空调一插电外机就启动,查了我好久!
阅读权限10
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 迪生之家電 于
22:10 编辑
& && && &今天早上,一用户来说要装一台空调,松下一匹的,谈好安装价格后,说& & & & 后面还要加氟什么的要另外算,用户也答应了。我就叫师弟和一刚来的学徒去给他装。我就出去修空调了,我修完空调回来的时候已经快12点了,回来后还没看见师弟们回来,然后就给师弟打电话问下怎麽还没回来,接通电话他说:师兄,这空调一插电就启动,我查了线没接错就两跟线,可能电路板坏了,空调老款了。我说:你再好好查查不是线路问题的话就跟用户说要换通用板。他说:好,我再查查。后面回来还是拿了通用版去换了,然后打电话给我说还是一插电就启动,我说你先回来,等下我去看下怎么可能呢。他回来后说线路肯定是好的线也接对了,我说我去看看吧,刚好有一客户说漏水就叫他去给看看。后来就叫刚来不久的徒弟带我去看看,到用户家后就开始检查看外机线也是接对了 通用板上线也对怎么可能呢,于是乎就插电看外机果然就启动了内机没动遥控也没按!这就怪了怎么回事,量外机两端电压160几V再量内机电源220V,难道压机继电器接触不好未按遥控器吸合了,量继电器也没有12v来啊 难道真的继电器坏了,不可能是新板啊!然后把外机接线端两条线卸下来放空中 插电量两条线没电压,再开机听继电器有吸合的声音量外机两端电压220,心想问题一定是出在了外机上面,然后断电检查外机 把压机和风机线分别从插头线拔下来 量压机阻值正常 风机也正常 这下就呆了不知查哪了 歇息了一下重新整理下思路&&把线都插了回去 再开机还是一样 最后又量螺丝接线端,问题出现了零线接线座跟外机壳怎么直通了 刚量压机跟风机都没有啊{因为刚才把压机和风机的线都从接线端拔了下来所以没量出来}接线座很少坏啊,把固定接线座的螺丝从铁板上卸下来 也没什么问题啊&&仔细一看天呐零线接线的螺丝怎么长啊不是圆柱的!是自攻的!这下全明白了! 内机到外机就两条线没有保护地线,也没有漏电流开关!内机到外机直接去的是火线 继电器控制的是零线 一插电火线就到外机了零线就接地了 从而产生里160几V的虚电使外机启动了& &把螺丝换回原来的那种再量好了!只能将错就错跟用户换板了。一颗螺丝把我搞惨了!特此跟同行们分享下 。
阅读权限10
在线时间 小时
火线接地没地线保护没空开……这得多危险!弄不好又一事故
阅读权限15
在线时间 小时
路过学习了
阅读权限25
在线时间 小时
路过学习了
阅读权限35
在线时间 小时
谢谢分享..........
阅读权限10
在线时间 小时
火线接地没地线保护没空开……这得多危险!弄不好又一事故
这个是零线碰地了 谢谢回复
阅读权限25
在线时间 小时
学习了,谢谢分享
阅读权限45
在线时间 小时
这个给用户换板有点不厚道啊。
阅读权限101
在线时间 小时
谢谢分享了
阅读权限30
在线时间 小时
没装漏保、空开呀?真是电死人不偿命,人命关天,得注意安全!
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司空调室外机不工作是什么问题
装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
空调室外机不工作是什么问题
被浏览574次
家里的空调室外机不工作了,请问是什么问题,要怎么办哦
我来帮他解答
空调室外机不工作,出现这种情况,原因比较多,可以尝试以下方法解决:
1、氟利昂泄漏了。氟利昂的量是有一定限度的,过多或过少都回会造成空调不正常工作,这个时候造成空调的自我保护系统,就会出现高压保护自动开关机进行自我保护。
2、冷凝器受污染。室外冷凝器也是有它自己的自我保护系统的,当没有注意给它定期清洁时就会出发它的自我保护系统。
3、电脑板故障。室外机的运行是同过电脑板进行控制的,所以当室外机不运行的时候也会有可能是电脑板的故障。
空调内机正常运行外机不工作。
可能有的故障:1、电路板故障。2、元件故障。3、系统故障。处理办法:一:电路故障外机到电的启动过程。
(市电380V外机同时引220V到内机,内机的220V通过变压器后输出24V交流低压给电路板检测,检测后的24V提供给外机的交流接触器工作,交流接触器工作后外机启动运行) 根据启动过程一路排查元件和线路的好坏排查。
首先检测市电是否正常(线电压380V左右,相电压220V左右),在市电正常情况下停电用万用表欧姆档检测空调电路,先检测电源部分的低压部分供电是否正常(主要是空调内机变压器的好坏),变压器使用24V。检测办法是用万用表(200殴)检测,线圈的阻值(初级是13左右殴、次级6殴这样左右),超出范围或无限的可判断已坏。也可以带电测量,用万用表电压档检测查看有没有24V输出,有24V输出表示正常,如超出范围表示已损坏。变压器输出24V通过室内电路板检测后,传到外机交流接触器,如无输出就可能是电路板坏,电路板检测主要是检电路板的保险部分是否完好和输出给控制面板的直流5V(N5和T 口电压)否正常来判断。有24V到外机后还有检测交流接触器好坏(交流接触器主要检查线圈电阻是否在6殴左右和触电的好坏)才检测完线路和元件。
二:系统故障(系统压力过低或过高,低压保护开关和高压保护开关动作保护空调,外机不启动或启动平凡)检测办法首先用压力表检测系统静压压力,正常的静压在九到十公斤左右,如果低于表示压力过低,需充加制冷剂,如过高排出制冷剂。
