三菱空调维修如出现开几分钟的停机现象。
三菱空调维修如出现开几分钟的停机现象。
a. 请检查室内管温是否故障或温度过低,导致防冻结保护。
b. 请检查室外化霜感温包是否有故障或温度过高,当T化>65℃时,压缩机会停,T化<58℃时恢复运行。
c. 排气感温包是否过高或有故障。T排>115℃停压缩机,T排<92℃恢复运行。
d. 过载保护器是否开路即压缩机过载跳或接触不良。
& 割管刀也称为割管器,是专门切断紫铜管、铝管等金属管的工具,割管刀的使用方法:将铜管放置在滚轮与割轮之间,铜管的侧壁贴紧两个滚轮的中间位置,割轮的切口与铜管垂直夹紧。然后转动调整转柄,使割刀的切刃切入铜管管壁随即均匀地将割刀整体环绕铜管旋转。空调器除湿,室内机的热交换器作为空调加氟蒸发器吸热。当房间大气被室内机的风机吸入并通过蒸发器时,大气中的水分被冷凝成水,然后汇入排水管引到室外排掉,房间大气中的部分水分就这样被除掉了。
北京三菱空调维修
上一篇: 下一篇:
服务范围:东城区,朝阳区,海淀区,西城区,宣武区,崇文区,石景山区,通州区,昌平区,顺义区,大兴区,怀柔区,门头沟区,平谷区,房山区||||||||||
||||||||||
求解,三菱挂机一插上电源,漏电保护器就跳闸,但空开不跳
在线时间 小时
如果着急收氟,先断掉外机电源,看还跳马,如果还跳就是内机问题,着急收氟就直接给压机接线启动压缩机操作就行,自己的笨办法。
阅读权限45
在线时间 小时
不管谁心态还是平和点好,楼主也是,来求助那么各种各样的分析答案都会有,回答者各种心态都有,所以楼主需分析过滤,心态要平和,这一点很重要
在线时间 小时
本帖最后由 ytws 于
17:24 编辑
说不好听的,每个人心里面都有些垃圾,说更准确点,可能是负情绪。
有些话上面这位维修师傅说的,也许表面上看没什么,但所在的场合位置是带着垃圾的,可能就会引出那么一段事情。
当然这些垃圾有时不是无中生出来的,可能以前遇到过什么场景,遇到过什么垃圾客户。这谁都碰到过。我们维修也遇到过,虽然是个别。
楼主可能这方面也是以前遇到过什么场景,也是敏感。一下子就碰出来事了。其实人的矛盾,很多不都这么出来的。
我觉得有时候,情绪垃圾,不管多还是少,尽量别随便泄露出来,有很多合理的场合可以发泄,而不必要引起矛盾,或者伤害别人。
你比如我平时都是虐待虐待比我弱小一些的动物,以达到平心静气的目的。扯多了,再说会影响我的形象。
在线时间 小时
本帖最后由 ytws 于
17:11 编辑
本来修理工回答一些非修理工的问题也无可厚非,但本人只讲了一句“证明一下你是修理工”而已,就把“垄断 ...
我没仔细看前面,大概扫过一眼,但我觉得楼主在众多求助者里面,已经表现的很不错了。看看别人稍微回他一句,他就很认真的感谢。
也许是楼主对论坛氛围不了解,我知道有些论坛氛围就有点过于融洽,比如我常去的木工论坛,大家都是不吝赐教,所以可能突然来那么一句话,好像楼主不是维修工,就不能告诉他。确实有点别劲。(如果真有这种想法,这句话大可以不说,既然说出来了,想得到什么回应呢?)
我个人的感觉,开始的时候两位都不是很恰当。层主你不很恰当在先。楼主在对你的发问上又格外有点敏感。至于你后面说的那些观点,也许有气话的成分,就内容而言,我个人是不太同意的。
阅读权限60
在线时间 小时
能帮就帮,不能帮就不帮。
我也是个技术修理工,修理的是光学仪器(望远镜显微镜之类),严格来说不属 ...
本来修理工回答一些非修理工的问题也无可厚非,但本人只讲了一句“证明一下你是修理工”而已,就把“垄断技术”“捣乱”的屎盆子往人家头上扣,你说这个人是什么心态?!这样的态度是来寻求师傅解决问题的吗?
