螺母旋进超过半圈的。(16)使用压紧螺母式进线时,在螺母与密封圈之间缺少金属圈的。(17)电缆在进线嘴处能轻易来回抽动的(电缆紧固程度合格与其判别方法:顺着电缆方向以用手不能将电缆推进接线室为合格)。压线板下垫的胶皮过长无法检查密封圈与电缆状态的判为失爆。(18)高压铠装电缆终端接线盒没有灌绝缘胶,绝缘胶没有灌到电缆终端分叉口以上,绝缘胶裂纹而能相对活动的。(19)备用的高压接线盒缺挡板的。#p#分页标题#e#10.隔爆型插接装置的失爆现象:(1)煤电钻插销的侧应接插座,负荷侧接插销,如接反既为失爆。(2)隔爆插接装置,电源电压低于1140v的缺少防止突然拔脱的止动装置的为失爆。(3)电压在1140v以上的插接装置缺少电气联锁装置的为失爆。(4)插销在触头断开的断电瞬间,外壳隔爆结合面的最大直径差W和最小有效长度L不符合下表规定的为失爆。隔爆插销W与L对照表外壳净容量V(L)L(mm)W(mm)V≤0.5150.5V≥0..隔爆型电气设备的接线注意事项:(1)低压隔爆开关接线室不允许由电源侧进线至负荷侧接线或负荷侧进线至电源侧接线,磁力启动器的小进线嘴严禁引入、引出动力线,否则为失爆。(2)安装电缆时,其护套要伸入盒壁5—15mm,并用防止电缆拔脱装置压紧电缆。接线应整齐、无毛刺,上紧螺母时既不能压住绝缘外皮,又不能使裸露芯线距接线垫圈的距离大于10mm。(3)使用屏蔽电缆接线时,屏蔽层必须随同绝缘层一起剥除,联接件不得压住或接触屏蔽层,但屏蔽层自身必须保证良好接地。(4)接线盒内裸露的带电体的电气间隙和爬电距离应符合规定要求。(5)接地芯线应略长于导电芯线,防止电缆拉脱时地线先断失去保护作用。(6)接线完毕应仔细清扫接线盒,使其保持清洁,无杂物、无导线头,用500V或1000V摇表测量,主回路绝缘不应小于规定值。(7)线箱、接线盒的连接螺栓及弹簧垫圈要保持完整。变形的、滑扣的、断裂的紧固件应及时更换。(8)滑扣而拧不紧的、接线柱有裂纹、老化的绝缘座、绝缘套管等应及时更换。13.防爆照明灯具规定,煤矿照明灯具透明件须符合下列要求:(1)能承受规定的冲击试验。(2)能承受规定的热剧变试验。(3)不允许制成带螺纹的结构。(4)照明灯具上应设置断开电源后才能打开透明件连锁装置,或用有“断电源开盖”字样的警告牌代替。(5)隔爆安全型灯具把卡口改为螺口为失爆,不能提前断电为失爆。(6)隔爆型灯具设的电源断开后才能打开透明连锁装置损坏失灵为失爆。14.矿灯失爆现象:(1)灯头外壳破裂的;(2)灯头闭锁螺丝不起作用的,或缺少密封的;(3)灯盒闭锁螺丝不起作用的;(4)灯头圈松动密封不良的或缺少零部件的;(5)灯头玻璃破裂的,或用普通玻璃代替的;(6)灯线、绝缘有破裂的,灯线出线无护套,灯头进线无密封圈的;15.纸绝缘电缆必须使用符合要求的电缆 接线盒连接,高压纸绝缘电缆接线盒必须灌注绝缘填充物。16.橡套电缆的连接(包括绝缘、护套已损坏的像套电缆的修补),必须使用硫化热补或同热补有同等效应的冷补,冷补的缆线模具没有去掉而无法判断冷补质量的判为失爆。17.电缆不合格接头、鸡爪子、羊尾巴、明接头和电缆破口均为不合格的接头,是电气安全隐患点,按失爆对待。(1)鸡爪子:A、橡套电缆的连接不采用硫化热补或同等效能的冷补者。B、电缆(包括通讯、照明、信号、控制电缆)不采用接线盒的接头。