谁晓得志高空调故障代码大全2p空调e4故障如何解决

  型号KF-25GW/E(E45A),时而正常时不制冷,每天运行一段时间就没冷气了,再运行一段时间显示E4,继续运行有时又有冷气,外机风扇运行,转速低,压缩机不启动,电容温度高,偶尔内外机均停机,查知是外机过热保护,清洁外机翅片后故障依旧,量输入电压230-240V左右,维修人员称可排除电压问题,换了个外机启动电容25uF和风机电容2.5uF,加了氟,完成后10分钟左右运行正常,收300元走人后运行30分钟左右故障依旧,而且比之前更长时间不制冷,准备今下午联系维修人员又来返工,称内机估计有问题,可能要换主板,不知结果如何。有懂行的朋友指点吗?
主帖获得的天涯分:0
楼主发言:4次 发图:0张 | 更多
  主板已坏。
  换主板是换万能主板吗?
  志高,人家是云空调哟!  其实我半天没搞懂,那是个什么破玩意…
  我前两天空调显示E3.不能工作,是线被老鼠咬断了.
  我们今年买了一个新款的客厅空调,用了2天自动关机了,屏幕显示F5.  售后来看说是主板坏了,然后换了一个新的.
  售后来了换了室内机管温探头和环温探头,运行半小时正常,走人后当天晚上故障依旧!我就无语了,电话联系说又要换风机电机,又要换主板,真坑爹不请你了。自己在网上找教程,查看了管路无弯折,又收氟3小时后放空气,运行2小时左右故障依旧!顿时无解了,有高人能指点迷津吗?主要问题好像是翅片温度过高导致风扇电机热保护停转后压缩机跟着保护,难道还是因为翅片没清洗干净导致无法散热引起的吗?
  志高空调,我真心问候他妈,谁买谁上档,
  我的也是开机10分钟多点自动关机,400元换了主板一切OK。不过我的是志高的老款柜机,用了11年了,连清洗都没做过,还是第一次维修,算赚了。修空调的都说现在的货没这种品质。  其实通用主板也还是可以,本身我的老空调功能就不复杂。
  昨天用洗剂把油溶了,又把翅片里外的积灰刷了一次,散热应该是没什么问题了,运行良好,冷凝管不烫,晚上出现了一次E4,热醒后关机重开,又正常运作,正高兴,今天白天又出同样的问题了,一切回到原点,要疯了……而且运行一段时间,本来接近常温的冷凝管又突然间异常烫手,压缩机风机全停机(已经懒得去追究谁先停了)。无奈中已在淘宝购买了同型号主板……含运费130元,不敢请维修大师来,张口就喊四五百。
  传感器的问题
我以前是海尔的售后人员
说主板坏的都是绕你钱的  
  @冰封彩虹
  有条件,看下压力多少个,外机电流多少,如果电流正常,压力正常,制冷效果也可以的.那就是主板了.如果电流小或大,压力渐大,温升快,有可能外风机有问题&工作一段时间会转速慢到停&如外风机正常,看下内机出风是不是很少,如脏,,,也有可能,或者管路有漏处,进了空气多,,,,,,总之合格的师傅,基本能维修好,不用换一大堆无关东西.我就是全面家电维修的.
请遵守言论规则,不得违反国家法律法规回复(Ctrl+Enter)||||||||||
||||||||||
查看: 2740|回复: 4
各位老大急救志高2P 50的显示E4什么问题
阅读权限10
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
今天修一台志高2P 50的空调开机10分钟后补制冷了 显示E4什么问题
阅读权限55
在线时间 小时
具体的型号有吗?工作没出故障时效果好吗?
阅读权限45
在线时间 小时
你可以具体吗?我们好帮你排忧解难。
阅读权限35
在线时间 小时
大概是高压保护。。。。
阅读权限50
在线时间 小时
志高空调50,E4代表室外 机组 异常。
( 鄂ICP备号-1 )
Powered by Discuz! X3.4
Comsenz Inc.
CopyRight (C)
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有志高空调显示错误代码e4,怎样解决?_百度知道
志高空调显示错误代码e4,怎样解决?
