无氟空调没有抽真空打开一个高压阀有事秘书干没事秘书没事

安装无氟变频空调没抽真空会有什么后果?_百度知道
安装无氟变频空调没抽真空会有什么后果?
对空调是有影响的,如果空调安装时不抽真空或者未完全抽真空的话,系统中肯定会有水分和不凝性气体残留在里面,给空调系统带来很大的危害。水分是空调制冷系统中的最大杀手,水分混入制冷系统会产生以下危害:首先,润滑油与水分作用会生成酸,对铜管具有腐蚀作用,进而影响空调的使用寿命;其次,铜被腐蚀后,铜离子游离在制冷剂中,经过压缩机时会被铁置换出来,造成“铜镀”现象,损坏压缩机;再次,制冷剂中混入水分会造成膨胀阀阀口或毛细管内结冰,导致制冷剂无法流通,空调无法正常工作,这就是所谓的“冰堵”现象。不凝性气体的存在对系统有很大的危害,主要表现在:1、不凝性气体压缩比很小,被压缩后,会使系统冷凝压力和冷凝温度同时升高,制冷量下降。2、压缩机排气温度升高,耗电量增加,空调的能效比会随之降低;3、空气中的氧气混入系统会氧化铜管,影响室内机的换热效果;4、同时由于排气温度过高可能导致润滑油碳化,这些碳化物经过膨胀阀阀口或毛细管时容易造成堵塞,导致制冷剂无法流通,空调无法正常工作,这就是所谓的“脏堵”现象。5、润滑油碳化会影响润滑效果,在氧气和高温的作用下,甚至会引起压缩机的爆炸。
其他类似问题
为您推荐:
容易产生气阻现象。5,最后引发整个系统瘫痪. 空调的制冷效率变低。 空调工作时室外机的铜管滴水是正常现象,噪音变高,滴水量跟空调的工况和空气的湿度有关. 管路中的水分会使系统内部产生腐蚀。3。2,会增加制冷剂的循环阻力. 管路中空气携带的水分会使压缩机冷冻机油变质,使压缩机运转阻力增大,增加耗电量,降低换热效率,压缩机因缺少润滑造成高温早衰、铜镀现象。4. 冷冻油变质后产生的胶质粘附在管路内壁安装空调没抽真空会直接导致的后果:1
其他2条回答
导致有水分进入系统。滴水,影响空调器的正常工作 ,会造成冰堵会混入空气
滴水没问题,但是效果不好是肯定的
您可能关注的推广
无氟变频空调的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁- 宽带山KDS
主题:未打开阀门前多次抽真空对空调有什么影响?
来自:保密&
发帖:1168+0&
今天苏宁的垃圾售后过来给我把松下E919KW换成E9KA1,因为很久没抽真空,工人在安装前作了试验,他把连接气管的接口盖帽打开,发现按照论坛上的做法蓝管接压力表低压头和三通修理口、黄管连接压力表中间头和真空泵这样不能吸住手指,然后将黄管连到压力表低压头,蓝管连中间头这样调换过来,就能吸住手指。
所以安装连接好室内外机以后,他们就用后面的连接抽了15分钟,虽然能抽到负压尽头,但是关闭压力表阀门和真空泵后,压力表指针就很快回到0。我说这样不成功,他们又这样抽了10分钟,这次结果一样,然后他们打电话给领导,承认了我说的连接方法正确,也就是他们之前试验抽不起来的方法,这样抽了8分钟,指针一直在0下不来,真空泵也不冒气,然后他们试着把蓝管接到压力表红色头,抽了好几分钟,情况和刚才一样抽不到气体,一个人打电话问之前给我抽真空的工人,又把蓝管接回蓝色头,抽了8分钟,结果当然是抽不起来了,然而他们还不死心,又把蓝管接到红色头抽了几分钟,结果当然是不行。这时我大声喝止,让他们别搞坏了我的空调,明天找个老师傅给我正规的抽。
这样前前后后抽了6次,加起来抽了差不多一个小时,不知哪次是真的把铜管和市内机空气抽了出来的,幸亏我事先收好内六角扳手,他们排不了气,u]请教各位空调达人这样子折腾会不会损坏空调?
[i] 本帖最后由 axishero 于
23:39 编辑 /i]]
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
来自:保密&
发帖:1225+0&
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
...第1楼...
来自:保密&
发帖:1168+0&
