  广东志高股份有限公司创建于1993年,总部位于珠江三角洲工业重镇佛山市南海区,是一家以家用和商用空调生产、销售为主的大型现代化企业集团。那么,今天小编跟大家分享一下志高空调故障代码,希望能够帮助到有需要的朋友。 志高空调故障代码大全  一、志高285、325、388、418挂壁式空调故障代码表:  包括:03、04、05、06、07、08、09、10、11、12、13、35、40、41款  故障内容&&&&&&&&&&&&&&&&&& 运行灯&&&&&&&&& &定时灯  室内盘管温度传感器故障&&&& 闪亮1次/8秒&& & 点亮  室内温度传感器故障&&&&&&& &闪亮2次/8秒&&& &点亮  室外机组异常故障&&&&&&&&&& 点亮&&&&&&&&&&&& 闪亮5次/8秒  室内风机故障&&&&&&&&&&&&& &闪亮6次/8秒&&&& 点亮  待机状态下才检测,显示室内盘管传感器故障、室内温度传感器故障。  若室内风机运行时,连续30秒钟无反馈信号,则关闭空调器并显示室内风机故障。   二、志高晶彩系列挂壁式空调故障代码:  包括:02款、16、18、19、20款  故障内容&&&&& 数码管显示代码&&&& &说明  室内温度传感器故障 &L2& 开/关机状态均显示,若同时故障,则显示代码L1,修复后立即回显室温。  室内盘管温度传感器故障 L1   室内风机故障&&& L6&& &室内风机运行时,连续30秒无反馈信号,则关机并显示L6。  室外机组异常故障 E5 &关机显示&E5&后,设定温度有效,但数码管无显示,用&应急&或遥控&开/关&键可重新开机,数码管回显室温。   三、&天&系列、小康系列挂机(51和51以下)机型故障代码  包括:25款、26、42、43、45、46、47、48、50、51、52款  故障内容&&&&&&&&& &数码管显示状态  室内盘管传感器故障&& &E3  室内温度传感器故障&& &E2  室外机组异常&&&&&&&& &E4  室内风机故障&&&&&&&& &E5  四、志高18NV/24NV空调(W):  包括:17款、34、36、37款  故障内容&&& &&&&&&&& 运行灯LED1&&&& &说&明  室温传感器&&&&&&&&& &闪亮2次/4秒& & 关机时显示  盘管传感器&&&&&&&&&& 闪亮3次/5秒&&& 关机时显示  室外机异常&&&& &&&&& 闪亮4次/6秒&& &开关机时显示  无风机反馈(PG专用)& &闪亮5次/7秒&&& 关机时显示  无交流零点检测信号(PG专用)&& 闪亮6次/8秒&& 关机时显示   五、LED显示型机操作板自检代码表:  包括:05款、06、07、08款  自检信息&&&&& &&&&&&& 自检代码&&&&&&&& 说明  室外机组异常&&&&&&&&& 12&29&1&18&& & 室外机组故障  室温传感器故障&&&&&& &11&28&1--18&&&& 热敏电阻发生故障  室内盘管传感器故障&&& 10&27&1&18&& &热敏电阻发生故障  外反馈故障&&&&&&&&&& &8&25&1&18&&& &过流、电网异常  六、志高2HP华丽柜式空调、华丽VFD柜机故障代码表:  包括:02款、04、09、10款  故障内容&&&&&&& &数码管显示代码  室温传感器故障&& &11&&&&&&&&&&& &  管温传感器故障&& &10  制热内盘管过热保护& 7  制冷内盘管结霜保护 &7  室外机组异常&&&& &12  电源异常或过流保护& &13  七、数码管型柜机故障代码(11款、17、18、20、22款)  自检内容&&&&&&&&&&& 显示代码  室内管温传感器故障& &E3  室内室温传感器故障&& E2  室外机组异常&&&&&&& &E4  结霜保护&&&&&&&&&&& &E8  过热保护&&&&&&&&&&& &E8  过流或相序保护&&&&& &E7   一旦空调出现故障,那么,应该第一时间查看空调故障代码。这样才能快速找到问题所在。希望上面介绍的志高空调故障代码能够帮助你。
责任编辑:luocaixia
转载申明:太平洋家居网独家专稿,未经授权不得转载!