空调分为室内机和室外机,空调出现故障人们往往只考虑室内机是否故障,而导致空调不制冷的原因是空调室外机不工作,空调室外机不工作怎么处理呢? 首先要判定空调室外机不工作的原因,一般空调室外机不工作有以下几种原因: 首先应注意观察室外机是否有工作声音(包括室外机风扇和压缩机)。如果室外机风扇运转,则说明控制电路基本正常。此时应观察压缩机是否启动,如果压缩机未启动,则应检查电源是否正常。如果用万用表测量压缩机电源,确为220V。则应检查电容是否损坏、过载保护器是否断路。如果以上检测均无问题,则应更换压缩机。 第二:若压缩机供电端无220V的电压,则需要检测控制板继电器线圈是否烧毁、接触器触点是否打火导致阻值增大?如果确认为此类故障,则需要更换继电器或控制板。 第三:压力保护开关动作。 第四:传感器故障。用万用表测量室外机盘管传感器的阻值,如果传感器阻值偏离正常值较大或存在断路、短路故障,则需要更换传感器。 第五:环境温度过高导致系统保护。环境温度过高、太阳直射无遮阴物体、室外机通风不良都会造成夏季压缩机过热保护。 第六:制冷剂过多造成保护性停机。 第七:交流接触器故障。将交流接触器上电,用万用表测量交流接触器的出线端,看有无380V的电压,如果没有,则说明交流接触器内部损坏,需更换新的交流接触器。
是压缩机不工作还是外风机不工作?如果是压缩机不工作,可以先查看控制板是不是向压缩机送电, 如果不送电说明控制板坏了, 如果送电可以先换一个相同的压缩机电容试试, 如果还不启动, 那就说明压缩机坏了,
如果是外风机不工作和上面检查压缩机的方法相同。
首先我们要判断是空调室外机风机不转还是压缩机不转,看是否是整个室外机都不转还是转了过一会不转等等,下面就初步判断下引起空调室外机不转可能是这些因素导致的1、传感器异常,
2、室内外主板工作异常,
3、无通讯电压或异常,
查室内机运转10分钟左右停机保护,外机始终不启动。机器自检故障为室外热交换异常,拔下测量阻值为68K左右,测量:1、通讯电压,2、接线是否有误,3、300V直流电压,以上都正常,再查外板供给功率模块的4路15V电压无,换一外板后有15V电压,但外机仍不启动,用其他型号传感器代换也无效,再换一块外板后正常。
木子星生&回答:现在的品牌空调的外机都是防尘防水防锈的 所以不需要外机空调罩 外加空调罩反而影响空调的制冷和制热效果 如果有灰尘下雨的时候还可以冲洗或者您自己用家用喷枪自行清洗(清洗是要断电) 所以专业的建议是不需要
小虎2643&回答:原因一、主控开关接触不良。 维修方法:用万用表测量主控开关触点电阻,电阻太大或为零时,应作修复或更换处理。 原因二、风扇电机线圈损坏。 维修方法:用万用表测量主控开关触点电阻,电阻太大或为零时,应作修复或更换处理。 原因三、风机的电机与风叶间紧定螺钉松脱。 维修方法:将紧定螺钉紧固。 原因四、风扇电容器断路或短路。 维修方法:检查电容器,更换相同规格的电容器。 以上就是原因和解决办法了,望采纳!
zhaiye&回答:你好,空调外机不转是空调问题:有4种情况导致,
1、电源断了。查电源电路。室内机和室外机是靠交流接触器来进行连接的,电源也是通过这个渠道进行输送的,因此当交流接触器受到损坏的话就意味着室外机和压缩机接收不到电源,室外机也就无法进行正常工作了。
2、氟利昂泄漏了。氟利昂的量是有一定限度的,过多或过少都回会造成空调不正常工作,这个时候造成空调的自我保护系统,就会出现高压保护自动开关机进行自我保护。
3、冷凝器受污染。室外冷凝器也是有它自己的自我保护系统的,当没有注意给它定期清洁时就会出发它的自我保护系统。
4、电脑板故障。室外机的运行是同过电脑板进行控制的,所以当室外机不运行的时候也会有可能是电脑板的故障。
5、压缩机、室外机烧坏。同样会引起外机不运作。
请专业维修人员上门检查修复。
等你爱我_7053&回答:内外机链接铜管主要是运行制冷液..内机风扇吸得是房间里的空气.内机里有一排铜管制冷液运转这一排铜管就很冷.内机风扇把风吹到这排铜管出来就是冷气了.大概原理就是这样.外机风扇主要散热.不会把风带进房间的.
大大大峻&回答:检测与判断:开启电源,室外机的故障指示灯LED3点亮,估计故障出在室外机电源电路,测室外机控制电路UPO75066使用的+12V和+5V电压正常,说明集成块故障,检查第12脚复位信号正常,再测第4,5脚无时钟信号,判定时钟振荡电路不良,该电路由晶振X4等元件组成,怀疑X4(4,19MHz)晶振有问题。
快速发布需求&找到专属设计
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()家电百科 产品:
> <span style="color:#p格力空调外机一启动就跳什么问题
2p格力空调外机一启动就跳什么问题 常见问题
你说的是总电源开关跳吗?是的话可能是以下原因导致:1.电源总开关容量太小!建议更换大点的电源开关16A以上!2.你的用了多久?请人检查空调压缩机是否带有漏电或短路损坏!要是有有漏电或短路损坏都会导致电源跳闸!
" tab="tab_0" >常见问题热点事件家电人物家电名词热门品牌
热门新品1234567891012345678910 123 4 5 6 7 8 9 10

我要回帖

更多关于 电影老笠里面的打火机 的文章

 

随机推荐