阅读权限35
在线时间 小时
forever2002y 发表于
大师的意思是越过漏保,直接插电开机试试?
就用这个办法,有的老机器有点漏电,不用漏电保护就没事
在线时间 小时
对不起!我们是修理工,我们有义务和责任维护我们修理工的秩序!不欢迎任何客户或者冒充修理工来这里吃白 ...
能帮就帮,不能帮就不帮。
我也是个技术修理工,修理的是光学仪器(望远镜显微镜之类),严格来说不属于家电。但是我看人家同业者认真帮助网友分析,或者偶尔告诉用户一些用户(也许不知道,也许知道)的技巧。我也许会觉得这人不错。
我不会把人家用户对立起来,阻止同行业者对他们的帮助。那是人家的事。也许,人的做法本来无所谓高尚和作贱。但我依然不会到大模大样的去阻止人家帮助别人,更不会阻止的同时还大言不惭的称道所谓“有义务和责任维护我们修理工的秩序”。——还是那句话,不需要你来维护,不用你代表别人。
顺便说,我没觉得楼主冒充什么,人家就是光明正大来这里问问题,你问楼主是什么身份,楼主如果说他是修理工,那个时候你再说人家“冒充”“吃白饭”,你现在这样说,我觉得只能说有些以X人之心度人。
阅读权限45
在线时间 小时
春法维修 发表于
对不起!我们是修理工,我们有义务和责任维护我们修理工的秩序!不欢迎任何客户或者冒充修理工来这里吃白 ...
说楼主是用户可不太像哈,用户没恁高素养,师傅们指点一下马上就能领会意思,也不一定积分低的就是用户,也不是说用户来论坛我们就啥也不讲,有多少用户你就告诉他温控坏了能自己修好的?极少数,真的有,也说明人动手能力不在你我之下,值得教
阅读权限60
在线时间 小时
就不明白你这种人是什么心态?
你想用你肚子里这点货色来垄断维修技术?痴人说梦吧你。
对不起!我们是修理工,我们有义务和责任维护我们修理工的秩序!不欢迎任何客户或者冒充修理工来这里吃白食!
在线时间 小时
安全是第一重要的!就说这么多。
因为别的都不会。
但请一样叫我大师。因为这样公平。
您需要登录后才可以回帖
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有三菱5匹空调开机10钟停机故障维修 - 家电维修 - 电工之家
电工之家-电工学习网站
当前位置: >
三菱5匹空调开机10钟停机故障维修
时间: 07:37
来源:电工之家
作者:编辑部
【摘要】故障现象:一台三菱KF-120LW/S柜机空调,开机制冷正常,运行10分钟后停机。 经广州三菱空调售后服务中心检修:故障发生时,室外风机、压缩机停机,室内风机低速运行。息机片刻又开机,测量电源电压及压缩机运行电流均正常,但10多分钟后故障重......
故障现象:一台三菱KF-120LW/S柜机空调,开机制冷正常,运行10分钟后停机。
  经广州三菱空调售后服务中心检修:故障发生时,室外风机、压缩机停机,室内风机低速运行。息机片刻又开机,测量电源电压及压缩机运行电流均正常,但10多分钟后故障重现。测室内温度传感器RT1阻值正常,查主控板AP1无异常。再试机10分钟后室内机保护灯(红灯)亮,运行全部停止,按键均失效并显示&E6&故障代码。
  &E6&表示室内蒸发器冻结,即在制冷状态下,压缩机工作12分钟后,RT2连续1分钟检测到蒸发器温度&-4℃,使压缩机停止运行,但无故障显示;在RT2检测到温度&8℃时,恢复制冷。如在1小时内连续三次检测到防冻结保护信号后,空调器停止工作并显示故障代码(该机故障代码见附表)。
  经检查RT2阻值正常,而蒸发器表面结有一层冰,清洗空气过滤网后,效果不明显,故障依旧。分析可能是蒸发器循环对流堵塞所致,收氟后拆下蒸发器,发现蒸发器背面被一层糊状物严重堵塞,经清洗重新装上后制冷正常。
  该空调安装在印刷车间,浆糊状物体为车间纸粉、喷粉粉末遇水所形成。所以建议类似多粉尘环境中使用的空调器,除勤清洗过滤网外,还要注意蒸发器的清洁。遇上跳闸怎么办?空调跳闸原因与扫除方法!
