其实,空调的这个故障并没有亲们想象的那么恐怖,只需对症下药,及时报修,逐步排查故障,便可知道家里空调不制冷,究竟问题出在哪。-东莞中央空调 故障现象:空调不制冷,室外机启停频繁 原因分析:上门维修,不制冷,室外机启停频繁,室内机能正常遥控运行,但室外机在三分钟左右启停,且三分钟内出风不冷,由此初步判断为制冷系统故障,用压力表测试低压侧压力,由于停机时平衡压力为1.1mpa,到启动后逐渐降到0.1mpa到停机后逐渐返回平衡压力,且在外机运行时发现从过滤器开始到毛细管到高压管全部结霜,由此可以断定为过滤器脏堵。
故障现象:空调不制冷 室外机启停频繁&
解决措施:更换新过滤器后,试机一切正常。
空调维修经验总结:对于外机启动频繁的故障,首先确认是电路故障或制冷系统故障。一般过滤器堵会出现以下现象:毛细管出口结霜,蒸发器局部也会结霜,检测低压压力低于正常值,高压压力略低于正常压力,停机平衡压力接近环境温度下的饱和压力,压缩机排气温度及机壳温度升高。遇到电流偏大,跳停现象不一定就是压缩机故障,要综合考虑故障现象,一般空调维修时要检查电流及维修压力,电流大、压力低是系统堵,着重检查过滤器及毛细管。&&&&&&&&&正文
家庭采暖、中央空调、新风、净水轻松购!
免费获得安装方案
[导读]我们大家在使用空调的时候,有时候会出现一些这样那样的故障问题,其中空调结霜就是一个很影响我们使用的故障原因,今天小编就来为大家介绍下空调结霜的一些原因以及解决空调结霜的解决方法。
我们大家在使用空调的时候,有时候会出现一些这样那样的故障问题,其中空调结霜就是一个很影响我们使用的故障原因,今天小编就来为大家介绍下空调结霜的一些原因以及解决空调结霜的解决方法,希望大家可以参考了解。空调空调为什么会结霜―缺氟结霜氟通过压缩机压缩后,进入外机冷凝器散热,再经过毛细管,通过细管进入室内机,理论上说,通过毛细管节流以后就应该蒸发制冷,但对于空调,通过毛细管后要经过一段管子才能进入室内,所以这段管子比较细,限制氟蒸发,当缺氟时,通过毛细管的氟量相对于细管的空间,已经有蒸发制冷的条件了,所以细管就会结霜。氟流到粗管,缺氟也好,氟足量也好,都已经蒸发完毕,自然不会结霜。如果粗管结霜,说明氟在室内没有蒸发完全,这时候可以分檄出氟多或者室内散热不好才会如此。 &空调为什么会结霜―氟多结霜氟多结霜,过多造成内机蒸发器的汽化不够充分,导致内机经过 内机蒸发器汽化的氟不能完全汽化,经过外机粗管处,氟还没有完全汽化,在些处遇到外界的常温加速汽化散热形成霜气。&空调空调为什么会结霜―蒸发器结霜缺氟,高压管结霜导致蒸发器结霜。检查细管是否有结霜结露或很――如果有则是此原因。管道瘪曲,导致节流结霜。蒸发器、过滤网脏,造成蒸发不全面,冷量打不出去,一般室内机会结冰。风机风速过低,导致冷量打不出去,风速过低也可能是风扇太脏的原因。气温低,强制制冷结霜。&空调为什么会结霜―空调除霜方法空调除霜主要有两种方法,一种是不停机除霜、一种是停机除霜。停机除霜主要是通过转换制冷剂的流向,有制热转为制冷将压缩机输出的高温高压制冷剂输送到室外机结霜的热交换器中,使得室外机上的霜层融化。而不停机运转主要是通过压缩机中输出的高温高压制冷气体中的一部分流向室外机的热交换器,使得热交换器的温度不断的上升,这时室外机上的霜层也会融化。空调以上就是空调结霜的一些原因以及解决结霜问题的方法,希望大家可以参考了解,当我们以后在使用空调的时候出现了结霜的故障问题,可以通过结霜的故障原因来更好的解决故障,以免太影响我们空调的正常使用。
上一篇:下一篇:
免责声明:舒适100网部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递更多信息之目的,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
LG智能变频多联中央空调氟系统套餐 Multi V S(适合90O左右两房两厅)¥35,650
周一至周日 9:00-20:00||||||||||
||||||||||
查看: 3819|回复: 17
一台空调粗管结霜,内机不制冷,外机动!
阅读权限15
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
今天八点的时候被一个少妇叫去看她加的空调
到她家里&&她说这个空调前天叫人装上去了&&今天刚开机不制冷
那个维修工拿了人家四百大洋然后不见了
我看了下 TOYO东洋的 多稀罕的个牌子 听说停产了&&
步入正题&&压缩机启动&&外机风机也动
摸大管结霜&&小管常温
摸大管冷度一直摸到室内机
然后内机风机动&&可是风是常温
一点效果都没有
工作十分钟后&&内机黄灯闪烁& &外机停机
由于太晚没去维修& &
答应人家明天去&&
个人认为可能&&可能是内机太脏&&
不过想想应该不会这么简单 应该其他故障也会&&
各位有什么思路 指点一下
这里谢过了
阅读权限55
在线时间 小时
看看粗管有没有折扁,扁了严重也会这样的
阅读权限55
在线时间 小时
可能是 粗管折骗了。
阅读权限35
在线时间 小时
扁的可能性大
阅读权限45
在线时间 小时
内机风小会这样,还有就大管子扁了。。。
阅读权限30
在线时间 小时
看一下外机风机是否转动可能是管路问题也可能是线路问题根据现场情况来判断
在线时间 小时
应该是大管有弯折,新空调不会脏
阅读权限25
在线时间 小时
扁的可能性大
阅读权限25
在线时间 小时
前天刚叫人装的 8成是粗管扁了
阅读权限35
在线时间 小时
应该是粗管的问题
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司空调铜管有结霜,但就是不制冷是怎么回事?_管材管件_土巴兔装修问答
空调铜管有结霜,但就是不制冷是怎么回事?
报价结果将发送到您的手机
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
空调铜管有结霜,但就是不制冷是怎么回事?
空调铜管有结霜,但就是不制冷是怎么回事?有没有懂的朋友解释下,谢谢啦
提问者:贺曼蔓|
浏览次数:3565|
提问时间: 10:45:00
回答数:1071|被采纳数:334
深圳筑玖居建筑装饰工程有限公司
所有回答:&1071
要具体看看是高压管结霜还是低压管结霜。
高压是细管,如果结霜是因为雪种不够或者铜管有地方折到了。
低压是粗管,如果结霜是因为雪种太多或者泠凝器太脏。
1条其他回答
回答数:5015|被采纳数:1175
合肥徽铭装饰工程有限公司
所有回答:&5015
找售后服务看看怎么回事。
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
下载土巴兔APP
中国装修网

我要回帖

更多关于 空调制冷低压管结霜 的文章

 

随机推荐