C、铠装电缆的连接不采用接线盒或不灌注绝缘填充物或填充不严、露出芯线的接头。(2)羊尾巴:电缆的末端不接装防爆电气设备或防爆元件者为羊尾巴,电气设备接线嘴(包括小型电器)2米以内的不合格接头或明线破口均为羊尾巴。(3)明接头:电气设备与电缆有裸露的导体或明火操作者,均属明接头。(4)破口:橡套电缆的护套损坏,露出芯线或露出屏蔽层者。橡套电缆护套损坏伤痕深度达到最薄处二分之一以上,长度达20毫米或沿围长三分之一以上者,不符合防爆要求为失爆。18.为了保证入井安装的设备符合防爆质量要求,所有入井的防爆设备(包括小型电气)在入井前必须经矿防爆检查员对防爆性能进行检查,其检查内容如下:(1)零部件是否齐全、完整。(2)隔爆外壳是否涂有油漆。大、中修后必须重新涂防腐油漆。(3)隔爆外壳、接线箱底座等是否变形走样。轻微凸凹不平不能超过部颁完好标准。(4)通电试运转,观察开、停(或运转)动作是否灵敏可靠,运行是否正常,有无杂音。(5)各进出线装置是否封堵。要用合格的橡胶密封圈、镀锌金属压圈和镀锌挡板。放置顺序是:最里面为橡胶密封圈,中间放镀锌挡板,最外是镀锌金属圈,接线嘴应上紧。(6)隔爆接合面是否有锈蚀和机械伤痕,是否涂有防锈油脂,并应进行硫化等处理,粗糙度要符合要求,针孔、划伤等机械伤痕不得超过规定。(7)隔爆结合面间隙应符合要求,对每台设备及电器的各个间隙都要逐一测量。19.电气设备的失爆都是由安装、运行、维修质量不符合标准或产品质量不符合要求所引起的。因此必须严格保证安装、维护、检修质量才能防止电气设备失爆现象的发生。&
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:相关法律规定
防爆设备的所有部件都应该符合《煤矿安全规程》、GB3836.1---2000等法规条款,如果防爆设备的某个部件有一处不符合上述法规就是“失爆”。电气设备的防爆面、联锁装置或闭锁装置等各个部件都符合上述法规要求,才能取得防爆合格证,即认为该设备符合防爆要求;如果一台电气设备其他都符合标准,只是隔爆面有一条伤痕超限,就不能取得防爆合格证,那就是“失爆”。一台防爆电气开关的闭锁装置没有“两防”功能,与隔爆面伤痕超限相比是更为严重的问题,完全应该视为“失爆”,简单地说就是:“开关没有‘两防’等于失爆”。
按照国家标准《GB0》和矿业公司《井下电气安全检查有关问题的若干要求》的有关规定一、隔爆外壳隔爆外壳应清结、完整无损,并有清晰的防爆标志,有下列情况之一者为失爆。1、新到的电气设备无防爆标志和生产许可证号、MA煤安标志的为失爆。注:对井下使用的电器防爆设备也应有防爆标志;2002年以后购进的设备应有MA煤安标志。2、外壳有裂纹、开焊、严重变形的为失爆。注:严重变形指变形长度超过50毫米。同时凸凹深度超过5毫米者。3、用未经国家授权的指定检验单位发证的工厂所生产的防爆 电气设备或防爆部件(指受压传爆关键件)。或自行随意对外壳进行切割、焊补的为失爆。4、防爆壳内外有锈皮脱落者为失爆。注;内外有锈皮脱落者,两个条件应同时具备,重点是检查内部。5、闭镇装置不全,变形损坏起不到机械闭锁作用为失爆。6、隔爆室(腔)的观察窗(孔)的透明板松动、破裂或使用普通玻璃为失爆。7、隔爆设备隔爆腔之间直接贯通,如去掉防爆电机接线盒内隔爆绝缘座为失爆。8、变隔爆外壳设计安装形状,造成电气间隔或爬电距离不符合规定的为失爆。