志高空调出现E4表示:温度保险丝断开保护或者主控与显示通信故障。解决方法:电压低。长期低负荷运行,导致压机冷却不好。冷媒泄漏导致机组冷却不好。机组缺油。温度保险丝断保护。建议检查插件是否松动,电路板有无虚焊。如以上都正常就是电脑板坏。操作方法:01、空调不同位置显示E4代表的含义不同,具体如下。挂机显示E4表示:四次电流保护变频挂机显示E4表示:温度保险丝断开保护或者主控与显示通信故障。柜机显示E4则表示:T4传感器故障。引起故障的原因可能有电压低或长期低负荷运行,导致压机冷却不好。同时冷媒泄漏导致机组冷却不好和机组缺油也会引起故障。02、除了上述的问题之外最好检查一下温度开关,观察温度保险丝是否有异常。03、检查插件是否松动,电路板有无虚焊。04、如以上都正常就是电脑板坏了。05、下面附上空调详细的故障代码。KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示&1.室内机故障显示功能&KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示&化霜灯 定时灯 自动灯 运行灯 LED 状态&× × ○ ☆ 模块保护&○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护&× ○ × ☆ 室外温度传感器开路或短路&○ × ○ ☆ 制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高&× ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护&○ ○ × ☆ 电流保护&○ ○ ○ ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路&○ × ☆ ☆ 室内蒸发器高温保护或低温保护&× ○ ☆ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护&○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控&☆ × ○ ☆ 过零检测出错&☆ ○ × ☆ 温度保险丝断保护&☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配&☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护&○----亮 ×----熄 ☆----闪&2. 室外主控板LED显示&L4 运行/待机指示灯:&运行----长亮 待机----闪烁&KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室外主控板故障指示&L3 L2 L1 故障说明&① ② ③ (LED指示灯从左到右)&× × × 正常运行&○ ○ ○ 正常待机&× × ○ 电流保护&× ☆ ☆ 环境温度传感器故障&☆ × ☆ 盘管温度传感器故障&○ ☆ ○ 室外电压太高或太低&× ○ × IPM模块保护&× ○ ○ 压机顶部温度保护&○ × × 二分钟通信故障保护&× ☆ × 预热&○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭06、KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY变频分体机&1. 室内机故障显示功能&KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY室内机故障指示室内机故障指示&化霜灯 定时灯 自动灯(或换气灯)注1 运行灯 LED 状态&× × ○ ☆ 模块保护&○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护&× ○ × ☆ 室外温度传感器开路或短路&× ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护&○ ○ ○ ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路&○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控&☆ × ○ ☆ 过零检测出错&☆ ○ × ☆ 温度保险丝断保护&× × ☆ ☆ EEPROM参数错误指示&☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配&☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护&○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭&注1:对KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY为自动灯;对KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY为自动换气及连续换气灯;&2.室外主控板LED显示&室外只有L4 运行/待机/指示灯:&运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁07、KFR-26GW/BPY-R、KFR-35GW/BPY-R、KFR-26GW/BPY-S、KFR-35GW/BPY-S、KFR-26GW/BPUYP-V、KFR-32GW/BPUYP-V变频分体机&1. 