请教:消防系统Isolation valve可以用蝶阀吗?
高级工程师, 积分 7738, 距离下一级还需 2262 积分
阅读权限90
本帖最后由 cz_hhh 于
12:55 编辑
请教:消防系统Isolation valve可以用蝶阀吗?如果可以用蝶阀,要注意些什么吗?
试用期员工, 积分 395, 距离下一级还需 105 积分
阅读权限30
这个对阀门没得特别的要求,主要是阀芯的材料不能为橡胶哪些材料密封形式的
高级工程师, 积分 7738, 距离下一级还需 2262 积分
阅读权限90
最近有看到有船船东要求Isolation valve 从蝶阀改去glove valve,不知道这样是什么理由?是个人喜好嘛?还是出于其他操作方面的原因?
高级工程师, 积分 8986, 距离下一级还需 1014 积分
阅读权限90
常规情况下不建议,是因为蝶阀一般是橡胶密封,可能导致失火后无法保证密封。船检对此会有意见。当然金属密封的蝶阀是可以用的
高级工程师, 积分 7738, 距离下一级还需 2262 积分
阅读权限90
谢谢lmw0320 !如果现在我们用的蝶阀的seat 是Al.Bronze,应该保证失火后密封,对吗
Powered by产品名称:信号蝶阀
产品规格:
包装说明:
价格说明:
产品数量:
发布日期:
公司名称:
经营模式:生产型, 贸易型
联系方式:
留言询价:
&信号蝶阀- 信号蝶阀&的 详 细 说 明
上海天广消防器材有限公司――消防阀门【信号蝶阀】【信号闸阀】【雨淋报警阀】【湿式报警阀】【干式报警阀】【预作用报警系统】【末端试水装置】信号蝶阀适用于石油、化工、食品、医药、造纸、水电、船舶、给排水、冶炼、能源等系统管路上。可在多种腐蚀性、非腐蚀性的气体、液体、半流体以及固体粉末管线和容器上作为调节和节流设备使用。国内知名的生产厂家有上海权工阀门设备有限公司和湖南新兴水电设备有限公司。其公司是机械工业部、化工部、中国化工装备总公司定点管理生产企业。其产品在业内有一定的价格优势和技术优势特别广泛适用于高层建筑消防系统及其它需要显示阀门开关状态的管线系统上。此阀一般水平安装。 信号闸阀的启闭件是闸板,闸板的运动方向与流体方向相垂直,闸阀只能作全开和全关 , 不能作调节和节流。闸板有两个密封面 , 最常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异 , 通常为 50, 介质温度不高时为 2°52‘ 。楔式闸阀的闸板可以做成一个整 体,叫做刚性闸板;也可以做成能产生微量变形的闸板 , 以改善其工艺性 , 弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差 , 这种闸板叫做弹性闸板。信号闸阀一般是水平安装。 雨淋式报警阀:通过电动、机械或其他方法进行开启,使水能够自动单方向流入喷水系统同时进行报警的一种单向阀。& 湿式报警阀是一种只允许水单向流入喷水系统并在规定流量下报警的一种单向阀。&& 干式报警阀 定义自动喷水灭火系统中的一种控制阀门。它是在其出口侧充以压缩气体,当气压低于某一定值时能使水自动流人喷水系统并进行报警的单向阀。 预作用系统是将火灾自动探测报警技术和自动喷水灭火系统结合起来,在系统中安装闭式洒水喷头。在未发生火灾时该系统管道内通常充有低压空气或氮气以供监测,故系统具有干式系统的特点。因此它适用于安装在那些既需用水灭火但又绝对不允许发生火灾跑水的地方。例如:图书馆、档案室、贵重物品储藏室、电脑机房等处。还可替代干式系统安装在高温严寒冰冻等地区。  末端试水装置:安装在系统管网或分区管网的末端,检验系统启动、报警及联动等功能的装置。自动喷水灭火系统末端试水装置是喷洒系统的重要组成部分。规范所给末端试水装置图示有不妥之处。笔者通过推理和工程经验总结,来探讨末端试水装置的合理安装形式以及末端压力表合理读数,希望据此能促进喷洒设计技术的完善。 & 热情欢迎各行各业新老用户来函、来电洽谈业务。天广将以强劲的发展之势,高品质的产品,愿与各界新老朋友携手共进,竭诚合作。 &