引用:原帖由 i]APOLLON/i] 于
20:11 发表
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
来自:保密&
发帖:1161+3&
这说明他们的工具有问题!!明天再装吗?步骤都记清楚了吗?记得要保压至少5分钟!要检漏!要测压力看看!
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
来自:保密&
发帖:1297+7&
这种工具,这种工人,很可能出问题。。。
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
来自:保密&
发帖:1168+0&
引用:原帖由 i]jybabe/i] 于
21:07 发表
引用:原帖由 i]魔法豆豆/i] 于
20:39 发表
松下的技术员说只要没开阀门就没问题,铜管的耐压能力很强的,不知有没有凭良心说话
他还透露了松下出风口温度不低的原因
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
来自:保密&
发帖:1161+3&
没开阀门就没什么问题的!不用担心! 是什么原因??
本来用低风就是比用高风的温度低点,但是大家测试都是在设定最低温度,风量最大的情况下测的!
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
来自:保密&
发帖:1168+0&
昨晚来了个维修师傅,这次抽真空很正规,希望这次能好好的用
我试验过,风速越低温度反而越低,这是变频的职能反映吗
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
来自:保密&
发帖:1235+0&
引用:原帖由 i]axishero/i] 于
08:48 发表
未打开阀门前多次抽真空对空调有什么影响?&&问题详情
无氟变频空调安装时必须要抽真空吗?
看到网上很多投诉安装时没抽真空或者抽的时间比较短,有没具体的标准?又一个说法是三分空调,七分安装,是这样吗?
您的回答过短,请将答案描述得更清楚一些
回答被采纳后将获得系统奖励20
家用空调的安装室外机是不需要抽空的,因为厂家把这一步做到了,你所说的投诉抽空时间不足其实是安装时用厂家预充的制冷剂所带的压力来排出室内机和连接铜管中的空气和水分,它的具体做法是将室内机和室外机连接的两条铜管中的排气管(俗称高压管)拧紧后将回气管(低压管)拧上但不凝紧,然后打开高压管螺帽用六角匙打开排气阀让制冷剂随管路走一圈后从回气管排出的时候迅速拧紧回气管后打开阀门,这样就排出了残留在制冷系统中的残余空气。你看到的投诉问题多数应该是连接管的几个螺帽没拧紧导致的制冷剂泄露后的制冷量不足或者不制冷!顺便说一下这个在工作中时间是没有具体要求的,如果非要说要求有时间的抽的越长越好最好抽一个工作日,以深圳为例教科书规定:系统抽空后需保压24小时,你确定你有这个时间等?还有你准备开多少钱给安装工?
没那么严重,通常实际操作的时候是排空,而非抽空!假定内机外机都已经在工厂或总代服务处抽完空并预充冷媒!此时整台空调安装完成后也就连接铜管内存有空气,只需要打开针阀,另一头打开角阀放冷媒出来,即可用冷媒将空气赶出来!浪费几块钱的冷媒可比你搬台真空泵过去抽几个小时合算的多!
定频不需要,变频产品才需要抽真空
七分安装的说法虽然没有那么夸张,但是有道理。安装的位置、环境、方法都对空调的使用有直接影响。抽真空的目的是将内外机之间连接管中的空气抽出,时长需要多少我也不清楚,不过如果太短了会使系统中留存空气,对空调的运行效果和寿命有较大破坏。
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码!
请输入密码!
Copyright &
Shang Hai Jing Rong Xin Xi Ke Ji You Xian Gong Si
上海旌荣信息科技有限公司 版权所有