室内机故障显示&KFR-26GW/BPY-R,KFR-35GW/BPY-R,KFR-26GW/BPY-S,KFR-35GW/BPY-S室内机故障指示&显示内容 故障或保护&E0 EEPROM参数错误&E1 室内外机通信故障&E2 过零检测出错&E3 风机速度失控&E4 温度保险丝断保护&E5 室外温度传感器故障&E6 室内温度传感器故障&P0 模块保护&P1 电压过高或过低保护&P2 压缩机顶部温度保护&2. 室外主控板LED显示&室外只有L4 运行/待机/指示灯:&运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁&3. KFR-26GW/BPY-R1、KFR-35GW/BPY-R1室内机故障指示&化霜灯 定时灯 干燥防霉灯 强劲灯 LED状态&☆ X X X EEPROM参数错误&☆ O O O 模块保护&☆ O X X 压缩机顶部温度保护&☆ X X O 室外温度传感器开路或短路&☆ X O O 电压过高或过低保护&☆ X O X 室内温度传感器开路或短路&☆ O X O 风机速度失控&☆ O O X 过零检测出错&☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护&备注:&O———常亮 ☆———2HZ闪烁 X———常灭08KFR-26GW/BP2UYP-U、KFR-32GW/BP2UYP-U、KFR-26GW/BP2UYP-V、KFR-32GW/BP2UYP-V直流变频分体机&1.室内机故障显示&KFR-26GW/BP2UYP-U、KFR-32GW/BP2UYP-U、KFR-26GW/BP2UYP-V、KFR-32GW/BP2UYP-V室内机故障指示&显示内容 故障或保护&E0 EEPROM参数错误&E1 室内外机通信故障&E2 过零检测出错&E3 风机速度失控&E4 温度保险丝断保护&E5 室外温度传感器故障&E6 室内温度传感器故障&E7 室外风机失速故障(对V型全直流变频)&P0 模块保护&P1 电压过高或过低保护&P2 压缩机顶部温度保护&P3 室外温度过低保护(预留)&P4 压缩机位置检测故障&2. 室外主控板LED显示&室外有4个LED灯,分别为电源灯(LED1)、状态灯(LED2、LED3、LED4)&室外机LED显示功能:&LED1 电源灯 上电后长亮&LED4 LED3 LED2 故障说明&绿 黄 红 (LED指示灯从左到右)&X X X 正常运行&○ ○ ○ 正常待机&○ X X 电流保护&☆ X X 排气温度传感器故障&☆ ☆ X 环境温度传感器故障&☆ X ☆ 冷凝器温度传感器故障&○ ☆ ○ 电压保护&X ○ X IPM模块保护&○ ○ X 压缩机顶部温度保护&X X ○ 2分钟通信故障保护&☆ ☆ ○ 压缩机驱动保护&☆ X ○ 室外直流风机失速保护&备 注: ○——常亮 ☆——闪烁 X——常灭
采纳率:99%
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。志高空调显E4,该怎么办?_百度知道
志高空调显E4,该怎么办?
昨天晚上还好的,今天开了大概20分钟,室内温度还是32度.又不制冷,试了几次都这样,自动关了过后显示 E4?不懂,什么意思?怎么办?
我有更好的答案
一,志高空调显E4 代表室外机故障。二,故障处理方法:1,电源容量不足,天气热,用空调的用户增加,导致空调电压低,压机电流会变大,导致压缩机保护。建议更换电容。2,外机散热不良,故障点:A,冷凝器脏,需清洗。B,外风机转速不足,检查风机电容容量。C,容量不符需更换。3,缺失冷媒,排除第一种可能后,通过观察外机与连接管接头看结露状况,如较粗的管子接头是潮湿的说明不缺冷媒,干燥的需补充冷媒。4,内机管温传感器不良(没有完全坏),需更换。
采纳率:78%
来自团队:
你好!志高空调显示E4:室外机异常1、 检查压缩机绕阻阻值及运行电流是否正常。2、 检查机组运行时高低压压力是否正常。3、 检查(管温传感器是否正常)接线与电路板上的插件接触是否良好,管温传感器固定是否牢固,室内机蒸发是否良好,重点检查管温传感器所检测的管路温度是否达到制冷或制热温度。4、 检查冷凝器表面是否过脏,过脏则清洗。5、 检查室外电机、风机电容是否损坏失效。损坏则更换。6、 如以上正常则更换电控板。
参考资料:
本回答被提问者采纳
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
志高空调的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。志高空调出现E4故障,怎么维修_百度知道
志高空调出现E4故障,怎么维修
我有更好的答案
志高空调e4的含义是:压缩机排气温度过高保护。造成压缩机排气温度过高保护的因素及解决方法如下:压缩机继续故障,压缩机卡缸或冷冻油不足,压缩机线圈老化等。解决方法:更换冷冻油或者直接更换压缩机。制冷系统脏堵。是之管道系统堵塞,造成堵转压力过高,压缩机排气温度上升至保护动作。处理方法:清洗系统,更换冷冻油,更换过滤器毛细管换雪种等。散热翅片脏堵。室外机散热不良,造成高压排气温度过高而保护,解决方法:用专用的翅片 清洗剂 清洗翅片。风量小。风机损坏或风机启动 电容 器容量不足等,导致压缩机排气温度过高保护。处理办法:更换电容器、 风扇 电容、风叶等。高压保护装置损坏。解决方法:更换或短接高压保护线。压缩机排气温度 开关 损坏。测量不通、开路状态,解决方法:更换或短接。
采纳率:99%
缺氟导致压缩机排气温度过高,过载保护且跳脱建议找专业人员或售后详细检查一下。有其它问题欢迎再提问。希望能帮到您,满意请采纳。谢谢...
本回答被提问者和网友采纳
外机坏。查压缩机电容和外风机转速
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包