本公司还供应上述产品的同类产品:信号蝶阀
上海天广消防器材有限公司,为福建天广消防科技股份有限公司上海经销商,负责“天广”系类消防产品在上海地区的销售及售后服务。
福建天广消防科技股份有限公司位于泉州市南安成功科技工业区,2007年自福建省天广消防器材有限公司改制而来,始创于1986年,是国内最早生产消防器材的民营企业之一。经过天广人20多年的努力奋斗,公司现已建成占地面积100多亩、建筑面积8万多平方米,注册资本7000万元,位居中国消防产业30强企业前列,是福建省规模最大、品种最全、技术力量最强的现代化消防器材生产基地,集消防器材产品科研、开发、生产、销售、服务于一体的集团化工贸型经济实体。公司荣膺“农业部一级达标企业”、“福建省农行AAA级信用企业”等多种荣誉。
天广公司是福建省高新技术企业、福建省首批创新型试点企业和泉州市技术创新示范企业、市级专利试点单位。公司引进了国家消防科研所研究员、气体灭火标准主编、北京大学博士后等一批中高级科技和管理人才,科研和创新实力雄厚,承担国家火炬计划项目及多项福建省重点科技研发项目。公司创建的天广研发中心是福建省唯一的“省级消防器材行业技术创新中心”和“泉州市消防器材行业技术开发中心”,先后获得20多项国家专利,多项科技成果和技术水平位居国内领先或先进水平。
“天广”商标1989年经国家商标局核准注册,1998年被评为福建省著名商标,2006年再次被认定为“中国驰名商标”,多项“天广”产品荣获“福建省名牌产品”、“全国质量稳定合格产品”、“福建省优质产品”等荣誉。公司营销网络遍布国内65个大中城市,“天广”牌系列产品被广泛应用于许多国家级重点工程、大型公众场所和专业市场,并批量出口意大利、法国、德国、阿尔及利亚、印度、伊朗、新加坡、香港、中东等三十多个国家和地区。
2002年12月,公司通过ISO质量管理体系认证,2008年又通过ISO14001环境管理体系认证及OHSAS18001职业健康安全管理体系认证,成为行业内率先通过三体系认证的企业之一。
目前公司生产的“天广”牌系列产品有:1、自动喷水灭火系统:各类型洒水喷头、早期抑制快速响应喷头、扩大覆盖面洒水喷头、水雾喷头、水幕喷头、湿式报警阀、干式报警阀、雨淋报警阀、预作用装置、通用阀门、水流指示器、压力开关;2、自动气体灭火系统:高压二氧化碳灭火系统、七氟丙烷灭火系统、IG541自动灭火系统;3、供水灭火器材:消火栓箱、消防火灾报警按钮、室内消火栓及室内旋转消火栓、室内减压稳压消火栓及室内减压稳压旋转消火栓、消防水枪(直流水枪、多用水枪)、消防接口(水带接口、管牙接口、异径接口)、有衬里消防水带(橡胶、PVC、聚胺酯)、消防软管卷盘、灭火器、灭火器箱;4、室外消火栓(地上式、地下式)、防撞型地上消火栓(截止式、自闭式);消防水泵接合器(地上式、地下式、边墙式、多用式);5、大空间灭火系统及自动灭火系统;6、泡沫灭火系统;7、新型防火门等,是消防行业国内品种最多、配套能力最强的企业之一,年生产能力达五百多万台套。全部产品都经公安部消防产品型式认可与中国认监委消防产品强制性认证,并经国家检测中心检验合格。 
公司实行“二保一赔”的营销保障,即保证满足顾客对产品品质、服务的要求,保证用户在工程验收中该产品(系统)合格,赔偿因产品自身质量问题而造成的直接经济损失。公司消防器材产品由中国人民保险公司承担产品质量责任保险。
我们将一如既往地秉承“优质、诚信、高效、奉献”的企业精神,坚持求实创新、科学发展,为社会和用户创造更多更优的产品。“天广的承诺――让您永远放心”,维护名牌、信守承诺乃天广公司始终不渝之追求。福建天广消防科技股份有限公司愿与海内外朋友携手合作,共创美好明天!