当前位置:&&&
遇上跳闸怎么办?空调跳闸原因与扫除方法!
&&&&来源:&&&&作者:深圳三菱空调维修&&阅读:次&&
空调一开,家里的电闸就立马掉了,这究竟是怎么回事?是家里的线路有疑问,仍是空调有疑问?遇上这么的状况,许多消费者通常一头雾水,不知如何是好,此时,专家就有了绝对的话语权。
有两种也许,一是压机热维护,二,内机管温电阻坏,假如压机停了电扇没停,即是压机热维护。
(一)因素分析
①空调器专用电路中的保险丝被烧断,或电源开关的接触不良,或电源缺相。目前,许多用户结合用一个电源,因为其它电器的不正常运转,形成供电不正常。
②空调器运用的电源太低,当电压低于单相正常电压(220v)的10%,即198v或以下时,空调器中的制冷压缩机就难以发动起来。
③温度控制器上的拨钮未拨到适当的方位上,如拨到较高的方位上,当接上电源时,空调房间内的温度没有到达设定温度的上限值(开车点温度),压缩机不能发动运转。
④高压力继电器动作,如冷凝压力过高,使高压力继电器动作,中止压缩机的运转。
⑤低压力继电器动作,如制冷系统中制冷剂缺乏,致使压缩机吸气压力过低,使低压力继电器动作,中止压缩机的运转。
⑥压缩机、电扇电机的电流过大时,使过载维护继电器动作而堵截电源。
(二)扫除办法
①先查看空调器表里保险丝烧断的因素,并做好避免再烧断的办法不良,应及时调整和维修好。主张有空调器的家庭,要设置专用电源供电,基本上能避免这种毛病发生,
②假如本地电源电压经常处于较低的状况,应选用质量牢靠的电源稳压来运用,一起,主张家用电器较多的家庭,选用专用电源供电。
③将温度控制器上的拨钮,调到需求的方位档上,也即是按空调房间需求的温度去调节。
④查看到冷凝压力过高的因素,并扫除之,使其冷凝压力康复到正常压力。
⑤查看制冷系统中制冷剂缺乏的因素,并扫除之,使其吸气压力康复到正常压力。您的位置:
&格力空调一开跳闸的原因有哪些?是漏电才导致跳闸吗
格力空调一开跳闸的原因有哪些?是漏电才导致跳闸吗
&三菱 美的 格力 海尔空调指定维修服务中心
&深圳市七大行政区均有服务网点
&日(距今1974天)
&&&& 空调跳闸使我们经常遇到的故障之一,那么空调跳闸是只有漏电才会导致其跳闸吗?如果电压低的话是不是也会导致空调跳闸呢?今天我们就来为您分析一下空调一开跳闸的原因。
&& 1、首先,漏电和过电流保护开关。
&&& 2、该类空调控制开关跳闸原因有:该开关后面的线路有漏电现象或该开关所流过的电流大于该开关的值了。
&&&& 3、关于空调漏电:由于是开机一段时间才跳闸,所以说明整个线路和空调开始是没有漏电的。如果是由于漏电原因引起跳闸,那么就很有可能是空调在运行过程中的凝露水导致空调漏电了。但合格的空调凝露水是不会引起空调漏电的(是非常难)。
&&&& 4、关于电流过大:这个问题很有可能是跳闸的原因。空调运行一段时间后,整个线路发热,发当发热量较大后,那么开关的温度会升高,从而导致允许通过开关的电流减少。当开关足够热后那么开关就跳闸了。
&&&& 5、电压不稳定,电压低很容易造成空调跳闸的。
&&&& 如果您家的格力空调出现故障,如果自己不具备专业维修知识,千万不要自行拆开来,以免发生危险,您可拨打深圳格力空调维修电话:02& 进行报修,我们来为您解决!
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!
关键字:&&