比泽尔50空调配多大干式蒸发器 管式食用合适

简介:空调制冷系统由压缩机,冷凝器,膨胀阀和蒸发器组成,其工作过程如下:制冷剂在压力温度下沸腾,低于被冷却物体或流体的温度。压缩机不断地抽吸蒸发器中产生的蒸气,并将它压缩到冷凝压力,然后送往冷凝器,在压力下等压冷却和冷凝成液体,制冷剂冷却和冷凝时放出的热量传给冷却介质(通常机房空调采用的..
摘要:在分析了多联式空调机组特点的基础上,阐述了以变频制冷压缩机为核心的两相流体网络模拟法,以解决多联式空调机组难以分析掌握的问题;讨论了系统稳定可靠运行问题,并提出最大容量限度的概念;提出必须进行整体系统的评价标定试验的观点,以及试验方法的设想。能源和环境问题是当今世界关注的焦点。为了..
电动机压缩机(以下简称压缩机)的故障可分为电机故障和机械故障(包括曲轴,连杆,活塞,阀片,缸盖垫等)。机械故障往往使电机超负荷运转甚至堵转,是电机损坏的主要原因之一。电机的损坏主要表现为定子绕组绝缘层破坏(短路)和断路等。定子绕组损坏后很难及时被发现,最终可能导致绕组烧毁。绕组烧毁后,掩盖..
压缩机在运转过程中,难免会出现一些故障,甚至事故。故障是指压缩机在运行中出现的不正常情况,一经排除压缩机就能恢复正常工作,而事故则是指出现了破坏情况。两者往往是关联的,若碰到故障不及时排除便会造成重大事故。压缩机是用来提高气体压力和输送气体的机械。从能量的观点来看,压缩机是属于将原动机的..
你可以在过滤器上引出一根管接上修理阀,再在修理阀后接一个大的厨房冰箱过滤器(里面装上变色硅胶),回接到修理的工艺管.遇到冰堵了就打开修理阀,使制冷剂经过厨房冰箱过滤器干燥直接回到压缩机.过会儿关上修理阀再试.反复操作直到正常!再用封口钳封掉就行了!这样不会反工,还不会浪费!
冰堵的问题确实很..
压缩机是高速运转的复杂机器,保证压缩机曲轴、轴承、连杆、活塞等运动件的充分润滑是维持机器正常运转的基本要求。为此,压缩机制造商要求使用指定牌号润滑油,并要求定期检查润滑油油位和颜色。然而,由于制冷系统设计、施工和维护方面的疏忽,压缩机缺油、油焦化变质、回液稀释、制冷剂冲刷、使用劣质..
每一种空调器的设计都存在着如何确定制冷剂充注量的问题,特别是在采用毛细管作节流装置的空调器中,由于毛细管的调节能力较热力膨胀阀差,充注量的变化对其性能影响更大。目前这方面的研究较少,缺少成熟的理论计算方法,各生产厂家只好采取试验手段,依据经验估计值进行多次试验,以最终确定最佳充注量。这种..
空调器使用过程中的某些现象表面似乎是故障,但实际上并不是故障。所以,当出现制冷效果不满意的情况时,首先排除下面七个原因。不要把正常现象误判为故障,急着请人来修理,花了冤枉钱;还有一些现象是由于操作不当而引的,用户也应能自行调整,也不要判它为故障。常见的这些现象有以下几个方面:
(1)外界环境..
浏览:1526次
评论:0条 &时间:美的空调eco模式到底省电吗?和不用eco模式的耗电量差距是多大?
揭秘一晚一度电ECO模式黑内幕美的发布的软文“ECO是什么鬼?美的空调制冷王“现场”解惑”,里面提到了日播出的央视财经频道CCTV2《消费主张》栏目(视频地址:)。让我们借此了解一晚一度电ECO模式的黑内幕。文中和视频中观点:1、实验一,开机后第一小时,新式变频空调ECO模式耗电1.360度电。作为对比的普通变频空调,耗电0.784度电。(美的)工程师的解释是,开机后,为了快速制冷,新式空调处于飞速制冷状态,频率比较高。之后,会用特殊手段把能耗降下来。香格里拉gg72解读:心理学上,一般人都重视第一印象,并形成先入为主的固化印象,骗子更是深谙其中秘密。一开机就卖力制冷,消费者自然以为后面都会这么卖力。可惜事与愿违,有大数量的消费者体验认为制冷太强劲,把自己冻得够呛。2、还是实验一,开机八小时后,新式变频空调ECO模式耗电2.022度电。作为对比的普通变频空调,耗电3.511度电。香格里拉gg72解读:房间里面无人无热源,全程没有用温度计测试室内温度变化,这算哪门子的测试?你有什么数据来说明这个ECO模式到底有没有制冷?这个《消费主张》栏目的现场记者和编辑,到底是否具备基本的物理学知识?3、实验二,室外温度31度,室内设定25度,两个房间在制冷时都开一扇窗子。开机八小时后,新式变频空调ECO模式耗电2.327度电。作为对比的普通变频空调,耗电8.523度电。香格里拉gg72解读:凡是使用过空调的人,都知道开空调的时候不能一直开着窗,否则空调效果几乎等于零。用物理学去解释,窗子的空气对流带进来的热量,大于空调的制冷量,房间里面温度不可能降下来。测试现场全程没有用温度计测试室内温度变化,这算哪门子的测试?不禁再一次要发问,这个《消费主张》栏目的现场记者和编辑,你们是干什么吃的?就算没有温度计,你总有人体感受吧?总不能睁眼说瞎话吧?从两者的耗电量对比,可以看出,普通变频空调为了降低房间温度,一直卖力工作8小时,所以耗电8.523度。而新式变频空调ECO模式,除了开机后快速制冷了一会,挣得了好印象之后,就一直偷懒不干活(不管房间实际温度湿度是多少,不管人体是否舒适,为了省电,一直怠工),所以才会耗电2.327度。既然不以人为本,ECO模式还有存在的价值吗?深度揭秘一晚一度电ECO模式:消费者反映“空调打开一个多小时后,我和老公突然感觉屋子里就像个闷罐子一样,我们己在空调房呆着气揣不上来,呼吸难过,把窗户都打开这情况就好多了。”(原文链接:)香格里拉gg72解读:我来说说这台一晚一度电的ECO模式是怎样回事,揭他老底。