相关标签:发布供求信息
安徽滁州国大电器销售维修服务中心
滁州家电维修,滁州万..&
滁州家电维修,滁州万..&
滁州国大电器志高空调专业维修
“天”系列、小康系列挂机(51和51以下)机型故障代码
包括:25款、26、42、43、45、46、47、48、50、51、52款
故障内容 数码管显示状态
室内盘管传感器故障 E3
室内温度传感器故障 E2
室外机组异常
室内风机故障
DF而数码管型柜机故障代码(包括11款、17、18、20、22款)
自检内容 多彩屏中间双8数码管显示代码
室内管温传感器故障 E3
室内室温传感器故障 E2
室外机组异常
过流或相序保护
经营许可证编号:粤B2-||||||||||
||||||||||
查看: 26826|回复: 27
志高柜式空调开机运行十分钟左右显示故障代码E4
阅读权限10
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
今天去酒店修一台志高的柜式空调机,故障是开机运行十分钟左右的样子,显示屏显示故障代码E4,上网一查是室外机异常,于是我查了压力,0.45MPa正常值,氟没问题,发现在将温度调掉18度的时候送风正常,当温度降到21度的时候就停止冷风了。此时压缩机还在工作,但是压力表的压力上升到1.3MPa电流表由正常的10A回到了4.5A压缩机和风机都没有停止工作。就是没有冷风送出来,这种现象我从来没有遇见过,感温头也换过10K,5K都没有用,十分种就不送冷风。我没辙了,那位高手能指点迷津吗?拜谢!奇怪的故障,我没辙了,谁帮帮我啊!
阅读权限30
在线时间 小时
有这么怪的问题 ?你测对了没啊,不是变频 的嘛?
阅读权限30
在线时间 小时
D:\Backup\我的文档\志高空调故障代码.doc
阅读权限30
在线时间 小时
自检内容& & & & 多彩屏中间双8数码管显示代码& &&&
室内管温传感器故障& & & & E3
1& & & & E1& & & & IPM模块故障
2& & & & E2& & & & 压缩机电流过高
3& & & & E3& & & & 压缩机温度过高
4& & & & E4& & & & 室外温度传感器异常
5& & & & 无显示& & & & 通讯电源故障
室内室温传感器故障& & & & E2
室外机组异常& & & & E4
结霜保护& & & & E8
过热保护& & & & E8
过流或相序保护& & & & E7
阅读权限30
在线时间 小时
哦我想起,修过一台志高挂机,也是开始 还有冷风,没过好久就没冷风 了,检查外机,压机在转但是回气就不凉了,我当时把氟放了重加,到现在还没是问题。
阅读权限55
在线时间 小时
楼主制冷效果好吗?请问是冷暖的吗?是就可能四通阀串气
阅读权限30
在线时间 小时
我想也是四通阀串气
阅读权限30
在线时间 小时
重新加氟,我也碰到过!志高的经常犯E4
阅读权限35
在线时间 小时
我感觉也是四通阀串气
阅读权限50
在线时间 小时
四通阀串气,听听四通阀有没有串气的声音,两端有没有温差。
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司||||||||||
||||||||||
查看: 94042|回复: 28
志高空调显示E4是什么坏了
阅读权限20
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
今天接到客户电话说空调开半小时就不冷了。是一台1.5匹单冷的志高挂机,我怀疑是温控坏了就换上去,换上就走过了一个小时客户又打电话来说还是一样没冷风。请问师傅们是哪里坏了?急急。。。。。。
在线时间 小时
一般空调故障代码E1到E5就是传感器故障,或高低压保护,你说这估计是室外机高压保护了 ,可能缺制冷剂了
阅读权限20
在线时间 小时
学习!…………
阅读权限10
在线时间 小时
E4室外机组异常& && &应检查压机电容& &风机电容&&测压机电流
在线时间 小时
缺氟,前几天刚弄了一个这种问题
在线时间 小时
1.5的好像没高压控制器吧!要么温度过高要么电流过大.
阅读权限35
在线时间 小时
查电容、压机、线头,还有电压低否?
阅读权限10
在线时间 小时
同意5楼说法.可能是雪种或室内管温
阅读权限15
在线时间 小时
E4室外机组异常应检查压机电容,风机电容,测压机电流
不行就换板志高通病
阅读权限15
在线时间 小时