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。新品快播网对此不承担任何保证责任。
友情提醒:为保障您的利益,建议优先选择
阳光企业。
&行业目录导航:浅析船舶应急消防水系统设计--《机电技术》2013年06期
浅析船舶应急消防水系统设计
【摘要】:应急消防泵是船舶固定灭火系统的重要组成部分,在船舶的安全检查中被各港口国列为必查项目之一,很多船舶由于应急消防泵故障而被滞留,造成船期延误。文中结合实际阐述了有关应急消防系统的法规条文,着重介绍船舶应急消防泵处所的设置,应急消防泵选型,及在船上应急消防管系及其附件布置的应用实例。
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:U664.88【正文快照】:
船舶的主消防泵一般由主电源供电,通常安装在机器处所,当主消防泵因舱室失火而导致所有消防泵无法正常使用的时候,船用应急消防泵将作为替代设施承担全船的灭火作用,因此,船舶应急消防泵在船舶消防系统中占有重要的地位。由于应急消防泵的重要作用,它也成了各港口国检查的重点
欢迎:、、)
支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式
【参考文献】
中国期刊全文数据库
曹长志;[J];中国船检;2003年07期
【共引文献】
中国期刊全文数据库
徐新明;张黎光;;[J];中国水运(下半月);2010年07期
【相似文献】
中国期刊全文数据库
曹长志;[J];中国船检;2003年07期
金跃波;[J];航海技术;2003年02期
郭育标;[J];珠江水运;2001年10期
陈国平;;[J];水上消防;2008年05期
何树忠;[J];广船科技;2003年01期
孙清,赵玉燕;[J];华南理工大学学报(自然科学版);1996年09期
王显辉;黄文清;陈国崇;;[J];广东造船;2010年01期
徐新明;张黎光;;[J];中国水运(下半月);2010年07期
,王哲龙;[J];江苏船舶;2002年01期
张伟;;[J];天津航海;2008年02期
中国重要报纸全文数据库
记者管颢生;[N];南通日报;2011年
汪强;[N];中国远洋报;2009年
记者 胡晓峰;[N];中国船舶报;2009年
&快捷付款方式
&订购知网充值卡
400-819-9993
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
同方知网数字出版技术股份有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 知识超市公司
出版物经营许可证 新出发京批字第直0595号
订购热线:400-819-82499
服务热线:010--
在线咨询:
传真:010-
京公网安备75号船舶配件知识 手动蝶阀和蝶阀专配能不能共用_百度知道
船舶配件知识 手动蝶阀和蝶阀专配能不能共用
您是想问手动蝶阀能不能和电动蝶阀或者气动蝶阀的驱动装置互换?如果是这个问题的话,答案是不好互换。
采纳率100%
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁船舶消防系统简介_百度知道
船舶消防系统简介
最好讲清楚作用,组成,有一张简图更好
提问者采纳
、固定式灭火设备、机舱等场所,按要求配备各种形式灭火器。3,要求船舶任一处至少要能有2股水柱同时喷到。遍布船舶生活区、消防水系统、灭火器,消防栓遍布全船。2,水柱向喷至少要有12m、应急消防泵供水。由主消防泵。货舱机舱配有惰气、二氧化碳灭火系统
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
消防系统的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖

更多关于 消防信号蝶阀 微法兰 的文章

 

随机推荐