客服电话: 400-850-8888 违法信息举报邮箱:您的当前位置:&&
行业潜规则 你家的变频空调抽真空了吗?
制冷效果不如普通的好,其实一些变频空调之所以制冷效果欠佳,并不是产品本身的原因,而是安装工人在安装时偷工减料,或者相关专业知识缺乏,不对空调进行抽真空处理。
&&&&业内人士表示,不是所有空调都要抽真空的。一般变频空调、无氟新冷媒空调等类型需要抽真空,普通空调是不必的。空调不抽真空也不会不运行,只是空调使用效率会低些,因为有空气混在制冷剂里。&&&&
&&&&要确保抽真空15-20分钟
&&&&空调三分质量,七分安装。抽真空是无氟变频空调安装过程中必不可少的一道工序,也是确保空调高性能最关键的一步。不过现在安装工队伍的职业素养参差不齐,不能保证人人都会自觉操作这道工序。正常的抽真空时间得在15-20分钟,才能保证系统内的空气被完全抽走,否则容易影响空调的整体性能,造成制冷制热效果差,能耗高。夏季是空调安装的高峰期,可能有的工人为了能多装几台,节省时间,就不抽或者只是简单抽几分钟。&&&
&&&&怎么辨别师傅有没有做抽真空?
&&&&首先可以看时间,抽真空大约要比普通安装多花十多分钟。其次看师傅有没有使用真空泵。更重要的是,师傅会不会向你要抽真空的费用(一般是十多元钱)。其实,现在厂家都有安装回执单,师傅安装完后需要顾客签字确认的,厂家会进行回访。如果该抽真空而没有抽,只会对工人自己不利。&&&&
&&&&抽真空的具体步骤
&&&&在安装变频空调的时候,对已连接好的空调器制冷系统必需采用抽真空的方法来排除系统内的空气,那么该如何对空调进行抽真空呢?下面我们为大家介绍一下空调抽真空的具体步骤。
&&&&1、将歧管阀充注软管连接于低压阀充注口(注氟嘴),高低压阀此时都要关紧。
&&&&2、将充注软管接头与真空泵连接。
&&&&3、完全打开歧管阀Lo(低压)手柄,开动真空泵抽真空。&&
&&&&4、一般一匹空调抽真空约15分钟,二匹空调抽真空约20分钟,三匹空调抽真空约30分钟,确认压力表指针是否指在-1.0×105pa(-76cmHg)处,抽真空完成后,完全关紧歧管阀低压(Lo)手柄,停下真空泵。&&&
&&&&5、检查真空后,稍微打开液阀放气,以平衡系统压力,防止拆管时空气进入,拆下软管后再完全打开高低压阀。
&&&&6、上紧高、低压阀阀帽以及充注口(注氟嘴)阀帽。
&&&&一些不负责任的安装工人,为了图方便,置消费者合法权益于不顾,在安装中偷工减料,导致无氟变频空调制冷效果大打折扣。为此,专家提醒消费者,在安装变频时,一定要注意安装工人是否进行抽真空处理。责任编辑:林晓丽
免责声明:凡注明来源本网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,注明出处。非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
> 您可能还会关注的
?美的:科技投入是提高创新力的最...?国家对标准无严格规定 家电能效...?东北暴雪引发全国降温 空调取暖...?“碎片化”需求凸显 空调格局还...?空调开打“冬季攻势”健康环保成...?10月变频空调销量276.57...?城镇化建设加速 未来空调需求依...?空调较快的内销态势可望延续到明...?新变频空调能标实施 半数3级产...?10月出货量同比增10% 空调...?制冷铜管行业:加工费下滑 呼唤...?家电能效新标准执行:高耗能产品...
洗衣机 空调 更多>
来源:网易
下一篇:&&[ 11:03:00]
上一篇:&&[ 11:03:03]
免责声明:
除注明“来源:威龙行业资讯”以外的资讯,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责;
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行;
联系方式:
热门新闻资讯
热门图片资讯

我要回帖

更多关于 tcl无氟变频 抽真空 的文章

 

随机推荐