二、防爆接合面隔爆接合面应保持光洁、完整,需有防绣措施,如电镀、磷化涂防锈油等。1、隔爆接合面结构参数要求符合下述规定,否则为失爆。(1)平面、圆筒隔爆结构静止部分隔爆接合面(见图1—图4),操作杆与杆孔隔爆接合面(见图5),以及隔爆绝缘套管隔爆接合面的最大间隙或直径差W和隔爆接合面的最小有效长度L,螺栓通孔边缘至隔爆结合面边缘的最小有效长度L1(见图1—图3),轴承与轴孔隔爆接合面最大直径差W和最小有效长度L须分别符合下表一的规定,但快动式门或盖的隔爆接合面的最小有效长度L须不小于25毫米注:操纵杆(轴)2、当操纵杆或轴穿过隔爆外壳壁时应符号以下要求(1)靠外壳壁支撑的操纵杆或轴,其接合面宽度应不小于下表规定的最小接合面宽度。(2)果操纵杆或轴的直径超过规定的最小接合面宽度,其接合面宽度应不小于操纵杆或轴的直径,但不必大于25mm。(3)轴与穿过隔爆外壳壁孔配合的直径间隙应不超过表中规定的最大间隙。外壳隔爆接合面的最小宽度和最大间隙
接合面的宽度L
与外壳容积(cm)对应的最大间隙
平面接合面和止口接合面
12.5≤L&25
操纵杆和轴
12.5≤L&25
带动滑动轴承的转轴
12.5≤L&25
带滚动轴承的转轴
12.5≤L&25
(2)防爆电动机:A、电动机轴与轴孔的隔爆结合面在正常工作状态下应产生摩擦,采用圆筒隔爆接合面时轴与轴孔配合的最小单边间隙K须不小于0。075毫米。B、滚动轴承结构,轴与孔的最大单边间隙M须不大于表一规定的W值的三分之二。(3)纹隔爆结构A、螺纹精度不低于3级,螺距须不小于0。7毫米。B、罗纹的最小啮合扣数,最小拧入深度须符合表三的规定。表三、
外壳净容积V1(升)
最小拧入深度(毫米)
最小啮合扣数
0.1&V≤2.0
2、隔爆面上,在规定长度(L)及螺孔边缘至隔爆面边缘的最短有效长度(L1)范围内发现以缺陷,不算失爆。(1)、对局部出现的直径不大于1毫米,深度不大于2毫米的砂眼,在40、25、15毫米宽的隔爆面上,每平方厘米不得超过5个,10毫米的隔面上不得超过2个。(2)、偶然产生的机械伤痕,其宽度与深度不大于0。5毫米,其长度应保证剩余无伤隔爆面有效长度不小于规定长度的三分之二,伤痕侧高于无伤隔爆面凸起部份必须磨平。无伤隔爆面的有效长度可以几段相加,计算方法如图8图中:L—隔爆面规定长度L1—螺孔边缘至隔爆面边缘最短有效长度L2—无伤隔爆面的有效长度3、隔爆面上不准涂油漆,无意造成油漆痕迹,应当场擦掉,不为失爆。4、隔爆面有锈迹,用棉纱擦后,还留有锈蚀班痕者为锈蚀而只留云影,不算锈蚀。隔爆面锈蚀是否为失爆。参照本规定(二—2)条关于砂眼,机械伤痕的有关规定判别。注:云影一擦掉锈迹后,留下呈青褐色氧化亚铁云状痕迹,用手摸无感觉者。5、用螺栓固定的隔爆面,有下列情况之一者为失爆。(1)缺螺栓或弹簧垫圈者。(2)弹簧垫圈未压平或螺栓松动。(3)螺栓或螺孔滑扣,但换同径长螺栓加螺母紧固者除外。6、弹簧垫圈的规格须与螺栓相适应。偶而出现弹簧垫圈断裂或失去弹性时,检查该处防爆间隙,若不超限,更换合格弹簧垫圈后不为失爆。也不影响完好。7、隔爆防爆面法点厚度小于原设计的85%为失爆。8、同一部份螺栓,螺母等规格要一致,螺母必须上满扣,否则为失爆,钢紧固螺栓伸入螺孔长度应不小于螺栓直径的尺寸铸铁铜、铝件 不小于螺栓直径1。5倍,如螺孔深度不够,则必须上满孔,否则为失爆。三、电缆引入装置电缆引入装置既进线咀应完整、齐全、紧固、密封良好。1、有下列情况之一者为失爆。(1)、密封圈内径大于电缆外径超过1毫米。(2)、进线咀内径D与密封外径D1的差D- D1超过表四规定值的:
(3)密封尺寸不符合图9图10规定的:d =电缆公称外径±1毫米,A≥0.7d(不小于10毫米)B≥0.3d(不小于4毫米)图10d =导线公称外径+0.5毫米D1=n外? d孔外节直径圆A≥0.70(不小于10毫米毫米;不大于35毫米)B≥d/2(不小于4毫米)C≥d/2(不小于4毫米)(4)密封圈硬度不满足邵尔氏硬度45—55度要求。老化、失去弹性、变质、变形。有效尺寸配和间隙达不到要求,起不到密封作用的;注:密封圈宽度应大于电缆外径的0。7倍。但必须大于20㎜;厚度应大于电缆的外径的0。3倍。但必须大于4㎜(70㎜的橡套电缆例外。)(5)密封圈的单孔穿进多根电缆的;(6)将密封圈割开套在电缆护套上的的;(7)密封圈部分破损,而未被破损部分已不能符合图9和图10的规定的;(8)密封圈没有完全套在电缆护套上的;注:A,低压防爆开关引入铠装电缆时。密封圈应完全套在电缆铅皮上的;B,电缆护套(铅皮)穿入进线咀长度一般-15毫米。如电缆粗穿不进时。可将穿入部分锉细(但护套与密封圈结合部位不得锉细)。(9)密封圈与电缆护套之间有其他包扎物体的。(10)一个进线咀内用多个密封圈的注:两密封圈大小套用,两个密封圈重叠使用。。(11)不用的进线咀缺密封圈或挡板的;挡板直径比进线咀内径小2毫米以上的(-0。18为合格);挡板厚度小于2毫米的。(12)挡板置于密封圈里边的;压盘式进线咀或螺母式进线咀圈放在挡板与密封圈之间;或将金属放在密封圈里边的。(13)进线咀压紧后,没有余量(低于1毫米视为无余量)或线咀内缘压不紧密封圈、或密封圈端面与器壁接触不严,或密封圈能活动。压盘式进线咀缺压紧螺栓未上紧的;或压紧螺栓滑扣、乱扣、上不满扣的。单手摇动螺旋嘴不晃动,作为上紧标准。(14)压盘式进线嘴缺压紧螺栓或压紧螺栓未上紧的;或压紧螺栓滑扣、乱扣、上不满扣的。注:用单手摇螺旋嘴不晃动为合格。(15)螺母式进线咀螺纹滑扣、乱扣;或进线咀拧紧后密封圈仍能活动的;或进线嘴旋进量有效丝扣少于6扣的;或用一只手的手指能使压紧螺母旋进半圈以上的。(16)使用的压紧螺母式进线咀在螺母与密封圈之间缺少金属圈的(17)电缆在接入开关进线咀,上紧螺母后,电缆能轻易串动的注:电缆紧固程度的判断方法:拧松防止电缆拔脱装置螺栓、顺着电缆进线方向以用手不能将电缆拉进或拉出进线室为合格(防止电缆被拔脱装置压紧电缆后的压扁量不超过电缆直径的10%)。(18)高压开关接线盒引入铠装电缆后没有灌绝缘胶的;或绝缘胶没有灌到三叉口以上的;或绝缘胶有裂纹而能相对活动的(19)高压开关未用的接线盒确挡板或挡板不合格未堵封压紧的。四、接线1、缆不合格接头:鸡爪子、羊尾巴、明接头和电缆有破口均称为不合格接头。电缆不合格接头时电器安全隐患焦点。与电器失爆同等对待应认真检查、及时处理‘(1)鸡爪子A、橡套电缆的连接不采用硫化热补或同等效能的冷补者;注;也可使用不延燃自粘胶带进行应急冷包。严禁使用不合格的修补方法。如果采用应急冷包,该电缆必须在七天内更换、处理;在修补处设明显的标记,并汇报。B、电缆(包括;通风、照明、信号、控制电缆)不采用合格的接线盒连接的接头;C、铠装电缆的连接不采用接线盒或不采用灌注绝缘充填物或充填不严密漏出芯线的接头。