首先,它把空调室内机风速调到极低,使蒸发器上流过的气流极度减少,自然也就不会吹出冷风了,这样,蒸发器上没有热负荷,室外压缩机自然也就不需要工作了,自然也就省电了。这样做的后果是什么呢?首先讲讲正常的空调是怎么工作的。空气流经蒸发器,遇冷,空气中的水蒸气会变成冷凝水(冷凝水会顺着水管排出室外,空调会滴水,这是常识),然后空气会降温,这样内机吹出来的就是干燥的冷风,配合适当的风速,即使不是直吹人体,也可以带来室内空气的流动,可以带走人体周围产生的湿热空气,这样人体会感觉舒服。(在正常的生理过程中,人体会不断发热,和挥发水蒸气——这是人体一个主要的调节体温方式。人体一晚上要损失450克水)由于一晚一度电ECO模式的风速极低,房间内的空气长时间没有流过空调内机蒸发器,没有得到降温和降湿,于是房间内的温度和湿度越来越大。同时,由于房间内的空气缺乏应有的流动,人体周围的气流交换弱,局部湿度甚至可以达到90%以上(人体在70%湿度感觉舒适)。当环境湿度太大了,人体无法蒸发水分,体温无法调节,神经系统就会发出警示。于是就产生了文中“空调打开一个多小时后,我和老公突然感觉屋子里就像个闷罐子一样,我们己在空调房呆着气揣不上来,呼吸难过(这时候事主的肺泡已经难以蒸发水份了),把窗户都打开这情况就好多了。”为何把窗户都打开这情况就好多了呢?因为开窗后室内外空气对流,室外空气流进来,即使温度不降低,但湿度会有明显下降,人体就会感觉舒适。所以,一晚一度电的ECO模式,其实就是个祸害。由于广大消费者普遍缺乏相关知识,就被美的利用了,弄一个新绰头打广告忽悠人。一晚一度电的广告,为美的带来了巨额收入,可以说是美的近年业绩猛进的大功臣。美的为了赚钱,不惜牺牲广大市民的身体健康。在遭到消费者持续的举报和揭露之后,美的仍然想尽办法掩饰和歪曲事实,继续误导消费者,实属明知故犯,其心恶毒,罪不可恕。
已有帐号?
无法登录?
社交帐号登录蒸发器_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
上传于||文档简介
&&可​能​会​有​点​乱
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩5页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢暖通空调分区
查看: 4537|回复: 8
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
我是新手,问一个很小白的问题,请各位大虾见谅
现有压缩机两台,制冷剂为R22,比泽尔压缩机,半封闭活塞式 型号:6H-35.2(35.2HP),额定电压380V,最大工作电流61,启动电流A(Y)147 A(YY)262,排气量110.5 转速1450&&冷库的库温要求-2摄氏度到8摄氏度
现在配的两台冷风机为奥新DL-67.2/330,名义制冷量67200W{(57800Kcal/h)库温0摄氏度,△t=7摄氏度},冷却面积327平方米,片距4.5mm,3台风扇,直径600mm,风量3*10000,风压320mmH2O,电机功率3*1500W,电压380。
每个冷风机配膨胀阀26TR
另外一套为两台40.2HP的同品牌压缩机,配DL-83.4/410型号冷风机两台,每个冷风机各配30TR膨胀阀一个
现在的吸气压力偏低在1.5Bar,库温下降缓慢。
理论上算这个蒸发器是否配小了,重点想知道压缩机的制冷量在这种工况下应如何计算,请各位大虾执教,不胜感激
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分52帖子
一星助理工程师, 积分 52, 距离下一级还需 48 积分
兄弟,浙江有些厂家的冷风机实际面积都比标称面积偏小,至于偏小多少那就要看你买的价格了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分108帖子
二星助理工程师, 积分 108, 距离下一级还需 42 积分
我感觉冷风及配得有点小,应该冷量在80、90KW左右
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
强烈支持2楼的说法。浙江大多数厂家的冷风机实际面积都比标称面积偏小。象嵊州的“四菱”牌,简直就是垃圾,100平方米的标称面积,实际连70平方米都不到。晕!
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分159帖子
三星助理工程师, 积分 159, 距离下一级还需 41 积分
关键是先合理的确定设计工作状态参数,以后的都好办
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
这是个很好的问题,请大家不要把话题扯得太远。冷量虚标问题确实很普遍。但是系统匹配问题很值得深究。请告知比泽尔压缩机在-5度蒸发温度时的制冷量是多大。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
膨胀伐有点偏小
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分52帖子
一星助理工程师, 积分 52, 距离下一级还需 48 积分
小学的算术题,比较算法,先把制冷机的产冷量相加,再把冷风机的制冷量相加,对比一下就知道配置对不对了。