(2)羊尾巴电缆的末端不接装防爆的电器设备或防爆元件者为羊尾巴,电器设备接线嘴(包括小型电器元件)2米内的不合格或明线破口者均为羊尾巴(安全火花型线路按厂家规定)(3)明接头电器设备与电缆有裸露的导体或明火操作均为明接头。(4)破口A、橡套电缆的护套损坏、漏出芯线或露出屏蔽层者;B、橡套电缆的护套损坏伤痕深达最薄处的二分子一以上,长20毫米、或沿周长三分子一以上者。2、低压隔爆开关接线室不允许由电源侧进出线至负荷侧接线或由负荷侧进出线至电源接线侧接线。磁力启动器的小喇叭嘴严禁引入、引出动力电缆。否则未失爆。五、隔爆型插接装置1、煤电钻插销的电源侧应接插座,负荷侧接插销,如接反为失爆。隔爆插接装置不符合下列规定既为失爆:(1)电压低于1140V的缺少防止突然拔出的徐动装置的;电压低于1140V的插接装置缺电气连锁装置的。(2)插销在触头断开的断电素瞬间,外壳隔爆接线合面的最大直径差W和最小长度D不符合表5规定值的; 表五
外壳净容积(升)
六、照明灯具1、防爆安全型灯具把卡口改为螺口为失爆,不能提前断电为失爆。2、隔爆型灯具设的电源断开后才能打开透明罩的连锁装置,失灵为失爆。七、矿灯矿灯使用数量多,遍布井下多个角落,零部件不齐全、完整、紧固,是井下电器安全隐患发生事故多发点。有下列情况之一者与电器失爆同等对待。1、灯头闭锁螺栓未锁,或闭锁不住失灵者;2、灯头圈松动或断裂者;3、灯头玻璃破裂或缺角者;4、灯头外壳破裂或穿孔者;5、灯头电缆出线密封不严(如紧固螺母滑扣上不紧、无密封胶圈或密封胶圈断裂不合格、灯线电缆能来回串动)者;6、反射器无胶圈、胶圈断裂或胶圈在反射器上面或下面者;7、灯泡与灯头玻璃的连锁装置失灵,不能提前断电者;8、灯线电缆破损者;注:橡套电缆的护套损坏伤痕深达最薄处的二分子一以上,长20毫米、或沿周长三分子一以上者9、电池盖锁紧螺丝滑扣上不紧或不使用专用工具能打开者;10、电池绝缘不良、漏电者(既:缺绝缘垫、极柱垫、电缆芯线护套、及其垫套破损)或极柱卡松动接触不良。八、本质安全型电器设备(安全火花型)本质安全型电器设备无隔爆外壳,电路产生的火花与井下环境气体直接接触。因此,井下运行的本质安全型电器设备必须加强管理。有下列情况之一者与电器失爆同等对待。1、非防爆产品或未经国家安全部门指定的防爆检验单位检验合格,取得防爆合格证号的产品者;2、自制的本质安全型电器设备,未经国家安全部门指定的防爆检验单位检验合格,取得防爆合格证号的产品者;3、擅自改变本安型电路保护性元件规格、型号;或擅自增加某些电路环节,去掉某些电路环节的设备和电器者;4、井下使用裸露导线敷设安全火花线路者;5、本质安全电路的外部电缆与高压电缆上下交叉悬挂者;或外部电缆长度和规格超过所以5说明书中的规定的最大值者;或外部电缆盘圈使用者(接头20米后可盘圈)。6、安全火花电缆线路使用防爆接线盒连接而不按防爆电器维护管理,达不到防爆性能性能者。7、安全火花电缆线路出现:“鸡爪子”、“羊尾巴”、“明接头”者。
一种语音语调
失爆:失音,即一个或者几个音脱落,把单词短语和句子快速连缀成串。单词间的失音有四种类型。类型一:前一词以"持续音+/t/ /d/"结尾,后一词以辅音开头,则其中/t/ /d/失音其中包括:/st/+辅音 /ft/+辅音 /Ft/+辅音 /nd/+辅音 /ld/+辅音 /zd/+辅音 /Td/+辅音 /vd/+辅音 /Wt/+辅音 /md/+辅音 /Nd/+辅音 /nt/+辅音 /lt/+辅音例如:last class /la:s kla:s/ next day / neks dei/ bend back/ben bæk/类型二:前一词以 "破音/擦音+ /t/ /d/"结束,后一词以辅音开头,则其中/t/ /d/失音其中包括: /pt/+辅音 /kt/+辅音(如完结于skt则脱k而不是t) /tft/+辅音 /bd/+辅音 /gd/+辅音 /djd/+辅音 /jd/+辅音例如:kept quiet /kep kwaiət/ swept valley /swep væli/liked jamparched throatfetched merubbed gently注:后一词如始于h则/t/ /d/很少脱落例如:kept her waiting类型三:动词否定结尾的缩写形式 n't 中的/t/失音 (无论后一词以元音还是辅音开头)例如:You mustn't lose itDoesn't she know?He wouldn't overeat.类型四:前一词以/t/ 结束,后一词以/t/ 或 /d/开头,则前面的/t/往往失音。例如I've got to go.What do you want?另外,不完全爆破虽然没有归纳到失音类型里来,但实质上也存在不发音现象。如果前面单词结尾和后面单词开头是两个或者同一个破擦音( /p/ /b/ /t/ /d/ /k/ /g/ ) 则前一音保留口型和发音时间却并不发音。但是听者能感到这个音的存在。例如:cut downstick tobreak downlet go二.连读:连贯讲话自然会出现连读现象,在中文中也同样存在,例如传统的北京方言。连读主要出现在意义联系较紧的词,如冠词与名词,数词和名词,动词与副词,连接词与代名词之间。语义自然停顿的地方不用连读。连读类型:类型一:辅音与下一个单词的元音连缀,使全句连贯。例如:in an houran English bookan applea lot of time类型二:单词以元音结尾,则在元音后加上/r/音以便和下个单词起首元音连缀。据伦敦出版的第十三版Pronouncing Dictionary 记载,元音间连读情况多出现在以/E/ /iE/ /Z[/ /B:/ /E:/ /C:/结尾的词后。例如:more or lessbear upthe idea of it类型三:后单词以h开始,则前面单词结尾音直接与后面单词的元音连读, 此处h很少发音。例如:give himlet her
为本词条添加和相关影像
互动百科的词条(含所附图片)系由网友上传,如果涉嫌侵权,请与客服联系,我们将按照法律之相关规定及时进行处理。未经许可,禁止商业网站等复制、抓取本站内容;合理使用者,请注明来源于。
登录后使用互动百科的服务,将会得到个性化的提示和帮助,还有机会和专业认证智愿者沟通。
您也可以使用以下网站账号登录:
此词条还可添加&
编辑次数:6次
参与编辑人数:6位
最近更新时间: 04:01:31
贡献光荣榜
扫描二维码用手机浏览词条
保存二维码可印刷到宣传品
扫描二维码用手机浏览词条
保存二维码可印刷到宣传品

我要回帖

更多关于 煤矿电气设备失爆标准 的文章

 